Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja AnttiT
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

wattis sanoi:
Minkä lämpöisenä sinulla nyt tulee keruunesta kaivosta käyntiajan lopussa?

Mittauslogista tulkiten näyttäisi kaivolta paluu olevan syklin lopussa välillä ~ + 0.1C .... - 0.1C
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Adamooppeli sanoi:
Mittauslogista tulkiten näyttäisi kaivolta paluu olevan syklin lopussa välillä ~ + 0.1C .... - 0.1C

Joo niin näkyy olevan jossain 0 tienoilla, ei tuo kaivo taida mitenkään erityisen ylimittainen olla, pikemminkin sopiva.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

wattis sanoi:
Joo niin näkyy olevan jossain 0 tienoilla, ei tuo kaivo taida mitenkään erityisen ylimittainen olla, pikemminkin sopiva.
Näyttää menevän vähän nollan alapuolellekin, kun pakkasta on tarpeeksi.
 

Liitetiedostot

  • kaivon lämpötilat.jpg
    kaivon lämpötilat.jpg
    160,4 KB · Lukukerrat: 497
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Yöllinen COP -testi:

8h
25 kWh pollu (3,1 kW/h)
5,69 kWh MLP lämmitys (0,7kW/h)
COP: 4,3

Ulkona pakkanen kiristynyt yönaikana -22,1°C lukemiin.

Vielä ollaan kaukana siitä lämpötilasta, että tarvitaan vastuksia tai takkaa avuksi.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Yöllinen COP -testi:

10h
32 kWh pollu (3,2 kW/h)
7,3 kWh MLP lämmitys (0,7kW/h)
COP: 4,3

Keskilämpötila testinaikana noin -22°C
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Puulämmitystesti näkyy hyvin käppyröissä:

edit:
Taulukko korjattu..
 

Liitetiedostot

  • 1-27.1.2012.jpg
    1-27.1.2012.jpg
    91,6 KB · Lukukerrat: 491
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

COP -testi:

11h
34 kWh pollu (3,1 kW/h)
7,8 kWh MLP lämmitys (0,7kW/h)
COP: 4,3

Keskilämpötila testin aikana edelleen noin -22 °C

Ulkona pakkasta nyt -23,4 °C
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Yöllinen COP -testi:

11h
42 kWh pollu (3,8 kW/h, 24h 91,2 kWh)
9,76 kWh MLP lämmitys (0,9kW/h, 24h 21,6 kWh)
COP: 4,3

Ulkona keskilämpötila noin: -27 °C

Uuni edelleen kylmänä.

Polttamalla puita uunissa suorasähköllä säästäisi nyt noin: 36 kWh/24 h/1,5 kW/ 4,32€ Ostopuiden polttaminen kannattaa (Puiden polttaminen kannattaa jo aloittaa -5 °C ulkolämpötilassa, koska saman säästön saa jo silloin)

Maalämmöllä sama vertailu: 8,37 kWh/24 h/COP 4,3/1,5 kW/ 1€ Ostopuiden polttaminen ei kannata
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Laatoitetut lattiat alkaa olemaan melko lämpimät:

Keittiö: +27,7 °C
KHH: +26,9 °C
PH: +31,1 °C

Koneen käydessä:
meno: +37,3 °C
paluu: +31,4 °C
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Eilen esiintyi mielenkiintoa, että mitä maalämpöpumppu tekee heti käynnistyksen jälkeen, niin tässä 1 sec välein arvoja:

Käynnistys:
5:18:14

1 min käynnistyksestä
kuumakaasu +52,6 °C

2 min käynnistyksestä
lauhduttimen menojohto +35,5 °C
 

Liitetiedostot

  • Käynnistys.jpg
    Käynnistys.jpg
    147,4 KB · Lukukerrat: 493
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Sitäpaitsi, jos MLP:n kiertopumppu pyörii hetken kompressorin pysähtymisen jälkeen (ja vaihtoventtiili joki oli tai ajetaan tarkoituksellisesti lämmitysasentoon), tulee lämpöä varsin ruhtinaallisesti vielä ehkä minuutin ajan. Tuossa vaiheessa voi hetkellinen COP olla paljonkin yli 20 (jotakin vastaavaa olen mittaillut omat "leikkipumpun" Pollucomilla). Ja tuollainen jälkijäähdytys vastaavasti parantaa seuraavan käynnistyksen jälkeistä hetkellistä COPia.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Oletko Zen suorittanut mittauksia päiväajalta,äkkiä katsottuna on yöllisiä mittauksia?Vai onko moisella VRK-ajalla mitään merkitystä?
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

pumputon sanoi:
Oletko Zen suorittanut mittauksia päiväajalta,äkkiä katsottuna on yöllisiä mittauksia?Vai onko moisella VRK-ajalla mitään merkitystä?
Päivällä tuppaa kulumaan käyttövettä, niin se sotkee lämmitys mittaukset. Ei tuolla vuorokausi ajalla ole isoa käytännön merkitystä muuten.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Zen sanoi:
Päivällä tuppaa kulumaan käyttövettä, niin se sotkee lämmitys mittaukset. Ei tuolla vuorokausi ajalla ole isoa käytännön merkitystä muuten.
No minua olisi kiinnostanut juuri tuon käyttöveden tekemisen vaikutus COP-arvoon.Mutta kerran ei onnistu,niin ei voi mitään.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

pumputon sanoi:
No minua olisi kiinnostanut juuri tuon käyttöveden tekemisen vaikutus COP-arvoon.Mutta kerran ei onnistu,niin ei voi mitään.
Kyllä se käyttövedenkin hyötysuhde alkaa kohta selvitä, kun asensin eilen lämminvesimittarin.

LKV:n hyötysuhde pitäisi olla mahdollista laskea, kun on tiedossa, että paljonko vettä menee ja paljonko pumppu käyttää energiaa talon lämmittämiseen. Tästä yli jäävä maalämpöpumpun käyttämä energia menee LKV:n lämmitykseen.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Yöllinen COP -testi:

8h
31 kWh pollu (3,9 kW/h)
7,01 kWh MLP lämmitys (0,9kW/h)
COP: 4,4

Keskilämpötila noin -31 °C
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Juupa juu - näyttääkin ihan normaalilta kulutuskäyrältä. Vastaa melkein, mitä onkin edellä omatoimisesti kerrottu Zenin osalta. Valitettavasti lineaarisuutta ei löydy todellisen kulutuksen ja tämän väliltä...

Tein vielä mittauksista sovituksen talon kulutuskäyrään, jonka ilmoitit aikaisemmin. Miksi mitatut pisteet eivät vastaa sitä ja miksi talosi lämmöntarve pienenee pakkasen kiristyessä? -30°C heitto on jo 20 %. Samoin muissakin pisteissä kovalla pakkasella?
 

Liitetiedostot

  • zen_kulutuskäyrä.JPG
    zen_kulutuskäyrä.JPG
    73,7 KB · Lukukerrat: 501
  • Ilman_puunpolttoa_14d.jpg
    Ilman_puunpolttoa_14d.jpg
    84,9 KB · Lukukerrat: 515
  • kulutus_zen.JPG_2.JPG
    kulutus_zen.JPG_2.JPG
    57,3 KB · Lukukerrat: 552
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

A-P.K sanoi:
Juupa juu - näyttääkin ihan normaalilta kulutuskäyrältä. Vastaa melkein, mitä onkin edellä omatoimisesti kerrottu Zenin osalta. Valitettavasti moista lineaarisuutta ei löydy todellisen kulutuksen ja tämän väliltä...

Tein vielä mittauksista sovituksen talon kulutuskäyrään, jonka ilmoitit aikaisemmin. Miksi mitatut pisteet eivät vastaa sitä ja miksi talosi lämmöntarve pienenee pakkasen kiristyessä? -30°C heitto on jo 20 %. Samoin muissakin pisteissä kovalla pakkasella?

Selitys on yksinkertainen, kylmemmällä enemmän pökköä pesään ;D
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

A-P.K sanoi:
Juupa juu - näyttääkin ihan normaalilta kulutuskäyrältä. Vastaa melkein, mitä onkin edellä omatoimisesti kerrottu Zenin osalta. Valitettavasti lineaarisuutta ei löydy todellisen kulutuksen ja tämän väliltä...

Tein vielä mittauksista sovituksen talon kulutuskäyrään, jonka ilmoitit aikaisemmin. Miksi mitatut pisteet eivät vastaa sitä ja miksi talosi lämmöntarve pienenee pakkasen kiristyessä? -30°C heitto on jo 20 %. Samoin muissakin pisteissä kovalla pakkasella?

Käyrät ovat kuin toisintoa omistani. Lienee niin että pikkupakkasilla käyttöveden teon osuus ja käyttösähkön lämmittävä osuus on suhteellisen suuri. Kovemmilla pakkasilla lämmityksen osuus kasvaa, joka tehdään paremmalla COPilla. Ei mitään uutta siis taivaan alla.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Juu, nämä mittaukset & cop4 on ilman käyttövettä.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Mitähän se pollucom sitten mittaa ja onko kompuran sähkönkulutus otettu taas hatusta??? Eikös Pollucomin perusteella olla määritetty kämpän kulutus ja mitä tekoa sillä on kv-veden kanssa?

Selityksen ovat luokkaa mutua ja vatua ;D

Pienet selvitykset mittauksista ja sen laadusta olisi hyvä laittaa etukäteen ennen julistamista.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Hmmm...jos 8 tunnin mittauksen aikana ulkolämpötila muuttuu vaikka -6c => -10c, niin kulutus on selvästi suurempi verrattuna siihen, jos ulkölämpötila muuttuu -10c => -6c. Ensimmäisessä tapauksessa lämpöä ladataan lattiaan enemmän kuin puretaan ja toisessa tapauksessa toisin päin.
Keskilämpötila kummassakin tapauksessa -8c. Jos mukaan otetaan vielä auringon paiste versus pilvinen päivä, tuulinen päivä versus tyyni päivä, näilläkin voi olla muutaman prosentin vaikutus suuntaan ja toiseen keleistä riippuen. Kevät talvesta auringon merkitys voi olla isokin.

Mitä pidempi mittausjakso, sitä pienempi merkitys yllä mainituilla asioilla.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Joo, mutta kulutus on suoraan verrannollinen sisä ja ulkolämpötilan väliseen erotukseen. Ainakin lämmitysasteluku perustuu siihen. Tässä talossa ulkoilman laskiessa lämmöntarve näyttää pienentyvän, mikä ei vastaa aikaisemmin määriteltyä talon lämmöntarvekäyrää.

Eli torpassa poltellaan aina välillä puuta tai jostain muualta otetaan energiaa lämmitykseen. Tässä tapauksessa jopa pakkasen kiristyessä menee suhteessä vähämmän energiaa kuin aikaisemmin. Loogista. Toisin päin ymmärtäisin eli pakkasen hellittäessä näin.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Mikä on kokonaissähkönkulutus vrk?
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

A-P.K sanoi:
Pienet selvitykset mittauksista ja sen laadusta olisi hyvä laittaa etukäteen ennen julistamista.

Kannattaisiko lukea (ja ymmärtää) ZEN:n mittausjärjestelyt.

Minä puhun vain omista mittauksistani, joissa oli MLP:n kokonaiskulutus (lämmitys+käyttövesi) ja käyrä aika lailla samanmuotoinen. Tuossahan noita on kokonainen ketju parin vuoden ajalta.


Viikonlopun pohjat oli täällä -28.7 astetta pakkasta. Huomis aamuksi lupaa -30 astetta ja keskiviikolle -32.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

tauno sanoi:
Mikä on kokonaissähkönkulutus vrk?
Tässä talon kokonaiskulutukset 1-29.1.2012
 

Liitetiedostot

  • 1-29.1.2012.jpg
    1-29.1.2012.jpg
    48,3 KB · Lukukerrat: 636
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

tauno sanoi:
Selitys on yksinkertainen, kylmemmällä enemmän pökköä pesään ;D
Puun poltto näkyy kyllä hyvin käyrässä... on myös ilmoitettu jos sitä on poltettu. ;D
 

Liitetiedostot

  • Kulutuksia.jpg
    Kulutuksia.jpg
    86 KB · Lukukerrat: 582
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Paljon on ollut tammikuun keskiarvokulutus / päivä koko sähkölle? Paljon on ollut keskilämpötila?
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

A-P.K sanoi:
Paljon on ollut tammikuun keskiarvokulutus / päivä koko sähkölle? Paljon on ollut keskilämpötila?
Edit, päivitetty koko kuukausi:

Tammikuu 2012:

MLP lämmitys ja LKV: 419,21 kWh (13,52 kWh/vrk)
käyttösähkö: 545,06 kWh (17,58 kWh/vrk)
kokonaiskulutus: 964,27 kWh (31,11 kWh/vrk)

keskilämpötila: -11,63 °C
vedenkulutus 8,9 m3
Leivinuunissa poltettu puuta 77 kg

MLP tuottanut energiaa talon lämmitykseen: 1466 kWh (47,29 kWh/vrk, ei sis. LKV)
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Testikelejä on riittänyt ja tässä vähän testien tuloksia:

/g025 /g025 /g025 /g025 /g025 /g025 /g025 /g025
 

Liitetiedostot

  • Lämmitys.jpg
    Lämmitys.jpg
    99,7 KB · Lukukerrat: 613
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Yöllinen COP -testi:

8h
22 kWh pollu (2,75 kW/h)
4,86 kWh MLP lämmitys (0,6 kW/h)
COP: 4,5

Keskilämpötila noin -16 °C
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Yöllinen COP -testi:

11h
25 kWh pollu (2,27 kW/h)
5,48 kWh MLP lämmitys (0,49 kW/h)
COP: 4,5

Keskilämpötila noin -6 °C

Havaintona käyttösähkön vaikutuksesta lämmitykseen:

Eli tänään talon kokonaiskulutus lämmitysenergian suhteen tulee olemaan ilman käyttövettä noin 41 kWh

Yö/aamu: (käyttösähkön lämmitys vähäistä)
11h
25 kWh pollu (2,27 kW/h)
5,48 kWh MLP lämmitys (0,49 kW/h)
COP: 4,5

Päivä/ilta: (käyttösähkö lämmittää, sisältää saunomisen)
13h
16 kWh pollu (1,23 kW/h)
3,51 kWh MLP lämmitys (0,27 kW/h)
COP: 4,5

Käyttövettä tullaan tekemään todennäköisesti noin 3-4 kWh edestä, eli 9-12 kWh energiaa. (COP 3)

Maalämpöpumpun kulutus tänään tulisi siis olemaan noin 9 kWh lämmitykseen ja käyttöveteen 3-4 kWh, eli yhteensä 12-13 kWh.

Lämpöä tuotetaan 41 kWh + käyttövettä noin 9-12 kWh, eli yhteensä noin 50-53 kWh.

Vuorokauden säästö euroissa: (12snt/kWh)
noin 4,56€ - 4,8€
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Mielenkiintoista seurantaa kulutuksista ja cop:sta.
Mistä ostit tuon pollun ja oliko minkä hintainen?
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

ilmainen on ilmaista sanoi:
Mistä ostit tuon pollun ja oliko minkä hintainen?
Hinta taisi olla noin 45€ postikulujen kanssa ja ostopaikka oli:

http://www.ebay.de/
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Pitkästä aikaa taas testailua:

Testijakso 9,5h
Pollucom: 29 kWh (3,05 kW/h) (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys, ei LKV lämmitystä testijaksolla)
MLP: 6,26 kWh (0,66 kW/h) (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys, ei LKV lämmitystä testijaksolla)
COP: 4,6

Auringon lämmittävä vaikutus päivällä näyttää olevan melkoinen.
 

Liitetiedostot

  • 30-31-3-2012.jpg
    30-31-3-2012.jpg
    160,4 KB · Lukukerrat: 554
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Zen sanoi:
1.1.2012 - 31.3.2012

MLP kuluttanut sähköä: 1207 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 4975 kWh
- Lämmitys: 4209 kWh
- LKV: 766 kWh

Eli COP 4,12 vaikka käyttöveden tuotto mukana.

Saa siinä seinään lisätä eristettä että pääsee samaan kulutukseen.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Meinaatko tosissaan, että ilman maalämpöä (sanotaan suora sähkö + hyvä iv kone) sulla menis yli 20MWH / a? Kajaanin korkeudella järjestään kaikki suorasähköllä lämmittävät tutut, joilla on suunnilleen samat neliöt menee max. 16MWH / a, vaikka olisi vanhempi ja hatarampikin talo ;)
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

apophis sanoi:
Meinaatko tosissaan, että ilman maalämpöä (sanotaan suora sähkö + hyvä iv kone) sulla menis yli 20MWH / a? Kajaanin korkeudella järjestään kaikki suorasähköllä lämmittävät tutut, joilla on suunnilleen samat neliöt menee max. 16MWH / a, vaikka olisi vanhempi ja hatarampikin talo ;)
Myös uudet talot kuluttavat lämmitykseen reilusti sähköä, jos puuta ei polteta.

Esimerkki jos suorasähkötalossa poltetaan koivua 5 p-m3:

Lähtötilanne:
Suorasähkö: 12 995 kWh -Lämmitys: 10194 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys) - LKV: 2801 kWh (lämmin käyttövesi)
Muu sähkö: 7175 kWh
yht. 20 170 kWh

Puun polton jälkeen: (takka 80%, Koivu 1 p-m3, 1360 kWh x 5 = 6800 kWh)
Suorasähkö: 6195 kWh -Lämmitys: 3394 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys) - LKV: 2801 kWh (lämmin käyttövesi)
Muu sähkö: 7175 kWh
yht. 13 370 kWh

Muutetaan vielä lisäksi sähkökiuas puukiukaaksi: (kiuas 50%, Koivu 1 p-m3, 850 kWh x 2 = 1700 kWh)
Suorasähkö: 6195 kWh -Lämmitys: 3394 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys) - LKV: 2801 kWh (lämmin käyttövesi)
Muu sähkö: 5475 kWh
yht. 11 670 kWh

Eiköhän laskelmat selventänyt asiaa...

Suorasähkötalot vain tuppaavat olemaan yleensä takkalämmitteisiä.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

apophis sanoi:
Meinaatko tosissaan, että ilman maalämpöä (sanotaan suora sähkö + hyvä iv kone) sulla menis yli 20MWH / a? Kajaanin korkeudella järjestään kaikki suorasähköllä lämmittävät tutut, joilla on suunnilleen samat neliöt menee max. 16MWH / a, vaikka olisi vanhempi ja hatarampikin talo ;)

Zenillä tuskin on naama noessa, saatikka että tarvitsisi lämmöissä pihistellä ;D
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

sam123 sanoi:
Zenillä tuskin on naama noessa, saatikka että tarvitsisi lämmöissä pihistellä ;D

Näinhän se kannattaa itselleen perustella ;)

nimim. naama noessa PILPillä? :)
 
Takaisin
Ylös Bottom