Pitkän ja sinnikkään taistelun jälkeen taidan nostaa nyt kädet ylös voiton merkiksi!
Nyt muutaman käyttöveden täytön ja kierron jälkeen uskallan jo sanoa, että koneen toiminta näyttää nyt vihdoinkin normaalilta.
Pienillä ja ilmeisen oikeilla muutoksilla sain kuin sainkin tämän masiinan toiminaan niin kuin olen olettanut ja halunnutkin sen toimivan. Työvoitto ja voi tätä onnistumisen riemua!
Olen pitkään yrittänyt ymmärtää koneen antamaa dataa ja tulkita täällä annettuja vinkkejä, mutta aika pitkään se otti ennen kuin löysin ne pienet asiat, joilla kone alkoi toiminaan toivotun mukaisesti. Aika pienistä asioista se lopultakin oli kiinni!
Viimeisimpien muutosten jälkeen otin oikein ajan kanssa tarkkaillen koneen toimintaa ja mitä se tekee missäkin vaiheessa. Vaihe vaiheelta koneen toimintaa seuratessani ymmärsin paremmin miksi ja mitä tapahtuu milloinkin sekä mikä vaikuttaa mihinkäkin.
Seuraavia huomioita hieman pohdittavaksi:
Ohjelmallisesti laitteessa voisi olla hieman parantamisen varaa, sillä liian suurella vastusteholla näyttäisi siltä, että käyttöveden täyttö tehdään liian nopeasti ja tehokkaasti. Liian nopeasti nostettu käyttövesi sähkövastuksella aiheuttaa sen, ettei kompressorin anturi pysy mukana ja se ei ehdi lämmetä riittävästi ylläpitääkseen lämmityksessä käytettävää menovettä sen jälkeen, kun käyttöveden täyttö on valmis. Tämä siis oma tulkinta ja arvio.
Vastustehon pudotuksella huomasin kompressorin anturin lämpötilan nousevan aiempaa korkeammaksi. Lisäksi se putosi yhdessä sähkövastusanturin kanssa maltillisemmin sen jälkeen, kun käyttövesi oli valmis, jääden 33 asteeseen, jonka jälkeen menovesi pysyi jatkuvasti pyydetyssä lähes 30 asteen lämpötilassa pelkällä kompressorilla ajettuna.
Auttoiko näiden maltillisempaan pudotukseen nyt sitten kiertovesipumpun nopeuden muutos hitaammaksi vai ilmanvaihdon tehojen pudotus, niin sitä en osaa vielä sanoa.
Nyt vain vastaan tulee kompressorin käyntiaika, höyrystimen lämpötila ja ilmanvaihdon tehot. Ne on saatava optimoitua niin, ettei kone ehtisi menemään sulatuksen puolelle ennen käyttöveden täytön valmistumista.
Pudotin aluksi vastustehon 5,6kw -> 2,0kw, mutta nostin sen sulatukselle menemisen takia (aivan lähellä ennen käyttöveden valmistumista) 2,0 -> 4,7kwh.
Nyt pitää enää kikkailla joko vastusteholla tai sitten ilmanvaihdon tehoilla, että hyötysuhde saadaan optimaaliseksi.
Nyt menovesi on pysynyt huomattavan paljon paremmin pyydetyssä ja käyttövesi laskee todella hitaasti ja maltillisesti, kompuran jaksaessa ylläpitää tasaista menoveden lämpötilaa. Kompura käy pitkiä aikoja ja ainakin tällä hetkellä myös höyrystin sekä jäteilma pysyy juuri ja juuri kurissa siinä ihan nollan lähellä. Pienemmällä vastusteholla myös sahaukset ovat huomattavan paljon maltillisempia käyttöveden täytön yhteydessä. Lisäksi vastuksia käytetään nyt aiempaa paljon vähemmän ja pienemmällä teholla!
Yksi ehkä oleellisesti vaikuttava tekijä on myös huonelämpötila. Pidin aiemmin huonelämpötilaa noin 21,5-22,0 välissä. Nyt kun annoin ilpin pitää huonelämpöä noin 22,5 asteessa, niin se mahdollistaa paremman hyödyn myös poistoilmasta otettavalle energialle. Siispä ei kannata ehkä pyrkiä turhan alhaiseen huonelämpötilaan? Makuuhuoneen lämmöt saa talvella pidettyä hieman viileämpänä, kun vaan sulkee sen oven, eikä anna ilpin nostaa sen huoneen lämpöä turhaan.
Liitteenä vielä dataa, josta havaittavissa selkeä muutos sähkövastusanturissa sekä kompuran anturissa ja menoveden lämpötilassa. Ne jäivät aiempaa huomattavan paljon ylemmäs käyttöveden täytön ja vastusten päällä olon jälkeen, eivätkä anturien arvot laskeneetkaan enää alle pyydetyn menoveden, pysyen korkeammalla laskettua menolämpötilaa. Nämä käsittääkseni auttoivat nyt pitämään yllä haluttua menovettä tasaisemmin.
Eilen klo 13 aikoihin tehtyjen muutosten jälkeen sähkövastukset ovat käyneet apuna vain 0,2h ja sekin aiempaa pienemmällä teholla. Pakkasta on tänä aikana ollut kuitenkin sellaiset -4 - 6 astetta.
@kotte voi olla hyvinkin oikeassa siinä, että ongelmana mulla on voinut olla myös se, että kaksi vakiopainepumppua ovat sekoittaneet kiertoa. Pienellä kikkailulla kierto lähti nyt ehkä pelaamaan toivotulla tavalla ja se oli kenties myös yksi suurimmista tekijöistä tämän ongelman ratkaisussa?
Nyt on voittaja olo, kun pitkän taistelun ja pohdiskelun jälkeen sain tämän toimimaan huomattavasti paremmin kuin koskaan aiemmin.
Nämä säädöt menee nyt kirjattuna Niben kylkeen, niin ei tarvitse vuoden päästä talvella arpoa ja miettiä, että mitkä ne hyvät talvisäädöt olikaan.
Iso kiitos teille aktiivisille vinkkien antajille. Ilman tätä foorumia en olisi ehkä osannut hakea ja paikallistaa ongelmaa itse.
Olette olleet suureksi avuksi ja kiitos siis teille!