Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja AnttiT
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

pökö sanoi:
Zen:
onko nyt niin että sulla menee näillä ilmoilla lattiaan 37,6 asteinen vesi ja jäähtyy siellä 10 astetta ihan reippaalla 0,6m3/h virtauksella?
Eli lämmität aika pientä taloa liki 7kw teholla?

Kyllä, noin se suurinpiirtein menee.
Meidän talossa pikkutaloa lämmitetään vielä noin 1..2kw isommalla teholla.
Meillä tosin menoveden lämpötila ei ole noin korkea, koska kaikki kierrot on auki ja kv-pumppu täysillä.

Saisi tulla markkinoille 3 ja 4 kilowatin pumputkin tai sitten kohtuullisen hintaisia invertteripumppuja joiden minimiantotehot olisi luokkaa 1-2 kW.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Kertokaa mulle mitä järkeä on lämmittää vesi yli 37asteiseksi tuonne lattialämmitys piiriin ???
Toki jos talo on "harakanpesä" ,niin silloin ymmärrän, mutta kun talo on uusi lattialämmityksellä ::)
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Raksaaja sanoi:
Kyllä, noin se suurinpiirtein menee.
Meidän talossa pikkutaloa lämmitetään vielä noin 1..2kw isommalla teholla.
Meillä tosin menoveden lämpötila ei ole noin korkea, koska kaikki kierrot on auki ja kv-pumppu täysillä.

Saisi tulla markkinoille 3 ja 4 kilowatin pumputkin tai sitten kohtuullisen hintaisia invertteripumppuja joiden minimiantotehot olisi luokkaa 1-2 kW.
Joku mättää nyt näissä lämpötiloissa ja tehoissa.
Jos Raksaajan talo tarvii nyt lämmitykseen 8-9kw:tehoa niin mitä virkaa olisi sitten noilla pienemmillä 3-4 kw:n koneilla?

Vertailuna meillä on lattialämmitys ainoastaan pesutiloissa ja juuri nyt lattiaan menee 31 asteista vettä ja pesuhuoneen lämpö on 26 astetta, vanhassa talossa.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

pökö sanoi:
Jos Raksaajan talo tarvii nyt lämmitykseen 8-9kw:tehoa

Miten niin tarvitsee?
Jos suorasähkölämmitystalon yhdessä kamarissa on 2kW sähköpatteri, niin tarkoittaako se sitä, että ko. huone tarvitsee lämmetäkseen 2kW tehon?
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Säädöt ihan perseellään, sitäpaitsi niben 6 ei anna yli 6 kw tehoja ulos.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Raksaaja:
Toimiiko sulla vesikiertoinen lattialämmitys kuten sähköpatteri eli kaikki peliin tai ei mitään,esim nollakeleillä ?
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

pökö sanoi:
Vertailuna meillä on lattialämmitys ainoastaan pesutiloissa ja juuri nyt lattiaan menee 31 asteista vettä ja pesuhuoneen lämpö on 26 astetta, vanhassa talossa.

Mutta teillä taitaa tuo 31 asteinen mennä 24/7 sinne lattiaan. Zenillä vaihtoventtiili MLP jota tuuppaa sinne lattiaan vettä x minuuttia y lämpötilalla ja sitten pidetään taukoa.

Meillä taas on varaajallinen MLP ja lattiaan menee 24/7 näillä keleillä 26 asteinen vesi verrattuna sinun 31 asteinen.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

renoo sanoi:
Mutta teillä taitaa tuo 31 asteinen mennä 24/7 sinne lattiaan. Zenillä vaihtoventtiili MLP jota tuuppaa sinne lattiaan vettä x minuuttia y lämpötilalla ja sitten pidetään taukoa.

Meillä taas on varaajallinen MLP ja lattiaan menee 24/7 näillä keleillä 26 asteinen vesi verrattuna sinun 31 asteinen.
Eka järkevän oloinen vastaus. Noinko systeemi toimii?
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

renoo sanoi:
Mutta teillä taitaa tuo 31 asteinen mennä 24/7 sinne lattiaan. Zenillä vaihtoventtiili MLP jota tuuppaa sinne lattiaan vettä x minuuttia y lämpötilalla ja sitten pidetään taukoa.

Meillä taas on varaajallinen MLP ja lattiaan menee 24/7 näillä keleillä 26 asteinen vesi verrattuna sinun 31 asteinen.

Juurikin näin, eli meilläkin on nyt pumpulla pyyntinä lattiaan +27,7, mutta kun tämä lämpötila alittuu, niin asteminuutit lähtee juoksemaan ja pumppu käynnistyy sitten lopulta.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

renoo sanoi:
Mutta teillä taitaa tuo 31 asteinen mennä 24/7 sinne lattiaan. Zenillä vaihtoventtiili MLP jota tuuppaa sinne lattiaan vettä x minuuttia y lämpötilalla ja sitten pidetään taukoa.

Meillä taas on varaajallinen MLP ja lattiaan menee 24/7 näillä keleillä 26 asteinen vesi verrattuna sinun 31 asteinen.
Näinhän tuo juuri menee, maalämpöpumput on suurimmaksi osaksi ON/OFF pelejä ja vaihtovenakoneella sinne lattiaan tuupataan se koko teho kun ON jne...
Taitaa nyt ihmettelijöillä unohtua että se seisookin joskus ;)
eli keskimäärin teho on jotain muuta...
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Parhaillaan kiertää lattiassa 24,8 asteinen vesi ja pumppu näkyy käynnistyvän 2min päästä.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Nimellisteholtaan 6kW pumppu voi antaa tehoja ulos vaikka 8kW.
Riippuu täysin siitä millä länpötiloilla valmistaja tehot ilmoittaa ja paljon lämpötilat oikeasti on.
Nibe ilmoittaa nimellistehon 0/35 lämpötilojen mukaan, mikä vastaa uuden lattialämmitystalon tapauksessa tammikuun paukkupakkasia.

Maapiirillä varustetun maalämpöjärjestelmän lämpötilat voi olla kesähelteillä pesuhuoneen lattiaa lämmitettäessa esimerkiksi 16/25. Mitä pienempi lämpötilaero ja mitä matalampi lämmönjakopuolen lämpötila sitä isompi COP ja isompi antoteho.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

No mites vaihtovenakone tekee käyttövettä? Voiko sitä tehdä samaan aikaan kun vettä ajetaan lattiaan?
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

pökö sanoi:
No mites vaihtovenakone tekee käyttövettä? Voiko sitä tehdä samaan aikaan kun vettä ajetaan lattiaan?

Ei voi tehdä samaan aikaan, vaan lämmitetään vuorotellen tarpeen ja asetuksien mukaan.
Lattialämmitystalossa tuosta ei ole mitään haittaa. Patterilämmitystaloon pitää asentaa puskurivaraaja, josta otetaan lämpöä talon lämmitykseen silloin kun pumppu tekee käyttövettä. Samalla tuo puskurivaraaja tasaa lämmönjaon lämpötilavaihteluita.

(Ei aina jaksa kirjoittaa pitkiä asiallisia vastauksia, kun ei tiedä onko vastapää oikeasti kiinnostunut vai joku vittuuntunut ILP-kauppias joka koittaa kaivaa esiin jotain josta aukoa päätä...)
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

ref sanoi:
No katos nääs ku se 6 kw tulee kun paluuvesi alle 25 ja meno 35.

Ja kaivosta tulee +3c...
Nibe ilmoittaa antotehoksi 6,3kW (+0c (kaivosta tuleva) / +35c (lattiaan menevä))
Eli Niben ilmoituksenkin mukaan pitäisi irrota yli 6 kW ZEN:n lämpötiloilla.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Raksaaja sanoi:
Ei voi tehdä samaan aikaan, vaan lämmitetään vuorotellen tarpeen ja asetuksien mukaan.
Lattialämmitystalossa tuosta ei ole mitään haittaa. Patterilämmitystaloon pitää asentaa puskurivaraaja, josta otetaan lämpöä talon lämmitykseen silloin kun pumppu tekee käyttövettä. Samalla tuo puskurivaraaja tasaa lämmönjaon lämpötilavaihteluita.

(Ei aina jaksa kirjoittaa pitkiä asiallisia vastauksia, kun ei tiedä onko vastapää oikeasti kiinnostunut vai joku vittuuntunut ILP-kauppias joka koittaa kaivaa esiin jotain josta aukoa päätä...)
No miten vaihtovenakone mitoitetaan jotta paukkupakkasella saadaan tuo vaihto käyttövettä varten (patteritalossa)?

En muuten ole ILPPIkauppias.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Raksaaja sanoi:
Ja kaivosta tulee +3c...
Nibe ilmoittaa antotehoksi 6,3kW (+0c (kaivosta tuleva) / +35c (lattiaan menevä))
Eli Niben ilmoituksenkin mukaan pitäisi irrota yli 6 kW ZEN:n lämpötiloilla.

Ammatikseen näitä korjailen (sorry huollan, eihän näissä vikoja ole) ja niinpä tehojakin mittaillaan kiistatapauksissa. Esitteet ovat esitteitä luvataanhan niissä suurempia säästöjäkin.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

pökö sanoi:
No miten vaihtovenakone mitoitetaan jotta paukkupakkasella saadaan tuo vaihto käyttövettä varten (patteritalossa)?

En muuten ole ILPPIkauppias.

a) pumppu mitoitetaan niin tehokkaaksi (täysteho), että sen ei tarvitse paukkapakkasillakaan pyöriä jatkuvasti pelkän talon lämmityksen takia.
b) pumppu mitoitetaan osatehoiseksi ja aivan kovimmilla pakkasilla käytetään vastusta tai takkaa apuna.
c) pumppu mitoitetaan niukasti osatehoiseksi ja aivan kovimmilla pakkasilla sallitaan lämpötilan laskea käyttöveden teon aikana normaalia alemmaksi.

Kovin tarkaan tuota mitoitusta ei voi tehdä joten tuurilla on oma osuutensa siihen tuleeko järjestelmästä täysteho vai osateho. Ellei sitten mitoiteta oikein reilusti "yli"tehoiseksi
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Nostin kiertovesipumpun nopeutta, niin mittaus vaihteli näiden kahden virtauksen/tehon välillä.

Ottoteho: 1,43kW
Virtaus: 0,669 m3 Antoteho: 6,39 kW COP 4,47
Virtaus: 0,743 m3 Antoteho: 7,10 kW COP 4,97

Menolämpötila: +35,3°C
Paluulämpötila: +27,1°C

Lämmönkeruu sisään: +2,1°C
Lämmönkeruu ulos: -0,9°C
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

ref sanoi:
Ammatikseen näitä korjailen (sorry huollan, eihän näissä vikoja ole) ja niinpä tehojakin mittaillaan kiistatapauksissa. Esitteet ovat esitteitä luvataanhan niissä suurempia säästöjäkin.

Itse en ole vielä sellaisia testituloksia nähnyt joissa olisi merkittävästi poikettu valmistajien ilmoittamista teholukemista. Huonojakin yksilöitä löytyy ihan varmasti, koska pumppujen tehoja ei valmistajan toimesta mitata. Ei taida olla sellaista tehdasta olla olemassa joka tekisi 100%:sta laatua.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Kumpi on parempi valinta patteritaloon vaihtoventtiilillä vai ilman?
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Zen sanoi:
Nostin kiertovesipumpun nopeutta, niin mittaus vaihteli näiden kahden virtauksen/tehon välillä.

Ottoteho: 1,43kW
Virtaus: 0,669 m3 Antoteho: 6,39 kW COP 4,47
Virtaus: 0,743 m3 Antoteho: 7,10 kW COP 4,97

Menolämpötila: +35,3°C
Paluulämpötila: +27,1°C

Lämmönkeruu sisään: +2,1°C
Lämmönkeruu ulos: -0,9°C

Tuloksiin kannattaa suhtautua kevyellä varauksella.... Mitttaukset voi testata laittamalla pumpusta pelkästään vastuksen päälle ja toteamalla onko pollu = sähkömittari.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu


ref sanoi:
Ammatikseen näitä korjailen (sorry huollan, eihän näissä vikoja ole) ja niinpä tehojakin mittaillaan kiistatapauksissa. Esitteet ovat esitteitä luvataanhan niissä suurempia säästöjäkin.

Minulle yllätys oli että osa tähän ketjuun postaajista ei tiedä miten vaihtoventtiilipumppu toimii. Selkeästi faq:n paikka.

Rautalankaa: Nuo esitetyt COP-lukemat ovat vain suuntaa antavia, koska MLP pyörii vain silloin tällöin.

ZEN esittää meille varmaan "joululahjaksi" muutaman päivän yhteenvedon niin saadaan oikeampi luku.

COP tulee laskemaan, koska:
- kone kuluttaa hieman sähköä kiertovesipumppuineen käyntitauolla -> COP laskee
- käyntijakson aikana maalämpöliuos kylmenee kierrettyään kerra jo MLP:n läpi -> COP laskee

Hetkelliset COP:t ovat hetkellisiä COP:peja. Siitä kiitollinen tämä case nyt kuitenkin on ettei COP:iin vaikuta ilmankosteuden, ulkolämpötilan, räntäsateen, sulattelun yms. vaikutus kuten kopterivehkeisiin.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

zadah sanoi:
Tuloksiin kannattaa suhtautua kevyellä varauksella.... Mitttaukset voi testata laittamalla pumpusta pelkästään vastuksen päälle ja toteamalla onko pollu = sähkömittari.

Toinen tarkastus jonka tässä voisi tehdä on ihan laskennallinen.
- Ajaa hullunkierrolla keruupiiriä ja katsoo että Niben keruupiirin lämpötila-anturit näyttävät samaa kun kierto on päällä ja kompura ei (jos eroa niin se pitää laskuissa kompensoida)
- Nibestä logi ulos vaikka parin käyntijakson osalta (josta näkyy menevän ja palaavan viinan lämpötilat)
- Samoista käyntijaksoista katsoo sähkömittarista paljonko on ottoteho
- Laskee paljonko keruupiirissä on viinaa

Ideana siis katsoa lämpötilalogista, että milloin sisätiloissa lämmennyt viina palaa takaisin pumpulle, josta voi laskea keruupiirin virtaaman. Virtaaman avulla voi sitten laskea paljonko kaivosta otettiin energiaa ja sähkömittarista nähdään laitteen ottoteho. Tällä menetelmällä saa jonkinlaisen varmistuksen tuolle pollucomin mittaukselle.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Ei taida pitkän aikavälin COP seuranta oikein onnistua Zenin systeemillä, koska kaikki sähkö kulkee kWh-mittarin kautta, mutta Pollucomin kautta kulkee vain lattialämmitysvesi.
Käyttöveden lämmityksen sähkön kulutus on mittarin takana, mutta tuotto ei. Olenko ymmärtänyt oikein?
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Raksaaja sanoi:
Ei taida pitkän aikavälin COP seuranta oikein onnistua Zenin systeemillä, koska kaikki sähkö kulkee kWh-mittarin kautta, mutta Pollucomin kautta kulkee vain lattialämmitysvesi.
Käyttöveden lämmityksen sähkön kulutus on mittarin takana, mutta tuotto ei. Olenko ymmärtänyt oikein?
Samaan kWh-mittariin menee käyttövesi ja lämmitys. Pollucom mittaa vain lattiaan menevää vettä. Yritän erotella kulutuksia lokin perusteella joulun jälkeen.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Lisää mittauksia ja tuloksia joulun jälkeen, kun palaamme kotiin reissusta.

Hyvää Joulua kaikille!

/p045
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

zadah sanoi:
Tuloksiin kannattaa suhtautua kevyellä varauksella.... Mitttaukset voi testata laittamalla pumpusta pelkästään vastuksen päälle ja toteamalla onko pollu = sähkömittari.
Jaahas testaukset voivat vielä vähän jatkua tänään, kun lähtö siirtyi huomiseen.

4 kW kuvaa en kerennyt ottamaan, kun putosi takaisin 2 kW teholle, mutta näytti karvan verran yli 4 kW tulevan pollucomin mukaan.

Sähkövastus pollucom testailua:

Ottoteho: 2,076 kW
Antoteho: 2,134 kW
Virtaus: 0,836 m3

Ottoteho: 2,085 kW
Antoteho: 2,074 kW
Virtaus: 0,743 m3
 

Liitetiedostot

  • sähkövastus 2 kW pollucom 0,743 m3.jpg
    sähkövastus 2 kW pollucom 0,743 m3.jpg
    57,6 KB · Lukukerrat: 508
  • sähkövastus 2 kW pollucom 0,836 m3.jpg
    sähkövastus 2 kW pollucom 0,836 m3.jpg
    51,5 KB · Lukukerrat: 512
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Jos se näyttääkin ihan oikein?

Luotetaan viimeiseen oljenkorteen, eli siihen että käyntitauoilla IDLE-kulutus syö COPpia ja keruuneste ei ehdi lämpenemään toisella kierroksella. Muutoinhan tämä laittaa TMA-laskelmat uusiksi...ja meni minunkin TMA jo toissa vuonna ::)
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Lattiaan ja ilmanvaihdon jälkilämmitykseen työnnetty lämpöä pollun mukaan viimeisen 23h aikana 37 kWh. (1,6 kW/h)

Yritän kaivella kulutustiedot vielä esiin...

Edittiä:

Ei ole kovin "puhdas" tämä kulutuslukema, mutta tässä on 23h:
12,69 kWh (sisältää hyvin vähän suoralla sähköllä testausta, käyttöveden, ilmanvaihdon jälkilämmityksen ja lattialämmityksen)
(0,55 kW/h)

Lisää lukemia, kun saan "puhtaamman" testin, eli silloin kun ei olla kotona käyttämässä käyttövettä.

Suorasähkötesti taitaa puolustaa myös pollun antamaa lukemaa lämmitysen osalta, kun ulkona oli hyvin samanlainen ilma:

Toisen suorasähkötestin yhteenveto
Keskilämpötila: -2,85°C
Suorasähkölämmitys+KV: 45,57 kWh (KV "+55°C", neljä aikuista kävi suihkussa ja saunassa. Ilman isoa KV-kuormaa pelkkä lämmityskulutus olisi ollut noin 37 kWh.)
Käyttösähkö: 14,97 kWh
Kiuas: 9,1 kWh

yht. 69,64 kWh
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Zen sanoi:
Lattiaan ja ilmanvaihdon jälkilämmitykseen työnnetty lämpöä pollun mukaan viimeisen 23h aikana 37 kWh. (1,6 kW/h)

Yritän kaivella kulutustiedot vielä esiin...

Laitatko vielä keskilämpötilan??
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

systeemi sanoi:
Laitatko vielä keskilämpötilan??

Eiliselle näyttää noin -2 astetta ja tänään -1 astetta, tarkentuvat myöhemmin lokiin. Pitää ottaa myös huomioon tuulinen ilma.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Oletko missään vaiheessa laskenut sinun talon laskennallista lämpöenergiahäviötä? Sinulla on noin uusi talo niin valmistajalta löytyy suoraan nuo U-arvot rakenteille.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Omassa arviossani kokonaisCOP (jossa siis käyttövesi ja kompuran käyntiajan ulkopuolinen kulutus, eli kiertovesipumput ja elektroniikka) voisi asettua jopa 3,6 hujakoille. Hetkellinen COP kun lämmitetään lattioita saattaa olla jopa 4. Tuo 3,6 on syksyisen kaivon perusteella arvioitu, tosin etelässä se toteutuu paljon helpommin kuin pohjoisessa.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Huomenna tulossa reilun kahden vuorokauden mittaisen kulutustestin tulokset, kun päästään takaisin kotiin.

- Käyttövettä ei käytetty
- Ilmanvaihto jätetty "kotona" -asentoon tarkoituksella
- Puuta ei poltettu
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Nyt niitä tuloksia:

Testausaika: 53h
Keskilämpötila: -1,08 astetta

Pollucom: 90 kWh (talon lämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
1,69 kW/ h
40,56 kWh / 24h

MLP: 20,31 kWh (sisältää varaajahäviön korvaamisen)
0,38 kW / h
9,20 kWh / 24h

COP: 4,4 ( ei ilmoitettu liian tarkasti, vähentää pelihousujen repeämistä) ;)

Käyttövettä lämmitetty yhdesti.
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Zen sanoi:
Nyt niitä tuloksia:

Testausaika: 53h
Keskilämpötila: -0,8 astetta (tarkentuu myöhemmin)
Pollucom:
90 kWh
1,69 kW/ h (talon lämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
40,56 kWh / 24h

MLP: 20,31 kWh (sisältää varaajahäviön korvaamisen)
0,83 kW / h
9,20 kWh / 24h

COP: 4,4 ( ei ilmoitettu liian tarkasti, vähentää pelihousujen repeämistä) ;)

Käyttövettä lämmitetty todennäköisesti yhdesti tai kahdesti, kun varaajahäviö on manuaalin mukaan jotain 30W luokkaa, tarkastan maalämpöpumpun lokista. (ei näy pollucomissa)

Mitä tuo kommentti tarkoittaa "sisältää varaajahäviön korvaamisen"?
Tuo COP 4,4 kuulostaa pikkaisen optimistiselta. Paljonko on kaivolta pumpulle tulevan keruunesteen lämpötila?
 
Vs: Kommentointi - MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

wattis sanoi:
Mitä tuo kommentti tarkoittaa "sisältää varaajahäviön korvaamisen"?
Tuo COP 4,4 kuulostaa pikkaisen optimistiselta. Paljonko on kaivolta pumpulle tulevan keruunesteen lämpötila?
Käyttöveden lämpötila varaajassa laskee vaikka sitä ei käytetä, eli pumppu korvaa sen tietysti automaattisesti.
Pitää lokit kaivella ihmeteltäväksi, kun kerkeen.

Paljonko coppelon pitää mittauksien mukaan olla, että ollaan tyytyväisiä tulokseen?
2, 3, vai 4 ?

Minähän vain luen lukemia, ei tässä mitään keksitä omasta päästä.
 
Takaisin
Ylös Bottom