Ainakin itselläni on pumpulle menevässä kylmässä putkessa ja lämpimässä putkessa on vain anturi. Tuo on muuten yllättävän herkkä peli. Itselläni on aika pitkä latauskierto pannuhuoneen katossa. Kamstruppi mittaa senkin lämmönluovutustehon negatiivisena energiana silloin kun pumppu ei käy, noin 100 W.Laitanko siis mieluummin pumpulle menevään vai sieltä palaavaan linjaan?
Mahtaako resetti sitten tarvita jo piuhaa ja jotain ohjelmaa, mahtaa onnistua vain valmistajalta.Please note that it is only possible to configure the meter 25 times via “SETUP loop”.
After 25 times, the meter is locked against further configuration, and the meter must be totally reset and
reverified to regain access to “SETUP loop”.
En ole löytänyt vastaavaa muualta.
Kyllä mutta erikoisuutena, että anturin tiivistyy sisäkierteiden pohjassa olevaan tasoon tasotiivisteellä. Olikohan sisäkierre M10 vai muistanko ihan omiani.Onko tuo siis käytännössä pelkkä supistusnippa?
Vaihtoehtoinen tuote löytyy nimellä "1/2" immersion sleeve" jos se olisi anturille sopiva.
Kyllä mutta erikoisuutena, että anturin tiivistyy sisäkierteiden pohjassa olevaan tasoon tasotiivisteellä. Olikohan sisäkierre M10 vai muistanko ihan omiani.
tein tämän kaavion mukaan, toiminut vuosia multical 402.Taivuin tilaamaan kalliin anturiadapterin ja nyt mittari on asennettu ja laskee tuotetun energian ihan oikein.
Mbus puoli tuottaa tosin hieman päävaivaa. Hommasin tätä varten RESI-MBUS8-SIO moduulin, joka lukee mbus väylää ja tulkkaa halutut asiat sitten modbus rekistereiksi.
Saan resi modbus configurator ohjelmalla yhteyden moduuliin RS232 adapterin kautta (sisältää RS485 ja RS232 väylät) mutta kun yritän skannata kamstrupin mittaria sieltä niin en saa sitä näkyviin.
Mittarina asennusvalikossa mbus ID oli vakiona 65 ja annoin sen olla. Koitan skannata mbus väylää tuolla ID:llä sekä kaikilla välillä 0-251 löytämättä mittaria. Kokeilin baudinopeutta 2400 tai 300 ilman tuloksia.
Onko kukaan käyttänyt langallista mbus väylää kamstrupin mittarissa? Tuleeko raadilla ideoita mieleen?