Osa käyttäjistä on onnistunut pidentämään Mitsubishi LN25-VGHZ lämmitysjaksoja (erittäin) lyhyestä (30-60 min) yli 2 h jaksoihin kovallakin pakkasella (-20 c).
Koska viestejä ja luettavaa kertyy vauhdilla niin kokoan tähän viestiin onnistuneita modauksia jotta ne on helpompi löytää ja huomata yhteiset tekijät. Tavoitteena pitkät sulatusvälit kovalla pakasella (-20...-30 c), ettei keskeytetä lämmitystä ja sulateta turhaan jos mitään sulatettavaa ei ole. Moni LN25 sulattaa 30-40min välein.
Muutostyöt tehdään aina omalla vastuulla ja voivat vaikuttaa takuseen.
Päivitän tähän onnistumisia (ja epäonnistumisia) sitä mukaan kun niitä kertyy. Ilmoita omasi. Olennaista tietää:
Toistaiseksi lyhyestä jaksosta yli 2h jaksoon näyttäisi pääsevän siirtämällä sulatusanturin keskiputkeen tai yläputkeen ja tökkäämällä yläanturin kuorensa sisään. Ei kuitenkaan aina - toki erot voivat johtua asennuksista. Kaikki korjatut ovat vanhempaa mallia. Yhtään VGHZ2-mallin laitetta ei kai ole vielä modattu.
Muutokset: Yläanturi kuoren tasoon, sulatusanturi keskiputkessa: 2h30 -10c (käyttäjä:timpe)
Yläanturi kotelon tasolla ja teipattu johdon ympäriltä. Sulatusanturi keskiputkessa. Anturi asennettu putken yläpuolelle hiukan sisäänpäin kallelleen.
Säännöllisesti noin 2h 30min lämmitysjaksoja pienemmissä pakkasissa. Kunnon pakkasillaa laite siirtyi noin 2h lämmitysjaksoon. Liki nollakelin lumimyrskyssä tämä laite osaisi lyhentää sulatusvälinsä aina 1h 30min tienoille ja palautui takaisin pidempään jaksotukseen, kun pakkaset kiristyivät ja keli selkeni.
Muutokset: Yläanturi kuoren tasoon, anturien eristys, sulatusanturi keskiputkessa: 2h -23c (käyttäjä: mika karvajalka)
Aiemmin alkutalvesta siirsin sulatusanturin keskiputkeen mutta tuolla ei ollut mitään vaikutusta. Minulla eristehuopa oli kuiva, ei mitään kosteusongelmaa siellä.
Outdoor heat exchanger anturi ("yläanturi") oli siis aivan jäässä kotelon sisältä. Kuumailmapuhaltimella sulatin sen jonka jälkeen anturi irtosi kotelostaan. Kuivasin puhaltimella paikat ja anturi takaisin. Tuon jälkeen tapahtui ihmeparantuminen. Tein vielä jälkikäteen sähköresetin koska halusin lähteä ns. puhtaalta pöydältä. Nyt pumppu on kuin uudelleen syntynyt. Viimeisin sulatusväli 120 min. Pakkasta -7 astetta. Parantuminen on tapahtunut tuon anturioperaation jälkeen. [kunnes meni taas lyhyelle syklille]
Vasta antureiden eristäminen auttoi. 2 tuntia lämmittänyt eikä vielä sulatusta. Pakkasta -23 astetta. Hyvältähän tämä näyttää ja puhuu aika isosti antureiden eristämisen puolesta jos kärsii tästä hullunkierrosta. Ennen tunnin sulatusväli oli saavutus ja nyt vetelee tuplasti.
Muutokset: Sulatusanturi yläputkeen, 2h -28c (käyttäjä: juhanisto)
-28 pakkasella reippaan 2h jaksoilla. Siirretty sulatusanturi ylimpään putkeen tai niin ylös kun mahdollista. Ja kääntänyt niin ettei kerää jäätä mihinkään. Tunti ollut lyhyin sulatusväli tänä lämmitys kautena.
Muutokset: sulatusanturi yläputkeen, 2,5h -20c (käyttäjä: santtu89)
Ekoja pumppuja vuodelta 2017. Alussa teki tuota 30min lämmitysjaksoa joka ulkolämpötilassa. Piirikortti vaihdettiin mikä auttoi vähän ja pidensi jaksoja hetkeksi kunnes palautui johonkin 40/50min lämmitysjaksoihin. Tämän jälkeen 1.5vuotta sitten siirsin sulatusanturin ylimpään/lämpimimpään putkeen ilman eristeitä ja se auttoi merkittävästi seuraavalle talvelle ja mielestäni toimi oikein hyvin.
Tänä talvena sitten pikkupakkasilla jauhoi 1h30min jaksoa jatkuvasti, vaikka ulkoyksikön kennon kuuran puolesta ois voinut puhaltaa pitempään. Nyt kovemmilla pakkasilla -20 puhalteli 2h30min ja nyt sään lauhtuessa ja kuuran kertyessä kennoon lyhentänyt lämmitysjaksoa 2h tietämille.
Muutokset: Kylmäaineen vaihto (käyttäjä: kallionkinko)
Saattaa olla hieman vajausta kylmäaineen määrässä, jos tollaset rinkulat vain huurtuu. Kannattaa ehkä tarkastuttaa. Itsellä oli reilusti vähissä ja teki aika pahat ja kapeat rinkulat sekä käytti kompuraa täysillä jo 0 asteen ulkolämpötiloissa. Myös sulatteli melkoisen useasti. Nyt kun tyhjennetty ja laitettu noin kilo ainetta sisään, toimii aivan eri tavalla. Vuotoja ei löytynyt. On saattanut olla jo uudesta hiukan vajausta ja nyt sitten kesän aikana jostain päästänyt sen verran karkuun tms., että joku tietty kriittinen raja ylittyi. Maksimiottotehoja ei ottanut kuin reilu 1000W ja puhalluslämpötilat alle 40.
Laite toimii moodamatta
LIITTEET: Kuvat muutoksista, joilla päästiin 2h sulatusväliin ulkolämpötilan ollessa -20c. (c) timpe
EDIT: tarkistin lähteet ja osa modauksista olikin samoilta käyttäjiltä, poistin päällekkäiset.
Koska viestejä ja luettavaa kertyy vauhdilla niin kokoan tähän viestiin onnistuneita modauksia jotta ne on helpompi löytää ja huomata yhteiset tekijät. Tavoitteena pitkät sulatusvälit kovalla pakasella (-20...-30 c), ettei keskeytetä lämmitystä ja sulateta turhaan jos mitään sulatettavaa ei ole. Moni LN25 sulattaa 30-40min välein.
Muutostyöt tehdään aina omalla vastuulla ja voivat vaikuttaa takuseen.
Päivitän tähän onnistumisia (ja epäonnistumisia) sitä mukaan kun niitä kertyy. Ilmoita omasi. Olennaista tietää:
- Lämmitysjakson pituus ennen modausta: esim. 30min
- Lämmitysjakson pituus modauksen jälkeen: esim. 2h
- Ulkolämpötila: esim. -20 c
- Tehdyt muutokset: esim. Sulatusanturi siirretty keskiputkeen, yläanturi kuorensa tasoon
- Malli: LN25-VGHZ tai LN25-VGHZ2
Toistaiseksi lyhyestä jaksosta yli 2h jaksoon näyttäisi pääsevän siirtämällä sulatusanturin keskiputkeen tai yläputkeen ja tökkäämällä yläanturin kuorensa sisään. Ei kuitenkaan aina - toki erot voivat johtua asennuksista. Kaikki korjatut ovat vanhempaa mallia. Yhtään VGHZ2-mallin laitetta ei kai ole vielä modattu.
Muutokset: Yläanturi kuoren tasoon, sulatusanturi keskiputkessa: 2h30 -10c (käyttäjä:timpe)
Yläanturi kotelon tasolla ja teipattu johdon ympäriltä. Sulatusanturi keskiputkessa. Anturi asennettu putken yläpuolelle hiukan sisäänpäin kallelleen.
Säännöllisesti noin 2h 30min lämmitysjaksoja pienemmissä pakkasissa. Kunnon pakkasillaa laite siirtyi noin 2h lämmitysjaksoon. Liki nollakelin lumimyrskyssä tämä laite osaisi lyhentää sulatusvälinsä aina 1h 30min tienoille ja palautui takaisin pidempään jaksotukseen, kun pakkaset kiristyivät ja keli selkeni.
Muutokset: Yläanturi kuoren tasoon, anturien eristys, sulatusanturi keskiputkessa: 2h -23c (käyttäjä: mika karvajalka)
Aiemmin alkutalvesta siirsin sulatusanturin keskiputkeen mutta tuolla ei ollut mitään vaikutusta. Minulla eristehuopa oli kuiva, ei mitään kosteusongelmaa siellä.
Outdoor heat exchanger anturi ("yläanturi") oli siis aivan jäässä kotelon sisältä. Kuumailmapuhaltimella sulatin sen jonka jälkeen anturi irtosi kotelostaan. Kuivasin puhaltimella paikat ja anturi takaisin. Tuon jälkeen tapahtui ihmeparantuminen. Tein vielä jälkikäteen sähköresetin koska halusin lähteä ns. puhtaalta pöydältä. Nyt pumppu on kuin uudelleen syntynyt. Viimeisin sulatusväli 120 min. Pakkasta -7 astetta. Parantuminen on tapahtunut tuon anturioperaation jälkeen. [kunnes meni taas lyhyelle syklille]
Vasta antureiden eristäminen auttoi. 2 tuntia lämmittänyt eikä vielä sulatusta. Pakkasta -23 astetta. Hyvältähän tämä näyttää ja puhuu aika isosti antureiden eristämisen puolesta jos kärsii tästä hullunkierrosta. Ennen tunnin sulatusväli oli saavutus ja nyt vetelee tuplasti.
Muutokset: Sulatusanturi yläputkeen, 2h -28c (käyttäjä: juhanisto)
-28 pakkasella reippaan 2h jaksoilla. Siirretty sulatusanturi ylimpään putkeen tai niin ylös kun mahdollista. Ja kääntänyt niin ettei kerää jäätä mihinkään. Tunti ollut lyhyin sulatusväli tänä lämmitys kautena.
Muutokset: sulatusanturi yläputkeen, 2,5h -20c (käyttäjä: santtu89)
Ekoja pumppuja vuodelta 2017. Alussa teki tuota 30min lämmitysjaksoa joka ulkolämpötilassa. Piirikortti vaihdettiin mikä auttoi vähän ja pidensi jaksoja hetkeksi kunnes palautui johonkin 40/50min lämmitysjaksoihin. Tämän jälkeen 1.5vuotta sitten siirsin sulatusanturin ylimpään/lämpimimpään putkeen ilman eristeitä ja se auttoi merkittävästi seuraavalle talvelle ja mielestäni toimi oikein hyvin.
Tänä talvena sitten pikkupakkasilla jauhoi 1h30min jaksoa jatkuvasti, vaikka ulkoyksikön kennon kuuran puolesta ois voinut puhaltaa pitempään. Nyt kovemmilla pakkasilla -20 puhalteli 2h30min ja nyt sään lauhtuessa ja kuuran kertyessä kennoon lyhentänyt lämmitysjaksoa 2h tietämille.
Muutokset: Kylmäaineen vaihto (käyttäjä: kallionkinko)
Saattaa olla hieman vajausta kylmäaineen määrässä, jos tollaset rinkulat vain huurtuu. Kannattaa ehkä tarkastuttaa. Itsellä oli reilusti vähissä ja teki aika pahat ja kapeat rinkulat sekä käytti kompuraa täysillä jo 0 asteen ulkolämpötiloissa. Myös sulatteli melkoisen useasti. Nyt kun tyhjennetty ja laitettu noin kilo ainetta sisään, toimii aivan eri tavalla. Vuotoja ei löytynyt. On saattanut olla jo uudesta hiukan vajausta ja nyt sitten kesän aikana jostain päästänyt sen verran karkuun tms., että joku tietty kriittinen raja ylittyi. Maksimiottotehoja ei ottanut kuin reilu 1000W ja puhalluslämpötilat alle 40.
Laite toimii moodamatta
- Parani itsestään 30min -> 1h50 (ylialokas)
- parani itsestään 40 -> 2h45 (jäähdyttäjä)
- parani itsestään -20c 2h (puu)
- toimii ja säätää väliä automaattisesti (b12)
- toimii, 2,5h (kallionkinko)
- toimii, 2h -18c (hitec)
LIITTEET: Kuvat muutoksista, joilla päästiin 2h sulatusväliin ulkolämpötilan ollessa -20c. (c) timpe
EDIT: tarkistin lähteet ja osa modauksista olikin samoilta käyttäjiltä, poistin päällekkäiset.