Multisplit vs kaksi erillistä ilmalämpöpumppua?

ML

Vakionaama
Nyt kun kesä kolkuttelee, ei asiaa kohta voi enää tutkia. pitääköhän vain hyväksyä että paska systeemi mihin on tyytyminen. Liikkeellä ei tunnut olevan minkäänlaista kykyä edetä asiassa. Onkohan ainoa tie kuluttajaviranomainen?
Entäs palaaminenAP25/35 kompoon joka oli käsittääkseni toimiva mutta äänekäs?
 

Jule

Vakionaama
Ettei olisi vaan sisäyksiköt ristissä?

Laita toinen sisäyksikkö pelkälle puhallukselle ja toiseen täysi pyynti. Jos se vain puhaltava yksikkö ryöntää lämmitä, niin vika löytyi.
 

repomies

Hyperaktiivi
Viittaa siis täyisn edelleen jonkinlaiseen mittausongelmaan tms. LN-35 yksikössä tai sen juttelussa ulkoyksikön kanssa.
Epätodennäköistä. Voit ihan kaukosäätimen voimin selvittää, missä lämpötilapyynnissä kompressori käynnistyy. Kompressori ei käynnisty, jos pyynti on alempi kuin mitä on sisäyksikön mittaama lämpötila. Laita se AP-sisäyksikkö offille ihan aluksi. Sitten testaa LN-35 kaukosäätimellä eri lämpötilapyyntejä, aloita niin alhaisesta ettei kompressori käy ollenkaan ja nosta pyyntiä hitaasti.

Kun saat selville alimman lämpötilapyynnin jolla kompressori käynnistyy, niin tiedät että 1) pumppu tottelee LN35 kaukosäätimen pyyntejä 2) sisäyksikön mittaama lämpötila on alempi kuin pyynti. Sitten voit katsoa paljonko jäi maksimipyyntiin verrattuna lämpöasteina varaa korottaa pyyntiä. Jos jäi reilusti eli useampi aste, niin kyllä sen pitäisi noin kommunikaation ja mittausten puolesta sitten olla ok maksimipyyntiä käyttäessä siten, että kompressorin pitäisi ottaa kierroksiakin.

Enemmän veikkaisin ongelmaa kylmäainekierrossa sinne LN35 sisäyksikölle, jos kompressorin saa kuitenkin käyntiin maltillisella lämpötilapyynnillä, tyyliin 23C. Tuo Julen ehdotus siitä että sähköt vs putket olisi ristissä yksiköiden välillä, on tietysti kanssa teoriassa mahdollista. Sen tarkastaa varmasti suht helposti seuraamalla putkia, johtoja ja katsomalla ulkoyksikön kytkennät.
 
Viimeksi muokattu:

HotZone

Vakionaama
Kuten monta kertaa olen tainnut kertoa niin kompura ei nosta tehoja jos LN-35 sitä pyytää (jos varmasti pyytää). nytkin jos on 23 astetta pyynti millä -7 yön jäljiltä on 21.1 astetta niin ihan sama vaikka pistän pyynniksi 31. Kompura ei nosta kierroksia. Jos pistän AP-25 pyynniksi 31 niin johan ottaa kierroksia välittömästi.
Veikkaisin itsekin jossain vaiheessa että olisko LN-35 putkessa tukos mutta silloin pumppu oletettavasti edes yrittäisi tehdä jotain kun pyyntiä kasvattaa.
 

repomies

Hyperaktiivi
Kuten monta kertaa olen tainnut kertoa niin kompura ei nosta tehoja jos LN-35 sitä pyytää (jos varmasti pyytää). nytkin jos on 23 astetta pyynti millä -7 yön jäljiltä on 21.1 astetta niin ihan sama vaikka pistän pyynniksi 31. Kompura ei nosta kierroksia. Jos pistän AP-25 pyynniksi 31 niin johan ottaa kierroksia välittömästi.
Veikkaisin itsekin jossain vaiheessa että olisko LN-35 putkessa tukos mutta silloin pumppu oletettavasti edes yrittäisi tehdä jotain kun pyyntiä kasvattaa.
Nyt ei kysytty sitä, mitä kone tekee pyynnillä 31, vaan sitä, löytyykö joku pyyntilämpötila jolla pelkkää ln35 sisäyksikköä käyttäen kompressori pysähtyy, ja vastaavasti käynnistyy.

Jos löytyy, niin kyllä käskyt perille menee samoin kuin sisälämpötilan mittaustieto.
 

HotZone

Vakionaama
^ai, tarkoitat siirtymistä katokäynnille. Kyllä se pysähtyykin kun pyynnin pistä selvästi alemmas. Jos vaikka tiputaa 4-5 astetta alle sen hetkisen huonelämpötilan pysähtyy mutta kyllä se lämpöisemmällä muutenkin pysähtelee. Tätä voisi kyllä ihan testata pistämällä toinen sisäyksikkös pois päältä.
 

HotZone

Vakionaama
Ei vielä mutta toiveita on. Maahantuoja on ollut ihan hanurista koko ajan tai sitten liike vain sälyttää ongelma maahantuojalle. Mistä noista tietää. Nyt kuitenkin maahantuojalla on päädytty että vielä vaihdellaan jotain.
Kelit vaan alkaa olla sen verran lämpöisiä ettei testaus ehkä onnistu ennen loppuvuotta.

Jos en aiemmin maininnut niin LN sarjaa ei kannata harkita JOS on tarkoitus saada puhalluksella lämpöä leviämään sokkeloiseen asuntoon. LN-sarjassa nopeudes 1-3 on todella hitaia ja isoin 4/4 sitten metelöi rajusti. LN ja AP sisäyksiköt on vaihtokelpoisia ainakin multissa ja luultavasti myös LN-ulkoyksikön voisi asentaa AP-sisäyksikön kanssa.

Olisi hienoa jos puhallusnopeusasetuksia voisi hienosäätää. Teknistä estettä tuolle ei pitäisi olla ja homma hoituisi softalla ilman rautamuutoksia.
 

HotZone

Vakionaama
Nyt on sitten taas yksi piirikortti vaihdettu LN35 sisäyksikköön. Näillä keleillä ei vaan pysty todentamaan auttoiko vikaan.
Jään odottamaan kylmiä kelejä.
 