Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Mistähän löytyi toimiva huokea itsenäinen USB-loggeri?
Tilasin tällaisen http://www.omega.nl/ppt/pptsc.asp?ref=TJ-USB kun alkoi myös risoa nuo toimimattomat.
Tarkka malli: TJ-USB-CASS-316-18-K1, yksinkertainen ohjelma mukana hinnassa.
Saattaa tulla jo tällä viikolla UPS:illa. NL sivut toimivat muuten paremmin kuin UK. EDAM 9015 on vielä risa ja toimittaja haluton vaihtamaan uuteen ehjään.;)
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

RAFU sanoi:
Tilasin tällaisen http://www.omega.nl/ppt/pptsc.asp?ref=TJ-USB kun alkoi myös risoa nuo toimimattomat.

Siis itsenäisesti (ilman tietokonetta) toimivaa dataloggeria lämpötila-anturilla etsiskelen, en tuollaista tietokoneeseen liitettävää anturia. Mulla on varalla jo tuollainen tietokoneeseen liitettävä TEMPer2 http://pcsensor.com/index.php?_a=viewProd&productId=31

Tämmöinen OM-PLTT voisi olla ihan toimiva http://www.omega.com/DAS/pdf/OM-pl.pdf
tai sitten Veriteq SP 1000/1400 http://www.vaisala.fi/fi/lifesciencehightech/products/dataloggers/temperature/Pages/sp1000-1400-temperature-logger.aspx
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Siis itsenäisesti (ilman tietokonetta) toimivaa dataloggeria lämpötila-anturilla etsiskelen, en tuollaista tietokoneeseen liitettävää anturia. Mulla on varalla jo tuollainen tietokoneeseen liitettävä TEMPer2 http://pcsensor.com/index.php?_a=viewProd&productId=31

Hobo U10 tai U12? Hinnat tosin satkun pinnassa, tosin 4 kanavaisella mittaa jo muutakin kivaa sopivalla sensorilla.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
II ja III välillä voisi olla kyllä välinopeus, sille löytyisi käyttöä. Onko AUTO-puhalluksella 2,5 nopeus? ::)

On ainakin se, epäilen että on lisäksi myös nopeudet 2,25 ja 2,75 :) tai nopeuden säätö on ehkä jopa portaaton.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
jarski73 innoittamana pakkasaamun aluksi Hemmo-veto -13C

"Säähavainnot
Hyvinkää Hyvinkäänkylä
Tuorein säähavainto: 8.1.2012 8:40 Suomen aikaa
Lämpötila -13,4 °C; kosteus 89 %; kastepiste -14,8 °C."

"Tuorein säähavainto: 8.1.2012 10:30 Suomen aikaa
Lämpötila -15,1 °C; kosteus 88 %; kastepiste -16,6 °C."


Puhalluslämpötila nousi yli 52 C ja ottotehoja lähdettiin rajoittamaan kuumakaasun lämpöjen vuoksi. Missäköhän lämpötilassa tulee raja vastaan ettei noita ottoja tarvitse rajoittaa?
Kyllä on paukkuja,mitsu on parhaimmillaan kun on vaan pakkasta,ei lopu paukut ihan kättelyssä /party5
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

jviirret sanoi:
On ainakin se, epäilen että on lisäksi myös nopeudet 2,25 ja 2,75 :) tai nopeuden säätö on ehkä jopa portaaton.

Onko sulla tietoa/aavistusta millaisella pyynnin ja imuilman lämpötilaerolla laite alkaisi käyttämään noita "puhallusnopeuksia"?
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Onko sulla tietoa/aavistusta millaisella pyynnin ja imuilman lämpötilaerolla laite alkaisi käyttämään noita "puhallusnopeuksia"?

Minusta tuolla ei juuri ole merkitystä, nykytietämykseni valossa. Huonelämpötilan ja pyyntilämpötilan ero säätää kompressorin tehoa ja auto-puhallusnopeus pitää huolen vain siitä että puhalluslämpötila on 43-50astetta. Vai säätäneekö puhallusnopeutta sisäyksikön kennon lämpötilan mukaan? kuitenkin puhaltimen nopeuden muutokset tulevat viiveellä verrattuna ulkoa kantautuviin kompressorin tehon muutoksiin.
Kun nostat pyyntiä tai jäähdytät sisäilma-anturia niin ensin alkaa ilp:n ottoteho ja kompressorin kierrokset nouseen. Tämän seurauksena tietenkin puhalluslämpökin alkaa nousemaan ja auto-nopeus alkaa nostamaan puhallusnopeutta jos se uhkaa nousta 50asteen pintaan.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

jviirret sanoi:
Tämän seurauksena tietenkin puhalluslämpökin alkaa nousemaan ja auto-nopeus alkaa nostamaan puhallusnopeutta jos se uhkaa nousta 50asteen pintaan.

OK, tuo tieto riittääkin. Pitää kokeilla jossain välissä vielä tuota AUTO-nopeutta.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Käytännössä meillä on se tilanne että auto-nopeus käyttää 3-nopeutta aika harvoin.
Kun lämmitystarve on vähäinen niin kompressori käy pienellä teholla ja matalillakin puhallusnopeuksilla puhallusilman lämpötila pysyy alle tuon 50asteen.
Kun lämmitystarve on suuri, niin kompressori käy täysillä mutta ulkona on niin kylmä ettei ilp jaksa tehdä 3-nopeudelle yli 43asteista ilmaa ja laskee puhallusnopeutta.
kolmos nopeutta esiintyy yleensä n.15asteen pakkasilla jos ei ole kovin paljon vihtinyt puita poltella.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Änkeän tänne kun näistä puhallinnopuksista puhetta parhaillaan on.
Saa siirtää jos tuli tehtyä kardinaalivirhe.

Minä olen pyrkinyt pitämään puhallusnopeutta mahdollisimman suurena, nytkin täysillä, jotta sisäyksikkö "myllyttää" sisäilmaa mahdollisimman tehokkaasti. Olen kuvitellut tämän tuottavan mahdollisimman laajalti tasalämpöisen interiöörin taloon.
Onko tässä käyttötavassa muuta negatiivista kuin lisääntynyt taustakohina? (joka ei ainakaan itseäni haittaa)
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Rakennusmetsuri sanoi:
Minä olen pyrkinyt pitämään puhallusnopeutta mahdollisimman suurena, nytkin täysillä, jotta sisäyksikkö "myllyttää" sisäilmaa mahdollisimman tehokkaasti. Olen kuvitellut tämän tuottavan mahdollisimman laajalti tasalämpöisen interiöörin taloon.

Näin varmasti suurin osa tekee. ILP:n pitää näkyä, tuntua ja kuulua, muuten on rahat mennyt hukkaan. Pelkkiä lämpötiloja mittaamalla antaa varmasti parhaan lopputuloksenkin. Tilanne hieman muuttuu jos vedolle ja melulle aletaan laittamaan hintalappua. Veto aiheuttaa myös sen, että huonelämpöjä pitää pitää hieman korkeampana kuin vedottomassa huoneessa jotta tuntuu yhtä lämpimältä.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
OK, tuo tieto riittääkin. Pitää kokeilla jossain välissä vielä tuota AUTO-nopeutta.

Juu tulipa sitten kokeiltua tuota. Pyynniksi 24 C ja AUTO-puhallus. Tätä ennen oli pyyntinä 22 C ja puhallus III-nopeudella.

AUTO-nopeudella puhallusnopeus nousi arviolta 2,5 nopeuteen. Puhallusilman lämpötila oli lähellä 54 C eikä tuo nopeus millään noussut kuitenkaan III-nopeutta vastaavaksi.

Ottotehot olivat aika isoja tuolla AUTO-nopeudella. Oma fiilis on että 22 C pyynnillä ja manuaali III-nopeudella pääsee pienemmällä ottoteholla samaan lämmitystulokseen. Pitänee odottaa kuitenkin loggaustuloksia.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

jarski73 sanoi:
Kyllä on paukkuja,mitsu on parhaimmillaan kun on vaan pakkasta,ei lopu paukut ihan kättelyssä /party5

Juu kyllä paukkuja on ihan eri tavalla verrattuna tähän aikaisempaan FA25 malliin http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9346.msg143567#msg143567

FD35 paukuttaa yli tuplaantotehot -13 C pakkaslukemissa ;D http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg191459#msg191459
Osatehoillakin FD35 menee ~100W alemmaksi ottotehoissa kuin FA25. Toisaalta katkot FA25 käy alemmalla keskiteholla, lämpötilansäätö tuntuisi olleen FA25 vakaampi.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia


Mainitsit tuosta kuivan kennon sulatuksista. Mikäs ne mahtaa mitsussa aiheuttaa ?
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

dbwarrior sanoi:
Mainitsit tuosta kuivan kennon sulatuksista. Mikäs ne mahtaa mitsussa aiheuttaa ?

Tuo "kuivan kennon sulatus" -termi minulla tulee yleensä silloin kun puhallusilma ei laske imuilman alapuolelle sulatuksen aikana. Tuosta voi päätellä oliko ulkoyksikön kennostossa huurua vai ei. Kun siellä on paljon huurua, voi tuo puhallusilma mennä aika paljonkin pakkasen puolelle sulatuksen aikana.

Mitsussa lämmitysjakson pituus määräytyy käsittääkseni edelleenkin kolmen edellisen sulatuksen kestoaikojen perusteella. Mikäli viimeisin sulatus on lyhyempi kuin kaksi aiempaa, niin pidennetään lämmitysjaksoa. Mikäli sulatusjaksot on yhtäpitkäkestoisia, niin ei tehdä muutosta lämmitysjakson pituuteen.
Mitsussa ei sulatusta liipasta kennon lämpötilan mukaan. Sulatus kyllä katkaistaan kennolämpötilan perusteella. Katkaisulämpötila on +5C FD-malleissa.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1274.msg13077#msg13077
http://www.bdt.co.nz/comfortmaster/data/manuals/r410a/STG_MSZ-FA-GA-GB_MFZ-KA_MXZ-A_MSC-GA_MSH-GA_OBT14C.pdf

Tuossa hiukan plussan puolella ja 0 tuntumassa Mitsu käyttäytyy kyllä samalla tavoin kuin esim. Panasonic, tuon -3 C säännön takia. 8)

Ilmeisesti FD-mallissa on jotakin lisäparametreja tullut tuohon sulatusehtoihin, jos tähän on uskomista, vai olisiko tuo vain mainostekstiä
http://www.mitsubishi-electric.co.nz/smarterheating/features_defrost.aspx

"The program measures and records:
- Ambient Temperature
- Outdoor Coil Temperature
- Accumulated Continuous Heating Running Times
- Defrost Initiation Time and Termination Times
The program optimises this data based on history to produce defrost initiation only when absolutely required."

Lopussa on kuitenkin maininta:
"Defrost cycle termination is based on a combination of time and temperature. These parameters are used to calculate the next defrost period. "
=> Tämän mukaan mentäisiin ihan noiden vanhojen sääntöjen mukaisesti

Aiempaa keskustelua Mitsun sulatuslogiikasta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=322.msg94518#msg94518
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia


Tuossa 35 sarjalaisessa on tuo pakkaspuolen suoritus kyky kyllä omaa luokkaa ja ainoaksi miinukseksi siinäkin jää nuo kuiva sulatukset. Eihän tuo kukkarossa tunnu mutta excelillin viillailussa tekee ikävän kuopan kotiCoppi arvoihin :)
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

dbwarrior sanoi:
Tuossa 35 sarjalaisessa on tuo pakkaspuolen suoritus kyky kyllä omaa luokkaa ja ainoaksi miinukseksi siinäkin jää nuo kuiva sulatukset. Eihän tuo kukkarossa tunnu mutta excelillin viillailussa tekee ikävän kuopan kotiCoppi arvoihin :)

Ilmeisesti tuossa on kyseessä joku aikasulatus, maksimi sulatusväli on jonku 2-2,5h. Aika harvoin kelejä jolloin pärjäisi vielä pidemmillä väleillä.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

dbwarrior sanoi:
Tuossa 35 sarjalaisessa on tuo pakkaspuolen suoritus kyky kyllä omaa luokkaa ja ainoaksi miinukseksi siinäkin jää nuo kuiva sulatukset.

Näin se on. Pana toimi mullakin hyvin -10C saakka ilman virityksiä. Harmi etteivät saaneet tuota kuntoon MKE-malliin.
Tuossa esimerkkinä loggausta Panasta tositoimissa kun ulkolämpötila nousee -10C yläpuolelle.
http://koti.mbnet.fi/mjarvela/logtemp/

Pisin lämmitysjakso 3,5 h. ;D
Autotallin Ulti Basic tuntuisi sulattelevan 2 h välein myös -10 C pakkasilla.
 

Liitetiedostot

  • day.jpg
    day.jpg
    78,5 KB · Lukukerrat: 541
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Nyt on kokeeksi kaikki mahdolliset vispaukset päällä ja päivälläpuhallusnopeutena III, katsotaan mitä se vaikuttaa näihin leudon kelin mittaustuloksiin. 8)

Taitaa cop nousta kun "vispaukset" ääriasennoissaan hidastavat ilmavirtaa ja näinollen nostavat puhalluslämpöjä. Onko sinulla niin nopeaa lämpömittaria että tuota voisi mitata?
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

jviirret sanoi:
Taitaa cop nousta kun "vispaukset" ääriasennoissaan hidastavat ilmavirtaa ja näinollen nostavat puhalluslämpöjä. Onko sinulla niin nopeaa lämpömittaria että tuota voisi mitata?

Sivuvatkaus oli päällä vain 11:24 - 13:30, pystyvatkaus oli päällä iltaan saakka. Loggaus oli 10s välein. Aika hitaasti tuo tuntuu reagoivan lämpötilamuutoksiin, 30 s olisi varmaankin toimivampi loggausväli.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Milläköhän ehdoilla mitsu sulattelee -8C pakkasessa,onko kennossa huurua vai meneekö ajan perusteella kun on aikalailla vakiot sulatusvälit?
Meillä Fujitsu käy yhtä kylmässä tuntikausia ilman sulatusta,tosin ottotehokin pienempi (kiitos siitä muulle sähkönkulutukselle jota on ihan riittävästi) eikä huurua tule ollenkaan,onkohan tämä syy?
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

pökö sanoi:
Milläköhän ehdoilla mitsu sulattelee -8C pakkasessa,onko kennossa huurua vai meneekö ajan perusteella kun on aikalailla vakiot sulatusvälit?

Tästä aiemmasta vastauksestani löytyi varmaankin vastaus kysymykseesi ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15271.msg191764#msg191764

Pana tuntuisi toimivan hyvin näillä vajaa -10C:n keleillä, aamulla oli 7,5 h lämmitysjakso. ;) Harmi että Mitsun sulatukset on "kellon perässä".
http://koti.mbnet.fi/mjarvela/logtemp/
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12004.msg144743#msg144743
 

Liitetiedostot

  • day.jpg
    day.jpg
    67,9 KB · Lukukerrat: 534
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Päivällä ulkolämpötilanousi aamun -16C => 11C. Illalla ulkoilma hyvin kosteaa, hiukan sumua.

Lämmitysjaksot 1 h 10 min mittaisia.


Keskimäärärinen antoteho noin 2735 W ja ottoteho 1032 W. => "koti-KOP" 2,6
Vertailen tässä omaa Hitachi 18SX8:n käyttäytymistä lähinnä lämmitysjaksojen suhteen sinun FD:n loggaukseen. Sinulla menee tasaisesti 70 min jaksoissa koko tuon -18 C notkahduksenkin aikana kun minun 18SX8 taas hellittää 100 min jaksoista 240 min jaksoihin pakkasen kiristyessä. Suhteellinen kosteus oli täällä alimmillaan 90% kovimman pakkasen aikaan, eli suhteellisen samat kuin sinulla. Tuolla sulatusten määrän erolla on taatusti vaikutusta COPiin kuten tuossa vähän olen odottanut SP testin perusteella (mitä sieltä nyt epävirallisia tietoja on tihkunut). Muuten vaikuttaisi FD ja 18SX8 menevän aika samoilla lukemilla, kun huomioi lämmön tarpeen. Tuossa linkki omaan graafiini vertailun vuoksi: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=15132.0;attach=27547
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

RAFU sanoi:
Vertailen tässä omaa Hitachi 18SX8:n käyttäytymistä lähinnä lämmitysjaksojen suhteen sinun FD:n loggaukseen. Sinulla menee tasaisesti 70 min jaksoissa koko tuon -18 C notkahduksenkin aikana kun minun 18SX8 taas hellittää 100 min jaksoista 240 min jaksoihin pakkasen kiristyessä. Suhteellinen kosteus oli täällä alimmillaan 90% kovimman pakkasen aikaan, eli suhteellisen samat kuin sinulla.

Puhalluslämpötilat ovat 18SX8 pysyneet aika matalina 40 - 37C => laite on käynyt aika matalilla antotehoilla (~1,8 kW) ja tämän vuoksi ei ole ollut sulatustarvetta. Oikein ajoitettu takan lämmitys ja ilmalämmitys ovat avittaneet laitetta pakkasten yli.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15132.msg192472#msg192472

Mulla ei ole takkaa eikä mitään muuta lämmitystä päällä. Laite joutuu kovemmalle ja ulkoyksikön kennosta revitää puolet enemmän tehoja kuin tuossa sun esimerkissä. ;)
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Vai niin, FD35:llä COP 2,6 ja 18SX8 COP 1,5 vastaavissa olosuhteissa ???, en oikein tahdo uskoa. Eikö COP ole aina parempi jos ulkolämpötilan ja sisäyksikön puhalluslämpötilan ero on pienempi ja varsinkin kun lähestytään kylmäaineen maksimi lämpötilaeroa? Takkalämmityksen ajoituskin oli tällä kertaa aika epäedullinen antotehon suhteen, kun se tapahtui pakkasen jo lauhduttua iltapäivällä molempina päivinä. Eilisen aamupäivän pyyntilämpötilan nosto +2C => +3 C lisäsi reilusti ottotehoa 800W => 1200W. 5 kg koivuklapeja vastaa tietojeni mukaan 10 kWh 50% hyötysuhteella. LTO jälkilämmitys lienee ollut sinullakin päällä -18 C ulkolämpötiloissa? Täytyy palata aiheeseen uusilla mittauksilla, joissa antotehokin on paremmin tiedossani. Lyhyet sulatusvälit FD35:ssä oli minun varsinainen ihmetyksen aihe. Kiitos janti vinkistä tänne, laitoin epähuomiossa ensin viestini varsinaiselle loggaussivulle. ;)
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

RAFU sanoi:
Vai niin, FD35:llä COP 2,6 ja 18SX8 COP 1,5 vastaavissa olosuhteissa ???, en oikein tahdo uskoa.

Hitachin COPeista en tiedä, koska puhallusnopeutta ei tiedetä, eikä imuilman lämpötilaa, eikä ottotehoakaan. :(

Antotehoarvioni perustui näihin tietoihin: puhallus 38, imu 24 ja puhallusmäärä 400 m3/h. 40 C puhalluslämpötilalla antoteho olisi ollut noin 2 kW. (nämä siis hetkellisiä arvoja)

Pitää huomioida että mulla nuo lämpötehot olivat keskimääräisiä ja sulatusjaksot laskevat keskiantotehoa. Huipputehot olivat 3000W paremmalla puolella.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=13724.0;attach=27541

Eikö COP ole aina parempi jos ulkolämpötilan ja sisäyksikön puhalluslämpötilan ero on pienempi ja varsinkin kun lähestytään kylmäaineen maksimi lämpötilaeroa?

Tuon sun teorian mukaan pitäisi sisäyksiköllä jäähdyttää sisäilmaa, jotta saisi aikaiseksi paremman COPin. ;D

Paras COP saadaa silloin kun tarvittava lämpöteho saadan siirrettyä sisäilmaan mahdollisimman pienellä sisäyksikön kennolämpötilalla.

LTO jälkilämmitys lienee ollut sinullakin päällä -18 C ulkolämpötiloissa?

Ei ollut päällä!
-15C alkoi kuutio katkomaan tuloilmapuhallinta. Tällä tavoin huoneisiin puhallettu tuloilma pysyi 13-14 C välillä ja jälkilämmitystä ei tarvinnut laittaa päälle.

Lyhyet sulatusvälit FD35:ssä oli minun varsinainen ihmetyksen aihe.

Tähän tuli vastaus varmaankin edellä. Kyllä kenno oli kunnolla huurussa ennen sulatuksia tuossa -10 - -16C lämpötiloissa.

Tässä mc:n lämmitysjaksoja hiukan pienmmällä antoteholla. En huomannut katsoa miten käyrät menivät kovempien pakkasten aikana.
http://dl.dropbox.com/u/57391411/FD25_24h.png
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Paras COP saadaa silloin kun tarvittava lämpöteho saadan siirrettyä sisäilmaan mahdollisimman pienellä sisäyksikön kennolämpötilalla.
Noin asia tietenkin on, selitin saman jokseenkin epäselvästi. COP raja tulee kyllä vastaan kun kylmäaineen alin sallittu lämpötila ylittyy ja öljyt jähmettyy. ;)
Korvatuntumalla puhallus oli 500 m3/h paikkeilla eilen aamulla klo 10 jälkeen, ei missään tapauksessa 400 m3/h. Palaan vielä myöhemmin asiaan.
Sisäilma täällä on sen verran kuivaa (alle 25%), että LTO ei katkoile. ;)
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

RAFU sanoi:
Vai niin, FD35:llä COP 2,6 ja 18SX8 COP 1,5 vastaavissa olosuhteissa ???, en oikein tahdo uskoa.

Minusta tuo vaikuttaa ihan uskottavalta. Toinen pumppu on optimoitu eteläruotsin olosuhteisiin, nolla keleille ja pikku tehoille, Mitsussa taas painopiste kovemmille pakkasille ja suuremmille tehon tarpeille.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Tuossa noita Jantin viimeisimpiä pakkaskelin loggauksia katsellessa:
n. -10 keskilämmöllä Koti COP 2,9 tulee mieleen että noilla lukemilla pumpun vuosi COP on lähes pakko olla lähelle 3. Ei noita selvästi yli kymmenen asteen pakkasia sentään niin paljoa normaalivuoteen sovi että putoaisi vuosi COP noihin yleisesti esitettyihin 2 lukemiin.
Tätä tosin puoltavat omatkin mittaukset joista tarkimmat eli ihan talon kokonaisenergiankulutukseen perustuvat lukemat antavat ymmärtää että pumpun hankinnan jälkeen on lämmitysenergian kulutus pudonnut lähes kolmasosaan suorasähköaikaan verrattuna. En vain meinannut uskoa että näin olisi käynyt mutta kaipa se täytyy uskoa.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Minulla kanssa Toshibat tuottaa about ~2,9 koticoppia n.-10c keskilämmössä eli uskon kanssa kovempiin vuosicoppeihin kuin esim. energymyndihetenin laskelmissa.
Forumin lukijat lienevät kuitenkin keskimääräistä huomattavasti paremmin pumppujensa käyttöön ja ominaisuuksiin perehtyneitä kuin normaalit pumppuja seinille
koristeeksi (ja kun naapurillakin) on laittelevat kansalaiset.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Tuossa 20:30 laitoin aivan sulatuksen alussa kakesta OFF => Tästä johtuen tuo seuraava sulatus olikin sitten "kunnon sulatus". Kyllä se kake-sammutus riittää että seuraava jakso on 1 h 30 min.

Tuossa on ero meidän FD25vah:n (ilman B:tä) verrattuna. Meillä kakesta sammutuksen jälkeen ensimmäinen sulatus tulee 50min-1h kuluttua virtojen päälle laiton jälkeen. Onko ero sitte 25vs35 vai vah vs vabh johtuva?
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

jviirret sanoi:
Tuossa on ero meidän FD25vah:n (ilman B:tä) verrattuna. Meillä kakesta sammutuksen jälkeen ensimmäinen sulatus tulee 50min-1h kuluttua virtojen päälle laiton jälkeen. Onko ero sitte 25vs35 vai vah vs vabh johtuva?

Vanha FA25VA toimi juuri noin, elikä eka sulatus tuli 60 minuutin käynnin jälkeen.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

janti sanoi:
Keskimäärärinen antoteho noin 2193 W ja ottoteho 923 W. => "koti-KOP" 2,4

Tuo AUTO-puhallus ei kyllä meillä toimi, ilman modifikaatioita. :-X

Vai pitäisikö sanoa että toimii, mutta paremmat cop:t saa isommilla manuaali puhalluksilla? Vai jakaantuuko lämpö epätaisesti sen vuoksi että auto puhaltaa liian pienellä?
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

jviirret sanoi:
Vai pitäisikö sanoa että toimii, mutta paremmat cop:t saa isommilla manuaali puhalluksilla? Vai jakaantuuko lämpö epätaisesti sen vuoksi että auto puhaltaa liian pienellä?

Juu paremmat COPit saa manuaali III-nopeudella. AUTO:llä lämpö ei jakaudu riittävän tasaisesti meillä. Tuntuu lisäksi aika hitaalta tuo puhallusnopeuden nosto sulatuksen jälkeen vaikka pyyntiä olisikin reippaammin ja puhallusilma 47C kieppeillä.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Siellä on kyllä Mitsu onnistunut lämmitysurakassaan loistavasti.
Omalla panalla ei tarvi haaveilla moisia pakkasjakso suoritusarvoja, mutta onneksi tuo takka sitten jeesaa. Tosin sen läpi kun on poltellut sen 280kg puuta niin kyllä sekin oman vaivannäön vaatii. '
Pääasia tietty että tavoitteeseen pääsin eli alle tonnin tammikuu.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

dbwarrior sanoi:
Siellä on kyllä Mitsu onnistunut lämmitysurakassaan loistavasti.

Uusi ennätys ILPin kuukausikulutuksessa tuli tehtyä (577 kWh) http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1845.msg194741#msg194741
Aiempi ennätys oli joulukuulta 2010 noin 515 kWh (31 vrk mukaan laskettuna). Kuukauden keskilämpötila oli tuolloin noin -11,7.

Aika hyvältä näyttää tämä helmikuun alku. Katsotaan miten kuukausi tästäkehittyy.
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Itse joudun FD25-VABH:ssa nostamaan pyyntiä pikkuhiljaa pakkasen kiristyessä. Tällä hetkellä pyynti 26 astetta (I-see päällä + man 3 nopeus, päivällä 4 nopeus), ja pelkällä pumpulla mennään. Ulkona -24 ;D

Meillä pinta-alaa pumpun varassa 110m^2 (OKT-eli "pumpun lämmittämän tilan" ympärillä 3 ulkoseinää)

PS. COP ilmeisesti näinkin "rapeilla keleillä" tosiaan 1,5-2 luokkaa. Hyvä niin!
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

"Mistäköhän nuo puhalluslämpötilan piikit kertovat? Onko syynä EEV-säätö vaiko kuukakaasurajoitus, joku muu?"

Minulla oli viime vuonna pakkasmittauksissa samanlaista piikitystä. Pakkasta oli kyllä aluksi reilusti yli 30 astetta, joka lauhtui mittauksen aikana.
 

Liitetiedostot

  • -37C--25C_2puh_pyynti25.jpg
    -37C--25C_2puh_pyynti25.jpg
    120,5 KB · Lukukerrat: 552
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia


Mites janti, vaikuttaa Hemmovetäisyt käyntijaksojen pituuksiin? Itsellä kävi niin kun käyntijaksot oli tasasesti 1h40min, tuli ekat -20 kelit ja tein ekat Hemmot, niin käyntijakso lyheni tasan tuntiin. Seuraavana päivänä toistin ja käyntijaksot lyheni 40minuuttiin...

Ne siis lyheni juuri sen mittasiksi paljonko oli käyntiaikaa kertyny siihen mennessä kun toosa Hemmon jälkeen pysähty seuraavan kerran sulattaan...
No, tein sitten kake-resetin (otin vielä varmuuden välttämiseksi pistokkeenkin irti), toosa tulille ja sitten kävi 1h 40 min jaksoja.
Eilen oli meillä tän talven pakkasennätys -24.0c ja se kävi tasan 2h jaksoja ja pitenee edelleen (nyt -20.0c/ 2h 25min)
 
Vs: Kommentointi - janti Mitsubishi Electric FD35VABH loggauksia

Jaamäävai? sanoi:
Mites janti, vaikuttaa Hemmovetäisyt käyntijaksojen pituuksiin? Itsellä kävi niin kun käyntijaksot oli tasasesti 1h40min, tuli ekat -20 kelit ja tein ekat Hemmot, niin käyntijakso lyheni tasan tuntiin. Seuraavana päivänä toistin ja käyntijaksot lyheni 40minuuttiin...

Voihan se olla noin. Tuossa eilen aamulla (torstaina) Hemmo-jakso oli 1 h 10min ja tuo seuraava jakso oli 1 h 20 min. Jostain syystä eilen illalla kun laite pääsi sitten helpommalla, niin alkoikin lyhentämään lämmitysjaksoja?? ???
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg195255#msg195255

Tein nyt kokeeksi tuollaisen kunnon resetin (kake + ulkoyksikkö reset) noin 14:15-14:20 ja seuraava sulatus tuli 15:50. Elikä nyt kyllä tuli 1 h 30min jälkeen tuo sulatus eikä niin kuten aiemmin kake-bootilla. Katsotaan mihin nuo jaksot tuosta lähtee nyt kehittymään.
 