No nyt se sitten meni, posahti leimahtaen. Nyt sitten äkkiä ideoida mitä tuon kanssa kannattaisi tehdä, kiitän jo etukäteen.
Laite oli pitänyt jonkun aikaa, ehkä muutaman viikon, poikkeuksellista räminää. Veikkasin kompuran kumitassuja syyksi, ja sattumalta tänään(!) hain Biltemasta vihdoin tarvikkeet DIY:korjausta varten.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=18486.0
No sitten illalla sitten rouva huomaa, että laite on pimeänä ja kattilan lämpö oli laskenut 30:een. Laitteen automaattivaroke oli lauennut. Laitoin päälle mutta hetken päästä oli lauennut uudestaan. En tiedä, oliko lauennut yrittäessään laittaa kompuraa päälle. No laitoin taas ja laitoin myös lisälämmön päälle että saisi lämmintä käyttövettä. Seurailin että laukeaako taas yrittäessään köynnistää kompuraa, mutta tuntui pysyvän päällä. Kattila nousi 49:ään. Laitoin lisälämmön pois ja POKS, leimahdus kytkinlevyn takaa. Sähkön tuoksua ilmassa. Laite on vm. 2009.
Ensin toki pitää saada diagnoosi mitä on mennyt rikki. Mutta yhtään en ihmettele, jos kompura on mennyt ja lisäksi ties mitä muuta. Jo viime keväänä ammattilainen kävi katsomassa konetta, ja poistoilman anturi todettiin olevan rikki. Kyselin aiemmin, mitä merkitystä tuolla on pumpun toiminnalle.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25119.msg326705.html#msg326705
Mä oletan että korjauskulut tulevat olemaan kovat kun pelkkä anturin vaihto olisi ollut 700€. (ei vaihdettu) Joten pohditaan menee meilläkin kannattaako korjata vai hommata uusi laite. Ja jos uusi laite, niin mikä?
Uusi vastaava: Nibe 370F (n. 5500€ + työ)
vai
Ilma-vesilämpöpumppu (??€)
vai
jotain muuta (maapiiri ei mahdu)
Talo on 1 1/2 kerroksinen okt 2009 Helsingissä, alakerta 80m2 ja yläkerta 40m2. Tähän mennessä Nibe hoitanut alakerran lämmöt, lammönjako radiaattoreilla. Yläkerrassa on sähköpatterit. Ei ILP:iä, ei takkaa. Ja korvausilma tulee suoraan ulkoa.
Yläkerran sähköpattereista haluaisin myös päästä eroon, koska en usko että sähkö on loputtomiin halpaa, ja olen olen miettinyt olisiko järkeä vetää yläkerran lattiaremontin yhteydessä sinnekin lämmitysvesi alakerran laitteesta, ja panna vesi kiertämään joko lattiaan tai radiaattoreihin. Mitäs mieltä?
Ilmat viilenee, nopeahkoja ratkaisuja pitää varmaan tehdä, joten todella arvostan asiantuntevia neuvojanne.
EDIT: linkit+typo
Laite oli pitänyt jonkun aikaa, ehkä muutaman viikon, poikkeuksellista räminää. Veikkasin kompuran kumitassuja syyksi, ja sattumalta tänään(!) hain Biltemasta vihdoin tarvikkeet DIY:korjausta varten.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=18486.0
No sitten illalla sitten rouva huomaa, että laite on pimeänä ja kattilan lämpö oli laskenut 30:een. Laitteen automaattivaroke oli lauennut. Laitoin päälle mutta hetken päästä oli lauennut uudestaan. En tiedä, oliko lauennut yrittäessään laittaa kompuraa päälle. No laitoin taas ja laitoin myös lisälämmön päälle että saisi lämmintä käyttövettä. Seurailin että laukeaako taas yrittäessään köynnistää kompuraa, mutta tuntui pysyvän päällä. Kattila nousi 49:ään. Laitoin lisälämmön pois ja POKS, leimahdus kytkinlevyn takaa. Sähkön tuoksua ilmassa. Laite on vm. 2009.
Ensin toki pitää saada diagnoosi mitä on mennyt rikki. Mutta yhtään en ihmettele, jos kompura on mennyt ja lisäksi ties mitä muuta. Jo viime keväänä ammattilainen kävi katsomassa konetta, ja poistoilman anturi todettiin olevan rikki. Kyselin aiemmin, mitä merkitystä tuolla on pumpun toiminnalle.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25119.msg326705.html#msg326705
Mä oletan että korjauskulut tulevat olemaan kovat kun pelkkä anturin vaihto olisi ollut 700€. (ei vaihdettu) Joten pohditaan menee meilläkin kannattaako korjata vai hommata uusi laite. Ja jos uusi laite, niin mikä?
Uusi vastaava: Nibe 370F (n. 5500€ + työ)
vai
Ilma-vesilämpöpumppu (??€)
vai
jotain muuta (maapiiri ei mahdu)
Talo on 1 1/2 kerroksinen okt 2009 Helsingissä, alakerta 80m2 ja yläkerta 40m2. Tähän mennessä Nibe hoitanut alakerran lämmöt, lammönjako radiaattoreilla. Yläkerrassa on sähköpatterit. Ei ILP:iä, ei takkaa. Ja korvausilma tulee suoraan ulkoa.
Yläkerran sähköpattereista haluaisin myös päästä eroon, koska en usko että sähkö on loputtomiin halpaa, ja olen olen miettinyt olisiko järkeä vetää yläkerran lattiaremontin yhteydessä sinnekin lämmitysvesi alakerran laitteesta, ja panna vesi kiertämään joko lattiaan tai radiaattoreihin. Mitäs mieltä?
Ilmat viilenee, nopeahkoja ratkaisuja pitää varmaan tehdä, joten todella arvostan asiantuntevia neuvojanne.