Niin, onhan tuossa aloittajan suunnitelmassa litrat/min per piiri ihan asiallisesti. Sille reilun 19l/min virtaamalle laskettuna.
Mutta kun ne Ammatti Miehet, eivät ilmeisesti ole osanneet säätää virtausta käsin tuolle tasolle, niin mitenköhän ne on ne säädöt tehneet? Toki jos näppäriä ovat, niin ovat Excelissä laskeneet uudet arvot piireille käyttäen alempaa virtausta.
Aloittajahan voisi tehdä sen, että laittaa molemmat pumput manuaalille ja säätää sitten latauspumpun nopeudella virtauksen suurinpiirtein sinne 19l/min tasolle. Ja sitten katsoo kaikki virtausmittarit läpi ja kirjaa tulokset ylös. Kaikki termostaatit tietenkin pitää olla auki ja SAM kiinni.
Sillähän sen näkisi, että onko virtaukset edes sinnepäin suunnitelmien mukaiset.
Mutta kun ne Ammatti Miehet, eivät ilmeisesti ole osanneet säätää virtausta käsin tuolle tasolle, niin mitenköhän ne on ne säädöt tehneet? Toki jos näppäriä ovat, niin ovat Excelissä laskeneet uudet arvot piireille käyttäen alempaa virtausta.
Aloittajahan voisi tehdä sen, että laittaa molemmat pumput manuaalille ja säätää sitten latauspumpun nopeudella virtauksen suurinpiirtein sinne 19l/min tasolle. Ja sitten katsoo kaikki virtausmittarit läpi ja kirjaa tulokset ylös. Kaikki termostaatit tietenkin pitää olla auki ja SAM kiinni.
Sillähän sen näkisi, että onko virtaukset edes sinnepäin suunnitelmien mukaiset.