root sanoi:Onko kukaan yrittänyt kontrolloida 410P:n sähkövastusta ulkoisella releellä? Oheinen ohje on sen verran sekava, että ei ole vielä uskaltanut yrittää...
pAy sanoi:On tuo ainakin minulla käytössä, Arduino ohjauksella vastus saa mennä päälle vasta alle 40 asteessa. Ilman tuota vesi lämpeni aina vastuksilla kompuran lisäksi kun vähänkin käytti lämmintä vettä.
pAy sanoi:On tuo ainakin minulla käytössä, Arduino ohjauksella vastus saa mennä päälle vasta alle 40 asteessa. Ilman tuota vesi lämpeni aina vastuksilla kompuran lisäksi kun vähänkin käytti lämmintä vettä.
root sanoi:Kuulostaa hyvältä, voitko laittaa kuvia kytkennöistä? Itse ajattelin viritellä z-wave -pohjaista relettä ja käyttää pörssisähkötietoa myös ohjaukseen.
vwg4 sanoi:F470:ssä näyttää olevan että sähkövastus seuraa omaa anturaansa, sillä seurauksella että vaikka kattilassa lämpöä vielä riittää - sähkövastusantura tippuu ensin eli näyttää matalempaa lämpötilaa - ja sitten ne vastukset menee päälle.
F470 on toki sitten myös käyttövesiyläosa ja käyttövesitäyttö.burmanm sanoi:Oma anturi 410P:ssäkin on sähkövastukselle, mutta ei mitään logiikkaa miten sitä käytetään. Ainakin mun virtausnopeuksilla yleensä nuo kaksi anturia (kompura ja vastus) näyttävät samaa...
"sähkövastuksen odotuksia" -> pystyykö tätä jossain säätämäänburmanm sanoi:Ei siis mitään F470:n siirtoaikoja, lämpötila säätöjä, sähkövastuksen odotuksia (jos vaikka kompura jaksaisikin suihkussa ollessa).
Sammeli77 sanoi:Minulla sähkövastusta ohjaavan anturin rinnalle on laitettu yksinkertainen säätövastus. Sillä huijataan lämpötilanäyttämää todellista ylemmäs. Käytännössä nyt vastukset naksahtavat päälle jos kattilan lämpötila on jossain reilu 40 astetta. Tosin vastuksilta on yleensä ”lupa” pois kytkettynä kun niille ei ole tarvetta. Voin ottaa illalla kuvan aiheesta.
Kompurahan ohjautuu eri anturilla, joten tuo vastushuijaus vaikuttaa vain vastusten toimintaan.
vwg4 sanoi:F470 on toki sitten myös käyttövesiyläosa ja käyttövesitäyttö.
Käyttövesitäyttö on yleensä vielä riittävän korkea menoveden lämpötilalle, mut sähkövastus antura jo näyttää matalempaa ja potkii vastukset päälle.
"sähkövastuksen odotuksia" -> pystyykö tätä jossain säätämään![]()
burmanm sanoi:Tarvis vaan saada paljon noita F470 anturitietoja varmaan (niitä usbitikku/uplink kasoja), niin niistä voisi päätellä logiikkaa.
root sanoi:Hahmottelin oheista kytkentää releelle (oletuksena NO-tila). Voisikohan toimia jotenkin näin? Kuvasta jätetty releen sähkönsyötön kytkentä pois näkyvistä.
pAy sanoi:Juuri noin, tuolla kytkenn?ll? saa valittua tehonkin.
root sanoi:eli kävisi osatehoilla kun sulkisi releellä vain vaikkapa "A":n?
Jep, murtohälytin ohjaa kotona/poissa kytkintä joka releen kautta tiputtaa puhaltimet pienimmälle. Helppoa tuossa vanhemmassa 410P mallissa mikä mulla on, missä puhaltimet verkkosähkömuuntajan kautta toimivia.Sellaista vielä aloin tuumia että saisikohan tuohon puhallusasennon vaihteluun jonkun reletyksen rakkentumaan, onkohan kukaan 410 virittänyt moista?
Palaako edelleen sähkövastuksen valo? Jos tarvetta sähkövastuksille ei ole, niin vastuksen valo pysyy sammuksissa. Sallittuna se palaa jatkuvasti ja kiellettynä vastuksen valo (alin kolmesta punaisesta ledistä näytössä) vilkkuu hitaahkosti.Osaiskohan joku jeesata tuon vastuksen rajoitus kytkennän kanssa? Eli laitoin tuon niin että pc kortin jumpperi on niissä alemmissa eli kytkevä ja reletin 1 pinnin 2 ja 3 kutkentään rinnan mutta mitään ei tapahdu, ei edes savua
Eikös se orginali ollut 650 W ottotehoinen?Osaako kukaan sanoa olisiko tuo sopiva?
Olisi maksimiteho about sama kuin orkkis ja sama R290 plus, ei olisi kyllä kallis kokeilu.
http://doce.wigmors.nazwa.pl/11931306_sprezarka_Secop_TL5CN_-_karta_produktu.pdf