Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Mikkihiiri sanoi:
Suodattimet olivat puhtaat mittaus hetkellä eikä venttiileihin tarvinnut kajota kun laitoin noi puhallin nopeudet noin.

Eli mittasit parista tulo ja poistoventtiilistä, että ne olivat suunnitellussa arvossa? Tuo 66 litraa taitaa kyllä olla liikaa. Eikä liika ole hyvästä koska se tietää vain enemmän lämmitettävää ilmaa.

Itselläni pääpiirrustuksesta löytyvät suunnitteluarvot ovat maksimiarvot(tehostettu ilmanvaihto), mutta IV-mittaaja oli talon valmistumisvaiheessa laittanut ne arvot PILP:n normaaliasetukselle. Eikä ollut edes vahinko. Forumilta löytyi nimittäin kohtalotoveri, jolle sama mies oli säätänyt 140 neliön taloon poistoilmaksi 98 l/s!

Mikkihiiri sanoi:
Kanavisto160mm nyt siis muunnot koneen päällä 125mm

Samalalla tavalla tehty tääläkin.
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Kävin kaikki läpi ja noilla säädöillä oli liki kaikki just samoissa arvoissa kuin edellisessäkin mittaus raportissa.
Iv kuvissa lukee näin. Esitetyt ilmamäärät (+64 l/s. / -66l/s) toteutuvat koneen säätönopeudella 3
+30% käyttöajantehostus (+83 /-86l/s) nopeudella 4 nämä siis nilanille.
Mutta samat litrat nibelläkin pitää olla.
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Noni!! Oli trendilaskentaraja 5 ja lisäyksen pysäytys 2. Ulkolämpötilaksi nibe näytti +1C*. Hennaa lämmitin, mutta käyttövesi "tippakuvake" meni ihan tyhjäksi kun 2 ihmistä kävi suihkussa. Lisäksi tuo lukema tipassa putosi 35C* eikä se siitä ole noussut ylöspäin! Lisäyksen pysäytykseen laitoin 3 ja rupes het lämmitteleen vettä puol tuntia ja nousi 40C*. Säästö asetus on meillä päällä.
Mitä tein väärin, miksi mun kone ei jaksa tehdä vettä vaikka muilla se tekee?

Savustaja:
Miksi laitat saunomisen ajaksi tehostetun ilman vaihdon 55/60%.? mitkä sun peruslukemat on normi ilmanvaihdolle?
Takkakytkin tulo 60% poisto 30% 4h. Sulatteleeko tuolla asetuksella usein? itselle Nibe äijjä ehdotti tulo 70% poisto 45% Yleensä pidän sitä tunnin päällä ja laitan normiasetukselle takaisin tulo 60% poisto 65%

"""Ihmettelen muuten itsekseni sitä, että Tiileri on tuon Pikku-Hennan merkinnyt varaavaksi tulisijaksi, vaikka sen CE-tiedoissa ei ole edes ilmoitettu varauskykyä. Jos vertaa massoja vaikkapa tuohon Jussiin, 2100 kg / ilmoitettu varauskyky 58 kWh, niin tuo Pikku-Hennan, 750 kg varauskyky jää n. 20 kWh."""

Mitä hittoa mulla on toi sama henna kun sun kuvassa, mitä toi "20kwh varaus" käytännössä tarkottaa? Jos poltan 2 tuntia puita niin sisälämpötila nousee joku reilu
3 astetta ja aamulla se on laskenut ehkä asteen? Kait se jotain varaa perhana!? :)
On muuten komia "pizzauuni" SILLAIKAI! ;)
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Toni_H sanoi:
Mitä tein väärin, miksi mun kone ei jaksa tehdä vettä vaikka muilla se tekee?

Eipä se meilläkään jaksa tehdä. Raja on siinä about +2c riippuen vähän paljon lattiakiertoja on päällä.
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Toni_H sanoi:
Noni!! Oli trendilaskentaraja 5 ja lisäyksen pysäytys 2. Ulkolämpötilaksi nibe näytti +1C*. Hennaa lämmitin, mutta käyttövesi "tippakuvake" meni ihan tyhjäksi kun 2 ihmistä kävi suihkussa. Lisäksi tuo lukema tipassa putosi 35C* eikä se siitä ole noussut ylöspäin! Lisäyksen pysäytykseen laitoin 3 ja rupes het lämmitteleen vettä puol tuntia ja nousi 40C*. Säästö asetus on meillä päällä.
Mitä tein väärin, miksi mun kone ei jaksa tehdä vettä vaikka muilla se tekee?

Savustaja:
Miksi laitat saunomisen ajaksi tehostetun ilman vaihdon 55/60%.? mitkä sun peruslukemat on normi ilmanvaihdolle?
Takkakytkin tulo 60% poisto 30% 4h. Sulatteleeko tuolla asetuksella usein? itselle Nibe äijjä ehdotti tulo 70% poisto 45% Yleensä pidän sitä tunnin päällä ja laitan normiasetukselle takaisin tulo 60% poisto 65%

"""Ihmettelen muuten itsekseni sitä, että Tiileri on tuon Pikku-Hennan merkinnyt varaavaksi tulisijaksi, vaikka sen CE-tiedoissa ei ole edes ilmoitettu varauskykyä. Jos vertaa massoja vaikkapa tuohon Jussiin, 2100 kg / ilmoitettu varauskyky 58 kWh, niin tuo Pikku-Hennan, 750 kg varauskyky jää n. 20 kWh."""

Mitä hittoa mulla on toi sama henna kun sun kuvassa, mitä toi "20kwh varaus" käytännössä tarkottaa? Jos poltan 2 tuntia puita niin sisälämpötila nousee joku reilu
3 astetta ja aamulla se on laskenut ehkä asteen? Kait se jotain varaa perhana!? :)
On muuten komia "pizzauuni" SILLAIKAI! ;)

Meillä kun 2 ihmistä käy suihkussa, putoaa Niben käyttöveden lämpö n. 3oC. Ei vissiin pahemmin "lutrata".
"Noo, Silakka on ny seissy suihkun alla 3 päivää, että tottuu virtaavaan veteen." -Kummeli ;D

Tuo IV:n tehostus saunomisen ajaksi on kai jokin jäänne sähkösaunan ajalta. Vaihtuu ilma paremmin ja jaksaa löylytellä pidempään. Pitää kokeilla joskus normivirtaamilla. Jatkuvalämmitteinen puukiuas tietenkin vaihtaisi ilmaa ihan itsekseen, mutta tää kertalämmiteinen vastaa sähkökiuasta tuossa suhteessa. Siksi saunan ilmanvaihtokin on toteutettu sähkösaunan ohjeen mukaan, tulo kiukaan päälle kattoon ja poisto lauteen alta.
Normaalinopeudet meillä 35/40% t/p.

Mulla on nyt ollut usb-tikku 2 viikkoa Nibessä kiinni, eikä ole vielä kertaakaan mennyt sulatukselle, vaikka takkakytkin on ollut n. joka toinen päivä käytössä. Näkyy lähinnä siten, että kun kompura sammuu, niin höyrystimen lämpötila nousee hitaammin.

Tuota Pikku-Hennan varauskykyä laskeskelin ihan tulisijojen painojen suhteessa. Tuolle Jussille, 2100 kg on Tiileri ilmoittanut tosiaankin tuon 58 kWh varauskyvyn. Eli jos poltetaan se maksimipanos 16 kg puita, 4,15 kWh/kg, hyötysuhde 85%, päästään tuohon 58 kWh. Pikku-Hennan polton aikainen lämmitysteho on ilmoitettu 8,2 kW, kun se jää noilla meidänkin varaavilla tulisijoilla varmaankin tuonne 3 kW tienoille. Leivinuunissa tuskin on tehoa niinkään paljoa, koska kyse silloin lähinnä luukun säteilytehosta ja siinä on melko pieni tuo luukku. Takka kyllä lämmittää pintoja vielä monen metrin päässä polton aikana.

Kyllä tuota lämpöä varautuu talon rakenteisiinkin, kuten hellan takana olevaan hormiin / palomuuriin, puurakenteet on hiukan huonompia varaamaan kuin kivi.
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Spiderbait sanoi:
Eipä se meilläkään jaksa tehdä. Raja on siinä about +2c riippuen vähän paljon lattiakiertoja on päällä.

Pika-gallup:

Paljonko teillä on tällä hetkellä meno- ja paluuveden lämmöt / erotus?
Laskettu menoveden lämpö?
Vesikiertolattia m2
Ulkolämpötila?

Täällä:
Meno 21,0
Paluu 20,6
Laskettu 21,5
150 m2
Ulko +2,8
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Toni_H sanoi:
Savustaja:
Miksi laitat saunomisen ajaksi tehostetun ilman vaihdon 55/60%.?

On muuten komia "pizzauuni" SILLAIKAI! ;)

Niin, kyllä tuohon saunomisen aikaiseen iv:n tehostukseen tietenkin on osansa pintojen kuivattamisella.

Kiitos! Kyllä tuolla paistettu pizza maistuis Liitto-Oravallekin. :D Pitänee kohtapuoliin kokeilla, millainen kinkku tuossa tulee.
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Nyt on käynyt iv säätäjä paikalla. Tollasia prosentteja asetteli sääteli osaa tulo venttiileistä poistoista vain tsekattiin venttiilit ja koneen prosentit jäivät samaan. Pikku muutoksilla sai pudotettua tuloa 10%
Eli näin.
Normaali tulo 62% poisto 65%
1nop. T60 p50 tämä siis takkakytkin toiminto
2nop t54 p56
3nop t77 p81
4nop t95 p100
Patteri venttiili auki 2.5kierrosta lämmöt 18,3 2 nop.
Oli tossa alkuviikosta ilmastointi tolla 54%niin sähkön kulutus putosi melkein puoleen päivässä. ja toi patteri ventiili oli täysinauki ennen säätöä. Säädän vielä hienosäädön kunhan tulee pakkaset.
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

2014 13030 kW/h :'( :'(
2015 Tammikuu 1700kW/h :'(
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Harw€y sanoi:
Tammikuun sähkönkulutus 2722 kw/h. Säästöasetuksilla ja puita n.10kg päivässä ja ILP päivällä päällä.
Ja tuohon 2014 tammikuuhun verrattuna hyvä tulos ;)
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Joo :) voi kyllä vaikuttaa sekin että 2014 Tammikuussa oli 20 astetta kylmempää ;D
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Helmikuussa 627 kWh + yht. n.450 kg puita. :) Ei ollut helmikuussa montaa kertaan Niben vastukset päällä.
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Savustaja sanoi:
Helmikuussa 627 kWh + yht. n.450 kg puita. :) Ei ollut helmikuussa montaa kertaan Niben vastukset päällä.
Meillä paloi n.250kg eikä vastukset juuri olleet päällä.
Onko teillä ilp koko ajan päällä ja paljonko on lämmön pyynti? Kuinka usein menee mitsu näillä keleillä sulatukselle?
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Harw€y sanoi:
Meillä paloi n.250kg eikä vastukset juuri olleet päällä.
Onko teillä ilp koko ajan päällä ja paljonko on lämmön pyynti? Kuinka usein menee mitsu näillä keleillä sulatukselle?
Samat 250 kg meillä poltettiin varaavissa tulisijoissa. Saunassa n.200 kg, siitä ei sitten tiedä, mikä on hyötysuhde..

Niben vastukset estetty -4o saakka. Suodatusaika 12h. Se tehdasasetus 24h oli aivan liian pitkä, kun ulkolämpötila laski nopeasti pakkasille.

ILP on kyllä päällä koko lämmityskauden, puhallus automaatilla ja lämpötilapyynti 22oC. Käytännössä tuo puhaltelee pienimmällä puhallinnopeudella, joka Mitsun kyseessä ollen on aika huomaamaton hönkä. Tuolla asetuksella se puhaltaa tulisijojen yli kierrättäen niiden lämpöä.
Mitsu alkaa lämmittää tuolla pyynnillä, kun ILPin sisäyksikön alapuolella n. 1,5 m korkeudella lattiapinnasta lämpömittari näyttää ~23,5oC. ILPin normaalia suurempi puhallus viimeistään muistuttaakin, että olisi aika laittaa tulta pesään. :)

Ei tuo Mitsu näillä keleillä ja tällä käytöllä sulattele luultavasti ollenkaan. Ulkoyksikkö on enimmän aikaa poissa pelistä. Kovemmilla pakkasilla kyllä sisäyksiköstä kuului 2 - 3 kertaa sellaista "huokailua" yms. normaalista poikkeavia ääniä, että taisi ottaa silloin sisältä lämpöä ulkoyksikön sulatteluun.
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Meillä on kanssa Mitsun ilp kattoyksiköllä takan yläpuolella(molemmat keskellä taloa) Pumpun asentaja ja muutama muu henkilö on sanonut ettei kannata pitää pumppua automaatilla koska kun tulee liian lämmin niin alkaa viilentämään? Onko siinä jotain perää?
Muussa tapauksessa pitää testata tuota automaattia. Nyt on ollut vaan lämmityksellä ja kesällä viilennyksellä...
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Harw€y sanoi:
Meillä on kanssa Mitsun ilp kattoyksiköllä takan yläpuolella(molemmat keskellä taloa) Pumpun asentaja ja muutama muu henkilö on sanonut ettei kannata pitää pumppua automaatilla koska kun tulee liian lämmin niin alkaa viilentämään? Onko siinä jotain perää?
Muussa tapauksessa pitää testata tuota automaattia. Nyt on ollut vaan lämmityksellä ja kesällä viilennyksellä...

Puhe oli siitä että puhallus on automaatilla. Ei mode. Mode toki manuaalilla, muuten käy just noin. Puhallus ja muut himmelit voi olla missä tahansa asennossa ilman isoja vahinkoja.
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Ok. Pidetään 28 päivää päällä niin voi verrata Helmikuuhun jos ilmat pysyy samanlaisina...
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

pamppu sanoi:
Puhe oli siitä että puhallus on automaatilla. Ei mode. Mode toki manuaalilla, muuten käy just noin. Puhallus ja muut himmelit voi olla missä tahansa asennossa ilman isoja vahinkoja.
Juuri näin. Tosin, tuossa Heavy Mitsussa ei edes ole sitä AUTO-modea.
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Savustaja sanoi:
Juuri näin. Tosin, tuossa Heavy Mitsussa ei edes ole sitä AUTO-modea.
Meidän Mitsussa (hard rock) ;) ei ole puhalluksessa automaattia, vaan kolme eri nopeutta...
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Helmikuu 1248kWh
Maaliskuu 1351kWh

puita yhteensä varmaan vajaa 0,3 mottia..ei ole polttopuut ehtinyt vielä meidän mäelle.

Ja pilppiä säädetty vajaa pari kuukautta, muutettu justiin.
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Mitä pitäisi säätää, kun lämmin käyttövesi ei tunnu riittävän?

Nyt on pari kertaa käynyt seuraavanlaisesti:
Suihkussa huomaan, että vesi on kylmää, menen katsomaan Niben lämmöt ja veden lämpötila onkun vain enää 38 astetta. Kohdassa "lisäyksen tiedot" lukee "estetty". Kompressori pyörii, mutta lopettaa sekin pian ja alkaa sulattamaan. Käynnistyy kuitenkin taas piakkoin, mutta lisäyksen esto jää päälle. Nibe, joka on lattialämmityksessä kiinni, on käyttöasennossa "automaatti", "lämmityksen pysäytys"=15, "lisäyksen pysäytys"=7, suodatusaika 24. Ulkona +10 lämmintä.

Lisäystä tuota lämmintä vettä säätelee vai mikä? Käytössä on myös varoitus, joka poistaa lämpimän veden jos jotain ongelmia ilmenee (5.1.4), mutta ei kai tässä mitään hälyytettävää pitäisi olla? Säädöt vain jotenkin viturallaan?
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Trendilaskentaraja 7 astetta, soittoaika 15 min.

Toisessa ketjussa epäiltiin esim. Suodatinta tukkoisuutta veden loppumisen syyksi, mitä mieltä tästä?
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

velli sanoi:
Trendilaskentaraja 7 astetta, soittoaika 15 min.

Toisessa ketjussa epäiltiin esim. Suodatinta tukkoisuutta veden loppumisen syyksi, mitä mieltä tästä?
Onko tämä PILP kuinka uusi tuttavuus? Onko se joskus toiminut oikein, vai alusta saakkako tämä ongelma vaivannut?

Tukossa oleva poistoilman suodatin (se oikean puoleinen) johtaa kyllä siihen, että kompressori pysää sulattelemaan "kesken hommien", tässä tapauksessa kesken käyttöveden lämmityksen.

Mitkä teillä on käyttöveden asetukset noin yleensäkin? Onko ilmanvaihdon litramäärät säädetty? PILP tarvitsee toimiakseen riittävän poistoilmavirran. Jos sitä ei ole tarpeeksi, niin sitten se alkaa sulatella höyrystintä.
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Kiitos vastauksista.

Meillä on Nibe melko uusi tuttavuus, mutta ollut kuitenkin jo vuoden käytössä. Historiasta sen verran, että laitteen asentaja ei ollut osannut säätää laitetta oikein, ja tämä aiheutti monenlaista tuskaa. Ongelmaa on ollut siis monenlaista: meidän Nibe siis kerran jo kärvähti, koska menoputket oli väärin eristetty, laite hörppäsi kondensiovettä ja emolevy otti kipinää. Ilmanvaihto oli alunperin säädetty aivan liian pienelle (Niben mukaan kun asentaja kävi ihmettelemässä kärvähtänyttä emolevyä). Kompressori piti ekan asentajan mielestä aivan liian kovaa resonoivaa meteliä, jota toinen asentaja kävi fiksaamassa jollain kumipala-kikkailuilla. Nyt pitäisi pyytää uudestaan, kun resonointi ei ole hävinnyt mihinkään.

Pyysin myös Nibeltä asentajan katsomaan asetukset kuntoon tuon emolevyn kärvähdyksen jälkeen (kun silloinen asentaja ei tätä ehtinyt tekemään). En valitettavasti päässyt tuolloin itse paikalle, mutta uskoisin tuon käynnin perusteella, että ainakin silloiseen hetkeen (joskus helmikuussa) asetukset olivat ok. No nyt tuo lämmin vesi on alkanut tuppaamaan välillä loppua. Vaihdoin juuri suodattimet, itse leikattuun K-Raudasta löytyneeseen G3:seen, kun en parempaa tähän hätään löytänyt.

Epäilisin itse, että voisiko kevään myöten ulko-lämpötilan lisääntyminen aiheuttaa tuon lisäyksen eston vai mikä? Saan lisäyksen tietysti aina päälle kun vaihdan käyttöasennon manuaalille, mutta automaatissa se nyt on jostain syystä estetty. Tämä ymmärtääkseni aiheuttaa veden viilenemisen, jos kompressori sitä ei saa tarpeeksi lämmitettyä. Oma ymmärrys ei oikein asetuksien osalta riitä tämän parempaan, muuten kuin että täytyy tätä foorumia alkaa lueskelemaan tarkemmin, jospa muiden kysymyksistä löytyisi jotain parempia vastauksia.
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Lisäyksen pysäytystä jos nostat niin saat vastukset peliin mukaan mutta jos laite on oikein säädetty ja toimii niin pitäisi kyllä kompressorin riittää näillä ulkotilanlämmöillä ellei teitä ole 10 henkilöä jatkuvasti suihkussa. Jotain outoa tuossa kyllä on ::)
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Miikko sanoi:
Helmikuu 1248kWh
Maaliskuu 1351kWh

puita yhteensä varmaan vajaa 0,3 mottia..ei ole polttopuut ehtinyt vielä meidän mäelle.

Ja pilppiä säädetty vajaa pari kuukautta, muutettu justiin.

Lisätäänpäs seuraavia

Huhtikuu 987 kWh
Toukokuu 627 kWh

Oli sähkölaskussa hiukan optimistinen vuosiarvio, 9600/vuosi. Mielenkiinnolla odotellaan kun tulee vuosi täyteen et mihin alkaa asettumaan. Toive olisi jossain 12-13MWh.
Siitä sitten maapiirillä ja kennoilla kohti kymppiä..
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Miikko sanoi:
Lisätäänpäs seuraavia

Huhtikuu 987 kWh
Toukokuu 627 kWh

Oli sähkölaskussa hiukan optimistinen vuosiarvio, 9600/vuosi. Mielenkiinnolla odotellaan kun tulee vuosi täyteen et mihin alkaa asettumaan. Toive olisi jossain 12-13MWh.
Siitä sitten maapiirillä ja kennoilla kohti kymppiä..
Paljos tollanen maapiiri maksaa?
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Tuossa allekirjoituksessa on kahdelta vuodelta PILP-sähkömittarin keskiarvo, joka on yllättänyt positiivisesti tasaisen pienellä kulutuksella. Tosin aivan selkeästi on lokakuu-huhtikuu ajalla n.80% kulutuksesta eli kesäkaudella pidetään helposti pelkkä käyttövesi lämpimänä, mutta ulkolämpötilan painuessa 0C alle kulutus moninkertaistuu. Vaan ottaa ilmeisen tehokkaasti talteen talven uunin lämmitykset ja pumppuhuoneen vieressä olevan sähkösaunan 9kW lämmön.

Käyttösähköön meillä menee vain 1200kwh ja sitä en ymmärrä miten se on mahdollista kun saunotaan vähintään 2 kertaa viikossa sekä kaikki normaalit kodinkoneet pyörii paitsi kuivausrumpua ei löydy. Mutta tässä tapauksessa vähälläkin pärjää enkä lähde reklamoimaan onko päämittaus viallinen..

Ei näillä lämmityslukemin olisi koskaan maalämpö kannattanut ja uskon rakennuksen eristyksen 225mm/ilmatiiveyden 0,6 olevan pääsyy PILPin ym. tehokkaaseen toimintaan. Myös yöviilennyksen olen havainnut auttavan pitämään huoneet alle 25C paremmin kuin ikkunan aukomisen eikä siinä kulu sen enempää sähköä vaikka puhaltaa illan viilentyessä tuloilmaa kovemmin, mutta vähän kova on humina pumppua lähimmässä huoneessa.
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Voi se mielipide maalämmön kannattavuudesta muuttua, jos/kun yläkertaan tulee 85m2 lisää lämmitettävä.
En yhtään epäile etteikö 100m2 uusi talo lämpene edullisesti takalla, saunalla ja PILP:llä. 185m2 vaatiikin sitten paljon enemmän poltopuita sähkölaskun kurissa pitäiseksi.

Käyttösähköön 1200 kWh? Kuukaudessa vai vuodessa?
Jos kuukaudessa niin tuo on tosi paljon, mikäli vuodessa niin...mittari on viallinen tai laskuvirhe :)
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Raksaaja sanoi:
Voi se mielipide maalämmön kannattavuudesta muuttua, jos/kun yläkertaan tulee 85m2 lisää lämmitettävä.

Yläkerrassa on jo nyt peruslämpö, joten ei tuo ratkaise "peliä". 1-2 m3 lisää puita vaan polttoon.

Käyttösähköön 1200 kWh? Kuukaudessa vai vuodessa?
Jos kuukaudessa niin tuo on tosi paljon, mikäli vuodessa niin...mittari on viallinen tai laskuvirhe :)

Ilmeisesti tuo on nyt laskettu sähköyhtiön vuosikulutus arvio - PILPin erillismittari (~6800 kWh/v) =1200 kwh/v. Jos tuosta veisi sauna 50% niin valaistukselle ja kodinkoneille jäisi vain 600 kWh/v. Kyllä tuossa nyt varmaan jokin virhe on. Voi olla että sähköyhtiön vuosikulutusarvio on pielessä. 8) => Katsotaan tilannetta ensi kesänä uudestaan.

Meillä menee taloussähköä noin 3000 kWh vuodessa.
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Laitetaans taas hiukan kulutuksia


Syyskuu 590kWh (Pumpun osuus 238kWh)
Lokakuu 934 (482)
Marraskuu 1030 (505)

Pumppu siis oman mittauksen kautta, syyskuu ensimmäinen ehjä kuukausi. Kuun kokonaiskulutuksessa kaikki sähkö, suluissa pelkän pumpun osuus
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Syyskuu 595 kWh
Lokakuu 1019 kWh
Marraskuu 1041 kWh
 
Vs: Nibe F470 sähkön käyttö

Harw€y sanoi:
Syyskuu 595 kWh
Lokakuu 1019 kWh
Marraskuu 1041 kWh

Miikko sanoi:
Laitetaans taas hiukan kulutuksia


Syyskuu 590kWh (Pumpun osuus 238kWh)
Lokakuu 934 (482)
Marraskuu 1030 (505)

Paljonko sulla on ollut kulutus vuositasolla? Näyttää nuo kolme kuukautta menevän niin lähelle toisiaan..me muutettiin vasta helmikuun puolivälissä, saa nähdä mihin oma kulutus menee..
 