Moikka,Kiitoksia loggauksesta.
Ohessa pari Excell-kuvaa.
- KV-säiliön jäähtymisnopeus on 9,2C/vrk = 0,38C/h. Nämä arvot ovat samaa suuruusluokkaa kuin muissa hyvin toimivissa F750-pumpuissa.
- Tähän 2vrk jaksoon osuu kaksi suurempaa käyttöveden kulutusta
Su 14.4. klo 18 aikoihin (harmi että alkoi ennen loggauksen alkua) oli suurehko kulutus, jossa varaan alalämpötila, BT6, laski ->21C:een. Ylälämpötila, BT7, laski ->47C:een. Näistä voi päätellä että lämmin käyttövesi ei loppunut.
Ma 15.4 klo 20:30 oli ehkä normaali suihkussa käynti, jossa BT6 laski -> 40C:een ja ylälämpötilassa ,BT7, ei näkynyt jäähtymistä.
- Olisiko mahdollista että tekisit vielä yhden kokeen?
- Kohta sen jälkeen kun on tehty lämmintä vettä ja varaaja on normaalissa lämpötilassa
- Lasket suihkusta tavanomaisella virtauksella vettä niin kauan että se alkaa selvästi jäähtyä
- Kellotat tähän kuluneen ajan
- Mittaat virtaaman kello/ämpäri-menetelmällä.
- Loggaus päällä hyvissä ajoin ennen ja päivä kokeen jälkeen. Tällä kertaa keruuväli 10s.
Toinen havainto imukaasun lämpötila, BT17, värähtelee lähes koko ajan n. 10-12C n. kahden minuutin jaksoissa.
Sama ilmiö on havaittavissa lähes kaikissa tutkimissani F750 poistoilmalämpöpumpuissa. Minusta tämä on vika mutta nyt alkaa tuntua että se on ominaisuus tosin erittäin huono sellainen.
Vaikka transientti on pieni mutta kun niitä tulee paljon, vuodessa neljännesmiljoona, aiheuttaa se ajan saatossa materiaalien väsymistä ja pahimmassa tapauksessa rikkoutumisia.
Tyttäreni pumppua on käynyt "korjaamassa" Niben valtuuttama asentaja jo kolme kertaa saamatta aikaan mitään tulosta.
Juu näin on, tultiin juuri saunasta ja vettä meni poikien kylpyammeisiin. Ei loppunut lämmin vesi kesken, vaikka sitä meni todella paljon (suikut + kylpyammeet).Su 14.4. klo 18 aikoihin (harmi että alkoi ennen loggauksen alkua) oli suurehko kulutus, jossa varaan alalämpötila, BT6, laski ->21C:een. Ylälämpötila, BT7, laski ->47C:een. Näistä voi päätellä että lämmin käyttövesi ei loppunut.
- Olisiko mahdollista että tekisit vielä yhden kokeen?
- Kohta sen jälkeen kun on tehty lämmintä vettä ja varaaja on normaalissa lämpötilassa
- Lasket suihkusta tavanomaisella virtauksella vettä niin kauan että se alkaa selvästi jäähtyä
- Kellotat tähän kuluneen ajan
- Mittaat virtaaman kello/ämpäri-menetelmällä.
- Loggaus päällä hyvissä ajoin ennen ja päivä kokeen jälkeen. Tällä kertaa keruuväli 10s.
Eli laskenko suihkusta normaalia suihkulämmintä vettä, vai niin kuumaa kuin mitä saa? Onko tarkoitus imitoida normaalia pitkää suihkua (niin kauan kunnes alkaa lämmin vesi loppua) vai onko tarkoitus saada kuuma vesi loppumaan niin nopeasti kuin mahdollista?- Lasket suihkusta tavanomaisella virtauksella vettä niin kauan että se alkaa selvästi jäähtyä
Tuo MyUplink piirtää pisteitä aika harvaan ja satunnaisesti voi johtua siitä tai sitten sinulla imukaasu ei värähtele.Tuo MyUplinkin graafi ei näytä mitään värähtelyä, mutta lokituksessako näkyy? Kumpikohan on sitten väärin.... Tuohon susip**kaan MyUplinkkin toki minulla ei ole juuri mitään luottoa.

Noniin, tämä koe on nyt tehty tänään. Yön jäljiltä kun kuumaa vettä oli normaali määrä (F750 vedenlämmitystila "normaali", eli ei "säästö" tai "luksus") otin pitkän kuuman suihkun.<snip>
- Olisiko mahdollista että tekisit vielä yhden kokeen?
- Kohta sen jälkeen kun on tehty lämmintä vettä ja varaaja on normaalissa lämpötilassa
- Lasket suihkusta tavanomaisella virtauksella vettä niin kauan että se alkaa selvästi jäähtyä
- Kellotat tähän kuluneen ajan
- Mittaat virtaaman kello/ämpäri-menetelmällä.
- Loggaus päällä hyvissä ajoin ennen ja päivä kokeen jälkeen. Tällä kertaa keruuväli 10s.
</snip>
Lähteekö se jyrkästi..? Tuossa minun pitka_suihku_tarkempi kuvassa yläosa lähtee tippumaan "vasta" 9:22, kun suihkussa on oltu jo 9:15 alkaen (otin kellolla). 7 minuuttia täyttä suihkua. Tosin enpä muuten tiedä onko mulla minuutilleen sama aika Nibessä kuin Apple Watchissa. Luultavasti joku NTP palvelin sillä kuitenkin on...Tuo on silti edelleen mysteeri, että miten ihmeessä yläosa lähtee per HETI jyrkästi tippumaan kun suihkutetaan. En osaa sitä oikein muuten selittää kuin että varaaja sekoittuu jostain syystä todella nopeasti pohjalta ylöspäin.
Kova vedenpainepulssi, kun hana avataan voisi jotain tuollaista tehdä.... "en ole putkari, mutta voin vilkaista" tyyppisellä ammattitaidolla sanoisin.
Joo päivitinkin viestiä kun katsoin tarkempaa kuvaa.... eli syynä varmaan on tosiaan se että kylmä vesi on niin tolkuttoman kylmää ja varaaja on aika viileä.Lähteekö se jyrkästi..? Tuossa minun pitka_suihku_tarkempi kuvassa yläosa lähtee tippumaan "vasta" 9:22, kun suihkussa on oltu jo 9:15 alkaen (otin kellolla). 7 minuuttia täyttä suihkua. Tosin enpä muuten tiedä onko mulla minuutilleen sama aika Nibessä kuin Apple Watchissa. Luultavasti joku NTP palvelin sillä kuitenkin on...
)