Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja petro40
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Juu. jp4 on ON asennossa. Ulti säätyi vähitellen n. 2 tunnin sulatusvälille, jossa se on nyt pysynyt. Tänään oli ilman kosteus alhaalla (n. 75% ja +3 astetta)ja iltapäivällä Ulti sulatti parin tunnin päästä, vaikka höyrystimessä ei ollut vielä kuuraa juuri yhtään. Toisaalta vaikka on umpikuurassa, niin ei lyhennä kahdesta tunnista alaspäin. Täytyy nyt seurata tilannetta, kun mennään reilummin pakkasen puolelle. Näyttää kyllä sille, että tuon sulatuksen ohjelmointi pelkästään lämpötilojen perusteella on aika vaikea juttu. Ilman kosteudella on suurin merkitys.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Täällä kans vaikuttaa ettei sääjä 2h sulatus väliä lyhemmäksi, kennossa ollu parhaillaan varmaan toista senttiä kuuraa ;D mutta puhtaaksi sulattaa kumminki, tosiaan pahat kelit pumpulle ollu tän päivän, aste pakkasta ja kosteus prosentti 95-97.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Oma Ulti (9000EEV) on selkeästi sillä 45 min säädöllä. +4C ja 99% kosteudella sekin on liian pitkä, mutta nyt kun on -4C ja 90% kosteus niin COP pysyy koko ajan kohtuullisena, vaikka laskeekin matkan varrella, nytkin laskee 2.5 --> 1.7 lopussa, päivän kokonais-COP ollessa vähän yli 2.

Ja sitten päivitystä Amitimelta: Nähtävästi Ultin pyörittäminen sen RS485:sen yli on vähän ennenaikaista useimmille... Tony tarjoutui laittamaan mulle EEPROM:n jolla se uusi softa on - vaikka tuo liitin onkin olemassa niin nähtävästi vain uusimmissa (jos niissäkään) on niin uusi firmis sisällä. Tonyltä voi pyytää ken haluaa lähteä vaihtamaan! Nähtävästi tässä uudessa softassa on optimoitu sulatus paljon nopeammaksi myös (6min --> 3 min).
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Omani pyörii myös tuolla 45min ohjelmalla ja ihan samat havainnot, eli nollakelissä +/- on höyrystin ollut ihan ummessa ja heikko tuotto jakson lopulla, mutta viime yön -5 - -6 tuli mukavasti noin 2:n coppia ja 45min sulatus vaikuttaa olevan vähän turhan usein.

Mitenkäs tuo päivitys käytännössä menee? Tuleeko uusi piiri vai pystyykö tuon päivittämään jotenkin itse?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jarzi, jos sulla on sama 9000EEV kuin minulla (levarilla) niin oletan että se on sisäyksikön ainoa joka mun mielestäni muistuttaa EEPROM:ia on se n. 50 jalkainen chippi (n. 2x5cm). Tosin siellä mitään muuta prosessoria muistuttavaa ei ole joten se lienee samalla myös prosessori. Tuo ei ole juotettu vaan kannalla, joten se on irroitettavissa mutta siihen kannattaa kyllä ottaa sopiva työkalu käyttöön. Se on yleensä aika tiukassa... Kerron lisää jos se posti jossakin vaiheessa tuo!
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

harald sanoi:
Ja sitten päivitystä Amitimelta: Nähtävästi Ultin pyörittäminen sen RS485:sen yli on vähän ennenaikaista useimmille... Tony tarjoutui laittamaan mulle EEPROM:n jolla se uusi softa on - vaikka tuo liitin onkin olemassa niin nähtävästi vain uusimmissa (jos niissäkään) on niin uusi firmis sisällä. Tonyltä voi pyytää ken haluaa lähteä vaihtamaan! Nähtävästi tässä uudessa softassa on optimoitu sulatus paljon nopeammaksi myös (6min --> 3 min).

Ultimatemarket jakoi tätä uutta softaa (IC-piiri) loppukesästä ainakin osalle 5000EEVi:n omistajista (5000/sulatus-ongelma). IC-piiri = 42 jalkainen (EEPROM) , vaihdettavissa ulkoyksikköön.(W.P.v.007) Sulatusväli lyhenee 45 -63min ja on jaksoltaan huomattavasti nopeampi (en kellottanut), ehkä tuon n.3min.
JP4:lla ei merkittävää "oppimista" havaittavissa. Kokeilin myös "kytkentäyksikön" dippi -4:sta (muisti) ON asentoon, ei huuomattavaa eroa.

Vanhalla IC-piirillä sulatusjakso -> pitenee (2h). Uudella IC-piirillä sulatusjakso -> pysyy (1h). JP4=ON
 

Liitetiedostot

  • Dippi kytkentä ON sekä IC piiri uusi ja vanha. 1JPG.JPG
    Dippi kytkentä ON sekä IC piiri uusi ja vanha. 1JPG.JPG
    299,7 KB · Lukukerrat: 439
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tuskin oleellista, mutta nuo isot lutikat on prossuja, jossa softa on flash muistissa. Eeprommit on jo usein vain 8 jalkaisia, eikä niitä käytetä
softan varastona enää. Siellä pidetään vain muuttuvaa dataa.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

kouman sanoi:
Ultimatemarket jakoi tätä uutta softaa (IC-piiri) loppukesästä ainakin osalle 5000EEVi:n omistajista (5000/sulatus-ongelma). IC-piiri = 42 jalkainen (EEPROM) , vaihdettavissa ulkoyksikköön.(W.P.v.007) Sulatusväli lyhenee 45 -63min ja on jaksoltaan huomattavasti nopeampi (en kellottanut), ehkä tuon n.3min.
JP4:lla ei merkittävää "oppimista" havaittavissa. Kokeilin myös "kytkentäyksikön" dippi -4:sta (muisti) ON asentoon, ei huuomattavaa eroa.

Vanhalla IC-piirillä sulatusjakso -> pitenee (2h). Uudella IC-piirillä sulatusjakso -> pysyy (1h). JP4=ON

Samanlaiset huomiot tehty omassa 5000:ssa.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tein eilen pienen testin (+4C, 88%), kokeilin miten pumpun kierrosten laskeminen vaikuttaa... Oma näkemys on ollut, että korkea nopeus tuottaa kylmempää vettä mutta paremmalla hyötysuhteella. Noh, lopputulos oli vähän muuta kuin olin ajatellut.
- miniminopeudella tuotto 5,40 kW/h, COP 2.36
- maksiminopeudella tuotto 5.46 kW/h, COP 2.11

Eli pienemmällä nopeudella sai lämpimämpää vettä, lähes saman verran mutta paremmalla hyötysuhteella. Olettaisin että johtuu siitä että kun alussa ajetaan yli 20 min osateholla niin huurtuminen vähenee.... Taidanpa ajella tällä asetuksella kunnes tulee kylmempää...

Käyrissä siis punainen tuotto, sininen kulutus ja oranssi COP (oikealla asteikolla).
 

Liitetiedostot

  • max.PNG
    max.PNG
    20 KB · Lukukerrat: 474
  • min.PNG
    min.PNG
    18,1 KB · Lukukerrat: 460
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Jaahas, Tonyn chipit tuli. Kun asensin siin se paikka tuntui ihan hyvältä (terassin alla) ja asentajakin piti hyvänä paikkana, mutta nyt se terassi oli vähän tiellä kun yläpuolelta piti avata. Tilaa jäi vain vajaa 30 sm mikä on jo vähän ahdatasta. Noh, Chippi vaihtoon, mutta eipäs käynyt kuin elokuvissa. Yksikkö valittelee F8, eli tod. näk onnistuin saamaan jonkun liittimen sijoiltaan vaikka en kyllä ymmärrä miten. Vanhankaan Chipin laittaminen takaisin ei auttanut...

Onko sattunut jollekin muullekin...?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

harald sanoi:
Jaahas, Tonyn chipit tuli. Kun asensin siin se paikka tuntui ihan hyvältä (terassin alla) ja asentajakin piti hyvänä paikkana, mutta nyt se terassi oli vähän tiellä kun yläpuolelta piti avata. Tilaa jäi vain vajaa 30 sm mikä on jo vähän ahdatasta. Noh, Chippi vaihtoon, mutta eipäs käynyt kuin elokuvissa. Yksikkö valittelee F8, eli tod. näk onnistuin saamaan jonkun liittimen sijoiltaan vaikka en kyllä ymmärrä miten. Vanhankaan Chipin laittaminen takaisin ei auttanut...

Onko sattunut jollekin muullekin...?

Korkeapaine anturin (CN3) liitin tai johdot. Tarkista CN3 liitin.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Öööh, mun Ultissa (9000eev) ei näytä cn3:sta olevan. Mukana tulevassa dokumentissa on CN401- CN432 ja siltä väliltä. Ultin ohjeissa on jotkut noista kerrottu, mutta se pressure sensor on jätetty pois... :-( Enkä toistaiseksi ole muuta dokumenttia löytänyt jossa tuo olisi paremmin avattu...
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Löysitkö vian F8:lle ?

Ultin valokopsu A4:set on mitä on..lähinnä..
26133347447ecd10c22921.gif
..täydennetty/korjailtu 5500E ajoilta, joista saa yli-puolet arvailla ("asiakas selvittää") /n055

Kytkennät/Liittimet: Ulkoyksikössä = CN4xx ja Sisä-/Kytkentä-yksikössä = CN2xx ..ulkoyksikön kimpussahan sä hääräsit joten CNxx3. F8 vikakoodi = Painekytkin vika, eli ilmeisesti onnistuit löyhdyttämään CN403 liittimen. (..jos sinun koneessa)

Todennäköisesti ruskeat (toisin kuin kuvassa) johdot CN403 liittimeltä -> Painekytkimeen (ympyröity), voi olla väriltään myös Vihreä.

11312005.jpg


Sisä-yksikössä = CNx13
(voi olla myös.. Sisä-yksikössä, mallista riippuen. Jolloin liitin = CN2xx)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Kiitoksia kouman, selkis. Sain Tonylta myös ohjeet ja hän suositteli oikosulkemaan sen cn3:sen - siten voisi selvittää onko painekytkimessä vika vai ei.

Noh, ikävä kyllä ei auttanut sekään. Pitänee soitella korjaaja paikan päälle :-(

Sen verran paljon on tullut sähkölaitteiden ja elektroniikan kanssa pyörittyä että kyllä ihmetyttää....
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Heh, on se mielenkiintoista kun poropeukalo on vauhdissa. Kun otin pois koko ulkoyksikön ja tutkailin tarkemmin niin olin onnistunut saamaan printtiin hiuksenhienon katkon.. Ei muuta kun kolvi käteen ja suurennuslasin avulla tinaa päälle. Ja avot - F8 on historiaa.

Noh, sellainen kuvio siinä vielä on, että suostui pyörimään vaan "ykkösvaihteella" - 1200W ottoteho. Lämpö toki silläkin tuli se yli 4.5kW +4C joten ainakin toimi. Pistin Tonylle kyselyä onko tämä uuden firmiksen "feature" kun ollaan nollan tietämillä vai onko siellä elektroniikassa vielä joku bugi. Jätin varmuuden vuoksi vielä virrattomaksi.

Eli hyvät kanssamatkustajat - hyvät/oikeat työkalut käteen kun irroittelette noita chippejä.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Ja perään vähän uusia kokemuksia. Nyt siis se v016 versio on ollut pyörimässä muutaman päivän ja näyttää ihan hyvältä. Käsittääkseni nämä säät, 0-+1C ja 99% kosteus ovat aika myrkkyä koneelle. Eilen kokonaisCOP 2.25; seurasin tuossa äsken vierestä yhden sulatussyklin, COP laski 2.6:sta 2.3:seen. Kone ajeli osateholla, 1750W lähes koko syklin, tuottaen vajaa 5000W.

Kävin äsken vaihtamassa sen JP4:sen asentoa. Katsotaan huomenna miltä vaikuttaa.

Jos joku Espoon seudulla on kiinnostunut tästä uudesta v016 chipistä niin kaksi ylimääräistä löytyy: AC13I05.WP.V016. Saa hakea... :-) ja jakaa muutakin tietoa.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Verta, hikeä ja kyyneleitä. Euroja nolla. Tony pisti DHL:llä for free kolme chippiä. Toinen vapaista meni jo, toinen tallessa.

Vaihtamista en kuitenkaan suosittele kokemattomalle.... Varsinkaan jos yläpuolella ei ole 2m vapaata tilaa. Veikkaan että Ultin kautta voisi myös saada jos on kova hinku vaihtamaan... :-)

Muutaman päivän seurailemisella ei mega-parannusta ole, mutta COP on pyörinyt siinä 2.1 - 2.4 kun ollaan nollan tuntumassa. Mielenkiintoista seurata miten pärjää kovemmilla pakkasilla.

Joka tapauksessa se itseoppiva sulatus tuntuu toimivan OK, kun nyt on -1C ja n 80% ilmankosteus. Ajoi vajaan tunnin ja sulatteli 4min, COP oli lopussakin 2.
Seurataan tilannetta.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Mitenkäs muiden Dippikokeilut on mennyt? Onko ulkoyksikön 1-dipin "oppimisella" mitään vaikutusta?

Itse käänsin sen On-asentoon siinä toivossa, että tällaisessa kuivassa pakkassäässä, -5, sulatuksia ei tulisi joka 50minuutti.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

harald sanoi:
Noh, sellainen kuvio siinä vielä on, että suostui pyörimään vaan "ykkösvaihteella" - 1200W ottoteho.

Mites muuten tän kanssa kävi, lähtikö ottaan enempi tehoja? Hieman itseäkin kiinnostais tuon chipin, vaihto jos sillä vain jotain hyötyä saa ja viel ilmatteeks ;D
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jarzi - kyllä kone nyt vetää tehoja - kolvia vaan käteen kun rikkoo. En suosittele....

jtah - en vielä osaa sanoa tarkasti, liian vähän mittaustuloksia. Mutta mun mielestäni kävi 53min ennen kuin aloitti sulatuksen (norm. 45) ja sulatti 5 min normi 6 min sijaan. Mutta positiivista on että lopussakin COP oli 2 tai yli. Yleisesti ottaen sanoisin että yrittää käydä mahdollsimman alhaisilla tehoilla (tyyp. otto n. 1750W, nousee lopussa --> 2400W) tuottaen koko ajan sen 4-6 kW. Lämpötila-asetus on maaltilliset 32, ja se pukkaa jatkuvasti siinä 31-32.

Tonyn mukaan yrittävät tehdä mahdollisimman paljon -3 .. +3 välissä ettei huurtuisi. Ja tässä lämpötilassa ei toivottavasti vielä tarvitakaan maksimitehoja....
Seurailen ja raportoin. Ensi viikon alkuun luvattu -13C joten joutunee koetukselle....
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

harald sanoi:
Yleisesti ottaen sanoisin että yrittää käydä mahdollsimman alhaisilla tehoilla...

Just. Kattoppa siitä manuaalista, siitä näkyy millä taajuudella (kompuran) milloinkin mennään ja mitkä tekijät
käyntitaajuusaluetta rajoittaa.
Ottoteho taas riippuu kompuran kuormituksesta ko. taajuudella.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Noniin, omat pakkaskokemukset ulkoyksikön 1-dipistä On-asennossa on aika huonot.

1-Dipin kääntäminen On-asentoon tuottaa juuri sen tuloksen mitä manuaali lupaa, eli sulatusväli alkaa kasvaa 10minuutilla per jakso jos sulatus menee tarpeeksi nopeasti läpi. Tästä kuitenkin seurasi se, että sulatusväli vain kasvoi ja kasvoi ja oli lopulta 2h ja aamulla oli vastassa lumipallo ja hetkellisCop n. 1,2-1,3. Mittauksista katselin, että joku 60min sulatusväli olisi ollut tuolla säällä sopiva, mutta päädyin kääntämään dipin takaisin Off-asentoon ja palasin 45min sulatusväleihin.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Jaahas, tulipaha mittailtua pikku pätkä coppeloisia. Ulkona ollut tasaiseen n:-14c, 10h cop= n:1,4 pyynti 37.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jtah sanoi:
... sulatusväli vain kasvoi ja kasvoi ... mutta päädyin kääntämään dipin takaisin Off-asentoon ja palasin 45min sulatusväleihin.

Viime keväisessä reklamaatiotempauksessa (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16103.0) yritettiin tähänkin puuttua, mutta Ultilta ei mitään korjausta asiaan ole saatu. Toivoisin, että ihmiset tosissaan reklamoisivat näitä ongelmia Ultille. Itse en ikinä saanut edes vastausta reklamaatiooni.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Kiitos Haraldille Chipistä! Vaihto onnistui (kun oli päällä tilaa..) ilman vaurioita. Palautin JP4:n samalla vakiasetukselle kun kovin lumipallolta näytti ja coppi 1,3 luokkaa.
Nyt ollut hetken pyörimässä uudella chipillä ja aloittaa selvästi maltillisemmalla 1,5 kW teholla sulatuksen jälkeen. Ulkona -7,9C cop 2.2 40C pyynnillä ja tuolla 1.5 ottoteholla.
Toinen havainto umpinaisella kennolla ennen sulatusta oli että vaihteli paljon tehoa, eli kun ajoi 2,9 kW:llä ikäänkuin kokeili välillä 1,8:aa hetken ja palasi n. kolmelle.
Ilmoittelen myöhemmin lisää havaintoja.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Ihan hyvin näyttäisi pelaavan. Cop 2:n luokkaa kun -8 ulḱona ja n. puolella teholla mennään. Ajoi kolmella Kw:llä vain vain edellisen setupin umpeen kuuraamalla kennolla, nyt asettuu sulatuksen jälkeen heti tuohon 1.5-1.6 kW ottolle ja ajelee sitä, jolloin kennokaan ei syklin aikana pahasti vedä kuuraan.
Vähän näyttää kuin tuo EEV ehkä toimisi paremmin? Selvästi säätää jotain ja kuumakaasut nousevat syklin puolessa välin 80 C:hen jolloin säätää jotain muuta kuin ottotehoa ja kaasu putoaa hieman noustakseen uudelleen 80:een ennen syklin loppua. Ei tämä näin ole muistaakseni tehnyt ennen ilman linjan kuristusta?
Tosin sellaisen muutoksen tein myös, että pudotin vesipumpun kakkoselle jolloin virtaus putosi 1m3/h -> 800l/h.
Jatketaan seurantaa ja katsotaan miten selviää tulevasta pakkasjaksosta.
Palautan myöhemmin dipin "älysulatukselle".
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Ekat kunnon pakkaset täälläkin. -9C, 82% ilmankosteus. Tuottaa enemmän tehoa kuin luulin, sulatuksen jälkeen 5.5kW (COP 2.3) ja lopussakin vajaa 4kW (COP 1.7). "älysulatus" vetää mun mielestäni vähän turhan pitkään ilman sulatusta, äsken siis reilu 70min. Kuten kuvasta näkee, 45min mennään yli kahden COP:lla. Onko käsitystä paljonko se yksi sulatus mahtaa kuluttaa? Mun sensus huutaa erroria kun energia on "negatiivista", ei taida vähentää.... Päivän kokonais COP kuitenkin 2.0.
Itse säädin nopeuden 1:lle, (766l/h), sillä saan tuotettua n. 30C vettä. Onko joku kokeillut laittaa sen levarin samaan yhteenseen josta se vesi taloon lähtee? Nyt tulot/lähdöt ovat eri puolella varaajaa joten ulos menee vain 26C - vähän liian vähän.
 

Liitetiedostot

  • ulti-2012-01-12.PNG
    ulti-2012-01-12.PNG
    11,9 KB · Lukukerrat: 421
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Mun mittaus näyttää, että esim. eilen -10 kelissä meni sulatukseen energiaa varaajasta 0,25kWh/sulatus. Noiden aikaan kenno oli kyllä vasta hyvin niukasti kuurassa, eli tuossa ei sulatustarvetta olisi vielä ollut. Sulatukset kesti n. 4min.

Toissapäivänä, ulkona -8, vähän kosteammalla kelillä meni n. 0,4kWh/sulatus. Nuo oli ehkä vähän lähempänä oikeaa sulatustarvetta. Sulatukset kesti n. 5min.

Viikko sitten tosi kostealla kelillä n. +3 ulkolämpötilassa näyttää menneen n. 0,45kWh/sulatus. Sulatukset kesti n. 5min.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Eipä tuo käytös uuden chipin kanssa mihinkään kylmemmässä ole muuttunut. Kun lämpö putosi alle -15C COP putosi 1,5;stä n. 0,75:ään! Eli sulatuksen jälkeen hetken näyttää hyvälle ja täydellä teholla tuotto nousee noin 4,1 kW:iin mutta romahtaa sitten yht akkiä 2,4:ään jolla menee syklin loppuun.
Samalla kun romahtaa, putoaa nousussa ollut kuumakaasu vastaavasti.
Nyt -17C ja heti kuristuksen (90 astetta auki) jälkeen teho nousi 4 kW:iin ja cop n. 1,3:een. Nyt pitää tuon tehon läpi koko syklin. Kuumakaasu sisäyksiköllä ei toisin nouse kuin hieman tuon veden lähtölämmön yli.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tuli tuossa mieleen että, voisko joku kielitaitoinen ja tuosta eev sydeemistä tietävä kysyä, että luonnistusko kiinan poijjilta saaja eev:n säätö paremmalle mallille pakkaskeleille?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Jos tosiaan sallitaan, niin mielellään siirrettäisiin välillä keskustelua tuosta sulatuksesta tähän EEV toimintaan.

Control Program dokumentin sivulla 5 sanotaan, että:
"in heating operation: Open degree is determined by the ambient temperature as shown in following chart..."

Ja taulukon mukaan on 6 lämpötila-aluetta ulkolämpötilalle, joka määrää EEV asennon.

Esimerkiksi kun lämpötila laskee -15C, säädetään EEV asentoon F. Kun lämpötila nousee taas -14C yläpuolelle,
ohjataan EEV asentoon E.

Sopivasti osuu tuo Wesan havainto tähän samaan kohtaan, olisiko siinä sopivasti kesken lämmitysjakson hypätty asennosta E asentoon F?

No muutama ajatus:
1. Ultimaten uutta EEV tekniikkaa? Ei ole tuotekehityskustannuksia säästelty tässä jos tämä tosiaan toimii näin yksinkertaisesti

2. Ollaan edelleen samassa tilanteessa, kuin kapillaarin kanssa eli pannun lämpötila määrää mitä systeemistä saadaan ulos?

3. Lämpötila-alueet E ja varsinkin F voisi tosiaan säätää uudelleen. Valitettavasti Ultimaten ja Amitimen yhteistyö ei toimi teknisellä tasolla.

Olisi hienoa, jos Harald/Jarzi, jotka ovat Amitimen suuntaan kirjoitelleet, voisivat tämän asian ottaa esille.
Samalla kun vielä korjaisivat tuon sulatuksen oikeasti kuntoon, sekä sen sammutusbugin, jolla laite jää junnaamaan -20C hujakoilla.

Mitenpä muut ovat tulkinneet tuota EEV toimintaa tuon dokumentin perusteella? (löytyy Jarzin postauksesta sivulta 24)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Modbus-dokkarissa näytti olevan pari muuttujaa enempi, kuin pikku-EEVin pelkistetystä ohjausyksiköstä (se nappiboxi) löytyy.
Tiedustelin Amitimen Tonylta löytyisikö sopivaa ohjausyksikköä laajemmin ominaisuuksin.
Ei ilmeisesti ainakaan heiltä löydy, kun vastauksena oheinen mainos tulevasta..

In fact this unit doesn't have much functions, but we are now designing a complete new control system for our inverter units, and this controller will cover most of the functions available in the market. Such as heating curve, control to mixture valve, dual water set temperature etc., And this product will be finished by around March of next year
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
Control Program dokumentin sivulla 5 sanotaan, että:
"in heating operation: Open degree is determined by the ambient temperature as shown in following chart..."

Ja taulukon mukaan on 6 lämpötila-aluetta ulkolämpötilalle, joka määrää EEV asennon.

Jos siinä tosiaan ei ole muuta säätöä, niin ei ihme jos ei toimi. Ei pelkkä ulkolämpö riitä, vaan sitä pitää säätää koko ajan. Luulen, että tuollaisella
säädöllä se on jopa kapillaaria huonompi monissa tilanteissa.
Mulla kun on fyysisesti vähän liian iso eev tuossa omassa projektissa, niin kyllä siinä säädössä oli lopuilleen mentävä ihan yhden stepin siirtoon
kerrallaan, jos mieli toiminnan säilyvän järkevänä. Silti yhden käyntijakson aikana joudutaan liikkumaan yli 20 askelta suht vakaassakin kelissä.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Jaaha, olisko tehokkaampaa huijata ulkolämpöanturia kuin kuristella aina käsin venttiiliä?
On hyväksi todettu konsti tuon 10 Pro+ :n sisäyksikössäkin..

edit:

Tänään 41C pyynnillä -10C keskilämpötilassa 16h COP 1,45.
Sulatukset vähensin tuotosta a 0,2 kWh
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Heips,
tuostahan mukavasti ryöpsähti taas keskustelu käyntiin! :)

Nähtävästi se toiminta on eri tavalla optimaalista eri lämpötiloilla. Omalta osaltani laitteesta tulee se 28-30C lämpöä (tulo 23, vesipumppu ykkösellä). Eilen kun oli oli 14-10 astetta pakkasta cop 1.76 ja tänään 10-12 pakkasilla 1.89 (miinus sulatukset). Mun mielestäni kelvollista joskin mulla se keskimäärin 4kW tuotto ei pidä 250m2 mökkiä lämpimänä - onneksi on varaava takka....

Itse jatkan mieluusti jutustelua Tonyn kanssa mutta kun meikäläisen kompetenssit EEV:n sun muitten kuumakaasujen suhteen ovat varsin kevyellä tasolla niin veikkaan että kukaan ei syvällisesti viisastu.

Sen sijaan uskon että tälläkin foorumilla olleet käppyrät saattaisivat olla hyviä jakaa Tonyn kanssa. Tosin haasteena nyt että helpolla ei taideta saada muuta kuin lämpötilakäyrät, EEV:n säädöt jäänevät arvailujen varaan. Mutta esim. Wesan manitsema romahdus varmaan näkyisiä logeissa. @Wesa: mulla se ottoteho on koko ajan siinä 2000-2400W, lämpimillä säillä saattaa nousta 2600:aan. Miten sulla se pyynti toteutuu? Mullakin on nyt 40 pyyntinä, mutta syklin alussa tulee parhammillaan 31, lopussa 28. Tony kertoi että jos lämpötila (tuotettu) menee alle 25 niin silloin kuulemma lasketaan tehoja kompuraa säästääkseen, kuulemma homma ei niillä lämpötiloilla oikein toimi....

Mutta veikkaan että laitteessa on jonkinlaiset peruskäyrät tallessa, ja välimaastossa sitten sieltä interpoloidaan. Jos tuotetaan kiinan pojille vähän faktoja niin veikkaan että saatta tulla taas uutta Chippiä.

Ultimatelta ei paljoa kannata odottaa.... kuulemani mukaan.

Voin toki myös kysellä Tonyltä mitä parametreja hän kaipailisi....
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

harald sanoi:
Itse jatkan mieluusti jutustelua Tonyn kanssa mutta kun meikäläisen kompetenssit EEV:n sun muitten kuumakaasujen suhteen ovat varsin kevyellä tasolla niin veikkaan että kukaan ei syvällisesti viisastu.

Komppaan haraldia tässä asiassa.

Haraldille muuten kiitos paketista, oli tänään tupsahtanut laatikkoon /g050 .Josko sunnuntaina sais vaihdettua. Ei nappaa mennä ulos väkertään kun mittari näyttää -20c. Millä harald sai vanhan poistettua?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

harald sanoi:
muitten kuumakaasujen suhteen ovat varsin kevyellä tasolla niin veikkaan että kukaan ei syvällisesti viisastu.

@Wesa: mulla se ottoteho on koko ajan siinä 2000-2400W, lämpimillä säillä saattaa nousta 2600:aan. Miten sulla se pyynti toteutuu? Mullakin on nyt 40 pyyntinä, mutta syklin alussa tulee parhammillaan 31, lopussa 28.

Itse asiassa pyynti toteutuu aika hyvin ja sellaisen eron viimevuotiseen hoksasin äsken että kun siirsin lähtevän veden anturin sinne varaajan kylkeen niin nuo todelliset lähtevän veden lämmöt on käytännössä pari astetta yli tuon pyynnin. Eli tuo lähtevä vesi on pyörinyt siinä 41-43 välillä ja siihen nähden tuo alempi Cop Haraldiin verrattuna komppaa aika hyvin. Ottoja ottaa kyllä tilanteessa kuin tilanteessa pakkasilla sen 3.1-3.3 kW jos pyynti sopivasti yli mitatun.

Ohessa lokia eiliseltä jolloin mentiin kuristettuna. Edellisestä illasta kun teho putos ei kuvaa ole, mutta pitää koostaa excelillä noista logeista. Näissä dt on noin 10% korkeampi kuin Pollun mittaama. Tässä kuvassa on oletettavasti menty joka sykli yli 3 kW:n otolla kunnes ulkolämpötilan noustua -15 yläpuolelle alkaa kuumakaasun lämpö heräilemään ja veden lämpö saavuttamaan pyyntiä (varaajalla). Noissa missä kk nousee hyvin on ottoteho ollut tyypillisesti alempi 1,5-2,2 kW mikä näkyy myös tuotetusta lämpötilaerosta. Nuo ennen klo. 1 ja 6 syklit on samanlaisia mitä havaitsin aiemmin joissa teho romahtaa alle ottotehon. Näitä tosin en ollut valvomassa paljonko otti?
 

Liitetiedostot

  • 031212.jpg
    031212.jpg
    156,1 KB · Lukukerrat: 468
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

@jarzi: varovasti. Liitteenä Tonyn dokumentti vaihtamiseen (unohda se pikku-chippi). Itselläni oli tuskaa kun chipin ja kannan välissä ei ollut rakoa josta voisi saada kiinni. Käytin tosipientä ruuvimeisseliä, jolla kampesin varovasti kulmista. Suosittelen lämpimästi soveltuvaa erikoistyökalua! Kanta on pehmeää muovia.

@wesa: En osaa tulkita mutta näyttäähän tuo vähän levottomalta. Voiskos olla että se EEV välillä jumittaa? Laittaisin kuvan Tonylle....
 

Liitetiedostot