dbwarrior sanoi:
Mainitsit tuosta kuivan kennon sulatuksista. Mikäs ne mahtaa mitsussa aiheuttaa ?
Tuo "kuivan kennon sulatus" -termi minulla tulee yleensä silloin kun puhallusilma ei laske imuilman alapuolelle sulatuksen aikana. Tuosta voi päätellä oliko ulkoyksikön kennostossa huurua vai ei. Kun siellä on paljon huurua, voi tuo puhallusilma mennä aika paljonkin pakkasen puolelle sulatuksen aikana.
Mitsussa lämmitysjakson pituus määräytyy käsittääkseni edelleenkin kolmen edellisen sulatuksen kestoaikojen perusteella. Mikäli viimeisin sulatus on lyhyempi kuin kaksi aiempaa, niin pidennetään lämmitysjaksoa. Mikäli sulatusjaksot on yhtäpitkäkestoisia, niin ei tehdä muutosta lämmitysjakson pituuteen.
Mitsussa ei sulatusta liipasta kennon lämpötilan mukaan. Sulatus kyllä katkaistaan kennolämpötilan perusteella. Katkaisulämpötila on +5C FD-malleissa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1274.msg13077#msg13077
http://www.bdt.co.nz/comfortmaster/data/manuals/r410a/STG_MSZ-FA-GA-GB_MFZ-KA_MXZ-A_MSC-GA_MSH-GA_OBT14C.pdf
Tuossa hiukan plussan puolella ja 0 tuntumassa Mitsu käyttäytyy kyllä samalla tavoin kuin esim. Panasonic, tuon -3 C säännön takia.
Ilmeisesti FD-mallissa on jotakin lisäparametreja tullut tuohon sulatusehtoihin, jos tähän on uskomista, vai olisiko tuo vain mainostekstiä
http://www.mitsubishi-electric.co.nz/smarterheating/features_defrost.aspx
"The program measures and records:
- Ambient Temperature
- Outdoor Coil Temperature
- Accumulated Continuous Heating Running Times
- Defrost Initiation Time and Termination Times
The program optimises this data based on history to produce defrost initiation only when absolutely required."
Lopussa on kuitenkin maininta:
"Defrost cycle termination is based on a combination of
time and temperature. These parameters are used to calculate the next defrost period. "
=> Tämän mukaan mentäisiin ihan noiden vanhojen sääntöjen mukaisesti
Aiempaa keskustelua Mitsun sulatuslogiikasta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=322.msg94518#msg94518