Lopussaan oma pumppu oli koko ajan otsikon mukaisessa vikatilassa. Hälyn ollessa aktiivinen ilmanvaihto oli seis.
Laitetaan tänne korjaus, josko joku muukin painii saman ongelman kanssa.
Vika tuli päälle sekä normaali käytöllä(kompura pyörii) ja ns. "Aputilassa". Aputilassa vaikutti tulevan harvemmin(IV seis?)
MuUplink kautta satuin näkemään antura lukemat "--" tai sit "-51", sit hetken päästä taas normalisoituu. Samaan aikaan muut antura arvot näyttää normaalilta.
Googlella kävi ilmi että liitos korttia tuloilmapuhaltimen vieressä vaihdellaan, koska on käytännössä ulkoilmassa ja puhaltimen ilmavirrassa. Miksi vaihdetaan ei tosin selvennyt(eli oire/vika)
Tuloilma-anturi(BT22) tulee ko kortin kautta, joten kortti tallin pöydälle ja tutkimaan. Kortti itsessään on vain dummy liitoskortti, ei hw komponentteja. Kortissa menee pintavetona traceja kahdella puolen.
Omassa tapauksessa toinen tuloilma-anturin trace antoi jotain 28 ohm(?) luokkaa vastusta, kun pitäisi olla 0,1/0,2ohm(suora yhteys)(oletus). Tuohon väliin jomppilanka tinaamalla, vika näyttäisi pysyvän poissa.
Samalla piirsin kortin kytkennät, kuva ohessa. Punaisella merkitty oli minun tapauksessa se ongelmallinen(näkyy myös toisessa kuvassa, alin trace liittimen kotelon vieressä/alla.