MLP Nibe F1245 6kW, -2010 OKT 112 m2 (MLP) + 38 m2 (ILP QE9PKE 11/2014), Kainuu

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

fraatti sanoi:
Onko sinulla sellaiset pollucomit että saat pulssit ulos suoraan vai käytkö lukemassa ne itse manuaalisesti? Kiinostaisi itseäkin laittaa moiset järjestelmään niin saisi eroteltua kämpän ja tallin kulutukset erikseen... Onko nuo sinun mittarit tilattu saksasta käytettyinä?
Kerran kuussa olen yrittänyt lukasta nuo mittarit. Saksasta tilattu kaikki härpäkkeet.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

VUOSI 2013:[size=14pt]
[/size]
MLP kuluttanut sähköä: 3388 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 12 987 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 9663 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 3324 kWh (lämmin käyttövesi)

MLP:
COP 3,8 (Vuosihyötysuhde)

Kokonaiskulutukset:
MLP: 3388 kWh
Muu sähkö: 7XXX kWh *tarkentuu
yht. 10 XXX kWh *tarkentuu

Takka lämpeni kuudesti tänä vuonna.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

Tammikuu 2014 kulutusseuranta:

MLP kuluttanut sähköä: 513 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 2073 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 1763 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 310 kWh

COP 4,0 (Kuukausihyötysuhde)

IVK: 22,6 kWh

Keskilämpötila -12,3 °C

MLP: 513 kWh
muu sähkö: 8XX kWh
yht. 13XX kWh
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 + 38 m2, Kainuu

2014 kulutusseuranta: (1.1 - 31.5.2014)

MLP kuluttanut sähköä: 1771 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 6817 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 5298 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 1519 kWh

COP 3,85 (Vuosihyötysuhde)

MLP: 1771 kWh
muu sähkö: 3126 kWh
yht. 4897 kWh
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 omakotitalo 112 m2 (MLP) + 38 m2 (ILP 10/2014), Kainuu

Otin tänään autotalliin käyttöön ilmalämpöpumpun: Panasonic NE9PKE / QE9PKE. Luonnollisesti laitteelle on oma sähkömittari. Päivittelen talvenmittaan kulutustietoja talon ja tallin osalta lisää.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 OKT 112 m2 (MLP) + 38 m2 (ILP QE9PKE 10/2014), Kainuu

Marraskuu 2014 kulutusseuranta:

MLP kuluttanut sähköä: 361 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 1426 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 1170 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 265 kWh

COP 4,0 (Kuukausihyötysuhde)

IVK: 22 kWh

Keskilämpötila -2,54 °C

MLP: 361 kWh
ILP: 92 kWh (10.11 - 30.11.2014)
muu sähkö: 580 kWh
yht. 1033 kWh
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 OKT 112 m2 (MLP) + 38 m2 (ILP QE9PKE 10/2014), Kainuu

Zen sanoi:
ILP: 92 kWh (10.11 - 30.11.2014)
Tämä lienee jonkinlainen kokeilu? Oletko tehnyt päätelmiä tämän pohjalta?
 

pökö

Rele-aikakauden änkyrä
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 OKT 112 m2 (MLP) + 38 m2 (ILP QE9PKE 10/2014), Kainuu

Zen sanoi:
- LKV: 265 kWh
Paljonko käytät kuukaudessa vettä?
Meillä marraskuussa kului 9m3 vettä, en tiedä lämpimän veden määrää mutta sen lämmitykseen kului 190kWh (myös astianpesukone ottaa kuumaa vettä).
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 OKT 112 m2 (MLP) + 38 m2 (ILP QE9PKE 10/2014), Kainuu

kotte sanoi:
Tämä lienee jonkinlainen kokeilu? Oletko tehnyt päätelmiä tämän pohjalta?
En ole mitään erityistä kokeilua suorittamassa, vaan pumppu on lämmittänyt normaalisti asennuspäivästä alkaen autotallissa. Eilen kun vilkaisin mittaria, niin 10.11 - 20.12.2014 välisenä aikana mennyt sähköä 178 kWh.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 OKT 112 m2 (MLP) + 38 m2 (ILP QE9PKE 10/2014), Kainuu

pökö sanoi:
Paljonko käytät kuukaudessa vettä?
Meillä marraskuussa kului 9m3 vettä, en tiedä lämpimän veden määrää mutta sen lämmitykseen kului 190kWh (myös astianpesukone ottaa kuumaa vettä).
Kylmästä vedestä en ole hirveen tarkkaa kirjaa pitänyt, mutta lämmintä menee noin 4,5-6,5m3 kuukaudessa. Astianpesukone käyttää myös meillä lämmintä vettä.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 OKT 112 m2 (MLP) + 38 m2 (ILP QE9PKE 10/2014), Kainuu

Joulukuu 2014 kulutusseuranta:

MLP kuluttanut sähköä: 397 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 1593 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 1343 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 250 kWh

COP 4,0 (Kuukausihyötysuhde)

IVK: 29 kWh

Keskilämpötila -5,71 °C

MLP: 397 kWh (talo)
ILP: 178 kWh (autotalli)
muu sähkö: 550 kWh
yht. 1125 kWh
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 OKT 112 m2 (MLP) + 38 m2 (ILP QE9PKE 11/2014), Kainuu

[size=24pt]VUOSI 2014:[/size]

MLP kuluttanut sähköä: 3463 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
MLP tuottanut lämpöä: 12 980 kWh (lattialämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- Lämmitys: 9618 kWh (lattialämmitys ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)
- LKV: 3362 kWh (lämmin käyttövesi)

MLP:
COP 3,8 (Vuosihyötysuhde)

Kokonaiskulutukset:
MLP: 3463 kWh (talo)
ILP: 270 kWh (asennettu 10.11.14, autotalli)
IVK: 293 kWh
Muu sähkö: 6234 kWh
yht. 10 260 kWh

Takka lämpeni viidesti tänä vuonna.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 OKT 112 m2 (MLP) + 38 m2 (ILP QE9PKE 11/2014), Kainuu

Sehän on aika taas vierähtänyt...

VUOSI 2015: (1.1-7.12.2015)

MLP kuluttanut sähköä: 2862 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)

Kokonaiskulutukset:
MLP: 2862 kWh (talo)
ILP: 888 kWh (asennettu 10.11.14, autotalli)
IVK: 351 kWh
Muu sähkö: 3236 kWh
yht. 7337 kWh

Puuta poltettu pari pesällistä.
 

Zen

Aktiivinen jäsen
Vs: MLP Nibe F1245 6kW, -2010 OKT 112 m2 (MLP) + 38 m2 (ILP QE9PKE 11/2014), Kainuu

VUOSI 2016

MLP kuluttanut sähköä: 3051 kWh (kiertovesipumppu, liuospumppu, lämmitys, lkv ja ilmanvaihdon jälkilämmitys)

Sähkökattilan ja maalämpöjärjestelmän erotus alkaa olla kuoletettu...
 
Ylös Bottom