Vs: Nibe F470 sähkön käyttö
Eli mittasit parista tulo ja poistoventtiilistä, että ne olivat suunnitellussa arvossa? Tuo 66 litraa taitaa kyllä olla liikaa. Eikä liika ole hyvästä koska se tietää vain enemmän lämmitettävää ilmaa.
Itselläni pääpiirrustuksesta löytyvät suunnitteluarvot ovat maksimiarvot(tehostettu ilmanvaihto), mutta IV-mittaaja oli talon valmistumisvaiheessa laittanut ne arvot PILP:n normaaliasetukselle. Eikä ollut edes vahinko. Forumilta löytyi nimittäin kohtalotoveri, jolle sama mies oli säätänyt 140 neliön taloon poistoilmaksi 98 l/s!
Samalalla tavalla tehty tääläkin.
Mikkihiiri sanoi:Suodattimet olivat puhtaat mittaus hetkellä eikä venttiileihin tarvinnut kajota kun laitoin noi puhallin nopeudet noin.
Eli mittasit parista tulo ja poistoventtiilistä, että ne olivat suunnitellussa arvossa? Tuo 66 litraa taitaa kyllä olla liikaa. Eikä liika ole hyvästä koska se tietää vain enemmän lämmitettävää ilmaa.
Itselläni pääpiirrustuksesta löytyvät suunnitteluarvot ovat maksimiarvot(tehostettu ilmanvaihto), mutta IV-mittaaja oli talon valmistumisvaiheessa laittanut ne arvot PILP:n normaaliasetukselle. Eikä ollut edes vahinko. Forumilta löytyi nimittäin kohtalotoveri, jolle sama mies oli säätänyt 140 neliön taloon poistoilmaksi 98 l/s!
Mikkihiiri sanoi:Kanavisto160mm nyt siis muunnot koneen päällä 125mm
Samalalla tavalla tehty tääläkin.