LN25 Tehot hukassa

bILPo

Aktiivinen jäsen
Meillä tuntuu tämä alakerran pumppu menettäneen tehonsa ja ottaa jatkuvasti 900-1200W. Päiväkulutukset on reilusti (5-10kWh, jopa ylikin) viimevuotisia enemmän, vaikka nyt on Mitsurunner käytössä. Minkälaisia puhallusmääriä noissa mitsuissa on, että jos yrittäis jotenkin laskea tuota COP-arvoa? Tai paljonko pitää saada sisäänmenevän ja ulostulevan ilman lämpötilojen eroksi, että voi olettaa koneen olevan kunnossa (vaikka se tuntuu nyt kyllä mahdottomalle noihin kulutuslukemiin nojaten)?

Vai voiko tuo nyt tosiaan olla, että kenno on niin likainen, vaikkei se varsinaisesti näytä kovin tukkoiselle? Se jäi tosiaan kesällä puhdistamatta, kun se ei näyttänyt mitenkään tukkoiselle. Paljonko olette saaneet palautettua tehoja kennon puhdistuksella. Kone on vasta reilu 3v vanha, eikä meillä ole todellakaan likaista, ja pumpun suodattimet on imuroitu muutaman viikon välein.
 

bILPo

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Ulkoyksikössä ei ole mun mielestä sulatuksen jälkeen jäätä, mutta toki se on kuurassa ennen sulatusta.

Puhallinta en ole yrittänyt edes katsoa. Näkeekö sen purkamatta? Pitää varmaan katkaista virta ns. lennosta että pääsee kurkkimaan?

Sisäyksikön puhallus nelosnopeudella, IR-mittarilla näytti 46°C, kun samalla Nedis älypistorasia näytti 944W kulutusta. Katonrajassa ilma noin 27°C.

Sori, jäi lainaukset tekemättä, mutta jospa tuosta vielä selvää sais.
 

Luukku

Vakionaama
Tai paljonko pitää saada sisäänmenevän ja ulostulevan ilman lämpötilojen eroksi, että voi olettaa koneen olevan kunnossa (vaikka se tuntuu nyt kyllä mahdottomalle noihin kulutuslukemiin nojaten)?
Eikös joku nyrkkisääntö ollut, että puhalluslämpötilan ja ulkolämpötilan ero vähintään 50 astetta? Eli jos ulkona -10 niin puhaltaa vähitään 40 asteista, silloin kunnossa.
 

Tifo

Vakionaama
Sisäyksikön puhallus nelosnopeudella, IR-mittarilla näytti 46°C, kun samalla Nedis älypistorasia näytti 944W kulutusta. Katonrajassa ilma noin 27°C
Sanoisin että toimii, nythän marraskuu on ollut aika kylmä eli sähköä kuluu enemmän ja coppikin on vähän huonompi. Helsingissä marraskuu oli 2,5 astetta kylmempi kuin viime vuonna.
 

maanma

Vakionaama
Sisäyksikön imurointitarpeen näkee kyllä niistä päälisuodattimista. Jos ehtivät mennä pölystä melkein umpeen niin kaikki pöly menee kennoon. Tällöin puhdisväliä on tihennettevä.
 

bILPo

Aktiivinen jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
No ehkä se on sitten vain 10-30% alentunut, mutta pidän edelleenkin kiinni tuosta omasta perstuntumasta, että tehoa on kadonnut. Oli sitä viime talvenakin välillä näin kylmä...että ei tuolla sentään mikään -40 ole. Kaippa se tuonvertainen alentuminen voi johtua vielä kennon likaantumisestakin?

Pitää mittailla tarkemmin ja verrata tuohon yläkerran LN2:een. Noissa ei pitäis kait olla iso ero alunperin? Tallissa on Toshiban Polar, mutta sen pitäis puolestaan olla aika selkeästi heikompi. Jotain on kuitenkin tapahtunut kun on selittämätöntä sähkönkulutusta ainakin tuollanen 10-20kWh päivässä (kelistä riippumatta). Tämän pumpun osalta sais tuosta noin puolet selitettyä. Ehkä loput selittyy tuolla uudella sähkömittarilla...tainneet vähän viritellä niitä tuolla Elenialla :oops:
 

Matias

Aktiivinen jäsen
Testailin puolenvuoden ikäisen LN25 ottotehoa tunnin ajan puhallusnopeus 4/5 ja lämpötilapyynti kaukosäätimestä 30C.
1,4kwh oli ottoteho.
 

Liitteet

  • LN 25 ottoteho testi.jpg
    LN 25 ottoteho testi.jpg
    167,5 KB · Katsottu: 176

repomies

Hyperaktiivi
Testailin puolenvuoden ikäisen LN25 ottotehoa tunnin ajan puhallusnopeus 4/5 ja lämpötilapyynti kaukosäätimestä 30C.
1,4kwh oli ottoteho.
Tehon yksikkö on Watti.

Kilowattitunti on energiaa, ei tehoa. Jos kulutus oli tasan tunnin aikana 1,4kWh, silloin sen tunnin ajan keskiteho oli 1,4kW. Jos taas puolessa tunnissa kului 1,4kWh, silloin keskiteho oli 2,8kW.

Ei ole vaikeaa.
 

bILPo

Aktiivinen jäsen
Tuossa ns. hemmotestissä tulee varmaan isot erot jo siitäkin, että mistä tuota ulostulevan ilman lämpötilaa mitataan. Jos mittaa edes muutaman sentin yksikön ulkopuolelta, niin takuulla siitä tulee jo aste tai pari vähemmän, kuin jos mittaa sieltä siivekkeiden välistä. Ja tuo IR mittari näyttää olevan ihan susi tuohon hommaan. Myöskin RuuviTAGit on niin hitaita, että ne pitäis jättää sinne tunniksi, eikä niillä siten saa todellista kuvaa sen hetken tilanteesta, miltä tuo Nedis näyttää kulutuksen. Mulla olis tuo Shellyn älyrele ja lämpöanturit, mutta en saa sitä toimimaan :rolleyes:
 

Puksu

Tulokas
Minulla myös tehot hukassa Mitsun LN25:ssa. Ensimmäinen talvi. Olen pitänyt mökillä jäätymisenestotoiminnon päällä (10-13C). Olen säätänyt laitetta MEL-Cloudin etähallinnalla. Kaikki toimi hyvin, kunnes tuli yli -20C pakkaset. Lämmöt romahtivat, lisäsin vaadetta koneelle. Mitään ei tapahdu. Energiaa kone ilmottaa käyttävänsä n 25 kWH/vrk, mutta sisälämpötila on 0 C. Mahtaako lämpötilamittauksissa ulottua miinuksen puolelle ollenkaan? Onko kone/kenno jäässä vai missä vika mahtaa olla, osaatteko kokeneemmat auttaa?
 

Liitteet

  • IMG_6700.png
    IMG_6700.png
    134,8 KB · Katsottu: 140
  • IMG_6701.png
    IMG_6701.png
    84,3 KB · Katsottu: 135

grendy

Vakionaama
Minulla myös tehot hukassa Mitsun LN25:ssa. Ensimmäinen talvi. Olen pitänyt mökillä jäätymisenestotoiminnon päällä (10-13C). Olen säätänyt laitetta MEL-Cloudin etähallinnalla. Kaikki toimi hyvin, kunnes tuli yli -20C pakkaset. Lämmöt romahtivat, lisäsin vaadetta koneelle. Mitään ei tapahdu. Energiaa kone ilmottaa käyttävänsä n 25 kWH/vrk, mutta sisälämpötila on 0 C. Mahtaako lämpötilamittauksissa ulottua miinuksen puolelle ollenkaan? Onko kone/kenno jäässä vai missä vika mahtaa olla, osaatteko kokeneemmat auttaa?
Veikkaan että on vaan jatkuvassa sulatusrallissa. Meidän mökki ainakin sen verran huonosti eristetty että jatkuva sulatusralli niin ei vaan lämmöt pysy.
 

Puksu

Tulokas
Mitä pitäisi tehdä? Sulattaa kuumalla vedellä jäät pois vai odottaa kelien lämpiämistä…?
 
Viimeksi muokattu:

Lipi74

Tulokas
Meidän puhallinrumpu aivan tukossa, ei jaksanut puhaltaa ilmaa kauas.. Kompura ja pitkällä ohuella putkella varustettu liipasinkahvaniin, saa rummusta aika hyvin pölyt pois..
 

markoolio

Jäsen
Minulla myös tehot hukassa Mitsun LN25:ssa. Ensimmäinen talvi. Olen pitänyt mökillä jäätymisenestotoiminnon päällä (10-13C). Olen säätänyt laitetta MEL-Cloudin etähallinnalla. Kaikki toimi hyvin, kunnes tuli yli -20C pakkaset. Lämmöt romahtivat, lisäsin vaadetta koneelle. Mitään ei tapahdu. Energiaa kone ilmottaa käyttävänsä n 25 kWH/vrk, mutta sisälämpötila on 0 C. Mahtaako lämpötilamittauksissa ulottua miinuksen puolelle ollenkaan? Onko kone/kenno jäässä vai missä vika mahtaa olla, osaatteko kokeneemmat auttaa?
Itselläni samanlainen isompi LN35. Asennettu syyskuussa 2023 Larocin toimesta Lohjalla.

Lämmöt ei talvieristetyssä mökissä nouse paljon nollan yläpuolelle millään. Eikä tosiaan auta vaikka nostaa pyyntiä. Tehoa haukkaa nyt - 20C pakkasilla 25-30kWh/vrk.

Ulostuleva ilma lämpösuuttimien kohdalla infrapunamittarilla mitattuna vain +15C. Sisällä ilma rakennuksessa nyt +1C. Ulkona - 22C nyt. Sulatus näyttää kestävän sellaiset vajaat 10 minuuttia.

Kotona 13,5 vuotta vanha FD35 puhaltaa edelleen 42C. Sisääntuleva ilma +20C ja ulkona sama - 22C. Molemmat rakennukset Lohjalla.

Ei voi oikein suositella Mitsubishin LN35:sta ylläpitolämmitykseen.
 
Viimeksi muokattu:

Tifo

Vakionaama
Mökeistä olisi hyvä tietää koko ja eristyksen laatu, hirsimökki kenties? Testeistä näkee paljonko tulee tehoa pumpusta milläkin lämpötilalla(muutama kilowatti). Sähköpattereilla voi simuloida paljonko tehoa mökki tarvitsee. Siitä näkee riittääkö pumppu mökkiin.
Mulla on hyvin eristetty mökki 65m2, ylläpito ilpillä ja sauna 25m2, vastukset lattiassa. Ylläpito 10 astetta, teho on ollut -18 lämpötiloissa keskimäärin 1,5 kW.
 

grendy

Vakionaama
Mitä pitäisi tehdä? Sulattaa kuumalla vedellä jäät pois vai odottaa kelien lämpiämistä…?
No siis villi arvaus että se ei ole oikeasti jäässä vaan sulattelee vaan jatkuvasti koska LN2:ssa on tuo "ominaisuus". Eli kuivaa kennoa sulattaa koko ajan ja siihenhän se lämmitysaika sitten meneekin kun ei tule lämpöä mökkiin. Paha tiety sanoa kun ei oo nähnyt.
 

markoolio

Jäsen
Onko sulla Lohjalla ulkoyksikkö jäässä?
Oletko pystynyt ratkaisemaan ongelmaa?
Ulkoyksikkö oli aivan sula. Sulatuksesta ei ole siis puutetta. Tänään mittailin sulatuskestoja. Sykli oli 30 minuuttia lämmitystä ja sitten 10 minuuttia sulatusta. Otin viimeisen sulatuksen jälkeen virrat sähkökeskuksesta pois viideksi minuutiksi, mutta nyt kun Nediksellä etänä katson lämpötiloja, niin samalla tavalla nollan tuntumassa on edelleen.

Aivan surkea laite tai jotain pahasti vialla. Taidanpa tehdä reklamaation Larocille.

Hirsimökin ulkoseinät 20cm joista 10cm eristettä.
 
Viimeksi muokattu:

Tifo

Vakionaama
hullunkierrosta on keskusteltu täällä useammankin merkin osalta, alkaa yleensä lähempänä -30 astetta. Sitä lämpimämässä ongelmat ilmeisesti yksilökohtaisia. Jotenkin tuntuu että ongelmia on enemmän jos pumppu on alimittainen taloon nähden.
 

Matias

Aktiivinen jäsen
Tuollaisia havaintoja sulatuksen ohjauksesta(?)



Tutkittavana laitteena on Mitsubishi Electricin MUZ-LN 25VGHZ2 GEN2-ulkoyksikkö

Kuviosta 9 voidaan nähdä, että sulatusjaksojen väli riippui selkeästi ulkolämpötilasta aina - 15 °C:een
asti, jolloin ilmalämpöpumpussa lähti käyntiin aikaohjattu sulatustoiminto, koska sulatusjaksojen väli
vakiintui noin 36-37 minuuttiin. Sulatusjaksojen väli ei tuosta enää lyhentynyt, vaikka ulkolämpötila
laski kylmimmillään - 22 °C:een.
 
  • Tykkää
Reactions: juu

markoolio

Jäsen
Kuviosta 9 voidaan nähdä, että sulatusjaksojen väli riippui selkeästi ulkolämpötilasta aina - 15 °C:een
asti, jolloin ilmalämpöpumpussa lähti käyntiin aikaohjattu sulatustoiminto, koska sulatusjaksojen väli
vakiintui noin 36-37 minuuttiin. Sulatusjaksojen väli ei tuosta enää lyhentynyt, vaikka ulkolämpötila
laski kylmimmillään - 22 °C:een.
Vaikuttaa siis siltä, että LN-sarjan pumppu ei toimi kunnolla alle -15C lämpötilassa.
 
  • Tykkää
Reactions: juu

RauskiH

Vakionaama
Vaikuttaa siis siltä, että LN-sarjan pumppu ei toimi kunnolla alle -15C lämpötilassa.
Ei ole mitsussa kellosulatuksia. Ln on surullisen kuuluisa hullunkierrosta ja siitä on foorumilla juttua satojen sivujen verran. Ongelmaan voi saada parannusta sulatusanturin siirrolla mutta läheskään kaikilla tämäkään ei ole auttanut. Mitsurunner huijauksella tuo pumppu kyllä muuttuisi ihan eri laitteeksi jos nyt hullunkiertoa käy
 

kannu

Jäsen
Vaikuttaa siis siltä, että LN-sarjan pumppu ei toimi kunnolla alle -15C lämpötilassa.
Pakkasjakso menty 30/10min jaksoilla poikkeuksetta ja sulatettavaa ei ole ja nyt kun pakkasta on enää juuri alle 15c, niin ensimmäinen lämmitysjakso on kestänyt jo 40min. Näkyy siis olevan raja tuossa.
 

B12

Aktiivinen jäsen
Vaikuttaa siis siltä, että LN-sarjan pumppu ei toimi kunnolla alle -15C lämpötilassa.
Tuossa tuli nyt ponnistettua kunnolla, niin -20-25 toimii vielä hyvin ja -15 se antaa ulos suurimman lämpötehon. -30 antaa vielä lämmintä max 2kW, mutta sellaisella pakkasella se ei enää riitä minkään isomman tilan lämmittämiseen. Ääripakkasilla torpan lämmöntarve kasvaa rajusti, etenkin jos kylmää on pitkään ja talon rakenteet jäähtyvät. Samalla ilmalämpöpumpun tehontuotto laskee. Yhtälö ei vain toimi.

Itse 2018 laskeskelin, että kahdella pumpulla mentäisiin hyvin tuonne -20 paikkeille ja sen jälkeen tiukasti puuta uuniin. Tämä osoittautui paikkansa pitäväksi.

Sekin huomioitava, että kylmän torpan lämmön nostaminen vaatii ihan järjettömästi tehoa. Ylläpito menee vähemmällä. Eli ilmalämpöpumppu ei kovalla pakkasella jaksa nostaa lämpöjä ja ihan turha laittaa pyyntiä lisää, koska teho ei yksinkertaisesti enää riitä. Sitten pumppu käy täusillä ja sulattelee tiheään ja kierre on valmis.

-30 kelillä omat sulattivat 50min välein ja eilen -20 80min välein.

Kuviosta 9 voidaan nähdä, että sulatusjaksojen väli riippui selkeästi ulkolämpötilasta aina - 15 °C:een
asti, jolloin ilmalämpöpumpussa lähti käyntiin aikaohjattu sulatustoiminto, koska sulatusjaksojen väli
vakiintui noin 36-37 minuuttiin. Sulatusjaksojen väli ei tuosta enää lyhentynyt, vaikka ulkolämpötila
laski kylmimmillään - 22 °C:een.
Tuo ei kyllä pidä paikkansa omiin havaintoihin perustuen.
 
Viimeksi muokattu:

B12

Aktiivinen jäsen
Meidän puhallinrumpu aivan tukossa, ei jaksanut puhaltaa ilmaa kauas.. Kompura ja pitkällä ohuella putkella varustettu liipasinkahvaniin, saa rummusta aika hyvin pölyt pois..
Silloin on kennokin tukossa, jos rumpukin. Kennon läpi se ilma menee puhaltimelle. Tämä on yksi juttu, mistä pitää huolehtia. Jos pumppu on pölystä tukossa, ei se paljoa lämmitäkään. Kennosta ei lähde pöly millään muulla kuin kunnon vesipesulla.
 

HessuM

Tulokas
Mökkiverstasta lämmittävä LN25 lakkasi käynnistymästä. Sulatus vielä onnistui sekä jäähdytys mutta lämmittämään se ei lähtenyt. Pyysin paikalle huoltomiehen joka imaisi laitteesta kylmäaineet ulos. Tavaraa tuli ulos n. 700g kun normaali täyttömäärä on 1 kg. Vuodon syyksi paljastui tehtaalla asennettu neulaventtiili, jossa oli purse siinä neulan tiivisteessä. Laitteella on ikää vajaat neljä vuotta. Nyt taas toimii. Pyynnit on 14-16 tienoilla ja kulutukset 0,2 - 1,2 kw riippuen ulkolämmöstä.

Jäi kuitenkin askarruttamaan tuo kylmäaineen seassa oleva voiteluaine. Huoltomiehen mukaan voiteluaine jää koneeseen vaikka kylmäaine imaistaan pois. Täytössä laitettiin vain tuoretta kylmäainetta mutta ei lisätty öljyä. Kuinkas se on tämän asian kanssa? Auton ilmastointilaitteen huollossa oli raportissa merkintä sekä lisätyn kylmäaineen että lisätyn öljyn määrästä.
 
  • Tykkää
Reactions: juu

PolyEsko

Vakionaama
Tuollaisia havaintoja sulatuksen ohjauksesta(?)



Tutkittavana laitteena on Mitsubishi Electricin MUZ-LN 25VGHZ2 GEN2-ulkoyksikkö

Kuviosta 9 voidaan nähdä, että sulatusjaksojen väli riippui selkeästi ulkolämpötilasta aina - 15 °C:een
asti, jolloin ilmalämpöpumpussa lähti käyntiin aikaohjattu sulatustoiminto, koska sulatusjaksojen väli
vakiintui noin 36-37 minuuttiin. Sulatusjaksojen väli ei tuosta enää lyhentynyt, vaikka ulkolämpötila
laski kylmimmillään - 22 °C:een.
Tuntuu olevan paljon laitekohtaisuutta näissä.
Itsellä 5 vuotta vanha LN35 ekaa kertaa kävi välillä tuossa n. 40 minuutin (30 lämmitystä +10 sulatusta) rytmissä pidempiä aikoja lämpötila-alueella -5 - -16°C. Välillä taas 75 min jaksoja ja myös 90 min jaksoja, kuten nyt viime päivinä -20 - -26°C lämpötiloissa. Muistaisin uutenakin kovilla pakkasilla olleen tuo 1,5 tuntia jaksona kellon mukaan.
Muutaman asteen pakkasilla alkutalvesta tuli kyllä kuuraa kennoon tosi paljon ja silloin tihentynyt sulatus oli tarpeen, mutta kyllä tuo 40 min oli turhan taajaan. Onneksi aika usein nousi tuohon 75 tai 90 minuutin sulatusjaksoon.
 
  • Tykkää
Reactions: juu

PolyEsko

Vakionaama
Mökkiverstasta lämmittävä LN25 lakkasi käynnistymästä. Sulatus vielä onnistui sekä jäähdytys mutta lämmittämään se ei lähtenyt. Pyysin paikalle huoltomiehen joka imaisi laitteesta kylmäaineet ulos. Tavaraa tuli ulos n. 700g kun normaali täyttömäärä on 1 kg. Vuodon syyksi paljastui tehtaalla asennettu neulaventtiili, jossa oli purse siinä neulan tiivisteessä. Laitteella on ikää vajaat neljä vuotta. Nyt taas toimii. Pyynnit on 14-16 tienoilla ja kulutukset 0,2 - 1,2 kw riippuen ulkolämmöstä.

Jäi kuitenkin askarruttamaan tuo kylmäaineen seassa oleva voiteluaine. Huoltomiehen mukaan voiteluaine jää koneeseen vaikka kylmäaine imaistaan pois. Täytössä laitettiin vain tuoretta kylmäainetta mutta ei lisätty öljyä. Kuinkas se on tämän asian kanssa? Auton ilmastointilaitteen huollossa oli raportissa merkintä sekä lisätyn kylmäaineen että lisätyn öljyn määrästä.
Meikulla viime vuonna silloin 4 vuotiaasta LN35:sta oli päässyt reippaat puolet kylmäaineista pellolle ja syyksi epäili myös neulaventtiiliä, kun venttiilin suojahattua avasi, niin suhisi aineita ulos, kun neulaventtiili ei pitänyt.

Kysyin huoltomieheltä myös noista öljyistä. No meillä ei suostunut ottamaan ulos ja mittamaan, vaan paineiden mukaan lisäsi ainetta. Jotenkin muistaisin sanoneen, että kylmäainepullossa olisi mukana öljyä, mutta eikös ne erottuisi siellä toisistaan kuitenkin, eli miten saisi oikean määrän pumppuun sitä?
 
  • Tykkää
Reactions: juu

HessuM

Tulokas
Meikulla viime vuonna silloin 4 vuotiaasta LN35:sta oli päässyt reippaat puolet kylmäaineista pellolle ja syyksi epäili myös neulaventtiiliä, kun venttiilin suojahattua avasi, niin suhisi aineita ulos, kun neulaventtiili ei pitänyt.

Kysyin huoltomieheltä myös noista öljyistä. No meillä ei suostunut ottamaan ulos ja mittamaan, vaan paineiden mukaan lisäsi ainetta. Jotenkin muistaisin sanoneen, että kylmäainepullossa olisi mukana öljyä, mutta eikös ne erottuisi siellä toisistaan kuitenkin, eli miten saisi oikean määrän pumppuun sitä?
Nyt on kahdelta huoltomieheltä kaksi erilaista lausuntoa tästä öljyasiasta :

1) Öljy jää koneeseen kun kylmäaine otetaan ulos. Tilalle laitetaan pelkkää kylmäainetta (r32) ja vanhat öljyt jatkaa voitelua.
2) R32 kylmäaineessa on mukana öljy. Eli vanhat tulee ulos ja uudet menee tilalle kylmäaineen täytön yhteydessä.

Meillä sitä pulloa ei ravisteltu. En tiedä, pitäisikö. Pitää varmaan kysellä vielä lisää. Nettiä selaamalla en löytänyt kylmäaineiden tuotekuvauksista mitään mainintoja mukana olevasta öljystä. Eli käykö mulla kompura nyt vanhoilla öljynjämillä vai uusilla raikkailla öljyillä?
 

markoolio

Jäsen
Sekin huomioitava, että kylmän torpan lämmön nostaminen vaatii ihan järjettömästi tehoa. Ylläpito menee vähemmällä. Eli ilmalämpöpumppu ei kovalla pakkasella jaksa nostaa lämpöjä ja ihan turha laittaa pyyntiä lisää, koska teho ei yksinkertaisesti enää riitä. Sitten pumppu käy täusillä ja sulattelee tiheään ja kierre on valmis.
Isompi ongelmahan on minulla se, että laite menee hullunkiertoon ja tehot romahtaa ja aivan turhaan kun laitteessa ei ole jäätä nimeksikään. Tuon sinun 80 minuutin sulatusväli -20C olisi ihan ok. 30 minuutin välein maksimisulatus on turhaa ja mielestäni laite ei toimi oikein.
 
  • Tykkää
Reactions: juu

B12

Aktiivinen jäsen
Isompi ongelmahan on minulla se, että laite menee hullunkiertoon ja tehot romahtaa ja aivan turhaan kun laitteessa ei ole jäätä nimeksikään. Tuon sinun 80 minuutin sulatusväli -20C olisi ihan ok. 30 minuutin välein maksimisulatus on turhaa ja mielestäni laite ei toimi oikein.
30 min on häiriötila, eli maksimisulatus. 40min on normaali minimisulatusväli näin 5v kokemuksella. Ihan äärirajoille piiskatessa tulipalopakkasella olen pari kertaa havainnut 40min sulatusvälin. Silloinkin sulatukset lyhyitä ja kompura käy n. 3min. Kuuraa sulatellessa kompura pysähtyy aika tasan minuutun päästä siitä kun viimeinen jää on sulanut kennosta.
 
  • Tykkää
Reactions: juu

laavumaja

Jäsen
30 min on häiriötila, eli maksimisulatus. 40min on normaali minimisulatusväli näin 5v kokemuksella. Ihan äärirajoille piiskatessa tulipalopakkasella olen pari kertaa havainnut 40min sulatusvälin. Silloinkin sulatukset lyhyitä ja kompura käy n. 3min. Kuuraa sulatellessa kompura pysähtyy aika tasan minuutun päästä siitä kun viimeinen jää on sulanut kennosta.

Minulla on sellainen mielikuva, että vanhemmissa olisi lyhin sulatusväli 40min ja uudemmissa eli VGHZ2:ssa se olisi tiputettu 30 minuuttiin. Voin toki olla väärässäkin.
 

laavumaja

Jäsen
Tuollaisia havaintoja sulatuksen ohjauksesta(?)



Tutkittavana laitteena on Mitsubishi Electricin MUZ-LN 25VGHZ2 GEN2-ulkoyksikkö

Kuviosta 9 voidaan nähdä, että sulatusjaksojen väli riippui selkeästi ulkolämpötilasta aina - 15 °C:een
asti, jolloin ilmalämpöpumpussa lähti käyntiin aikaohjattu sulatustoiminto, koska sulatusjaksojen väli
vakiintui noin 36-37 minuuttiin. Sulatusjaksojen väli ei tuosta enää lyhentynyt, vaikka ulkolämpötila
laski kylmimmillään - 22 °C:een.

Minulla on LN25VGHZ2 (valm. 6/2021) ja ihan samaan tyyliin tämäkin tekee kuin mitä tuo opinnäytetyön LN25VGHZ2. Ulkolämpömittarista katsottuna raja on siellä -17°C hujakoilla, mutta pumpun luona voi olla tuo -15°C. Samoilla 32 - 33 min lämmitysjaksoilla mennään näköjään -34°C saakka :(
 
  • Tykkää
Reactions: juu

puu

Aktiivinen jäsen
Lämmöt romahtavat kovalla pakkasella, jos laite sulattaa useammin kuin tunnin välein. Omista logeista kun katselin, reilu -20°C pakkasella esimerkiksi erään vuorokauden keskilämpöteho on ollut n. 3,3kW, sulatukset 6h välein. Jos sulatukset olisivat tapahtuneet 60min välein, keskilämpöteho olisi ollut luokkaa 2,4kW. 40min sulatusväleillä keskilämpöteho olisi tipahtanut jo 1,9kW tuntumaan.
 

Matias

Aktiivinen jäsen
Tuollaista käyrää tekee meidän LN25,otettu käyttöön toukokuussa 2023.Liikaa sulatuksia kovemmilla pakkasilla,oikeastaan -20 tai kylmemmällä ei kenno huurtunut laisinkaan.Olisikohan noilla ulkolämpötiloilla sulatukselle jokin muu
tarkoitus?Tuskin Mitsubishi niitä ilkeyttään ohjelmaan on tehnyt?

Tuossa trendit lämpötiloista ja sähkönkulutuksista kun pakkanen lauhtuu
 

Liitteet

  • ILP lämpötilat.jpg
    ILP lämpötilat.jpg
    406,8 KB · Katsottu: 135
  • ILP sähkönkulutus.jpg
    ILP sähkönkulutus.jpg
    158,5 KB · Katsottu: 127

kannu

Jäsen
Minulla on LN25VGHZ2 (valm. 6/2021) ja ihan samaan tyyliin tämäkin tekee kuin mitä tuo opinnäytetyön LN25VGHZ2. Ulkolämpömittarista katsottuna raja on siellä -17°C hujakoilla, mutta pumpun luona voi olla tuo -15°C. Samoilla 32 - 33 min lämmitysjaksoilla mennään näköjään -34°C saakka :(
Täällä LN25 ykkösversio ja aika tarkasti kyllä -15c ja kylmemmissä sulatukset 40min välein. Viimeksi kun lauhtui tuon rajan lämpöisemmälle puolelle niin heti seuraava sulatusväli oli pidempi.
 
  • Tykkää
Reactions: juu