MSZ-LN - käyttökokemukset

M

Mersu

Vieras
Moi, tänään asennuttu mökille uusi mitsu. Mikä tarkoitus suuntasiivekkeiden sisäpuolella olevilla suulakkeilla ja voiko niiden asentoa jostain säätää.
 

MiZuPissi

Jäsen
Mulla asennettiin ln25 pari viikkoa sitten. Hyvin ja hiljaisesti on toiminut:) Vasta yhden sulatusjakson olen havainnut vaikka sisäyksikön alla takkahuoneessa istun illat. Puhallin pysähtyi ja jotakin tohinaa kuului hetken mutta mitään napsumista en ole kuullut kertaakaan. Vettä on kertynyt paljullinen viikossa.
Molemmissa yksiköissä on selkeät tyyppikilvet joista tiedot löytyvät. Minulla molemmat yksiköt on valmistettu 8/18.
Tuo jäätymisenesto tarkoittanee mökkikäyttöä ja peruslämmön ylläpitoa. Normikäytössä ei ole päällä.
Paljuun kävin hakemassa ylivuotonipan letku siitä sadevesikaivoon tuntuu näillä kosteilla ilmoilla tippuvan kondensiovettä aika reippaasti ei tarvii tyhjennellä.Pakkasella tietty jäätyy umpeen,letku vaan irti ja kippaa mötikän hankeen.
 
Viimeksi muokattu:

jrinnes

Jäsen
Täällä on LN-35 möyhynnyt tiistaista lähtien. Yhtään ainutta sulatusta en ole laitteen vielä havainnut tekevän, eikä ulkoyksikön alla olevaan saaviin ole ilmaantunut vielä pisaraakaan vettä. Toki eipä tuo laite nyt ole vielä juurikaan edes töihin joutunut, mutta nyt kun kelin pitäisi viimeinkin kylmetä, niin eiköhän niitä sulatuksiakin ala tulla.

Sellainen kysymys tuohon MelCloud-sovellukseen liittyen, että minkälainen sadetanssi tuolle pitää tanssia, että se suostuu ymmärtämään talon osoitteen? Olen kokeillut monia osoitteita, mutta kaikki ovat muka tuntemattomia osoitteita. :rolleyes:
Eipä tuolla nyt isoa väliä ole vaikka ei toimisikaan, mutta meikäläisen luonto ei oikein meinaa antaa periksi luovuttaa, kun sovelluksessa kerran sellainen toiminto on olemassa.
Tuo koko sovellus on kyllä muutenkin sieltä minne päivä ei paista. Esimerkiksi talon rakennusajankohdan ja pumpun asennusajan voi asettaa vaikka kymmenen kertaa oikeaksi, mutta aina seuraavan kerran sitä kun menee katsomaan sitä, niin sovellus on arponut tilalle uuden arvon ja vieläpä joka kerta eri arvon. :rolleyes:

Vielä vinkiksi kaikille jotka taistelevat tuon wifin käyttöönoton kanssa. Pumpun wifi tukee vain 2,4 Ghz taajuutta. Lisäksi verkon suojaus täytyy olla WPA2 ja salauksen AES. TKIP ei siis tuolle kelpaa. Muuten nuo on ihan ok, mutta tuo 5 Ghz taajuuden tuen puute ei ole oikein enää tätä päivää.
 
V

VAK

Vieras
ei näy säätietoja minullakaan. Ihmettelen, että miten voi nykypäivänä olla noin onneton käyttöliittymä. Eikö ole edes kokeiltu, että miltä ko. värkki tuntuu käyttää

energiakaytto.JPG
 

Selluköpi

Tulokas
Viime yönä LN-25 sulattelut 7 asteen pakkasilla seuraavasti. 00:47 puhalluslämpö ollut alimmillaan, seuraava 02:47 seuraava 04:48 seuraava 06:49 seuraava 08:50 eli aikalailla kahden tunnin välein mennään. Nollakeleillä ja pikkusen plussan puolella sulatteluja ei loggeriin tallentunut mutta vettä tuli reippaasti laastipaljuun noin neljän päivän välein sai tyhjentää. Liitteenä reilu pari viikkoa loggerin dataa.
LN25.png
 

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Hienosti toimii tällä uudella softalla joka keväällä laitettiin. Pakkasta noin 5 astetta ja lämmitysjaksot 110 minuuttia johon perään n. 10min sulatus. Kenno tasaisesti kuurassa, sopivilla sulatusväleillä mennään. Ei voi kyllä enää moittia.
 

viljate

Jäsen
Vs: MSZ-LN



Mulla on heinäkuussa asennetussa pumpussa samat sulatusvälit. Päivitystä ei ole tehty. Ulkoyksikkö valmistettu 08/17 ja sisäyksikkö 06/18.

Oma ulkoyksikkö on 06/17 ja sisäyksikkö 07/17, oliskohan nuo minun sitten ihan ekaa saapumiserää. Päivitys tuntuisi auttaneen eikä sulata enää 40 min välein. Nyt jokunen aste pakkasta ja viimeisin lämmitysjakso 2h40min. Ulkoyksikköön flashättiin uusi softa, piirikorttia ei vaihdettu.

Nyt ei näissä luulisi olevan enää mitään ongelmaa saada päivitys, mikäli sulattelee tiheään. Kysäisin asiaa Melcloudin tuesta samalla kun pyysin taloni kartalle jotta säätiedot alkaisivat näkymään mobiiliapissa. Ruotsin Mitsulta tuli ihan suora vastaus että alkupään koneissa on softa jota ei ole testattu pohjolan olosuhteissa lainkaan ja päivitys voidaan tehdä joko vaihtamalla uudemmalla softalla oleva kortti mikäli niitä on asennuslikkeellä tai maahantuojalla saatavana - tai päivittämällä piirikortin softa paikan päällä.
 

Santtu89

Jäsen
Täällä vielä mennään vanhalla ohjelmalla 40min lämmitysjaksolla. Pakkasta reilut 5 astetta. Kenno jokseenkin huurteessa kun sulatus alkaa. Täytyy pyytää kortin/softan vaihtoa nyt sitten.
 

Tte

Jäsen
Vs: MSZ-LN

Itselle tuli asennettua LN-35 pumppu. Olen ollut todella tyytyväinen pumppuun, mutta nyt kun alkoi kunnon lämmityskausi niin kone pitää aivan hirveetä ääntä ja napsumista sulatusvaiheissa. Siihen en ole todellakaan tyytyväinen. Pumppu on toisessa päässä kämppää ja yöllä siihen heräilee ellei laita sitä pois päältä. Eli reklamaatiota tulee kohta lähtemään. Aikaisemmin edellisessä asunnossa oli FD-25 käytössä ja kyllä sekin napsui, mutta ei mitenkään yhtä pahasti. Mites muilla?

Meillä kesällä asennettu laite. Se pitää hyvin sivistynyttä ääntä sulattaessaankin niin kauan kuin ulkolämpötila on plussan puolella. Heti kun lämpö laskee pakkaselle pitää laite sulattaessa aivan tolkutonta meteliä verrattuna vanhaan FD:hen. Muovien naksunta on pientä. Sen lisäksi laite porisee, sihisee, lorisee, huokailee... Eli aivan tyytyväinen ei voi olla. Myyjäliike ei vastaa reklamaatioon mitään ja maahantuojan (scanofficen) asenne hyvin ylimielinen. Onko jotain kontaktia mitä kautta saisi selvitykseen mikä laitteessa on vikana?
 

Sippaat

Jäsen
Meillä kesällä asennettu laite. Onko jotain kontaktia mitä kautta saisi selvitykseen mikä laitteessa on vikana?

Ei kai siinä mitään vikaa ole vaan ominaisuus, sulatuksesta taitaa kuulua joka ikisestä pumpusta jos jonkinlaista ääntä.
Kyllä tuo oma LN kans pihisee ja napsuu muttei se haittaa ainakaan meidän perheestä ketään.
 

Tupo

Jäsen
Täälläkin LN25 pöhissyt pian pari viikkoa. Ulkoyksikkö ja sisäyksikkö molemmat 7/2018.
Sulatuksia tuntuu tekevän nyt -5 asteen hujakoilla noin 2-3 h välein. Energiaa haukkaa noin 10 kWh/vrk verran näillä pikkupakkasilla ja viime viikon plussakeleillä 4 kWh/vrk. Pyynti 21 astetta, puhallus AUTO. Lämmitettävänä noin 80 m2 purueristeinen RMT alakerta Etelä-Pohjanmaalla.
 

Heat&Cool

Aktiivinen jäsen
Meillä oli edellisessä uudisoktalossa Mitsu FD35, hankintavuosi -08. Kohtuu hyvin antoi lämpöä pakkasella ja erityisen hyvin viilensi. Mutta mutta: ulkoyksikön äänet oli lämmityskaudella järkyttävää kuunneltavaa, eikä pelkästään sulatuksilla.
Ikäväähän näistä nykyistenkin Mitsujen selvistä laatuongelmista on lukea jatkuvasti eri saiteilla, ja vuodesta toiseen.
Surkuhupaisan ja säälittävän välimaastoon menee se tosiasia, että merkki on edelleen ehkä jopa myydyin malli Suomessa. Kyselin asiasta usealta myyjältä/asentajalta, joilla ns. monen merkin edustus, ja kyllä kaikilta sai saman arvion: Mitsu on äänekkäin, ja varaosat ovat kalleimmat. Ilmeisesti nämä itse tilatut vtt huhaa testit ja firman omat tulkinnat saaduista tuloksista ovat johtaneet nykyiseen suosioon. Pitkään ja osin vieläkin vastaava ilmiö oli autojen puolella Toyotan ja Volkkarin suosion taustalla? Ostetaan, kun ei paremmasta tiedetä?
 

Heat&Cool

Aktiivinen jäsen
Kyllä tuosta LN-sarjan softasta pitäisi tehdä joukkokanne kuluttaja-asiamiehen kautta maahantuojalle. Heidän tehtävä olisi tehdä takaisinvetoa vastaava, kuluttajalle ilmainen huoltokampanja. Poskettoman huonoa palvelua ja tuotevastuunkantoa, että jokainen yksittäinen käyttäjä on sen varassa, tajuaako saitteja lukea ja kortinvaihtoa tilata.
 

Tte

Jäsen
Ei kai siinä mitään vikaa ole vaan ominaisuus, sulatuksesta taitaa kuulua joka ikisestä pumpusta jos jonkinlaista ääntä.
Kyllä tuo oma LN kans pihisee ja napsuu muttei se haittaa ainakaan meidän perheestä ketään.
Tottakai pumput pitävät erilaista ääntä sulattaessa, mutta kyseinen laite pitää todella kovaa ääntä. Tarkennuksena, että häiritsevät äänet tulevat sisäyksiköstä.

Suuntaa antavien mittausten perusteella sulatusjakson äänenpaineen keskiarvo pikkupakkasilla on yli 50dB. Plussakelillä alle 40dB. Vanhan pumpun äänekkäimmät sulatukset olivat samaa luokkaa kuin tämän uuden hiljaisimmat. Jotain vikaa laitteessa luultavasti on? LN:ää mainostetaan kuitenkin yhdeksi markkinoiden hiljaisimmista.

Metelin kokeminen on subjektiivista, joten kiinnostaisi onko laitteen todellisia äänenpaineita mitattu joissain testeissä tai muiden käyttäjien toimesta...
 

Heat&Cool

Aktiivinen jäsen
Kyllä tunari asentaja saa kylmäaineet taivaantuuliin ja siitä ongelmat alkaa.
No tietty näinkin. Ja hieno juttu, että sinulle on osunut hyvä yksilö ja ammattitaitoinen asentaja! Poikkeus ei kuitenkaan tee sääntöä: jo tämän viestiketjun kahlaaminen paljastaa todellisen tuotevirheen (sulatussofta), mikä ilmeisesti on saatu nyt myytäviin kuntoon. Tämä ei kuitenkaan poista millään tavalla maahantuojan vastuuta informoida avoimesti ja hoitaa päivityshuollot kaikkien tuhansien virheellisen tuotteen hankkineille. Sulatusongelmalla, mistä nyt on ollut kyse, ei ole mitään tekemistä asennusvirheen kanssa. Meluisuus puolestaan on mielestäni Mitsun ominaisuus eli tyyppivika, ja siksi käsittämätöntä, että maahantuojalla on jonoksi uusia tilauksia odottamassa, kun eivät ole hoitaneet edellisiäkään kuntoon.
 

Tehari

Aktiivinen jäsen
Tänään oli sitten LN-25 asennus. Hyvin hoitu hommat ja tuolla se iloisesti pöhisee. Wifi asentu helposti wps nappulan avulla. Laadukkaan oloinen peli.
Laitoin vanhan pumpun pois päältä. Katotaan miten talon toisessa päässä oleva uusi pumppu pystyy lämmittää koko kämppää.
 

Sephä

Jäsen
Hei! Ln 25 tuli hommattua ensimmäiseksi pumpuksi alkukesästä ja olen nyt seuraillut sen toimintaa pakkaskeleillä, niin nuo sulatusvälit ovat kyllä aika lyhyitä. Mittailin nyt -3 asteen kelissä, niin noin 40-50 minuutin välein melko äänekäs sulatus. Sisäyksikkö valmistettu syyskuussa 2017 eli ei vissiin viimeisiä päivityksiä koneesta löydy? Ne, jotka ovat päivityttäneet konettaan, niin mihin olette ottaneet asiassa yhteyttä? Maahantuojaan vai myyjäliikkeeseen?
 

Tehari

Aktiivinen jäsen
Tarvis varmaa tuota sisäyksikön lämpötila-anturia siirtää. Laite on aika lähellä kattoa ja varmaan siksi laite ei anna ihan koko potentiaalia mitä siitä saa.
Olikos muut tehny tuota anturin siirtoa?
 

VesA

In Memoriam
Tarvis varmaa tuota sisäyksikön lämpötila-anturia siirtää. Laite on aika lähellä kattoa ja varmaan siksi laite ei anna ihan koko potentiaalia mitä siitä saa.
Olikos muut tehny tuota anturin siirtoa?

Tähän vakiovaroitukseni - tuossakin laitteessa on 'verkon 0' ja 'ohjauksen maa' yhdessä. Eli jos asennuksessa on laitettu 0 ja vaihe huolettomasti se anturijohto hyvin todennäköisesti kelluu 240V vaihtosähkössä. Kannattaa tutkia sitä sillä silmällä tms mittarilla ja kääntää syöttöpiuhat jos näin on päässyt käymään.
 

Tehari

Aktiivinen jäsen
Niin siis toiminnassa ei oo mitää vikaa, lämpöä kyllä tulee mutta kun se laite on lähellä kattoa missä on helposti enemmän lämpöä mitä muualla kämpässä niin laite ei anna täyttä potentiaalia. Toisin sanoen jos haluan että kämpässä on 22 astetta niin tarvii laittaa korkeampaa pyyntiä-> kuluu enempi sähköä.
 

jrinnes

Jäsen
Niin siis toiminnassa ei oo mitää vikaa, lämpöä kyllä tulee mutta kun se laite on lähellä kattoa missä on helposti enemmän lämpöä mitä muualla kämpässä niin laite ei anna täyttä potentiaalia. Toisin sanoen jos haluan että kämpässä on 22 astetta niin tarvii laittaa korkeampaa pyyntiä-> kuluu enempi sähköä.


Mihinkäs tämä suurempi sähkönkulutus perustuu? :hmm:Jos se pumppu mittaa lämpötilan väärin, niin eikös se silloin mittaa sen väärin "molempiin suuntiin"? Eli pyyntilämpötilakin saavutetaan aiemmin verrattuna alempaa mitattuun arvoon. Minun järjenjuoksun mukaan tuosta ei ole muuta haittaa kuin se, että se lämpötila siinä kaukosäätimessä on "väärin". Voin tietysti olla väärässäkin, eikä olisi edes ensimmäinen kerta. :p
 

VesA

In Memoriam
Niin siis toiminnassa ei oo mitää vikaa, lämpöä kyllä tulee mutta kun se laite on lähellä kattoa missä on helposti enemmän lämpöä mitä muualla kämpässä niin laite ei anna täyttä potentiaalia. Toisin sanoen jos haluan että kämpässä on 22 astetta niin tarvii laittaa korkeampaa pyyntiä-> kuluu enempi sähköä.

Ei sillä pyynnillä ja sähkön kulutuksella ole juuri mitään tekemistä keskenään jos talo ei lämpene sen enempää. Vehje toimii niin, että se säätää kompuran kierrokset sellaiselle tasalle että lämpötila vehkeen kyljessä pysyy vakaana, eli energiaa työnnetään saman verran kuin sitä jonnekin katoaa, lämpötilalla tai pyynnillä ei ole tähän vaikutusta.
 
Ei tällä tavalla sulatellut ennen kortin päivitystä, nyt kunnolla kenno kuurassa.
Vesi tulee oikein lorinalla paljuun. Olisin laittanut videon mutta liian iso tiedosto.
 
Viimeksi muokattu:

viljate

Jäsen
Hei! Ln 25 tuli hommattua ensimmäiseksi pumpuksi alkukesästä ja olen nyt seuraillut sen toimintaa pakkaskeleillä, niin nuo sulatusvälit ovat kyllä aika lyhyitä. Mittailin nyt -3 asteen kelissä, niin noin 40-50 minuutin välein melko äänekäs sulatus. Sisäyksikkö valmistettu syyskuussa 2017 eli ei vissiin viimeisiä päivityksiä koneesta löydy? Ne, jotka ovat päivityttäneet konettaan, niin mihin olette ottaneet asiassa yhteyttä? Maahantuojaan vai myyjäliikkeeseen?

Asennusliike/myyjä varmaankin ensisijaisesti, jollei sitäkautta niin info@scanoffice.fi Itselläni kävi niin että asennusliikkeen lopeteltua pumppuhommat asia onnistui scanofficen kautta suoraan ja vieläpä nopeasti. Jollei mikään muu auta ja asiassa alkaa jahkailu - niin sitten vaikkapa melcloud / mitsubishi ruotsin tuen kautta: info@se.mee.com. Tuolta sai kyllä selkeän tiedon että softapäivitykset on jaossa eikä asiassa pitäisi olla mitään epäselvää, ja mikäli olisi niin pyysivät laittamaan heidän vastauksensa suoraan tiedoksi myyjälle/maahantuojalle ja tarvittaessa olemaan yhteydessä uudelleen. Asiallista ja vastuullista toimintaa heillä.
 

Beetle

Tulokas
Uusi Mitsubishi MSZ-LN25 mökkikäyttäjä ilmoittautuu. Sisäyksikkö on tehty 09/2018 ja ulkoyksikkö 08/2018. Itselläni ei ole aikaisempaa kokemusta noista laitteista. Kännykällä tai tietokoneella on tarkoitus etäohjata. Ainakin alustavat testit ovat menneet hyvin ja pumppu on totellut käyttäjäänsä.
 

viljate

Jäsen
Kiitokset! Täytyy vielä koettaa uudelleenkäynnistellä ja mittailla aikoja tasaisilla pakkaskeleillä. Jos ajat jää 40-50min, niin pitänee sitten alkaa ottamaan yhteyksiä kojeen päivittämiseksi.

Uudelleenkäynnistyksen jälkeen kannattaa seurata hieman pidempään, ainakin itsellä meni 2-3 päivää ihan ok sulatuksilla jonka jälkeen alkoi taas tiheät sulatukset.
 

Selluköpi

Tulokas
23 pyynti pakkasta n -10° nyt sulattelut noin 2,5 tunnin välein 15:52 oli lähtenyt lämpö laskemaan ja seuraavan kerran 18:24. Autotallissa samanlainen pumppu 16 pyynnillä ja tuntuu että sulattelee tiheämpää, pitää vielä laittaa loggeri siihenkin vähäksi aikaa niin saa dataa.
-10C LN25.jpg
 