Nibe Fighter 410P viat

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mikko78
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Kanava 1: 31 Kattilan lämpötila
K2: 25 Menolämpötila
K3: 19 Ulkolämpötila
K4: 9 Höyrystimen lämpötila
K5: 19 Jäteilman lämpötila
K6: 5 Valittu lämpökäyrä
K7: 03 Muutos, lämpökäyrä
K8: 29 Lämpötila, kompressorin anturi
K9: 21 Tuloilman lämpötila
K10: 00 Menovesi laskettu
K11: 08 Menovesi poikkeama
K14: 03 (huoltokanava)

Menolämpötila ihan järkevä näin kesäaikaan jos esim kylppäriin lämpöä ajellaan. Höyrystimen lämpötila viittaa, että kompura vielä toimii ainakin jotenkin, jäteilman lämpötila on kyllä korkea (tulisi olla lähempänä höyrystimen lämpöä) --> on mahdollista, että kylmäaineessa on vajausta (kuten itselläni oli). Onko tietoa meneekö sulatukselle näin kesäaikaan? Valittu lämpökäyrä ja sen muutos ovat aika korkeita, mutta voi olla asetettu noin jos kyseessä patteritalo, tai sitten halutaan kesällä saada lämpöä esim. juuri kylppäriin.

No nyt ainakin menee sulatukselle kun ollaa nollakelissä. Poistosuodattimet jäätyneet kennoon kiinni, kosteus ei poistu talosta, ikkunat huurussa. Kohde muuten Vantaalla eli ei vielä kauhea talvi ole käynnissä.

Olen suositellut koneen vaihtoa uuteen. Suosittelin VILP + iv-kone yhdistelmää

Saako kompuran käynnin estettyä jotenkin että pyöris pelkästään sähköllä ?
 
Viimeksi muokattu:
Mahtaako poistopuhallin toimia jos sulatus ei toimi? Sulatushan tapahtuu huoneilmalla eli kompura on silloin seis.
 
Viimeksi muokattu:
Saako kompuran käynnin estettyä jotenkin että pyöris pelkästään sähköllä ?

Saa toki (löytyy ketjusta, otat kompuran kolme piuhaa irti, ovat piirikortilla ns. alimmaisina). Mutta olen kyllä Sammelin kanssa samaa mieltä, sulatus ei pitäisi koskaan epäonnistua - koska siihen ei käytetä kompuraa muutenkaan. Jos sulatus ei toimi, niin puhallin ei siirrä ilmaa.

Samoin laite menee jatkuvasti sulatukselle jos puhallin ei toimi kunnolla (koska se jäätyy). Toki voi jäätyä myös jos aineet ovat kadoksissa tai vastaavaa, mutta kyllä se silloin sulattaa oikein.
 
Ruskea, sininen ja musta johdin irti, niin kompuralle ei mene sähköjä.

1606937750550.jpeg
 
Joskus aikaisemmin kirjoittelin Niben sammumis ongelmasta ja ratkaisua en ole vieläkään löytänyt. Viime talvena joku huoltomies kävi ongelmaa tutkimassa, mutta silloin ei saanut vikaa toistettua eikä sitä myöskään löytänyt.

Ongelman olen osannut nyt paikantaa kelien vaihtumiseen. Esim. pakkaseta plussalle tai toisin päin. Eikö shuntti toimi oiken tms? Tai joku anturi?

Tänään juuri pääsin todistamaan sammumista kun töistä tulin (vaimo sanoi, että nyt on laite taas pitänyt ääntä (käynnistys)).

Siihen kiinnitin huomiota, että kompura oli käynnissä ja ennen sammumista kattilan lämpötila putosi 53:sta 23. Annoin laitteen olla jonkun aikaan sammuksissa ja kävin laskemassa kuumaa vettä vesihanasta.

Nyt käynnistin laitteen ja alla lukemia n. 15 minuutin jälkeen. Kompura ei ole tänä aikana käynnistynyt.


K1: 21 Kattilan lämpötila
K2: 27 Menolämpötila
K3: 00/01 Ulkolämpötila
K4: 21 Höyrystimen lämpötila
K5: 20 Jäteilman lämpötila
K6: 4 Valittu lämpökäyrä
K7: 01 Muutos, lämpökäyrä
K8: 32 Lämpötila, kompressorin anturi
K9: 18 Tuloilman lämpötila
K10: 28 Menovesi laskettu
K11: 01 Menovesi poikkeama
K12: 06
K14: 01 (Käyttöasento)


Edit. Nyt hetki tästä, niin kompura on myös käynnissä. Laite ei ole sammunut. Kattilan lämpötila näyttää 23. Normitilanteessa se taitaa olla 53?
 
Viimeksi muokattu:
Nyt tuntia myöhemmin alla arvot. Ei ole laite sammunut välissä. Keli siis oli tänään sellainen, että aamu/päivä plussalla ja illalla pakkaselle hieman.

K1: 52 Kattilan lämpötila
K2: 28 Menolämpötila
K3: 01 Ulkolämpötila
K4: 03 Höyrystimen lämpötila
K5: 05 Jäteilman lämpötila
K6: 04 Valittu lämpökäyrä
K7: 01 Muutos, lämpökäyrä
K8: 47 Lämpötila, kompressorin anturi
K9: 18 Tuloilman lämpötila
K10: 28 Menovesi laskettu
K11: 00 Menovesi poikkeama
K12: 43
K14: 01 (Käyttöasento)


Klikkailu-kierroksen päätteeksi kattilan lämpötilaksi näytti taas 23 arvoa.

Ja 40 minuutin päästä tästä tarkistin uusiksi, niin kattilan lämpötila 53 ja ei muuttunut kliksuttelukierroksesta
 
Viimeksi muokattu:
Siis muuttuuko kattilan lämpötila näytön mukaan nopeasti yli 50 asteesta 23 asteeseen? Jos näin on niin anturi saattaa olla vikaantunut. Piirikorttivikakin mahdollinen ja huonompi vaihtoehto.
 
Sammuuko kompura vai meneekö koko laite pimeäksi?

Koko laite. Viime talvena kävi samaa ja hetken aina pysyi päällä kunnes ei enää tehnyt mitään virtakytkimestä, kunnes seuraavana aamuna käynnistyi ja pysyi normaalisti päällä.

Nyt ei ole ollut käynnistymisen kanssa ongelmia. En tiedä onko tuo auttanu, että olen kuumaa vettä sammumisen jälkeen aina jonkun aikaa hanasta päästänyt :D

Joskus kyllä pitää uusia koko laite, mutta toivottavasti ei ihan vielä. Pääosin toimii normaalisti
 
Joskus aikaisemmin kirjoittelin Niben sammumis ongelmasta ja ratkaisua en ole vieläkään löytänyt. Viime talvena joku huoltomies kävi ongelmaa tutkimassa, mutta silloin ei saanut vikaa toistettua eikä sitä myöskään löytänyt.

Ongelman olen osannut nyt paikantaa kelien vaihtumiseen. Esim. pakkaseta plussalle tai toisin päin. Eikö shuntti toimi oiken tms? Tai joku anturi?

Tänään juuri pääsin todistamaan sammumista kun töistä tulin (vaimo sanoi, että nyt on laite taas pitänyt ääntä (käynnistys)).

Onko vikaa löytynyt?

Itsellä teki tuon saman tämän viikon torstaina. Soitin huoltomiehelle ja epäili piirikorttia, koska kone resetoi itsestään niin hän sanoi että piirikortti.

Mut se ei ollutkaan piirikortti vaan kontaktori. Eli vastuksen toinen kontaktori oli rikki. Vaihdettiin molemmat ja nyt toimii taas!
 
Onko vikaa löytynyt?

Itsellä teki tuon saman tämän viikon torstaina. Soitin huoltomiehelle ja epäili piirikorttia, koska kone resetoi itsestään niin hän sanoi että piirikortti.

Mut se ei ollutkaan piirikortti vaan kontaktori. Eli vastuksen toinen kontaktori oli rikki. Vaihdettiin molemmat ja nyt toimii taas!
Ei ole vikaa löytynyt/etsitty. Mutta keliteoria ei pitänyt paikkansa. Anturi/piirikortti vikaa olen ajatellut myös.

Olisiko muutaman kerran tehnyt sammumiset tuon viestini jälkeen. Mitä tarkoitat "koska kone resetoi itseään"?

Minulla kone jää mykäksi kunnes kattilan lämpötila on laskenut (lasken hanasta kuumaa vettä pois) tai anturi antaa oikeaa arvoa. Näin nyt itse luulen, että vika olisi tuossa.

Sen verran harvoin tehnyt etten nyt ole asiaa tutkittanut uusiksi (viimeksi huoltomies ei löytänyt mitään)
 
Siis tarkoitin sitä että huomasin kun kone sammui ja käynnistyi itsestään. Teki tuon pari kertaa. Vika oli kontaktorissa eikä piirikortissa niinkuin aluksi huoltomies epäili. Nyt ei ole enää sammunut, toimii normaalisti.
 
Siis tarkoitin sitä että huomasin kun kone sammui ja käynnistyi itsestään. Teki tuon pari kertaa. Vika oli kontaktorissa eikä piirikortissa niinkuin aluksi huoltomies epäili. Nyt ei ole enää sammunut, toimii normaalisti.

Okei, kiitos. Pitää tutkia kontaktorit. Käynnistyy tuokin itsekseen. Siitä äänestä sen huomaakin, että Nibe "temppuilee"
 
Mitenköhän mahtaa vanhan mallin kontaktorin johdotukset mennä uuteen. Muutenhan nuo pystyisi itse vaihtamaan

"Nibe sähkövastuksen kontaktori LP518734 korvaa vanhan ( abikoliitin) kontaktorin LP518557"
 

Liitetiedostot

  • IMG_20210221_125921__01__01.jpg
    IMG_20210221_125921__01__01.jpg
    124,1 KB · Lukukerrat: 381
  • LP518734_ml.jpeg
    LP518734_ml.jpeg
    69,8 KB · Lukukerrat: 337
No nyt ainakin menee sulatukselle kun ollaa nollakelissä. Poistosuodattimet jäätyneet kennoon kiinni, kosteus ei poistu talosta, ikkunat huurussa. Kohde muuten Vantaalla eli ei vielä kauhea talvi ole käynnissä.

Olen suositellut koneen vaihtoa uuteen. Suosittelin VILP + iv-kone yhdistelmää

Saako kompuran käynnin estettyä jotenkin että pyöris pelkästään sähköllä ?
Sehän oli poistopuhaltimen konkka särki. Viime viikolla kokonaisuus on vaihdettu Niben vilppiin ja Valloxin mv iv-koneeseen.
 
Nyt päälle kuukauden ollut uudet kontaktorit ja ei ole laite käynnistellyt/sammunut kertaakaan. Toki täyttä varmuutta ei vielä voi sanoa kun kuitenkin ollut niin satunnaista.

Kontaktorit tilasin tuolta https://jsenergi.eu/nibe-spare-part...cu-089530/010-kontaktor-fjaderanslutning.html ja sähköasentaja kävi vaihtamassa.
Tässä taasen kesän jälkeen kuulin kun laite käynnisteli. Yöllä oli käynyt alle 0:ssa. Laskin vesihanasta kuumimmat vedet pois ja Nibe pysyi käynnissä (sammuttaa itsensä, jos vesi on yli 68 asteista). Tälläkertaa päätin soittaa Niben tekniseen tukeen ja sieltä sanoi heti, että vika olisi termostaatissa. Tilasin termostaatin ja näyttäisi olevan yksinkertainen vaihtaa. Ainoa mikä mietityttää on miten tuo lämpötilatunnistin on tuolla styroxien alla. Styroxia pitää ilmeisesti repiä pois? "Lanka" menee tuonne koloon.

Katotaan tärppäisikö vielä vaikka vanha ketju (ja laite) onkin :)
 

Liitetiedostot

  • termostaatti_live.jpeg
    termostaatti_live.jpeg
    88,6 KB · Lukukerrat: 241
  • termostaatti.jpg
    termostaatti.jpg
    57,5 KB · Lukukerrat: 268
Oliko vaikutusta toimintaan?

Vahtamisen jälkeen on toiminut normaalisti. Lopullista vaikutusta en vielä pysty sanomaan, koska riippuu ulkolämpötiloista (siinä +/-0 tuntumassa tämä tapahtui välillä, kun lämpötila sahasi).

Toinen asia, mitä Niben tekninen tuki mietti oli, että ilma kattilassa saattaa aiheuttaa monen moista, mutta tästä ei itsellä ollut kyse. Riittävän pitkään kannattaa vettä päästää pois, jotta mahd. ilma tulee ulos myöskin.
 
Nibe 410P vonkuu vielä viimeisiä viikkoja pitäen infernaalista meteliä. Viime vesilasku oli aivan jäätävän iso ja ovat ne olleet isoja jo jonkin aikaa, mutta nyt oli ihan ennätys. Ei voi vuotaa pöntöt ja hanat tai mikään muukaan sellaisia määriä, ne on tutkittu. Voiko tuo 410P vuotaa jotain. Kun sammutin laitteen taas vikakoodeja nollatakseni, kuulosti kuin olisi hana auki jossain, toki kylmäaineet suhisee myös. Kertokaapa tietäjät, onko siellä joku venttiili tms jota voisi kokeilla itse säätää.
 
Ei laite vettä voi mihinkään "kadottaa". Ellei sieltä valu vettä alle, ei syy voine olla siinä vehkeessä vaikka muuten siitä vikaa ei varmaan vaikea ole löytää. Ettei olisi jossain vuoto vesijohdoissa vaikkapa lattian alla?

Epätodennäköistä kylläkin mutta mittarin jälkeen kato on jossain väkisin jos kulutus on loikannut. Mittarin vikakin on mahdollinen tietty.
 
Varoventtiili käyttövesipuolelta voi vuotaa mutta tosiaan laitteen alla olevan kaukalon letkusta pitäisi silloin vuoto viemäriin näkyä.
 
Kaikki hanat kiinni talosta ja katsomaan pyöriikö mittari, jos ei liiku niin sitten vettä ei vuoda minnekään.
Sen jälkeen tarkistaa vaikka mittarin näyttämän, laskee vaikka ämpäriin vettä 10l ja katsoo paljonko lukema muuttuu
 
Syyksi paljastui pumppu, eli vedenlämmittimen vuotava varoventtiili. Menee suoraan viemäriin sen kaukalon kautta, niin ei vesi tule mihinkään näkyville. Kuulemma yleinen syy korkeaan veden kulutukseen pönttöjen ja hanojen ohella.
 
Syyksi paljastui pumppu, eli vedenlämmittimen vuotava varoventtiili. Menee suoraan viemäriin sen kaukalon kautta, niin ei vesi tule mihinkään näkyville. Kuulemma yleinen syy korkeaan veden kulutukseen pönttöjen ja hanojen ohella.
Tän takia luen vesimittarin joka kuukauden ensimmäinen päivä. Ei pääse ihan yllärinä tuleen, varsinkin kun mittari varastossa johon ei joka päivä ole "asiaa"
 
Syyksi paljastui pumppu, eli vedenlämmittimen vuotava varoventtiili. Menee suoraan viemäriin sen kaukalon kautta, niin ei vesi tule mihinkään näkyville. Kuulemma yleinen syy korkeaan veden kulutukseen pönttöjen ja hanojen ohella.
Pidän hyvänä ajatuksena että varo+kondenssi ohjataan valuma-altaaseen ja siitä kaivoon. Minulla on nyt ämpäri kun valuma-allas projekti kesken.
 
Takaisin
Ylös Bottom