Kompressorin käynnistyksien määrän vaikutus käyttöikään

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja OCD
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

OCD

Tulokas
Tälläkin foorumilla joidenkin Nibe f470 kompressori on hajonnut jossain 40-50k tunneilla. Itsellä f370, mutta sama Mitsun kompressori, joka asennettu 11/2014 ja tunteja yli 70 000. Olen aina ajetellut, että käynnistykset rasittaa kompressoria ja siinä vaikuttaa olevan jotain totuutta🤔.
 

Liitetiedostot

  • Screenshot_2026-09-20-22-12-42-06_97d2da0217864af787b25dc6a3e2f222.webp
    Screenshot_2026-09-20-22-12-42-06_97d2da0217864af787b25dc6a3e2f222.webp
    17 KB · Lukukerrat: 35
No jaa, meillä oli aikaisemmin Ilto Comfort ennen kuin nyt loppukesästä siitä mossahti varaaja ja tuli tuo Nibe S735 tilalle, niin kyllähän tuollekin kompuralle jokunen käyttötunti kerkisi tässä 16v aikana kertyä...

1789969249860.webp
 
Lyhkääiseen käyntiin ne hajoavat nopeiten.
Öljy ei palaudu ei myöskään komp.jäähdy.se on komp surma. Ja on/off 1vaihe komp. Kondensaattori ei myöskää sitä kestä.
 
Pätkä käyntiin ne hajoavat.
Eivät saa öljyä kierrosta takaisin.
Eivät saa jäähdytystä.
On/off 1vaihekomp. Rasittuu myös kondensaattori.mikä myös poksahtaa.
3 vaihe komp.kestää käynnistyisikö paremmin.
Mutta kyllä sekin kokkaa öljynsä pätkäkäynnissä.
 
Mitenköhän tuo meidän Nibe S735 kun siellä aina välillä näkyy kompressorin lämmitys tms. vaihe ennen kun se hurautetaan käyntiin 🤔
 
Pätkä käyntiin ne hajoavat.
Eivät saa öljyä kierrosta takaisin.
Eivät saa jäähdytystä.
Allekirjoittaneella oli ongelmana tehtaan asetuksilla liian suuri paisuntaventtiilin aloitusavautuma. Ei tulistusta. Vaarana kompuran kastelu ja voitelupula.

Mitenköhän tuo meidän Nibe S735 kun siellä aina välillä näkyy kompressorin lämmitys tms. vaihe ennen kun se hurautetaan käyntiin 🤔
Tuo kuullostaa järkevältä, en olisi huolissani.
 
Tuo kuullostaa järkevältä, en olisi huolissani.
No ei tuo sitä huolta tästä laitteesta nostakaan, vaan enempi harmittaa (?) tuo poistoilmapuhaltimen nostaminen 75% aina kun kompressori käy. Tänäkin aamuna tuossa katselin, niin kompressori kävi ihan vain hissukseen 15Hz teholla, noin pientä tehoa edes tiennyt koko laitteessa olevankaan. Vaan kun samaan aikaan tuo nostettu poistoilman määrä imee seinäräppänöistä raakaa +7 asteista ulkoilmaa sisään, niin eihän tuo 15Hz riitä juuri mihinkään lämmittämiseen ja näin logit tietääkin kertoa kompressorin hurisseen jopa 5h putkeen viime yönä 400W sähköteholla. Ei ihan nyt vaikuta kyllä kovin energiataloudelliselta tuo toiminta 🫣
 
No ei tuo sitä huolta tästä laitteesta nostakaan, vaan enempi harmittaa (?) tuo poistoilmapuhaltimen nostaminen 75% aina kun kompressori käy. Tänäkin aamuna tuossa katselin, niin kompressori kävi ihan vain hissukseen 15Hz teholla, noin pientä tehoa edes tiennyt koko laitteessa olevankaan. Vaan kun samaan aikaan tuo nostettu poistoilman määrä imee seinäräppänöistä raakaa +7 asteista ulkoilmaa sisään, niin eihän tuo 15Hz riitä juuri mihinkään lämmittämiseen ja näin logit tietääkin kertoa kompressorin hurisseen jopa 5h putkeen viime yönä 400W sähköteholla. Ei ihan nyt vaikuta kyllä kovin energiataloudelliselta tuo toiminta 🫣
Tehtaan logikaat ei aina ole edes lähellekään loppuun hiotut.
Mutta ainakin muutat jotain mitä parametri ei hyväksy niin takuulappu siinä lukee takuu loppu.
Se ei tarkoita etteikö samasta laitteesta saisi energia tehokkaampaa lyhentämättä komp. Ikää.
Tosin joissain tapauksissa.komp.ikä saattaa jopa pidentyä.
 
Tokkohan tuota käynnistely asiaa ole missään mitenkään tutkittu?
Voisin olettaa että paine (eli pyydetty lämpötila) jota kompressori joutuu tuottamaan, vaikuttaisi myös kestoikään niin mekaanisen rasituksen kuin öljyn voiteluminaisuuksien kautta. Samoin pyörimisnopeus, sikäli kuin se voi vaihdella.
 
Lyhkääiseen käyntiin ne hajoavat nopeiten.
Öljy ei palaudu ei myöskään komp.jäähdy.se on komp surma. Ja on/off 1vaihe komp. Kondensaattori ei myöskää sitä kestä.
Näin myös itse ajatellut. On/off kompressoria kannattanee yrittää pitää mahdollisimman vähillä käynnistyksillä, ja käytännössä aina päällä. Tarvii kyllä usein säädellä ilmanvaihtoa isommalle (ja pienemmälle), ettei ala turhaan sulattelemaan, ja myös säätää lämpökäyrää isommalle jos alkaa käyrän mukainen lämmitystarve loppua.

Niben (ainakin vanhoissa) lämpöpumpuissa on tämä varmuus kellosulatus, joko n. 1h7min tai 2h15min välein, riippuen höyrystimen lämpötilasta, vaikka sulatustarvetta ei olisikaan. Sama koskee myös Niben vanhoja maalämpöpumppuja.
 
Tossa omatekosessa vilpissä on Copelandin on-off scrolli ollu toistakymmentä vuotta ja edelleen toimii. Pahimmilla keleillä, joita on useesti, se sulattaa puolen tunnin välein. Ja se jo pelkästään on aina kaksi käynnistystä. Eli siis viitisenkymmentä starttia vuorokauteen...
 
Mulla oli Ultin 9000E Copeland on-off scroll 16 vuotta joka vaihtoi lennossa sulatuken päälle ja takaisin. Tämä toistui 45 minuutin välein. Pumppu aloitti jatkuvan käynnin -3 asteessa. Sulatuksen alkaessa ääni oli karmea eikä se vuosien aikana ainakaan parantunut. Normaali käyntiääni oli käytännössä olematon (ulkona).

Pumppu ei sammunut ollenkaan jos lämpötila oli alle -3 astetta, joten käyttötunteja ja sulatuksia sille tuli aivan uskomaton määrä. Yhtäkään vikaa koneessa ei 16 vuoden aikana ollut ja toimivana sen irroitin.
 
Mulla oli Ultin 9000E Copeland on-off scroll 16 vuotta joka vaihtoi lennossa sulatuken päälle ja takaisin. Tämä toistui 45 minuutin välein. Pumppu aloitti jatkuvan käynnin -3 asteessa. Sulatuksen alkaessa ääni oli karmea eikä se vuosien aikana ainakaan parantunut. Normaali käyntiääni oli käytännössä olematon (ulkona).

Pumppu ei sammunut ollenkaan jos lämpötila oli alle -3 astetta, joten käyttötunteja ja sulatuksia sille tuli aivan uskomaton määrä. Yhtäkään vikaa koneessa ei 16 vuoden aikana ollut ja toimivana sen irroitin.
Lueskelin tuosta aikanaan, et se lennosta sulatukselle olis jopa suositeltukin tapa. Juuri sen äänen takia luovuin sen käytöstä. Oli se niin paha, ettei voi olla hyväksi kompuralle. Sai kyllä nestettä siinä kohin ihan huolella.
 
Niben (ainakin vanhoissa) lämpöpumpuissa on tämä varmuus kellosulatus, joko n. 1h7min tai 2h15min välein, riippuen höyrystimen lämpötilasta, vaikka sulatustarvetta ei olisikaan. Sama koskee myös Niben vanhoja maalämpöpumppuja
Kuinka vanha nibe MLP on missä sulatetaan, ja mitä siinä sulatetaan?
 
Takaisin