Vs: Lämmöntalteenottokenno jäätyy??
Hei,
Lainaan nyt tätä viestiketjua kun itseäni vaivaa Ilox 89 Optiman käyttäytyminen.
Omakotitalomme valmistui 3 / 2013 ja siitä lähtien taloa on lämmittänyt Jämä Star 6 kW ja ilmanvaihdosta on huolehtinut Ilox 89 Optima. Muistaakseni viime alkukeväästä, kun oli vielä pakkasia, ei LTO:n kanssa ollut ongelmia ja ei ollut nytkään ennen kuin kunnon pakkaset alkoivat. Täällä Etelä-Suomessahan on ollut poikkeuksellisen leuto ja kostea alkutalvi ja nyt pari viikkoa sitten alkoivat kovat pakkaset (-10...-20 astetta), jolloin alkoivat myös ongelmat. Kun tällaiset ilmat alkoivat, alkoi LTO pätkimään todenteolla: laite sulattaa itseään ja käy sen jälkeen minimiajan, joka taitaa olla n. 4 minuuttia tehdasasetuksena, ja aloittaa heti perään uuden sulatuksen. Tätä on siis jatkunut jo kaksi viikkoa.
Kenno vetää ainakin alaosastaan jäähän ja ei saa sitä sulatussessioiden aikana sulaksi. En tiedä pitäisikö edes kokonaan saadakaan (?), mutta on se kumma jos laite ei muuta teekää kuin sulattele itseään, niin kenno on ja pysyy alareunastaan jäisenä. Jäätä ei toki ole paljoa, mutta kämmenen kokoinen alue kuitenkin.
Iloxairille soittelin asiasta jo viikko sitten. Ensimmäinen myyjä/huoltomies vaan haukotteli maireasti puhelimeen useasti puhelun aikana ja kyseli vaan minulta, että "milläs meinaat sitä kennoas sulatella". Se jäi siihen. Sen jälkeen katselin netistä vinkkejä ja säädin sulatuksen hyötysuhde-raja-arvoa herkemmälle (71% -> 73 %) ja sulatusaikaa pidensin 20 minuuttiin, ja toivoin sen auttavan asiassa. Ei valitettavasti auttanut millään tavalla.
Sen jälkeen otin sähköpostitse yhteyttä toiseen myyjään ja selvitin juurta jaksain tilanteen, ja tältä toiselta sain erittäin asiallista asiakaspalvelua ja vinkkejä asian ratkaisemiseksi. Yksi vinkki oli sulattaa kenno laittamalla kaksi A4-paperia tuloilmapuolelle ja sen jälkeen LTO:n ilmanvaihto täysille, jolloin kennon pitäisi sulaa n. 10 minuutissa. Tämäkään ei tuntunut pahemmin auttavan, sillä yhden tunnin mittaisen sulatussession jälkeen kenno oli edelleen alareunasta jäässä. Lisäksi kahden tuollaisen sulatuksen aikana Ilox 89 Optiman näyttöpaneeli sekosi, eli päänäkymässä oli vain ylempi rivi näkyvissä ja sekin vaillinaisena. Valikot näkyivät muuten oikein, mutta jokaisen rivin alusta puuttui kirjain ja näytti kuin sen päällä olisi kursori. Lisäksi kertaalleen sain virheilmoituksen "i4", joka viittasi jäteilma-anturin viallisuuteen. Nämä kaikki vikatilanteet kuittaantuivat käyttämällä ilmanvaihtokoneen luukkua auki. Lopulta hän siirsi asian huoltomiehen kontolle.
Huoltomies kävi pari päivää sitten ja vaihtoi kaikki anturit ja piirikortin. Kone on sen jälkeen ollut täsmälleen samanlainen, eli sulattaa itseään 15 minuuttia, sen jälkeen toimii normaalisti 4 minuuttia ja taas menee sulatukselle, jne. Eli toisin sanoen ilmanvaihto on normaalina vain noin 12 minuuttia tunnissa.
Moni tuntuu kirjoittavan, että tällaisina aikoina LTO menee sulatukselle kerran tunnissa. Tämä kuulostaa niin utopistiselle ajatukselle näiden kokemusten jälkeen, että on pakko kysyä asiantuntevalta raadilta, onko tämä ihan normaalia? Haluaisin ainakin uskotella itselleni, että on, koska laitteen tärkeimmät osat on nyt vaihdettu ja toiminta jatkuu silti samanlaisena. Syynä/osasyynä uskottelen itselleni sitä pitkää ja leutoa alkutalvea, joka on varmasti jättänyt talon kosteaksi, joka sitten kertyy kennoon kun kovemmat pakkaset iskivät päälle. Lisäksi talo on suht'kot tuore ja uusi talo kuulemma luovuttaa paljon kosteutta ensimmäisen 1,5 vuoden aikana.
Ilmanvaihtokoneen pieni käyntiaika (n. 12 minuuttia tunnissa) huolestuttaa, eli jos ilmanvaihtokone on 1-nopeudella, onko ilmanlaatu hyvä happipitoisuudeltaan ja pysyvätkö homeitiöt pois rakenteista? LTO:han pitää kyllä poistoilmapuhaltimen päällä, eli talo on alipaineinen, joten ilmanvaihtoa kyllä tapahtuu hieman sulatusten aikanakin.
Vaikka ei apuja löytyisikään, niin huojentavia ja helpottavia mielipiteitä kaipaisin melkein enemmän tähän "hätään".