Kanava 1: 31 Kattilan lämpötila
K2: 25 Menolämpötila
K3: 19 Ulkolämpötila
K4: 9 Höyrystimen lämpötila
K5: 19 Jäteilman lämpötila
K6: 5 Valittu lämpökäyrä
K7: 03 Muutos, lämpökäyrä
K8: 29 Lämpötila, kompressorin anturi
K9: 21 Tuloilman lämpötila
K10: 00 Menovesi laskettu
K11: 08 Menovesi poikkeama
K14: 03 (huoltokanava)
Menolämpötila ihan järkevä näin kesäaikaan jos esim kylppäriin lämpöä ajellaan. Höyrystimen lämpötila viittaa, että kompura vielä toimii ainakin jotenkin, jäteilman lämpötila on kyllä korkea (tulisi olla lähempänä höyrystimen lämpöä) --> on mahdollista, että kylmäaineessa on vajausta (kuten itselläni oli). Onko tietoa meneekö sulatukselle näin kesäaikaan? Valittu lämpökäyrä ja sen muutos ovat aika korkeita, mutta voi olla asetettu noin jos kyseessä patteritalo, tai sitten halutaan kesällä saada lämpöä esim. juuri kylppäriin.
No nyt ainakin menee sulatukselle kun ollaa nollakelissä. Poistosuodattimet jäätyneet kennoon kiinni, kosteus ei poistu talosta, ikkunat huurussa. Kohde muuten Vantaalla eli ei vielä kauhea talvi ole käynnissä.
Olen suositellut koneen vaihtoa uuteen. Suosittelin VILP + iv-kone yhdistelmää
Saako kompuran käynnin estettyä jotenkin että pyöris pelkästään sähköllä ?