MLP Nibe F1245 6kW, -2010 OKT 112 m2 (MLP) + 38 m2 (ILP QE9PKE 11/2014), Kainuu

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Kerkesin vihdoinkin asentamaan puhallinkonvektorin, eli nyt viilenee talo sitten tarvittaessa maalämpönesteellä. Kaivosta tulevan nesteen lämpötila näyttää olevan +4,7 astetta tällä hetkellä. Viilennyksen tarvetta ei ole lähipäivinä ainakaan säätiedotuksen mukaan, niin raportoin tarkemmin sitten toiminnasta, kun ilmat lämpenevät taas.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Heinäkuu 2011 kulutusseuranta:

MLP: 89,43 kWh (2,88 kWh/vrk)
käyttösähkö: 276,01 kWh (8,90 kWh/vrk)
kokonaiskulutus: 365,44 kWh (11,78 kWh/vrk)
keskilämpötila: 16,85
vedenkulutus 9,4m3

Heinäkuu 2010 kokonaiskulutus oli 372,13 kWh (12,00 kWh/vrk)

Puhallinkonvektori toimi hienosti, eikä talossa tarvinnut hikoilla.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Elokuun 2011 kulutusseuranta:

MLP: 108,01 kWh (3,48 kWh/vrk)
kiuas: 143,66 kWh (4,63 kWh/vrk)
käyttösähkö: 274,04 kWh (8,84 kWh/vrk)
kokonaiskulutus: 525,71 kWh (16,95 kWh/vrk)
keskilämpötila: +12,18 astetta
vedenkulutus 10,9m3 (kaikki vesi kulutettu "talon sisällä")

Heinäkuussa kiuas oli vain muutaman päivän päällä, kun taas Elokuussa tuli saunottua aivan älyttömänä, mikä taas sitten näkyy heti kulutuksessa.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Sähkön kulutustiedot 1.1.2011 - 1.9.2011

Sähkön kokonaiskulutustilanne 1.9.2011 oli 4923,62 kWh

Suurin kokonaiskulutus vuorokaudessa alkuvuonna tuli Helmikuussa 43,55 kWh/vrk
 

Liitteet

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Syyskuu 2011 kulutusseuranta:

MLP: 143,21 kWh (4,77 kWh/vrk) (lämmitys 34h / KV 40h)
kiuas: 119,95 kWh (3,99 kWh/vrk)
käyttösähkö: 303,96 kWh (10,13 kWh/vrk)
kokonaiskulutus: 567,12 kWh (18,90 kWh/vrk)
keskilämpötila: +8,54 astetta
vedenkulutus 7,8m3
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Zen sanoi:
Kiuas ja MLP on mittaroitu, niin pidän ne sen takia erillään muusta sähköstä seurannassa.
Monta kertaa saunotaan tohon 130kWh... joku kolme kertaa viikossa? Äh, olikin ainavalmis kiuas.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Espejot sanoi:
Monta kertaa saunotaan tohon 130kWh... joku kolme kertaa viikossa?
3-6 kertaa, riippuu viikosta. Kiuas on siis "ainavalmis", mutta ei ole aivan koko ajan päällä.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Lokakuu 2011 kulutusseuranta:

MLP: 231,45 kWh (7,46 kWh/vrk) (lämmitys 96h / KV 41h yht. 137h)
IVK: 24,28 kWh (0,78 kWh/vrk) (asennettu uusi DIN kWh-mittari)
kiuas: 145,56 kWh (4,69 kWh/vrk)
käyttösähkö: 331,04 kWh (10,67 kWh/vrk)
kokonaiskulutus: 732,33 kWh (23,62 kWh/vrk)
keskilämpötila: +3,16 astetta
vedenkulutus 7,2 m3

Autotalli/varastot, lämmitys: 0 kWh (asennettu uusi DIN kWh-mittari)
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Marraskuu 2011 kulutusseuranta:

MLP: 239,31 kWh (7,97 kWh/vrk) (lämmitys 98h / KV 45h yht. 143h)
IVK: 20,10 kWh (0,67 kWh/vrk)
kiuas: 201,13 kWh (6,70 kWh/vrk)
Autotalli/varastot, lämmitys: 15,74 kWh
käyttösähkö: 326,01 kWh (10,86 kWh/vrk)
kokonaiskulutus: 802,29 kWh (26,74 kWh/vrk)
keskilämpötila: -0,6 astetta
vedenkulutus: 8,2 m3

Kiuas oli aina valmiina 27 päivää, eli melkein koko kuukauden.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Vuosi 2011 tilanne:

Sähkön kokonaiskulutuksen osalta: 7045 kWh (1.1-1.12.2011) arvio kokovuodelle 2011: 8000 kWh

MLP: 2262 kWh (1.1-1.12.2011) arvio kokovuodelle 2011: 2612 kWh


Keskilämpötilan mukaan lajitellut sähkön kokonaiskulutukset:

Kokonaiskulutus kWh Keskilämpötila
17.2.2011 41,32 -31,22
18.2.2011 29,96 -30,15
16.2.2011 34,6 -29,56
15.2.2011 43,55 -27,84
14.2.2011 40,47 -26,14
19.2.2011 31,43 -26,04
22.2.2011 32,21 -25,16
24.2.2011 36,08 -25,15
13.2.2011 36,96 -24,94
20.2.2011 30,85 -24,83
21.2.2011 28,37 -24,71
11.2.2011 34,2 -24,54
23.2.2011 35,19 -24,42
15.1.2011 29,3 -24,21
26.1.2011 30,2 -23,1
10.2.2011 28,03 -23
16.1.2011 36 -22,78
12.2.2011 29,65 -21,05
7.2.2011 31,48 -20,18
25.2.2011 36,15 -19,84
5.1.2011 33,3 -19,34
3.1.2011 33,36 -19,25
4.1.2011 32,47 -19,05
25.1.2011 24,81 -18,78
6.2.2011 29,81 -16,11
6.1.2011 36,57 -14,15
14.1.2011 35,76 -13,55
5.2.2011 24,24 -12,87
30.1.2011 23,96 -12,33
30.3.2011 26,12 -11,85
29.3.2011 18,68 -11,61
27.1.2011 26,35 -11,52
2.1.2011 31,85 -11,4
25.3.2011 30,65 -10,81
1.1.2011 40 -10,78
9.2.2011 26,41 -10,75
16.3.2011 29,14 -10,74
1.3.2011 26,32 -10,68
17.1.2011 26,52 -9,86
23.1.2011 19,24 -9,74
26.3.2011 13,97 -9,74
21.1.2011 22,1 -9,73
20.1.2011 24,51 -9,47
7.1.2011 28,13 -9,06
4.2.2011 24,71 -8,87
24.1.2011 23,67 -8,73
6.3.2011 27,14 -8,68
8.1.2011 28,88 -8,4
20.11.2011 33,14 -7,94
8.2.2011 23,08 -7,85
17.3.2011 27,43 -7,85
31.3.2011 19,83 -7,65
15.3.2011 29,45 -7,59
31.1.2011 24,93 -7,52
7.3.2011 28,58 -7,41
24.3.2011 21,72 -7,4
1.2.2011 20,98 -7,29
19.1.2011 22,85 -7,15
13.3.2011 21,23 -7,07
3.2.2011 24,23 -6,98
22.1.2011 26,95 -6,8
18.1.2011 29,75 -6,76
13.1.2011 29,42 -6,2
26.2.2011 29,05 -6,06
27.3.2011 16,44 -5,68
2.2.2011 24,42 -5,61
28.2.2011 33,33 -5,5
14.3.2011 21,62 -5,33
28.3.2011 18,2 -5,16
22.11.2011 30,67 -4,91
29.11.2011 35,94 -4,32
9.1.2011 32,67 -4,31
12.3.2011 28,17 -3,93
21.11.2011 29,97 -3,92
5.3.2011 28,15 -3,86
9.11.2011 25,22 -3,79
15.11.2011 26,37 -3,54
19.11.2011 24,25 -3,42
28.11.2011 30,85 -3,3
18.11.2011 25,75 -3,21
27.2.2011 25,51 -2,87
20.3.2011 26,24 -2,82
17.11.2011 24,2 -2,64
23.3.2011 26,7 -2,59
12.1.2011 27,37 -2,49
28.1.2011 20,65 -2,08
1.4.2011 25,46 -2,06
27.11.2011 36,34 -1,75
11.1.2011 26,42 -1,7
2.3.2011 25,04 -1,5
23.11.2011 29,8 -1,49
11.3.2011 22,01 -1,35
19.3.2011 21,22 -1,02
12.11.2011 31,1 -0,94
4.3.2011 26,47 -0,87
10.11.2011 25,87 -0,82
10.1.2011 25,95 -0,76
14.10.2011 24,87 -0,76
8.3.2011 26,13 -0,75
18.3.2011 18,69 -0,64
9.3.2011 23,68 -0,58
29.1.2011 24,48 -0,52
21.3.2011 23,16 -0,5
22.10.2011 30,23 -0,4
14.11.2011 23,73 -0,38
3.3.2011 24,12 -0,36
23.10.2011 20,92 -0,36
9.10.2011 27,26 -0,3
13.11.2011 25,35 -0,03
20.4.2011 18,75 0,06
10.3.2011 25,85 0,12
16.11.2011 21,5 0,55
25.11.2011 28,56 0,57
11.11.2011 23,28 0,6
26.11.2011 27,38 0,93
6.4.2011 16,82 0,96
8.4.2011 31,03 1,08
30.11.2011 28,42 1,13
15.10.2011 26,44 1,17
6.11.2011 24,37 1,17
3.11.2011 16,65 1,31
2.4.2011 16,98 1,32
30.4.2011 21,75 1,32
3.5.2011 15,78 1,42
27.10.2011 18,91 1,47
11.4.2011 13,01 1,49
2.5.2011 26,83 1,56
8.11.2011 29,46 1,6
1.5.2011 19,1 1,8
22.3.2011 22,37 1,82
24.11.2011 24,93 1,83
5.5.2011 28,83 1,84
9.4.2011 21,26 1,86
12.10.2011 23,33 1,92
21.4.2011 22,79 1,98
14.4.2011 14,4 2,09
7.4.2011 23,39 2,13
21.10.2011 20,81 2,24
19.4.2011 25,32 2,25
13.10.2011 27,53 2,25
4.4.2011 16,93 2,34
5.11.2011 26,43 2,4
4.11.2011 25,91 2,42
26.10.2011 25,64 2,7
10.4.2011 22,08 2,76
25.10.2011 18,9 3,05
28.10.2011 28,83 3,11
18.4.2011 17,32 3,12
12.4.2011 12,24 3,15
8.10.2011 28,1 3,15
16.10.2011 27,18 3,17
30.10.2011 25,23 3,22
4.5.2011 15,54 3,29
19.10.2011 20,34 3,29
24.10.2011 27,67 3,37
1.11.2011 25,82 3,37
17.10.2011 17,11 3,42
7.11.2011 17,9 3,45
13.4.2011 25,09 3,66
5.4.2011 25,63 3,74
29.10.2011 26,6 3,74
3.4.2011 25,8 3,77
11.10.2011 22,37 3,77
10.10.2011 20,86 4,02
2.10.2011 27,14 4,06
15.4.2011 23,55 4,07
20.10.2011 29,12 4,07
29.4.2011 23,78 4,31
1.10.2011 25,06 4,4
3.10.2011 21,78 4,41
31.10.2011 15,43 4,41
19.9.2011 10,83 4,53
4.10.2011 20,01 4,58
28.4.2011 23,77 4,7
22.4.2011 14,63 4,78
27.4.2011 20,89 4,89
25.9.2011 25,07 5,07
18.10.2011 23,93 5,25
18.9.2011 25,66 5,27
4.9.2011 15,06 5,37
22.9.2011 14,71 5,62
13.5.2011 15,68 5,7
14.5.2011 23,04 5,78
24.4.2011 15,43 5,82
23.4.2011 22,78 5,89
29.9.2011 15,65 5,89
6.10.2011 18,14 5,92
7.5.2011 11,23 5,98
17.4.2011 17,2 6,02
24.9.2011 30,31 6,09
28.9.2011 22,62 6,17
26.9.2011 12,78 6,24
6.5.2011 16,58 6,25
16.4.2011 14,63 6,28
17.9.2011 24,3 6,47
5.10.2011 16,37 6,56
20.9.2011 23,46 6,59
18.5.2011 12,2 6,82
27.9.2011 16,74 6,94
7.10.2011 26,22 6,97
2.11.2011 23,13 7,06
23.9.2011 24,93 7,11
25.4.2011 18,92 7,2
21.9.2011 17,28 7,21
11.5.2011 14,05 7,44
19.5.2011 18,89 7,47
3.9.2011 23,82 7,57
26.4.2011 12,63 7,64
17.5.2011 28,71 7,74
8.5.2011 15,94 8,12
16.5.2011 11,91 8,28
26.5.2011 20,35 8,44
12.5.2011 12,42 8,75
12.8.2011 20,24 8,76
10.5.2011 12,69 8,78
15.5.2011 14,57 8,91
27.5.2011 12,43 9,02
30.9.2011 16,14 9,15
13.6.2011 14,92 9,22
5.6.2011 22,64 9,23
21.5.2011 21,42 9,25
12.9.2011 11,73 9,28
13.8.2011 19,3 9,29
16.9.2011 21,78 9,42
2.9.2011 15,67 9,64
1.8.2011 12,07 9,69
25.5.2011 12,09 9,91
28.5.2011 23,16 9,94
12.6.2011 10,4 9,95
5.9.2011 26,62 10
11.8.2011 17,3 10,04
30.5.2011 13,81 10,06
14.6.2011 13,96 10,06
29.5.2011 14,63 10,11
18.6.2011 17,9 10,11
11.9.2011 26,25 10,13
15.9.2011 21,63 10,28
30.8.2011 20,93 10,41
6.8.2011 16,99 10,45
20.5.2011 13,3 10,48
10.9.2011 19,33 10,58
5.8.2011 16,25 10,74
18.8.2011 26,05 10,97
22.8.2011 16,94 11,04
14.9.2011 10,18 11,04
21.8.2011 22,76 11,07
31.8.2011 17,45 11,17
22.6.2011 17,16 11,21
13.9.2011 25,54 11,45
2.6.2011 19,24 11,49
1.9.2011 10,19 11,55
15.6.2011 13,1 11,64
14.8.2011 18,31 11,65
3.6.2011 20,76 11,75
9.5.2011 15,43 11,84
10.8.2011 7,71 11,84
17.6.2011 14,16 11,91
23.8.2011 18,15 11,92
2.8.2011 14,6 12,01
24.5.2011 25,52 12,02
7.8.2011 22,46 12,03
21.6.2011 11,04 12,06
14.7.2011 15,76 12,08
22.5.2011 14,81 12,09
13.7.2011 11,89 12,11
9.9.2011 19,29 12,14
17.8.2011 15,44 12,31
19.8.2011 13,4 12,31
24.8.2011 7,32 12,39
8.9.2011 9,43 12,55
8.8.2011 17,84 12,58
7.9.2011 16,65 12,6
31.7.2011 9,55 12,63
24.6.2011 21,71 12,64
4.7.2011 9,06 12,64
29.8.2011 8,64 12,66
25.8.2011 23,14 12,68
20.8.2011 23,61 12,76
15.7.2011 9,3 12,77
17.7.2011 11,49 12,77
6.6.2011 11,13 12,78
3.7.2011 15,33 12,87
16.7.2011 23,73 12,92
20.6.2011 19,7 13,02
19.6.2011 11,32 13,39
15.8.2011 11,48 13,52
23.5.2011 10,52 13,53
25.6.2011 14,09 13,65
16.6.2011 14,02 13,75
4.6.2011 11,99 13,79
9.8.2011 4,2 13,86
4.8.2011 19,11 13,99
3.8.2011 16,35 14,04
23.6.2011 10,05 14,06
6.9.2011 13,47 14,19
26.8.2011 21,17 14,27
31.5.2011 11,58 14,58
5.7.2011 10,66 14,66
30.7.2011 5,5 14,84
16.8.2011 21,43 14,94
27.8.2011 23,58 14,95
18.7.2011 8,42 15,19
27.6.2011 9,02 15,67
26.6.2011 11,67 15,84
12.7.2011 8,89 15,98
28.6.2011 8,36 16,12
21.7.2011 9,65 16,18
29.7.2011 21,42 16,23
6.7.2011 10,86 16,36
25.7.2011 9,96 16,49
19.7.2011 13,63 16,83
1.6.2011 10,29 16,92
28.8.2011 11,49 17,13
26.7.2011 8,61 17,21
28.7.2011 12,43 17,42
11.6.2011 13,56 17,6
20.7.2011 11,62 17,65
7.6.2011 19,81 18,01
7.7.2011 12,57 18,69
27.7.2011 11,5 18,8
22.7.2011 10,38 18,99
8.7.2011 7,25 19,27
11.7.2011 12,23 19,38
10.7.2011 12,14 20,08
24.7.2011 12 20,08
8.6.2011 10,23 20,26
9.6.2011 11,07 20,73
29.6.2011 8,46 20,92
1.7.2011 13,39 21,04
9.7.2011 11,83 21,07
10.6.2011 12,24 21,21
23.7.2011 19,45 21,45
2.7.2011 10,11 21,53
30.6.2011 6,79 21,55
 

Liitteet

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Joulukuu 2011 kulutusseuranta:

MLP: 262 kWh
Suorasähkötesti: 92 kWh (lämmitys ja LKV 48h)
käyttösähkö: 492,58 kWh (sis. kiuas 131 kWh, ei kokoajan päällä)
kokonaiskulutus: 846,58 kWh
keskilämpötila: -1,65 astetta

Leivinuunissa poltettu puuta kahdesti.
 

Liitteet

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Tavoitteena olisi saada asennettua Pollucom ennen vuodenvaihdetta maalämpöpumpulle, lisää juttua viimeistään joulun jälkeen.

Viikonloppuna oli ylimääräistä aikaa, niin tuli harrastettua puunpolttelua. ;D
 

Liitteet

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Pollucom asennettu maalämpöpumppuun ja ensimmäiset pikatestit suoritettu:

Ottoteho: 1,431 kW
Antoteho: 6,872 kW
COP: 4,8

Menolämpötila: +37,6°C
Paluulämpötila: +27,6°C

Lämmönkeruu sisään: +2,9°C
Lämmönkeruu ulos: -0,1°C

Virtaus: 0,608 m3/h
 

Liitteet

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Kommentit siiretty omaan ketjuunsa /janti
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15523.0
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Vuosi 2011

MLP: 2526 kWh (sisältää: kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
Käyttösähkö: 5347 kWh (kiuas oli isoin yksittäinen käyttösähkön kuluttaja: 1400 kWh)
Kokonaiskulutus: 7873 kWh
Sekapuuta: 1 p-m3
Vesi: 103,6 m3

Asukkaat: 2 aikuista ja 2 pientä lasta.
 

Liitteet

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Tammikuu 2012 kulutusseuranta:

MLP lämmitys ja LKV: 419,21 kWh (13,52 kWh/vrk)
käyttösähkö: 545,06 kWh (17,58 kWh/vrk)
kokonaiskulutus: 964,27 kWh (31,11 kWh/vrk)

keskilämpötila: -11,63 °C
vedenkulutus 8,9 m3
Leivinuunissa poltettu puuta 77 kg

MLP tuottanut energiaa talon lämmitykseen: 1466 kWh (47,29 kWh/vrk, ei sis. LKV)
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Helmikuu 2012 kulutusseuranta:

MLP tuottanut energiaa:
Talon lämmitykseen: 1592 kWh (54,9 kWh/vrk, COP 4,4)
Käyttöveden lämmitykseen: 235 kWh (8,1 kWh/vrk, COP 2,9)
yht. 1827 kWh (sis. LKV ja talon lämmitys, COP 4,1)

Sähkönkulutus:
MLP lämmitys ja LKV: 442 kWh (15,2 kWh/vrk)
Autotallin/varastojen lämmitys: 361 kWh (12,4 kWh/vrk)
käyttösähkö: 448 kWh (15,4 kWh/vrk)
kokonaiskulutus: 1251 kWh (43,1 kWh/vrk)

Liukuva 12kk kokonaiskulutus: 8341 kWh

keskilämpötila: -14,14 °C
vedenkulutus 7,9 m3
Leivinuunissa/takassa poltettu puuta 40 kg
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Vähän alkuvuoden kulutustietoja:

1.1.2012 - 19.3.2012

Sähkön kokonaiskulutus: 2826 kWh (35,8 kWh/vrk)
Erottelu:
MLP: 1074 kWh (13,6 kWh/vrk) (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
IVK: 101 kWh (1,3 kWh/vrk) (etulämmitys ja puhaltimet)
Autotalli/varastot: 516 kWh (6,5 kWh/vrk) (suora sähkölämmitys)
Kiuas: 382 kWh (4,8 kWh/vrk)
Erottelematon taloussähkö: 754 kWh (7,5 kWh/vrk)

MLP tuottanut energiaa lämmitykseen:
lämmitys 3816 kWh + LKV noin. 587 kWh yht. 4403 kWh (55,7 kWh/vrk)

Puuta poltettu noin 117 kg = 383 kWh
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Maaliskuu 2012 kulutusseuranta:

MLP tuottanut energiaa:
Talon lämmitykseen: 1151 kWh (lämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys, ei LKV)

Sähkönkulutus:
MLP lämmitys ja LKV: 346 kWh (11,1 kWh/vrk)
Autotallin/varastojen lämmitys: 222 kWh (7,2 kWh/vrk)
käyttösähkö: 431 kWh (13,9 kWh/vrk)
- IVK: 19 kWh
- Kiuas: 136 kWh
kokonaiskulutus: 999 kWh (32,2 kWh/vrk)

Liukuva 12kk kokonaiskulutus: 8596 kWh

keskilämpötila: -4,29 °C
vedenkulutus 8,9 m3
- lämmintä vettä 4,242 m3
- kylmää vettä 4,658 m3
Leivinuunissa/takassa poltettu puuta 0 kg
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

1.1.2012 - 31.3.2012

MLP kuluttanut sähköä: 1207 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 4975 kWh
- Lämmitys: 4209 kWh
- LKV: 766 kWh

Arvio koko vuodesta 2012 jos tulee ns. normaali vuosi, eli laskien lämmitystarveluvuilla:
- Lämmitys: 9757 kWh
- LKV: 3064 kWh (laskettu alkuvuoden kulutuksesta)
- yht. 12821 kWh

Arvio maalämpöpumpun vuosikulutuksesta 2012:
3000 - 3200 kWh
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

1.1.2012 - 18.4.2012

MLP kuluttanut sähköä: 1387 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 5704 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 4795 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 909 kWh

Sähkön kokonaiskulutus alkuvuosi 2012: 3725 kWh
Sähkön ja lämmitysenergian kokonaiskulutus alkuvuosi 2012: 8042 kWh
Säästö sähkökattilaan nähden: 518€ (12snt/kWh)

Alkuvuoden keskilämpötilat:
Tammikuu: -11,71 °C
Helmikuu: -13,87 °C
Maaliskuu: -4,29 °C
Huhtikuu: -2,53 °C

Huhtikuun ja Toukokuun vaihde vaikuttaisi olevan aika jolloin on puolet vuoden energiatarpeesta kulutettu, kun otetaan LKV mukaan.

Liukuva kokonaiskulutus 12kk: 8731 kWh
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Huhtikuu 2012 kulutusseuranta:

MLP kuluttanut sähköä: 275 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 1117 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 857 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 260 kWh

Sähkönkulutus:
MLP lämmitys ja LKV: 275 kWh (9,2 kWh/vrk)
Autotallin/varastojen lämmitys: 124 kWh (4,1 kWh/vrk)
käyttösähkö: 420 kWh (14,0 kWh/vrk)
- IVK: 18 kWh
- Kiuas: 133 kWh
kokonaiskulutus: 819 kWh (27,3 kWh/vrk)

Liukuva 12kk kokonaiskulutus: 8809 kWh

keskilämpötila: -0,22 °C
vedenkulutus 9,2 m3
Leivinuunissa/takassa poltettu puuta 0 kg

1.1.2012 - 30.4.2012

MLP kuluttanut sähköä: 1482 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 6092 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 5066 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 1026 kWh

Koko vuoden lämmitystarpeen talon osalta uskon asettuvan noin 12 000 kWh paikkeille. (LKV ja Lämmitys)
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Toukokuu 2012 kulutusseuranta:

MLP kuluttanut sähköä: 157 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 540 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 346 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 194 kWh

Sähkönkulutus:
MLP lämmitys ja LKV: 157 kWh (5,1 kWh/vrk)
Autotallin/varastojen lämmitys: 145 kWh (4,7 kWh/vrk)
käyttösähkö: 350 kWh (11,3 kWh/vrk)
- IVK: 18 kWh (0,58 kWh /vrk)
- Kiuas: 110 kWh
kokonaiskulutus: 652 kWh (21,0 kWh/vrk)

Liukuva 12kk kokonaiskulutus: 8939 kWh

keskilämpötila: +7,74 °C
vedenkulutus 7,2 m3
Leivinuunissa/takassa poltettu puuta 0 kg

Huom.
Talo oli tyhjillään alkukuusta 8 päivää, kun lähdettiin Turkkiin räntäsadetta karkuun... ;)

************************************************************************************************

1.1.2012 - 31.5.2012

MLP kuluttanut sähköä: 1639 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 6632 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 5412 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 1220 kWh

IVK kuluttanut sähköä: 142,9 kWh (etulämmityksen kulutukseksi tulee alkuvuoden aikana noin 60 - 80 kWh)

************************************************************************************************
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Kesäkuu 2012 kulutusseuranta:

MLP kuluttanut sähköä: 125 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 403 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 155 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 248 kWh

Sähkönkulutus:
MLP lämmitys ja LKV: 125 kWh (4,2 kWh/vrk)
käyttösähkö: 423 kWh (11,3 kWh/vrk)
- IVK: 19 kWh (0,6 kWh /vrk)
- Kiuas: 118 kWh
kokonaiskulutus: 548 kWh (18,3 kWh/vrk)

Liukuva 12kk kokonaiskulutus: 9076 kWh

keskilämpötila: +11,15 °C
vedenkulutus 8,3 m3
Leivinuunissa/takassa poltettu puuta 0 kg

************************************************************************************************

1.1.2012 - 30.6.2012

MLP kuluttanut sähköä: 1764 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 7035 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 5567 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 1468 kWh

COP 3,99 (Vuosihyötysuhde laskee vielä muutaman kuukauden, kunnes taas syksyllä lämmityssesongin alettua kääntyy taas nousuun.)

************************************************************************************************
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Pitkästä aikaa taas päivitystä..

************************************************************************************************

1.1.2012 - 22.9.2012

MLP kuluttanut sähköä: 2119 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 8181 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 6122 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 2059 kWh (lämmin käyttövesi)

COP 3,86 (Vuosihyötysuhde)

Arvio maalämpöpumpun vuosikulutuksesta 2012:
2700 - 2900 kWh

************************************************************************************************
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

1.1.2012 - 31.10.2012

MLP kuluttanut sähköä: 2514 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 9583 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 7228 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 2355 kWh (lämmin käyttövesi)

COP 3,81 (Vuosihyötysuhde)
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Marraskuu 2012 kulutusseuranta:

MLP kuluttanut sähköä: 328 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 1385 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 1165 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 220 kWh

COP 4,22 (Kuukausihyötysuhde)

1.1.2012 - 30.11.2012

MLP kuluttanut sähköä: 2842 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 10968 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 8393 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 2575 kWh (lämmin käyttövesi)

COP 3,85 (Vuosihyötysuhde)
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Joulukuu 2012 kulutusseuranta: (1 - 11.12.2012)

MLP kuluttanut sähköä: 171 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 723 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 645 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 78 kWh

COP 4,22 (Kuukausihyötysuhde)

1.1.2012 - 11.12.2012

MLP kuluttanut sähköä: 3013 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 11691 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 9038 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 2653 kWh (lämmin käyttövesi)

COP 3,88 (Vuosihyötysuhde)


VUOSI 2012: (1.1.2012 - 11.12.2012)

Kokonaiskulutukset:
MLP: 3013 kWh
Muu sähkö: 6436 kWh
yht. 9449 kWh

Jos talossa ei olisi maalämpöä:
Suorasähkö: 11 691 kWh
Muu sähkö: 6436 kWh
yht. 18 127 kWh

Erotus: 8678 kWh = 1041 EUR (12snt/kWh)
 

ekis

Vakionaama
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Zen lisää kokonais COP siten, että mukana on myös ilmanvaihto.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

ekis sanoi:
Zen lisää kokonais COP siten, että mukana on myös ilmanvaihto.
Pitää laittaa myös ilmanvaihtokoneen kulutus mukaan, kun huomenna summaan vuoden kulutukset. Ilmanvaihtokone on kuluttanut sähköä 322 kWh (sisältää etulämmityksen ja puhaltimien kulutukset, jälkilämmitys vesipatterilla)
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

VUOSI 2012:

MLP kuluttanut sähköä: 3325 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 12995 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 10194 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 2801 kWh (lämmin käyttövesi)

MLP:
COP 3,91 (Vuosihyötysuhde)

MLP + IVK:
COP 3,56 (Vuosihyötysuhde, jos ilmanvaihtokone otetaan mukaan. IVK-kulutus 322 kWh)

Kokonaiskulutukset:
MLP: 3325 kWh
Muu sähkö: 7173 kWh
yht. 10 498 kWh

Jos talossa ei olisi maalämpöä:
Suorasähkö: 12 995 kWh
Muu sähkö: 7173 kWh
yht. 20 168 kWh

Erotus: 9670 kWh = 1160 EUR (12snt/kWh)

Lisää tarkennusta ja lukemia lähipäivinä...
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Tuli laskeskeltua, että miten lämmöntarve jakaantui 2012 vuonna:

Kuusi lämpimintä kuukautta:
Lämmitysenergian kulutuksen osuus vuodessa: 26,9%
COP: 3,2
Keskilämpötila: +9,0°C

Kuusi kylmintä kuukautta:
Lämmitysenergian kulutuksen osuus vuodessa: 73,1%
COP: 4,1
Keskilämpötila: -7,7°C
 

Liitteet

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Tammikuun 2013 kulutusseuranta:

MLP kuluttanut sähköä: 480 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 1988 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 1696 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 292 kWh

COP 4,14 (Kuukausihyötysuhde)

MLP: 480 kWh
muu sähkö: 955 kWh
yht. 1435 kWh

Leivinuunissa poltettu yksi pesällinen puuta.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Helmikuu 2013 kulutusseuranta:

MLP kuluttanut sähköä: 394 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 1590 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 1331 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 259 kWh

COP 4 (Kuukausihyötysuhde)

MLP: 394 kWh
muu sähkö: 697 kWh
yht. 1091 kWh

Leivinuunissa poltettu yksi pesällinen puuta.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Maaliskuu 2013 kulutusseuranta:

MLP kuluttanut sähköä: 485 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 1977 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 1720 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 257 kWh

COP 4 (Kuukausihyötysuhde)

MLP: 485 kWh
muu sähkö: 908 kWh
yht. 1393 kWh

Leivinuunissa poltettu yksi pesällinen puuta.

Pörssisähkön toteutunut hinta: 5,79c / kWh (tuntipohjainen mittaus)
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Huhtikuu 2013 kulutusseuranta:

MLP kuluttanut sähköä: 311 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 1203 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 917 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 286 kWh

COP 3,87 (Kuukausihyötysuhde)

MLP: 311 kWh
muu sähkö: 636 kWh
yht. 947 kWh

Leivinuunissa ei poltettu puuta.

Pörssisähkön toteutunut hinta: 5,82c / kWh (tuntipohjainen mittaus)
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Toukokuu 2013 kulutusseuranta:

MLP kuluttanut sähköä: 181 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 595 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 322 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 273 kWh

COP 3,29 (Kuukausihyötysuhde)

MLP: 181 kWh
muu sähkö: 445 kWh
yht. 626 kWh

Pörssisähkön toteutunut hinta: 4,95c / kWh (tuntipohjainen mittaus)
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Kesäkuu 2013 kulutusseuranta:

MLP kuluttanut sähköä: 104 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 287 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 90 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 197 kWh

COP 2,76 (Kuukausihyötysuhde)

MLP: 104 kWh
muu sähkö: 330 kWh
yht. 434 kWh

Heinäkuu 2013 kulutusseuranta:

MLP kuluttanut sähköä: 120 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 351 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 87 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 264 kWh

COP 2,93 (Kuukausihyötysuhde)

MLP: 120 kWh
muu sähkö: 380 kWh
yht. 500 kWh

Elokuu 2013 kulutusseuranta:

MLP kuluttanut sähköä: 136 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 421 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 93 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 328 kWh

COP 3,1 (Kuukausihyötysuhde)

MLP: 136 kWh
muu sähkö: 463 kWh
yht. 599 kWh

Syyskuu 2013 kulutusseuranta:

MLP kuluttanut sähköä: 171 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 592 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 302 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 290 kWh

COP 3,46 (Kuukausihyötysuhde)

MLP: 171 kWh
muu sähkö: 3** kWh
yht. 5** kWh

*tarkentuu myöh.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

2013 kulutusseuranta (1.1 - 30.9.2013)

MLP kuluttanut sähköä: 2383 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 9004 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 6558 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 2446 kWh

COP 3,78 (Vuosihyötysuhde)
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Onko sinulla sellaiset pollucomit että saat pulssit ulos suoraan vai käytkö lukemassa ne itse manuaalisesti? Kiinostaisi itseäkin laittaa moiset järjestelmään niin saisi eroteltua kämpän ja tallin kulutukset erikseen... Onko nuo sinun mittarit tilattu saksasta käytettyinä?
 
Ylös Bottom