Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja petro40
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

On kyllä totta, että tätä pitäisi seurata pidempään, mutta en viitsinyt jättää yöksi kun tuo kuumakaasun lämpötila ei näyttänyt nousevan ollenkaan. Mutta näin voi käydä joskus myös vaikka EEV on ollut ihan normaalisti kiinni.

Johdon takaisin kytkemisen jälkeen käytin koko laitteesta sähköt pois ja laitoin päälle ja lämpöä tuli kyllä heti ihan normaaliin tapaan.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jtah sanoi:
...kun tuo kuumakaasun lämpötila ei näyttänyt nousevan ollenkaan. Mutta näin voi käydä joskus myös vaikka EEV on ollut ihan normaalisti kiinni.

No eihän se kk-lämpö minimitehoilla (1600W) paljoa voi noustakkaan. Välillä laitehan lähtee pienillä kierroksilla lämmitysjaksoon ja nostelee kierroksia pikkuhiljaa. Tällä on haluttu taatta riittävä öljynkierto järjestelmässä. Välillä taas laite saattaa päräyttää täydet kierrokset suoraan päälle.
(ja edelliset siis nimenomaan silloin, kun ollaan kaukana pyynti-lt:sta)
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Viimeyönä kävi niin, että pumppu kävi täysteholla ilman sulatuksia 6,5h. Niin kuin minulla usein on, oli nytkin COPpi täysteholla tosi huono, mutta tuo sulatusvälin pituus vaan ihmetyttää. Jakson aikana oli ulkolämpötila -2,2 - -1,5. Normaalisti pumppu on sulatellut noissa lämpötiloissa 50min välein.

Onko muilla esiintynyt vastaavaa käyttäytymistä?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jtah sanoi:
Viimeyönä kävi niin, että pumppu kävi täysteholla ilman sulatuksia 6,5h. Niin kuin minulla usein on, oli nytkin COPpi täysteholla tosi huono, mutta tuo sulatusvälin pituus vaan ihmetyttää. Jakson aikana oli ulkolämpötila -2,2 - -1,5. Normaalisti pumppu on sulatellut noissa lämpötiloissa 50min välein.

Onko muilla esiintynyt vastaavaa käyttäytymistä?
Pikku-EEVi sulattelee yleensä hieman yli 2h välein. Nyt kun lauhtui pakkanen alle -3, niin ei taida enää sulatella ollenkaan.. viimeisestä 3h.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jtah sanoi:
Toisaalta pumppu saattaa EEV kiinnikin toimia joskus yhden tai useamman sulatusvälin huonosti ja sitten taas palata normaaliin rytmiin.

Eilen minulle kävi noin. Eli tuossa klo. 6.45 sulatuksen jälkeen jatkoi huomattavasti heikommalla teholla, vaikka otto teho oli ennen ja jälkeen (8:aan asti seurasin) 2,8 kW.
Jotain tapahtui tuon sulatuksen jälkeen joka heikensi pumpun toimintaa. n. 7.30 kohdalla kuumakaasu ennen vaihdinta putkessa n. 34-35 astetta ja jälkeen 33-34. Punainen on vaihtimen ja varaajan välistä, vihreä vaarajasta ulos, vaalea sin paatterikierron paluu/ vaihtimelle tulo ja sininen lämpötilaero vaihtimen yli ja siina tuo tehon pudotus parhaiten näkyy tuossa 6.45 alkavassa syklissä vaikka täydellä teholla mentiin. Pyynti oli 39 noissa, EEV johto kiinni eikä kuristuksia. Ulkoyksikkö ei huurtunut tuossa silminnähden tuossa vaiheessa kun se muuten on huurtuillut yleensä ihan mukavasti. Tuo iltapäivän pitkä sulatusväli ei ole todellinen, vaan kone on ollut irti mittauksesta. Itsellä ollut sulatusväli joka loggauksessa tuo 45-50 min. Mainittakoon vielä että ulkolämmön mittausanturi on suojaisessa paikassa johon paistaa aurinko keskipäivällä ja se näkyy myös.
 

Liitetiedostot

  • 080312.jpg
    080312.jpg
    164,4 KB · Lukukerrat: 421
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tässä jakoon ne vähät tiedot mitä olen joskus EEV:stä löytänyt.

EEV:ssä olevia merkintöjä:
DC12V
Q12-ZG-04
2.2C-14

Joiden perusteella olen joskus löytänyt seuraavia tietoja:
SAGINOMIYA Type:DPF(Q)-2.2C

Product No. Port size (?mm) R22 Capacity (U.S.R.T) (kW)
DPF2.2 F 2.2 3(10.5)

EEV. MOTOR
1 - A
2 - B
3 - A#
4 - B#
5 - COMA
6 - COMB
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

EEV TOIMII !!! VIKA LÖYTYI !!! EEV TOIMII ;D

Paisarin puoleisessa liittimessä 2 kontaktia ei toiminut (A ja B ohjaussignaalit), jolloin moottori ei tietenkään liikahtanut mihinkään.
Koska vuosi sitten keväällä laite toimi, niin on ilmeisesti kesän jälkeen jossain kohtaa irronnut.
Ko. liitin tuli "herkistettyä" jo joulukuussa 2010, mikä lienee edesauttanut ongelman syntymistä. Liittimeen
ei kannattane koskea.

Tässä muutama chekki EEV:lle:

Iisi toiminnan tarkistus:
- Sammuta laitteesta sähköt hetkeksi (5 sekuntia). Sitten virta takaisin päälle
- helkutin kova spurtti ulkoyksikön luokse
- Laite ajaa venttiilin äärilaitaan (nakuttaa). Ääriasennon kohdalla kuuluu 4 isompaa raksahdusta.
- Hetken tauon jälkeen venttiili ajetaan "ajoasentoon" (nakuttaa)
- Homma on ohi 30-40 sekunnissa virranlaiton jälkeen
- Jos et kerenny, niin ota uusiksi ja kovemmalla vauhtilla
Sormin jos kopeloi venttiiliä, niin toiminnan tuntee selkeästi.

Jos venttiili ei toimi, voi tarkistaa johtimet ja liittimet:
- SAMMUTA SÄHKÖT!!!!
- Ota ulkoyksikön kansi ja elektroniikkaboksin kansi auki
- Ota EEV liitin IRTI (punainen liitin, piirilevyssä lukee LEV. kts. kuva tämän keskustelun sivulta 18)
- Mittaa ohmimittarilla liittimestä EEV moottorin käämitykset:
pinnit 1 - 3 : 88ohm
pinnit 2 - 4: 88ohm
pinnit 1 - 5: 44ohm
pinnit 3 - 5: 44 ohm
pinnit 2 - 6: 44ohm
pinnit 4 - 6: 44 ohm
(musta johto on pinni1 ja sininen johto on pinni6)

Pinnit/johdot 1-4 on ohjaussignaaleja (A,B,A#,B#). Ja pinnit 5-6 käämien jännitteet (nimellinen 12Vdc).

Silloin kun EEV:tä ei ohjata, niin kaikissa pinneissä on 13Vdc jännite.
Ohjaussignaaleja voi varovasti yrittää mitata, jos kaveri laittaa sähköt päälle.

Laite näyttäisi ohjaavan (huom! pitää itse vielä kokeilla lisää, en ole 100varma) EEV:tä myös kun kompuran kierrokset nousee tai laskee.

Nyt pitää sitten taas tarkistella tehoja ja muuta kun EEV näyttäisi sentään jo säätyvän. Ainakin nyt minimiteholla varaajakin lämpenee, kuurat pysyy höyrystimessä ja kuumakaasun lämpötila on 75 astetta (varaaja 40C, ulko+4C), kun se ennen vian löytymistä oli alle varaajan lämpötilan (noin 35C).
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tein tuon piuha irti testin ja kyllähän se n. minuutin naksutteli ajaen venttiiliä ilmeisesti laidasta laitaan niin että päädyissä tuli nuo 4 kovempaa naksua, eli kyllä se EEV jotain tekee!

Nyt herää sitten kysymys tomiiko ollenkaan normaalin operoinnin aikana vai tomiiko satunnaisesti miten sattuu?
Jos kontaktihäiriö, voisi tosiaan tehdä tuollaista satunnaista sekoilua?

Oliko tnurmine tuo liitinongelma kontaktityyppinen, vai esim. liittimen mekaanisesta laadusta johtuva huono paikallaan pysyminen?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Wesa sanoi:
Tein tuon piuha irti testin ja kyllähän se n. minuutin naksutteli ajaen venttiiliä ilmeisesti laidasta laitaan

Wesalla varmaan joku ajatusvirhe...tuskin naksuttelee piuha irti ???

Wesa sanoi:
huono paikallaan pysyminen?

Liitin ei kunnolla paikallaan.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tnurmine sanoi:
Wesalla varmaan joku ajatusvirhe...tuskin naksuttelee piuha irti ???
Tarkoitin virtajohtoa, eli ei siis pelkkä on/off käynnistys.

Täytyy tutkia tuo venttiilin johdon alapää paremmalla ajalla kun saa kopan auki.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Toiminta kokeiltu ja naksuttelua kuuluu ulkoyksiköstä virtojen palautuksen jälkeen.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Tsekkasin tänään tuon johtoliittimen paisarilla ja tukevasti oli kiinni, samaten vastusarvot ihan samat tnurminen lukemien kanssa.
Laitoin loggauksen myös tuolle kuumakaasulle ennen lämmönvaihdinta. Nykäsin samalla sen ulkoyksikön ulkoanturi (ambient?) ulos siitä suojaputkestaan kun oli pää siellä ikävästi piilossa. Katsotaan vaikuttaako sulatuksiin.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Muutamia havaintoja EEVn aktiivisuudesta:

- kompuran nopeuden muutoksen jälkeen EEV:tä aina säädetään
- sulatuksen alkaessa, kun 4-tie venttiilli kosahtaa, niin EEV:tä säädetään
- sulatuksen aikana, heti sen jälkeen, kun kompuran kierrokset on käyneet maksimissa, niin EEV:tä säädetään
- Lämmitysjakson alkaessa EEV:tä säädetään (tietty)

Lämpötilamuutosten (varaaja/ulko) vaikutus EEVn säätöön onkin ehkä se mielenkiintoisempi (/kiistellympi) osuus. Eli säätääkö laite EEVtä ollenkaan lämmitysjakson aikana (poislukien kompuran nopeuden muutokset), vai mennäänkö samalla "arvauksella" koko ajan?
Ajattelin kytkeä tuohon yhteen ohjauskarvaan pulssi laskurin ja ajaa lämmitysjaksoja läpi täydellä teholla ja mielellään siten, että lämpötila muuttuu ulkona tai varaajassa jakson aikana. Siitähän sen sitten näkee.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Ohessa lokia tältä päivältä. Nyt kuumakaasu ennen lämmönvaihdinta mukana. Kahden laista katkokäyntiä tuossa, kuumakaasu nousee pienellä vakioteholla 1,1-1,5 tuonne 60 paikkeille ja sitten kone päättää tehdä spurtin 2kW+ teholla jolloin kuumakaasu ponkaisee nopeasti tuonne 75 tasolle jolloin mennäänkatkolle. Stopin jälkeenkin vaihtimen lämpötila jatkaa 3-4 astetta nousuaan n.miinuuntin sisäyksikön näytöltä luettuna?
Päivällä kun oli lämpöisempää oli käynti tuollaista lyhyttä katkoa ilman kaasun lämmön kovempaa nousua.
En muista että olisi ennen lisännyt katkokäynnilläkään tuota sulatusväliä joka nyt on venynyt, liekö se anturin siirto vaikuttanut?
 

Liitetiedostot

  • 120312.jpg
    120312.jpg
    188,2 KB · Lukukerrat: 462
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Mulla jää kk lämmöt näillä nolla/plussa keleillä alle 50c(varaajan läheltä mitattuna), jos mennään lähellä minimi tehoja, vaikka pumpun huijaa käymään pitkää jaksoa.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Wesa sanoi:
Nykäsin samalla sen ulkoyksikön ulkoanturi (ambient?) ulos siitä suojaputkestaan kun oli pää siellä ikävästi piilossa. Katsotaan vaikuttaako sulatuksiin.

Ulkolämpötila-anturi on siinä laitteen takana ylhäällä höyrystimen ritilässä kiinni muovisella harmaalla clipsulla. Mitään suojaputkea ei siinä ole (ainakaan minulla) ?
Laitteen sisällä, höyrystimelle menevässä putkessa (noin puolivälissä höyrystintä) oleva anturi, kuuluu olla siinä putkessa, koska se mittaa nimenomaan putken sisällä olevan tavaran lämpötilaa. Anturi on tärkeä ainakain sulatuksen kannalta, mutta uskoisin myös sen olevan melko tärkeä EEVn säädön kannalta.

Aika pahalta näyttää grafiikka. Laite siis sammuu "kuin veitsellä leikaten" ko? Onko mitään virhekoodia näytössä?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

No siis kennon ylälaidassa on sellainnen pellistä taivutettu pidike joka toinen reuna on taivitettu "putkeksi" ja anturi tulee ylhäältä siihen ja anturi pää oli kokonaan piilossa sen putken sisällä.

Ei ole noissa vikakoodia eikä laite varsinaisesti sammu, pysähtyy vaan odottelemaan kun pyynti saavutettu.Olisi ihan ok katkokäyntiä, mutta kummastuttaa se spurtti ennen sammumista,eli miksi ihmeessä se sen tekee kun muuten mennään tasateholla ja pyynti saavutetaan niin sitten tekee spurtin ja sammuu? Tuota päivällä lämpimässä tapahtunutta tiheää katkokäyntiä en ollut todistamassa enkä tiedä tekikö tiheitä sulatuksia. Vaihtimen lämpötilaeroa mittavaassa sinisessä käyrässä tosin nämä ei näy toisin kun mormaali sulatukset. Tuo vaihtimen in/out on nyt hieman hidas reagoimaan kun on taas PEXissä kiinni, -hyvin kyllä ympäriltä eristettynä.

Näillä keleillä pelkkä ilppi pitää n. 80% talosta lämpöisenä alle puolella sähkön kulutuksella kuin pelkkä VILP koko talon. Pelkkä VILP vei eilen, josta kuvaaja, n. 26 kWh.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Wesa sanoi:
miksi ihmeessä se sen tekee kun muuten mennään tasateholla ja pyynti saavutetaan niin sitten tekee spurtin ja sammuu?

Ehkäpä se keräilee öljyt putkista takaisin kompuraan ennen pysäyhdystä.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Oma 5-tonninen testattu ja naksuttelee. Olin koneen vieressä kun virrat kytkettiin: ensin kuului hitaampaa ruksutusta, sitten noin 20 nopeaa naksahdusta ja sitten taas hitaampaa ajoa.

Onko tämä nyt sitten testattu toimivaksi? Ei se ainakaan yli kympin pakkasilla enää lämmitä.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

HooVee sanoi:
Onko tämä nyt sitten testattu toimivaksi? Ei se ainakaan yli kympin pakkasilla enää lämmitä.

Ei jei. Taisi olla ainoastaan minulla, kun EEV ei toiminut ollenkaan (kun liitin oli irronnut venttiilistä) ja keskustelu
siitä johti hieman sivuraiteille.

Mitä tähän pakkastehottomuuteen tulee, niin kehottaisin osallistumaan reklamaatioon (tuossa viereinen keskustelu).
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Onko se pakkasteho nyt niin huono, esim. jtah viesti #243 mukaan tekee n. cop2 vielä -13 kelissä. Foorumilta löytyvät tehomittaukset (en muista threadia) taas on tehty nostamalla veden lämpötila reilusti yli 50 ja laskemalla keskiarvo, joka antaa todellisuutta huonomman kuvan tehosta. Ilman eviä kovilla pakkasilla tuollainen menee väkisinkin todella huonolla teholla, ei niin kuumaksi vain tuolla rakenteella olevalla vilpillä saa.

Eli laittakaa johonkin kuvaajaan mitatut tehot/copit, täällä on todella vähän ilmoitettuja lukuja joista saisi jotain käsitystä miksi te sitä reklamaatiota puuhaatte. Sitten jos onkin, on vain jotain irrallisia yksittäisiä osateholukuja. Informaatioarvoltaan ne ovat vähäisiä, eikä siihen reklamaationkaan tule mitään järjellistä vastausta jos argumenttina on vain "huono".
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tepa sanoi:
Onko se pakkasteho nyt niin huono, esim. jtah viesti #243 mukaan tekee n. cop2 vielä -13 kelissä.

Noin olen tosiaan mitannut. Tosin itse pidän tuota COP2:sta vain hetkellisenä ja lasken kyllä että COPissa pitää olla sulatukset mukana, jolloin -13 kelissä COP on 1,5-1,6.

Minun tapauksessa ongelma on ollut se, että voin käyttää pumppua vain tuolla 1500-2000W osateholla, jos pyynti on sen yli niin COPpi putoaa yleensä selvästi. Tosin nyt tilanne parani vähän kun otin hieman kylmäainetta pois.

Toinen, mielestäni merkittävä, ongelma näkyy myös tuossa viestissä #243. Minulla on käynyt aika usein noin kuten 2012-02-26 10:40 alkaen, eli vaikuttaa siltä jos EEV:n säätö menee pieleen niin se on pielessä seuraavaan sulatukseen asti ja sitten voi taas toivoa, että pumppu arvaisi paremmin, mutta aina ei käy onni.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

tepa sanoi:
Eli laittakaa johonkin kuvaajaan mitatut tehot/copit...

Mää uskoisin, että reklamaation (pakkastehon osalta) lähinnä tekisivät ne henkilöt, jotka nimenomaan ovat itse asian todenneet ja tällöin laittanevat omat mittauksensa ja huomionsa reklamaation liitteeksi (toivottavasti).

Mutta pointti ei ehkä ollut niinkään tuo tehontuotto/COP sinällään, vaan ehkä enempi se, kuten nesteventtiilin kuristustesti osoitti, että EEV toimiessaan optimaalisemmin, toisi selkeästi paremman hyötysuhteen (kuten täällä moni oli todistelevinaan) pakkasilla ja tätä kautta alettiin kyseenalaistamaan tuota EEVn säätöä ja toimintaa, josko siinä olisi jotain parannettavaa.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Ottivat ultilta yhteyttä reklaamaationi pohjalta ja keskustelun seurauksena tulimme siihen tulokseen että näyttöä EEV:n täydellisestä toimimattomuudesta minun koneessa ei ole vaan se todistetusti tekee jotain.

EEV:n huonon toiminnan todistus pakkasilla on omien mittausteni pohjalta vaikeaa johtuen mm. siitä että vaarajassani ei ole tällä hetkellä toimivia vastuksia joiden tehoon tuota voisin suoraan verrata. Mitatut epävarmat COPit pikkupakkasilla ovat kuitenkin plussalla eivätkä epätarkkuustekijöistä johtuen kelpaa pitäviksi todisteiksi laitteen viasta.

Nestelasin kosteusanturin "caution" väristä kommentoivat sillä olevan merkitystä vain tyhjiöinnin aikana.

Omalta osalta tarkemmat mittaukset jäävät ensi talven pakkasille.
Selvää kuitenkin on että nestelinjan kuristuksella on teho noussut selvästi mikä viittaa siihen että EEV ei toimi optimaalisesti kaikissa tilanteissa. Kuinka huonosti se sitten toimii ja riittääkö se reklamaation perusteeksi on oma juttunsa. Itse en ole ollut laitteesta saamaani hyötyyn tyytyväinen vaikka pärjäsin muutamaa yötä lukuunottamatta ilman öljyä tämän ja ilpin yhdistelmällä, sillä ilppi vaan pitää pikkupakkasillakin talon lämpöisenä n.puolella kulutuksella tähän verrattuna. Mutta ennen kuin hutkin enemmän täytyy perehtyä tuon oman patterivesikierron häviöihin jne.

Oheisessa lokin pätkässä ainoa mitä sain talteen kuristuskokeilusta (8.2. Tamb-16C). Siinä näkyy tilanne jossa sulatuksen jälkeen lämpenemä täydellä teholla oli jostain syystä pudonnut edellisten 3.5:stä 2.4:ään eli oli ilmeisesti tehnyt jonkin "fiksun" EEV asetuksen? Tein kuristuksen syklin puolessa välissä jolloin lämpenemä välittömästi nousi n. 3.9C tasolle ja kuumakaasu joka ei ollut loggauksessa nousi jonnekkin 65 tasolle. Tein muitakin kuristukokeita mutta niissä ei aina ollut havaittavaa vaikutusta lämpenemään vaikka kuumakaasu nousikin, eli tästä voisi päätellä että säätö onnistuu arpomaan välillä hyviäkin asentoja?
Nyt kun on kuumakaasukin loggauksessa se usein nollan ympäristössä on korkea mutta välillä lähellä menoveden lämpöä. Nollakelissä pienillä tehoilla tällä erolla ei näytä olevan vaikutusta veden lämpenemään eli tehoon.
Tekeekö EEV aktiivsta säätöä, -se jäi toistaiseksi minulta osoittamatta..
 

Liitetiedostot

  • 080212.png
    080212.png
    27,9 KB · Lukukerrat: 495
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

jussi sanoi:
Nyt kun on aurinkoinen kevätpäivä, niin jos haluaa tehdä jatkotutkimuksia kortilla, se moottorin driveri on todennäköisesti ULN2003 tai ULN2803.

ULN2003 löytyy piirilevyn kääntöpuolelta. (Itse asiassa 2kpl... toinen kytkee noita releitä (5kpl)).
Prossu on Toshiban TMP86PM46NG
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Vähän taas epäilyttää tämä toiminta. Ulkona +15C ja pumppu menee alhaalta täysin 1/3 kuuraan,
sekä puolivälin yläpuolelta 4-5 riviä. Hieman vettä tihuttaa.
Ja sulattaahan tuo myös näilläkin lämpötiloilla, oli kuuraa tai ei ;D

Lämpötilarajoitus tuntuu kuitenkin toimivan, kun ei enää mee II-pykälää isommalle.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Se höyrystin on jaettu kahteen piiriin, joista toisen alku on siinä puolivälin yläpuolella. EEV syöttää aivan liian vähän, jos jäätyy näillä keleillä noista aluista.
Ei se siis toimi oikein.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Itse olen myös huomannut että, näillä keleillä ei oteta verkosta huippu tehoja. Mutta ei sillä varmaan ole suurta merkitystä, kun ei ole lämmitystarvettakaan paljoa. Kuuraantumisesta en voi sanoa mitään kun on ollut ilmankosteus aika matala.

Btw tänään suljin lämmityskierron, koitan laittaa lukuja kunhan jaksan.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Sain kytkettyä 1,5 m3/h pollucomin sisäyksikön putkiin ja pikainen testi antoi 25 C:n ulkolämpötilassa hetkelliseksi copiksi vähän päälle 4, antoteholla 8,1 ja ottoteholla 1,85 kW.
Veden virtaus sisäyksikön läpi oli silloin 1,05 m3/h, eli aika lähellä sitä mitä aiemmin arvioin.

Toisen anturin sain hyvin putken sisään 3/4" T-haaralla niin, että haarassa löijattu 8 mm:n kupariputken pätkä ja anturin urassa sopiva o-rengas ja tiiviste loctitea lisänä. Löijattu putki helmi rasvattuna kiristyi nätisti sen millin halkasijastaan ja anturi kiristyi sopivasti.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Koitappa pienentää virtausta. Minulla on Ulti 5000 ja kokeilin virtaussäätöä kuristamalla lähtöpään venttiiliä. Huomasin, että systeemi pyrkii pitämään COP-arvon vakiona. Kun vähensin virtausta n. 700:sta 500:aan l/tunti, nousi lähtöveden lämpötila pari astetta. Pollucomin mukaan veden lämmitysteho pysyy koko ajan samana. Hyötyä tulee siitä, että varaajan yläosan lämpötila nousee, jolloin käyttövesi esilämpenee enemmän. Toisaalta, kun varaajan vesi kiertää hitaammin, tulee Ultille viileämpää vettä pidempään, jolloin COP edelleen paranee. Kokeilen jossain vaiheessa kuristaa virtausta vielä lisää. Mutta vasta lomien jälkeen.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Jaahas, ulti täytti tänään vuoden /g050.
sähköä sille oli maistunut: 6671KW/h
Mökin lämmitykseen: 12400 KW/h
Tulistusvaraaja: 780KW/h
Vastuksia n: 800KW/h
Vettä virrannut: 117m3

Tämmöstä täällä, vastuksille en ole saanut vieläkään laitettua mittaria enkä myöskään pumpun tekemälle käyttöveden esilämmitykselle. Mutta kai nämä jotakin kertoo pumpusta.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Nyt kun pollu ollut käytössä ja ulkolämmöt keskimäärin vähän kympin päälle on keskimääräinen cop ollut 1,9 koneen käydessä tolkutonta katkokäyntiä.
Siirsin lähtevän veden anturin sisäyksiköstä varaajan kylkeen ja käynti rauhottui täysin. Nyt käy n. 3 h välein n. 1 tunnin alenevilla tehoilla hetkellisen COPin ollessa lähellä viittä ja kuumakaasutkin ehtii nousta n. 65:een. Vesipumppu pyörähtelee seisonnan aikana säännöllisesti ja 36C pyynnillä on keskimääräinenkin COP noussut kaksinkertaiseksi ollen nyt 3,9.

Taukoajan sähkönkulutus hieman hämää, halvan Clas Ohlsonin mittarin pätötehonäytön mukaan ottaa 170-200 W seisoessaan Cos fiin ollessa 0,3 luokkaa.
Efergy näyttää vastaavassa tilanteessa 40-50W? Tehoajossa molemmat näyttää kutakuinkin samaa ja cosfii lähentelee yhtä. Nuo em. Copit on laskettu tuon CO:n lukemien mukaan.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Kävin joutessani pienen juttu tuokion amitimen kanssa, kyselin siitä set temp hommasta ja sitten aaltoilevista nuolista. Tässäpä vastaus.


For this wave arrovs, it stands for "hot water mode". This is a new function we added to some of our units at around the middle of last year. No matter the unit is with indoor unit
model or without indoor unit mode, as long as ˜. symbol is shown on the display, the unit is working in hot water mode, and it works like followings:

When unit works in hot water mode:

When ?T= Ts- Tr=5?, compressor works in its maximum allowable speed.

When Tr getting close to Ts, compressor starts to lower it frequency towards F3;

When ?T= Ts- Tr=-1?, compressor stops.

And this -20~20, this is a protection only used to protect the indoor heat exchanger from freezing up when it works in cooling. Pressing "mode" long time at any working condition,
you can enter -20~+20 setting. And this setting is the value set for indoor heat exchanger anti-freezing protection in cooling mode. When unit works in cooling, if temperature of water
inside the indoor water heat exchanger is less than this value, unit stops.

Regards!

Tony
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Pollun kanssa on tullut seurailtua coppeja ja välillä tilanne on näyttänyt erittäin hyvältä ja välillä hyvin huolestuttavalta.
Tänä iltana suhteellisen huuruisella kennolla -1 C:ssä 39 pyynnillä kone pyöri 3.05 kW ottoteholla vaikka oli vain asteen päässä pyynnistä. Kävin kurkkaamassa pollun ja antoteho oli 3.8 kW. Ajattelin kokeilla taas nestelinjan kuristusta n. 1/4 auki ja kas, antoteho nousi n. minuutissa 5.8 kW:hen ja ottoteho putosi samalla 2,65 kW tasolle! Piti vielä hienosäätää kuristusta, mutta alkoi laskemaan muutaman minuutin jälkeen tehoa veden alkaessa lämmetä paremmin ja putosi 1,3/3,2 kW tasolle!
Selvästikin tuo EEV edelleenkin kiukuttelee. Täytyy jatkaa taas testejä paremmalla ajalla.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Ultimaattorit... joukoittain tähtipää-meisselit kädessä Smiley211008

Kuinka oppivainen 5000/9000 EEVi on ?
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

1 JP4 Defrosting function According to the requirement When JP4=OFF, unit works in 45 minutes fixed defrosting interval time; When JP4=ON, unit works in self-learning defrosting logic.

Pisti silmään, tuon mukaan nämä ois kiinteellä sulatuksella tehtaalta tullessa vai oisko kenties kirjotus virhe, ainakin omassani tuo dippi on offilla ja sulattelee sillon kun haluaa.
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

Kello on jo vaikka mitä.. (klo:00.07.. joo tuli katottua Skyfall) mutta pakko kommentoida: Nyt näyttää "järkevältä" 5000EEVi:n toiminnot, kiitos nimim. jarzi ja dippi kytkimen tarkoitus.
Amitimen "Pikku-EEVi" heräs eloon - dippi kytkintä vaihtamalla.. ainaskin näin äkkiseltään (4h seuranta) - uudella IC-piirillä. Oppii se jotain.. (vai tuntuuko.. "vain"?) Sulatus ainakin lyheni..ajallisesti.. johtuneeko siitä että tuli tehtyä " mc:t " --> /party7
... jatketaan seurantaa..
 
Vs: Käyttökokemuksia 9000EEV:stä ?

kouman sanoi:
Kello on jo vaikka mitä.. (klo:00.07.. joo tuli katottua Skyfall) mutta pakko kommentoida: Nyt näyttää "järkevältä" 5000EEVi:n toiminnot, kiitos nimim. jarzi ja dippi kytkimen tarkoitus.
Amitimen "Pikku-EEVi" heräs eloon - dippi kytkintä vaihtamalla.. ainaskin näin äkkiseltään (4h seuranta) - uudella IC-piirillä. Oppii se jotain.. (vai tuntuuko.. "vain"?) Sulatus ainakin lyheni..ajallisesti.. johtuneeko siitä että tuli tehtyä " mc:t " --> /party7
... jatketaan seurantaa..

Eikö uudessa IC-piirissä pitänyt olla sulatusjakso kiinteä 45 min?
Kertoisitko vielä tällaiselle "puusilmälle", missä asennossa dippikytkimet (kuvan jarzi ja dippi kytkimen tarkoitus, kytkimet 1-8) ovat, kun olet vaihtanut niiden asentoa?
 
Takaisin
Ylös Bottom