Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

repomies sanoi:
Toisinaan ratkaisut ovat yksinkertaisempia kuin uskoisikaan. ;D


Juu, tuota olisi voinut miettiä ehkä ensin...

No, tuloksiakin tulee: talon pattereissa kiertävä varaaja vesi, (meno 20 paluu 23) tuottaa 2 kW tehon. Tämä menee käyttöveden esi-esilämmitykseen 5 asteisesta 20 asteeseen.

;D
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

lmfmis sanoi:
Mutta tuossa kauluksessa on vieläkin stoppari?

???

Kaiketi tuo kahden mutterin sarja puristaa jonkinlaisen kaulustiivisteen anturiputken ympärille. Tarttuuko tuo ensin puretuksi mainittu ruuvi tuohon anturiputken uraan? Jos näin, niin kiristys kannattanee tehdä järjestyksessä: 1) sisin holkki mittarin runkoon, 2) ruuvilla anturiputki mutteriin, 3) mutterin+anturiasetelman asennus ja sopiva kiristys. (?)
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

kotte sanoi:
Kaiketi tuo kahden mutterin sarja puristaa jonkinlaisen kaulustiivisteen anturiputken ympärille. Tarttuuko tuo ensin puretuksi mainittu ruuvi tuohon anturiputken uraan? Jos näin, niin kiristys kannattanee tehdä järjestyksessä: 1) sisin holkki mittarin runkoon, 2) ruuvilla anturiputki mutteriin, 3) mutterin+anturiasetelman asennus ja sopiva kiristys. (?)

Minun mielestäni ruuvi ei osu tuohon uraan, mutta en enää jaksa tarkistaaakkaan.

Tuossa ehdottamassasi järjestyksessä tulee anturan johtoon jumalattomasti jengaa kun pyörii mutterin mukana...se ruuvb liittyy ilmeisesti vain sinetöintiin. Mutteri pitää kyllä anturin paikoillaan.

Eli mutteri vain viimeisenä kiinni. Hyvin pitää.
 
Pollucomin nollaus

Manuaalissa kerrotaan ystävällisesti että menemällä L6 menuun (parameter menu) pääsee resetoimaan nuo laskurit.

Hyvä juttu.

Yrittelin ohjeen mukaan painella 8 sec tuota nappia ja pääsin ilmeisesti vain vaihtelemaan menujen L1 (user menu) ja L3 (archive menu) välillä. Suurin osa menu item:seista ei edes näkynyt (on siis estetty)

Ilmeisesti blokattu väärinkäytöksiä varten

Tarvitaanko tähän avaamiseen sitä Minicom3 huoltosoftaa? EDIT: Ja näköjään rekisteröityä versiota...



Laitetaan tähän nyt näitä tehojakin:

- Talon pattereissa kiertävästä vedestä saa 300-2000w tehoa varaajaan riippuen sisälämpötilasta.

- Käyttövesi esilämpenee 2-2,3 kW teholla noin 20 asteiseksi varaajan läpi mennessään...

- Ensimmäiset 2 kwh ansaittu alle viikossa ;)
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Moi,ois semmoinen kymysys että, toimiiko nuo vesitilaan tarkoitetut lämpömittarit (kamstrup) minkälaisella tarkkuudella putken pintaan asennettuna? Olisi hyllyssä vanha kaukolämmön mittauslaite paketti merkiltään kamstrup & enermet evl.
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Kyllästyttää antureiden siirtely..

Mikäs Pollucomin malli mittasi molempiin suuntiin eli jäähdytys+lämmitys?
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

jassoo... kaikki tuntuu käyttävän Pollucom'ia - miten nuo muut zahlershopin mittarit, Allmess ja Kundo onko kokemusta ja saako paristot vaihdettua niinkuin Pollussa?
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Tässä erään Kamstrupin (ultaäänimittarin) sielunelämää, pariston saa siis vaihdettua kunhan löytyy sopiva. Taisi olla 3.6v eikä kyllä turhan tiiheeseen tarvi vaihtaa, tuokin mittarin paristo vuodelta 2003. Muutoinkin aika jees vekotin, saa ulos pulssitiedon 1pulssi/kwh.

DSC_0105.JPG
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

junnuvi sanoi:
Tässä erään Kamstrupin (ultaäänimittarin) sielunelämää, pariston saa siis vaihdettua kunhan löytyy sopiva. Taisi olla 3.6v eikä kyllä turhan tiiheeseen tarvi vaihtaa, tuokin mittarin paristo vuodelta 2003. Muutoinkin aika jees vekotin, saa ulos pulssitiedon 1pulssi/kwh.

DSC_0105.JPG

Mistäs tuosta Kamstrupista saa sen pulssin ulos??
Itsellä samanmoinen vitkutin vilpillä käytössä... udella patterilla ja varalla
extra poweri...
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Alla kuva noista liitännöistä. Tuon kuvan tekemisestä on jo aikaa, mutta eiköhän se noin tosiaan ollut.

kamstrup_pinout.jpg
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

6 ja 7 on energia ja 8 ja 9 on virtaus
 

Liitetiedostot

  • IMG_0033.JPG
    IMG_0033.JPG
    103,6 KB · Lukukerrat: 713
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Oumannin eh-203:ssa on kolme digitaalituloa....osaisikohan se lukea suoraan tuosta pulssia?

Tuohonhan on se optinen lukija lisätarvikkeena. Kallis. Oumannissä pitää sitte asettaa paljonko pulssi on.
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Kyllä sen pitäisi osata lukea:

http://www.ouman.fi/files/kayttoohjeet/eh-203_kasikirja.pdf

Sivut 32 ja 33. Noiden säätämiseen pitää tietää numero 1324.
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Mulla on Futuran PILP joka tekee lämpöä tuloilman lisäksi käyttöveteen.
Kiertovesipumppu kierrättää varaajan vettä lämmönvaihtimen läpi.
Kiertovesipumppu pysähtyy sulattelujen ajaksi.

Nyt ei ole minkäänlaista hajua minkä verran energiaa veteen siirtyy.

Onnistuisiko PILP:n tuottaman veteensiirretyn energian mittaaminen Polucom tai vastaavalla?
Vaikuttaako kiertovesipumpun pysäyttely tarkkuuteen?

Tämä tieto saattaisi olla tässä ketjussa, mutta en jaksa lukea kokonaan läpi, anteeksi.
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Pulp sanoi:
Onnistuisiko PILP:n tuottaman veteensiirretyn energian mittaaminen Polucom tai vastaavalla?
Vaikuttaako kiertovesipumpun pysäyttely tarkkuuteen?

Tämä tieto saattaisi olla tässä ketjussa, mutta en jaksa lukea kokonaan läpi, anteeksi.

Kyllä ja ei vaikuta.
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Pari Pollucom 0,6 tilattu ja vastaanotettu Zahlershop:sta. Odottaa asennusta. Tilasin kaksi kun samoilla kuluilla postilaatikkoon tipahti.
Molemmissa oli henkeä, näyttö, nappula ja anturit toimii.

Mitenkäs muuten tuo irtoanturi kannattaa asentaa?
Putken kylkeen rautalangalla ja eristettä päälle vaiko anturitaskuun?
Onko suuri vaikutus tarkkuuteen?
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Pulp sanoi:
.

Mitenkäs muuten tuo irtoanturi kannattaa asentaa?
Putken kylkeen rautalangalla ja eristettä päälle vaiko anturitaskuun?
Onko suuri vaikutus tarkkuuteen?

Kukin tyylillään ;D

Oikeasti se kannattaa asentaa samalla tavalla kuin se mittarinkin anturi - eli veteen. Ei rautalangalla, ei anturitaskuun.

Saat sopivat osat samasta paikasta kuin ne pollutkin.
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Pulp sanoi:
Pari Pollucom 0,6 tilattu ja vastaanotettu Zahlershop:sta. Odottaa asennusta. Tilasin kaksi kun samoilla kuluilla postilaatikkoon tipahti.
Molemmissa oli henkeä, näyttö, nappula ja anturit toimii.

Mitenkäs muuten tuo irtoanturi kannattaa asentaa?
Putken kylkeen rautalangalla ja eristettä päälle vaiko anturitaskuun?
Onko suuri vaikutus tarkkuuteen?

Kyllä anturi kannattaa veteen, ei taskuun, laittaa jos on mahdollista, mittari ehtii reagoida pieniinkin vedenkäyttöihin. Itse en löytänyt helppokäyttöistä viriä ( tai siis tilasinkin yhden vekottimen mittarin mukana Zahlerhopista mutta eise puikko sinne sopinut niin että olisi uskaltanut laittaa paineet päälle).

Niinpä anturi on nyt piitahnalla ja alumiiniteipillä liitetty kupariputkeen, eristettä päällä. Tuo aiheuttaa siis hitautta anturiin, mutta virheen määrää on vaikea arvoida. Nyt kun MLP:ni tekee vain käyttövettä Pollu kertoo käyttöön päätyneen noin 1/6 vähemmän kuin pumppu arvelee tehneensä varaajaan. Varaajan häviöitä en ole vielä yrittänyt arvioida.
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Pulp sanoi:
Pari Pollucom 0,6 tilattu ja vastaanotettu Zahlershop:sta. Odottaa asennusta. Tilasin kaksi kun samoilla kuluilla postilaatikkoon tipahti.
Molemmissa oli henkeä, näyttö, nappula ja anturit toimii.

Mitenkäs muuten tuo irtoanturi kannattaa asentaa?
Putken kylkeen rautalangalla ja eristettä päälle vaiko anturitaskuun?
Onko suuri vaikutus tarkkuuteen?

Järki käteen. Ensiksikin pitää miettiä kuinka suurta tarkkuutta mittauksissa on ylipäätään saavutettavissa ja ennenkaikkea
mihin ja minkalaista tarkkuuta tarvitaan mittauksissa. Mitä enemmän reikiä peltikatossa purkistoissa jne niin erilaiset riskitkin kasvat.

Minulla on erilaisia mittasysteemejä, -antureita ja energian seurantotapoja. Omien kokemusten perusteella, käytännön mittausten kannalta tavallisissa kotaitaloustarpeissa on aivan yks hailee mitataanko veden lämpötilaa putken sisällä suoraan vedestä, anturitaskusta tai putken pinnasta. Kupariputken pinnasta mitattuna virhe on kotitaloustarpeita ajatellen olematon.

Tuo ratalangalla kiristaminenkin käy jos mitta- anturin pää olisi sellainen putken säteen muotoinen. Olennaista on se että anturin kontakti putkeen on mahdollisimman hyvä. minulla on mm käytössä noita kuvan antureita, tosin Ni1000.

http://www.ebay.de/itm/PT1000-Rohranlegefuhler-Anlegefuhler-2m-Silikon-200-C-/290339042966?pt=Sensoren_Regler&hash=item43998e3696

Smiley211004
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Pulp sanoi:
Mitenkäs muuten tuo irtoanturi kannattaa asentaa?
Putken kylkeen rautalangalla ja eristettä päälle vaiko anturitaskuun?
Onko suuri vaikutus tarkkuuteen?
Jos haluaa asentaa kuitenkin suoraan veteen (jolloin anturi reagoi parissa sekunnissa, kymmenisen kertaa nopeammin kuin putken pinnalle kuparipannalla, johtosovitteella ja piitahnalla asennettuna tai vaihtoehtoisesti anturitaskuun), niin voi koittaa jäätymisenestokaapeleiden kiristettäviä läpivientejä (jos paksuus sattuu sopimaan). Omasta mielestäni olen tuollaisella saanut varsin luotettavan tuntuisen ratkaisun.

Virallisten mittareiden anturit on meidän verkostossa kiinnitetty kahteen päällekkäiseen toisiinsa nähden kiristettävään holkkiin (antureiden laippa kiristyy holkkien tiivistepintojen väliin anturin pitkittäissuunnassa ja tiiviys varmistetaan standardireikätiiviisteellä). Ainakin osa tuosta ratkaisusta on kumminkin teetetty erikseen konepajassa (osittain tosin oman ehdotukseni pohjalta).
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

...tai siis ostaa ihan oikean tarkoitukseen tarkoitetun osan...

Saa siltä zähleronline kauppiaalta kyllä.

Tuossa näköjään pelkkä läpivienti:

http://www.ebay.de/itm/Fuhlerverschraubung-M-10x1-Set-inkl-Nullringe-fur-Warmezahler-Warmemengenzahler-/320901009567?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item4ab730d09f
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Jaahas, koitetaanko ottaa selvää miten '07 mallin Pollucomista otetaan pulssit irti... Tilasin rikki menneiden tilalle uusia, zaehleronlinen nettikaupassa luki '06 mutta paketissa oli '07 mallia. Ja piirilevy on tietysti aivan erilainen, vaikka härveli onkin muuten mekaanisilta osiltaan täysin samanlainen.

Aloitetaan tuosta vanhasta. Mikrokontrollerina on Texas Instruments MSP430P325A. Pulssi lähtee sen kintusta 'S2/O2' joka on datalehden mukaan 'Segment lines S2 to S5 or digital output ports O2–O5, group 1 – LCD'. Seuraavaksi pulssi menee piiriin 74HC132D, joka taas on funktioltaan vain Schmittin triggeri.

'07-mallissa on MSP430M448, eli hieman uudempaa mallia. En löytänyt mitään Schmitt-triggeriin viittaavaa, mutta kääntöpuolella on tyhjä 16-jalkaisen pintaliitoskomponentin paikka (74HC132D on 14-jalkainen). Kovin paljoa mittauksiakaan ei viitsisi tehdä virrat päällä, ja paristoa ei taas saa irroitettua kuin kolvilla tai sivuleikkureilla. Toisaalta voisi kyllä luulla että kaikki kalibroinnit ovat flash-muistissa.

Sekä '04 - '06 että '07 mallia saa pulssilähtöoptiolla, joten luulisi ettei sitä ole juuri piilotettu. Tai tiedä sitten...

Ideoita? Piirilevykin on monikerroslevy, joten kaikki reititykset eivät oikein näy.
 

Liitetiedostot

  • pollucom04.jpg
    pollucom04.jpg
    133 KB · Lukukerrat: 658
  • pollucom07.jpg
    pollucom07.jpg
    169 KB · Lukukerrat: 679
  • pollucom07_2.jpg
    pollucom07_2.jpg
    96,3 KB · Lukukerrat: 615
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Tuohon anturi vedessä vai ei:

Minulla on samassa varaajassa kaksi pollucomia mitannut nyt kesän ajan sinne kertyvää/saatavaa energiamäärää. Toinen anturi mittaa patteriverkosta saatavaa ja toinen käyttöveteen luovutettavaa energiamäärää....

Kerätty 3kW (anturi taskussa) ja saatu 12 kW (anturi vedessä).

Voipi olla muuallakin vikaa, mutta paljon muualta ei energiaa varaajaan siirry, kun pannuhuonekkin on varaajan kanssa samanlämpöinen...
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

lmfmis sanoi:
Tuohon anturi vedessä vai ei:

Minulla on samassa varaajassa kaksi pollucomia mitannut nyt kesän ajan sinne kertyvää/saatavaa energiamäärää. Toinen anturi mittaa patteriverkosta saatavaa ja toinen käyttöveteen luovutettavaa energiamäärää....

Kerätty 3kW (anturi taskussa) ja saatu 12 kW (anturi vedessä).

Voipi olla muuallakin vikaa, mutta paljon muualta ei energiaa varaajaan siirry, kun pannuhuonekkin on varaajan kanssa samanlämpöinen...

Mä en nyt oikein ymmärtänyt tuota esimerkkiä, tarkoitatko että 3 sisään ja 12 ulos?

Omassa aurinkölämpösysteemissä anturi on taskussa T-haarassa johon kuumaputki tulee sivusta, eli kuuma tulee anturitaskun kylkeen. Kai siinä viive on ja voi lämpötilakin olla periatteessa alhaisempi kun en ole viitsinyt tulpata taskua millään. Silti mielestäni tuo alkuperäinen veteen asennus on vaan siksi ettei sitä anturia voi irroittaa ja ajella "mittarinvaijeri irti" ;)

Olen seuraillut sen hetkistä kW-lukemaa kun lämpöä katolta on tullut, ja se heittelee luokkaa 150w edestakaisin. Tarkemmin kun katsoin mistä johtuu, niin veden virtausnopeuslukema meni samaan tahtiin kun osui kahden lukeman väliin. Kun aloin kuristamaan sulkuhanasta hitaasti virtausta, niin lukema putosi aika karkein portain alaspäin, kun toistin sen, lukemat osui taas samoihin arvoihin. Eli lämpötilamittaus on tarkka, mutta virtausmittaus on karkea, silti lopulliseen kulutus- tai saantilukemaan tuolla tuskin on mitään merkitystä.
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Esäätäjä sanoi:
Mä en nyt oikein ymmärtänyt tuota esimerkkiä, tarkoitatko että 3 sisään ja 12 ulos?

Just näin. Noin 6 viikon aikana.

EDIT: Noin iso ero asennustavoissa innosti laittamaan nyt molemmat anturit vesi-asennuksena.
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Toni sanoi:
Jaahas, koitetaanko ottaa selvää miten '07 mallin Pollucomista otetaan pulssit irti... Tilasin rikki menneiden tilalle uusia, zaehleronlinen nettikaupassa luki '06 mutta paketissa oli '07 mallia. Ja piirilevy on tietysti aivan erilainen, vaikka härveli onkin muuten mekaanisilta osiltaan täysin samanlainen.

Aloitetaan tuosta vanhasta. Mikrokontrollerina on Texas Instruments MSP430P325A. Pulssi lähtee sen kintusta 'S2/O2' joka on datalehden mukaan 'Segment lines S2 to S5 or digital output ports O2–O5, group 1 – LCD'. Seuraavaksi pulssi menee piiriin 74HC132D, joka taas on funktioltaan vain Schmittin triggeri.

'07-mallissa on MSP430M448, eli hieman uudempaa mallia. En löytänyt mitään Schmitt-triggeriin viittaavaa, mutta kääntöpuolella on tyhjä 16-jalkaisen pintaliitoskomponentin paikka (74HC132D on 14-jalkainen). Kovin paljoa mittauksiakaan ei viitsisi tehdä virrat päällä, ja paristoa ei taas saa irroitettua kuin kolvilla tai sivuleikkureilla. Toisaalta voisi kyllä luulla että kaikki kalibroinnit ovat flash-muistissa.

Sekä '04 - '06 että '07 mallia saa pulssilähtöoptiolla, joten luulisi ettei sitä ole juuri piilotettu. Tai tiedä sitten...

Ideoita? Piirilevykin on monikerroslevy, joten kaikki reititykset eivät oikein näy.

Ihan mielenkiinnosta ja kun pitäisi pian saada omasta 2012 mallisesta pulssi ulos piakkoin 1-wire Dual Counteriin, löytyikös se pulssi jostain tuosta uudemmasta Pollucomista?
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Ei löytynyt, mutta sitten paljastui myös sellainen juttu että se Dual Counter jota käytin kokeiluissa oli rikki. Ei kokonaan, mutta jotain ongelmaa sillä oli jännitetasojen kanssa koska se ei toiminut myöskään vanhempien Pollucomien kanssa.

Lopputulos oli se, että en pystynyt todistamaan mitään suuntaan enkä toiseen.
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Pulssiulostulolla olevista (lämpö)energiamittareista senverran että olen kytännyt näitä (käytettyjä) vuosia lähinnä Saksan Ebay: sta. Niitä liikkuu erittäin vähän, tiedä sitten mistä johtuu. M-bus ulostulolla on enemmän mutta tämä taas vaatii erillisen "mokkulan" ja ilmeisesti myös softan joka purkaa mittarista saatavat tiedot mm energialaskurin lukeman, tehon, tilavuusvirran jne selväkieliseen muotoon. En ole tutkinut asiaa tarkemmin.

Pulssiulostulo saattaa myös olla mittarissa vaikkei sitä päältäpäin huomaakkaan. Mittarin tyyppikoodi kertoo sen mitä ominaisuuksia mittari sisältää. Useisiin mittareihin saa myös optiona "pulssipalikan" mutta mitä olen kysellyt niin kovasti ovat kalliita.

Itsellä on kaksi potentiaalivapaalla pulssiulostulolla olevaa lämpöenergiamittaria. Pienenä heikkoutena näissä on yleensä se että antavat 1 pulssin /kWh.

Tässä tämänhetkistä tarjontaa Saksan Ebay:ssa. Mitä nyt selasin niin yhtään pulssiulostulolla olevaa mittaria ei ollut. Hintataso on käytetyillä että uusillakin varsin kohtuullinen kun vertaa siihen että näistä on pyydetty jossain vaiheessa Suomessa lähelle tuhattakin euroa! Postikulutkin Saksasta Suomen ovat suurinpiirtein Suomen tasoa.

http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=w%C3%A4rmez%C3%A4hler*&_sacat=0&_from=R40

8)
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

SON sanoi:
Mittarin tyyppikoodi kertoo sen mitä ominaisuuksia mittari sisältää. Useisiin mittareihin saa myös optiona "pulssipalikan"

Missäs tuo koodi muuten luuraa? Ainakaan sitä ei koteloon paineta...
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

lmfmis sanoi:
Missäs tuo koodi muuten luuraa? Ainakaan sitä ei koteloon paineta...

Usein mittarin etupinnassa. Ja sitten pitää kaivaa esiin kyseisen mittarin tekniset tiedot jotta osaa tulkita koodin oikein.
Tässä esimerkkinä L+G:n mittari jonka etupinnassa on tyyppikoodi ja teknisten tietojen 2WR6 Configuration instructions koodin selityksistä sitten selviää mistä mittarista on kyse. Kooodin kohdassa Communication interface jos on 0 niin ei ulostuloa, jos on 1 niin pulssiulostulo ja jos 5 niin M-bus ulostulo (sivut 9..10). Joissain tapauksissa jos mittari sattuu olemaan kädessä niin johdoista ja ja joidenkin mittarien kopan alla olevista liitinmerkinnöistäkin voi päätellä jotain. Smiley211001

http://www.landisgyr.eu/en/pub/products_solutions/products_and_solutions.cfm?eventProducts=products.ProductDetails&ID=37&catID=14

Muilla mittarin valmistajilla on varsin samanlainen käytäntö.
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

SON sanoi:
Pulssiulostulolla olevista (lämpö)energiamittareista senverran että olen kytännyt näitä (käytettyjä) vuosia lähinnä Saksan Ebay: sta. Niitä liikkuu erittäin vähän, tiedä sitten mistä johtuu.

Täällähän näitä olisi: http://www.zaehleronlineshop.de/Gebrauchte-Waermezaehler
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Toni sanoi:
Täällähän näitä olisi: http://www.zaehleronlineshop.de/Gebrauchte-Waermezaehler

Toni oletko aivan varma että noissa on potentiaalivapaa pulssiulostulo. Muistelisin että ainakin Kundoissa "pulssipalikka" on erillinen ja painetaan mittarin reunasssa oleviin liittimiin. Smiley211006
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Pollujen elektroniikka kelluu. Eli mitään pistettä ei siis ole kytketty mihinkään.
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Toni sanoi:
Pollujen elektroniikka kelluu. Eli mitään pistettä ei siis ole kytketty mihinkään.

Joo.. ehkä niihin Kundoihin on saatavana oma optoerotin ihan vaan suojaamaan vekotinta ( ja ehkä kohtuullistamaan patterinkulutusta )
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Pulssilähtö on optio Pollucomissa, silloin siinä on varmaankin joku liitin ja mahdollisesti jopa optoerotin. Tuo täällä esitetty kytkentä toimii perusmallilla jossa ei ole tuota optiota. Eli joka tapauksessa ainakin vuosimallien 2003-2006 Polluissa on joka tapauksessa tuo signaali olemassa.
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Piiiiiiiiitkästä aikaa Saksan E- bay: ssa on tarjolla käytettyjä potentiaalivapaalla pulssiulostulolla (1 pulssi/kWh) olevia lämpöenergiamittareita. Ostin muutaman. Postimaksu Suomeen edullinen.

http://www.ebay.de/itm/TECHEM-COMPACT-IV-Qn-1-5-mit-Eichung-2007-WARMEMENGENZAHLER-WARMEZAHLER-ohne-EAT-/321052216376?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item4ac0340c38

Kyseisen mittarin pulssiulostulot ovat tuon V, maadotusmerkki, E alla muovisen peitelevyn alla. Sieltä löytyy kolme pinniä joista saa sitten joko tilavuusvirtapulssit pinnistä V tai kWh pulssit pinnistä E tai molemmat. -| Maa on yhteinen piste.

Smiley211001
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

SON sanoi:
Piiiiiiiiitkästä aikaa Saksan E- bay: ssa on tarjolla käytettyjä potentiaalivapaalla pulssiulostulolla (1 pulssi/kWh) olevia lämpöenergiamittareita. Ostin muutaman. Postimaksu Suomeen edullinen.

http://www.ebay.de/itm/TECHEM-COMPACT-IV-Qn-1-5-mit-Eichung-2007-WARMEMENGENZAHLER-WARMEZAHLER-ohne-EAT-/321052216376?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item4ac0340c38

Kyseisen mittarin pulssiulostulot ovat tuon V, maadotusmerkki, E alla muovisen peitelevyn alla. Sieltä löytyy kolme pinniä joista saa sitten joko tilavuusvirtapulssit pinnistä V tai kWh pulssit pinnistä E tai molemmat. -| Maa on yhteinen piste.

Smiley211001
Mitä tuo "ohne EAT" tarkottaa, ei oikein taivu saksa riittävästi... :( ?
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Pelaako muuten maapiirissä kun lämpötila menee jopa miinukselle?
 
Vs: Lämmityenergian mittaaminen vedestä energiamittarilla

Toni sanoi:
SE TOIMII SITTENKIN!!! Tai siis se pulssilähtö.

Kytkin sen nyt tuohon Dual Counteriin näin:
* Dual Counterin GND on kytketty tuohon oikeassa reunassa keskellä näkyvän oranssin nuolen osoittamaan paikkaan, eli siis pariston miinusnapaan
* Dual Counterin laskuritulo on kytketty tuohon yläreunassa näkyvän oranssin nuolen osoittamaan reikään

Dual Counterin päässä ei ole mitään ylösvetovastuksia tms. Eli 1-wire-verkossa pitää lisäksi olla kytkettynä vähintään GND ja 1-wire data ja mielellään myös +5V syöttö. Tosin tämä kyllä varmaan toimisi vuosikausia pelkällä paristolla koska tuossa laskuri-inputissa ei juuri kulje virtaa.

Liitteenä kuva viimeiseltä vuorokaudelta. Pollu on laskenut 4 kWh, samoin RRD. Piikkien pituusvaihtelut johtuvat siitä että jos ei ole mennyt tasaminuutille, niin RRD jyvittää sitä kahdelle minuutille ja piikin korkeus vaihtelee sen vuoksi. Piikin pinta-ala on kuitenkin aina yksi.

1. Öljykattilan Pollucom kytketty nyt Dual Counteriin ja pulssia tulee... mihis se +5V syötön voisi laittaa myös Pollucomiin, kun Pollucomin R6(AA) patteri on 3V jännitteellä, pysyisi Pollucom hengissä vaikka patteri loppuisi?
Tonin kuvassa on joku "oma" juotos laskurijuotoksen yläpuolella, jossa on kylläkin +3V.
Eli onkos tuolla jossain vakiona regulaattori 5:sta voltista 3 volttiin, pitäisikö pistään tuommoinen väliin?
http://www.ti.com/product/lm3940
2. Toinen 2006 vuoden Pollucomeista on erilainen kuin tuo Tonin alkuperäinen ohje.
Onkos tästä kukaan ottanut pulssia ulos ks. kuva näyttäisi olevan samanlainen kuin Tonin 2007 versio?
3. Miten pulssia voisi lähteä mittaamaan/etsimään, kun ei ole scooppia tms - vain yleismittari.
4. Montakos pulssia se oli Pollucomissa per 1kwh - 1 pulssi per 1kWh?

PS. Testia varten öljykattila laitettu päälle.
 

Liitetiedostot

  • pollucom vuodelta 2006.jpg
    pollucom vuodelta 2006.jpg
    74,6 KB · Lukukerrat: 581
Takaisin