Mihin tarvitaan invertteriä maalämpöpumpussa??

repomies

Hyperaktiivi
Vs: Mihin tarvitaan invertteriä maalämpöpumpussa??

kotte sanoi:
Käsittääkseni myös pumput (liuos- ja lämpökiertopumppu) ja vaihtoventtili käyttävät ohjauspiirin sähköä eikä kokonaisuuskaan toimi ilman logiikan ohjausta. Omastakin mielestä nuo vaiheet voisi vetää rinnakkain ja siksi kysyinkin (maahantuojalta). Ensimmäinen vastaaja ei osannut sanoa varmasti ja yhdisti ekspertille, joka siis antoi tuon ehdottoman kielteisen vastauksen (vedoten nimenomaan kytkentäohjeistukseen).
AIT pwzsv9 on hyvin samankaltainen invertteripumppu kuin niben f1255-6. Jopa kompressori on sama.

AIT:n asennusohje antaa kaksi erilaista asennustapaa. Ensinnäkin yhden syöttöjohdon kytkennän jossa jumppereilla annetaan vaiheet kytkentärimalla pumpun eri osille. Tässä kytkennässä ohjaus ja kompressori tulevat eri vaiheisiin.

Toinen vaihtoehto on kolmen syöttökaapelin käyttö. Tämä kytkentäohje jättää ohjauksen vaiheen vapaasti valittavaksi. Siinä lukee vain L. Toki se, että yhden syöttöjohdon ratkaisussa se on jumpperoitu L1 kanssa, on ihan kohtalainen vihje siihen, että ehkä ohjauksen voisi ottaa L1 kautta. Kompressorille (invertterille) on määrätty L2.

Mutta periaatteessa tuo asennusohje ei estä kytkemästä samaan vaiheeseen. Käytännössä tuo tarkoittaa että maalämpöpumpun saa toimimaan pienellä 1v-agregaatilla, mikäli haluaa. Käynnistysvirta on tosi pieni, muistaakseni 5A.

Minulla kompressori ja ohjaus ovat eri vaiheissa. Mielestäni se on turvallisempi ratkaisuna. Mikäli kompressorin vaiheen syöttö putoaa syystä tai toisesta (esim. kompura rikki ja sen johdonsuoja alhaalla, tai pääsulake palanut), MLP pystynee yhä vähintään kahden vaiheen avulla käyttämään hieman vastuksia lämmitykseen.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Mihin tarvitaan invertteriä maalämpöpumpussa??

repomies sanoi:
AIT pwzsv9 on hyvin samankaltainen invertteripumppu kuin niben f1255-6. Jopa kompressori on sama.

AIT:n asennusohje antaa kaksi erilaista asennustapaa. Ensinnäkin yhden syöttöjohdon kytkennän jossa jumppereilla annetaan vaiheet kytkentärimalla pumpun eri osille. Tässä kytkennässä ohjaus ja kompressori tulevat eri vaiheisiin.

...

Mutta periaatteessa tuo asennusohje ei estä kytkemästä samaan vaiheeseen. Käytännössä tuo tarkoittaa että maalämpöpumpun saa toimimaan pienellä 1v-agregaatilla, mikäli haluaa. Käynnistysvirta on tosi pieni, muistaakseni 5A.
Kiitokset valaisevasta tiedosta. Jos joskus otan maalämpöpumpun käyttöön (osa- tai täystehoisena), niin täytyypi olla avoin eri vaihtoehdoille. Tällä hetkellä on sellainen kaukolämpötariffi ja muut reunaehdot, että ei kannata, mutta tulevaisuudessa voi olla toisin.
 
Ylös Bottom