Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Periaatteessa voi. Mutta jos olet pörssissä ja lauantaikin olisi hirmuhintainen (onneksi teollisuus ei vie ihan niin paljon vklp:na), niin sähköä menee viilentyneiden rakenteiden / laatan lämmitykseen. Tapanimyrskyn aikana täällä oli sähköt pois 4 tuntia eikä kämppä juuri viilentynyt, toki lämpimämpi keli. Ja ei ollut edes polttopuita tuolloin. Pudota lämpötilaa huomenna mutta järki päässä. Vedä laatta lämpimäksi yöllä, vaikka maksaakin, niin hiukan mukavampaa huomennaEli siis ne voi ihan huoletta olla pois päältä? Ei mene talon putket jäähän tai mitään? Eli jos on itellä sisällä tarpeeks vaatetta päällä niin voi olla vaikka koko päivän ilman että kone on edes päällä?
Mutta usein ILP / puunpolttoa apunaKovin alhaisilla vedenlämmöillä moni talo täältä forumilta katsottuna tuntuu lämpenevän, jopa erikoisen alhaisilla.
Eli toimiiko tämä näin?Ja eli nyt varmaan puhutaan että keskuslämmitysvalikosta toiminta kohta mikä nyt on käyräohjaus niin siihen de-activated? Kierrättääkö tämä silti vettä kokoajan lattiassa mutta ei lämmitä lainkaan vai?
se on juuri toisinpäin. Sitä enemmän säästät mitä vähemmän joudut sitä käyttöveden 1,5kW lisävastusta käyttämään ja lämmität käyttöveden juuri tuolla kompuralla.Toki mahtaako tuo lisätä kulutusta, kun joudun nyt pitämään komperssorilla vedenlämmitystä kohtuu korkealla. Koska CTS600 on mennyt Kv-lisävastuksen ohjausrele rikki (tähänkin jos jollain on hyvää vinkkiä niin otetaan vastaan).
Keskuslämmitys->toiminta OFF. Itellä ton tekee Shellyn kytkin joka pistää kokonaan virrat pois sähkökattilalta. BUK tossa yllä meinasi että menoveden asetuksen pudotus ajaisi saman asian, mutta tollain varmasti kattila ei ainakaan tee yhtään töitä sillon kun ei halua.Eli toimiiko tämä näin?
Ja ilppi varmaan kannattaa laittaa minimipuhallukselle ja lämpötila siitäkin aika pienelle esim 18 astetta? Ilppiä kun ei ilmeisesti saa sammuttaa tai saa sammuttaa mutta ei saisi laittaa enään takasin päälle kun se voi ilmeisesti rikkoutua kylmillä keleillä
Onkos täälä koskaan tehty datakollaasia siitä miten henkilöiden ec9:t käyttäytyy ja millaisissa olosuhteissa?
Eritoten alkoi kiinnostamaan kun luin että @Skata pömpeli on kodarissa, ja taas monella muulla - jotka joutuu taistelee lauhditinmyllyjä vastaan - on erillisessä teknisessä tilassa jotka usein paljon viileämpiä tiloja... Oisko meillä joku mahis debunkkaa näitä korrelaatioita
Ei muutakun huomenna tekninen 10 asteesta 20 asteeseen?
@Anttisl @Quutti :han tuota samaa pohti. Varmasti jonkinlainen merkitys voi olla. Mulla menee vielä tuloputki saunan yläpuolella ja Nilan on saunan seinän takana, joten ainakin paperilla optimipaikassaOlen miettinyt myös sitä, onko pumppuyksikön sijainnin lämpötilalla merkitystä sen toimintaan? Meillä se on teknisessä tilassa, jossa on nyt vain peruslämpö (12-15 astetta). Kyseinen koppero lämpenee pikku patterilla.
Pirulainen, mulla ei latautunut jostain syystä uusimmat keskustelut, niin tuli typerä toisintokyssäri, sori.
Eiköhän täällä aika monia asioita uudelleen huudella, ei hätiä mitiäPirulainen, mulla ei latautunut jostain syystä uusimmat keskustelut, niin tuli typerä toisintokyssäri, sori.
Saako tulopuhallin pysähtyä? Nyt on niin kylmää, että tulopuhaltimen ollessa päällä vedenlämmitys kestää ikuisuuksia.Jostain syystä veden ylä ja alalämpö ei ole noussut eilisen suihkujen jälkeen. 34/36 astetta.
Muistuttapas mua mistä se asetus löytyi?Eiköhän täällä aika monia asioita uudelleen huudella, ei hätiä mitiä
Saako tulopuhallin pysähtyä? Nyt on niin kylmää, että tulopuhaltimen ollessa päällä vedenlämmitys kestää ikuisuuksia.
Huolto-valikko. Katso onko tulopuhallin minimi asetettu 1:lle vai 0:lle.Muistuttapas mua mistä se asetus löytyi?
Min 1.Huolto-valikko. Katso onko tulopuhallin minimi asetettu 1:lle vai 0:lle.
jos min tulopuhallus on nolla niin mitkä kaikki ehdot pitää täyttyä, että tulopuhallus sammuu?Saako tulopuhallin pysähtyä? Nyt on niin kylmää, että tulopuhaltimen ollessa päällä vedenlämmitys kestää ikuisuuksia.
Pistä 0. Lisää valitettavasti vedenlämmityksen ajan alipainetta mutta veden pitäisi lämmetä myös nopeammin.Min 1.
vaikuttaa vedenlämmitykseen. Eli jos vedenlämmitystarve on, tulo putoaa nollaan. Nopeuttaa vedenlämmitystä aina mutta erityisesti näillä pakkasilla tuo pitää tehdä, sillä muuten kone jurnuttaa sitä vettä tuntitolkulla. Lisää toki alipainetta mutta itse totesin tuon muutama vuosi sitten -20° pahemmalla puolella ainoaksi järkeväksi. Muutoin mulla on tulo pakotettuna 1:lle, lähinnä 2 hormin vuoksi, jotka ovat muutoin helpoin tie korvausilmalle.jos min tulopuhallus on nolla niin mitkä kaikki ehdot pitää täyttyä, että tulopuhallus sammuu?
Ilmeisesti siis tuo käyttöveden alhainen lämpötila ja hidas lämpötilan nousu sen ainakin sammuttaa vai millainen logiikka tuossa on?
Meillähän ei ole liesaria, joka puhaltaa ulos vaan toimii aktiivihiilellä. Tästä johtuen LVI-ukot halusi taloon XL-puhaltimet ilmanvaihtoon. Katsoin huoltovalikosta teho 2:n prosentit. Oli 40/45, säädin ne 35/40 prossaan. Uskon että tolla konstin saa ilmanvaihtoon hivenen lisää lämpöä?Pistä 0. Lisää valitettavasti vedenlämmityksen ajan alipainetta mutta veden pitäisi lämmetä myös nopeammin.
vaikuttaa vedenlämmitykseen. Eli jos vedenlämmitystarve on, tulo putoaa nollaan. Nopeuttaa vedenlämmitystä aina mutta erityisesti näillä pakkasilla tuo pitää tehdä, sillä muuten kone jurnuttaa sitä vettä tuntitolkulla. Lisää toki alipainetta mutta itse totesin tuon muutama vuosi sitten -20° pahemmalla puolella ainoaksi järkeväksi. Muutoin mulla on tulo pakotettuna 1:lle, lähinnä 2 hormin vuoksi, jotka ovat muutoin helpoin tie korvausilmalle.
Sulattelut näkee data-valikosta jos sattuu just sillä hetkellä sinne vilkaiseen. Eli se (laitteen mallista riippuen) se missä lukee esim "Nykytila lämm+vesi" niin lukeekin "sulatus"Täälä porukka puhuu sujuvasti Nilanin sulattelusta. Mitä tuo tarkoittaa? Mistä näkee koska laite sulattelee tai milloin sulattelulle on tarvetta? Joissakin kommenteissa puhutaan että sulattelun voi käynnistää manuaalisesti? Onko tälle manuaaliselle tarvetta, eikö kone osaa itse tehdä automaattisesti?
Itsellä aika samat ”speksit”. 120m2 yhdessä tasossa varsinais-suomessa. Toshiba Polar 35 Pilpin kaverina. Kulutus oli aiemmin n. 125kwh näillä pakkasilla kun oli keskuslämmityksen käyrä kakkosella. Tiistai illalla tiputin käyrän ykköselle (meno vesi ollut n. 27 astetta kylppäri/khh), laskin huone termareiden pyynnit 20 asteeseen ja nostin ilp:n 24 asteeseen 3 puhalluksella. Meillä riittää hyvin noilla asetuksilla lämmöt. Tosin täytyy pitää kaikki väliovet auki jotta lämpö leviää paremmin. Kulutus oli keskiviikkona tippunu 78kwh ja eilen näytti olevan 90kwh. Pilp näyttää lauhduttimen lämmöksi 45-46 astetta ja tuloilmaksi jatkuvasti n. 40 asteen paremmallapuolella (puhelimesta seurannut vähän väliä) ja ilmanvaihdon käyrä pitää tulopuhalluksen 4:lla koska lämpö niin korkealla (pisto mulla 2:lla). Digitaalisella paistomittarilla mittasin olohuoneesta (n. Puolessa välissä taloa) tuloilma venttiilistä 27 astetta ja talon toissa päässä saunasta 21 astetta. Eilen suihkun jälkeen vedenlämmitys laski lauhduttimen lämpöä n. 21 asteeseen mutta yön aikana oli noussut taas tuonne 40 asteeseen. Aamulla tiputtelin vielä lattialämpöjä alemmas tälle päivälle jos saisi vielä nipistettyä kulutusta. Sisälämpö pyörii 20-21 asteessa.Pakko sanoa, että hieman kyllä ihmetystä herättää joidenkin kulutuslukemat täällä. Tai oikeastaan kaikkien, jotka kulutuksia tänne on laittaneet... Meillä eilen ja toissa päivänä kulutus sellaista 170kWh, eikä tuossa ollut edes ladattu kumpanakaan päivänä autoa.
Meillä siis 126m2 yhdessä tasossa ja Toshiba Aurora 35 PILPin kaverina. Nyt ollut lattiaan menevässä vedessä käyrä 2 ja siirtymänä -1. Minimilämpö 26 ja max 40. Huonetermarit on olleet noin 18 asteessa, paitsi olkkarissa 20 astetta ja ILP huutanut kolmosella 23 astetta sisään. Keskuslämmityksen vastukset on kyllä tolla kakkoskäyrällä olleet lähes koko ajan päällä vähintään ykkösellä eli onko tuossa suurin syy kulutukseen? Pihalla myös poreallas, joka ollut kyllä Ready-tilassa ja lämpönä 38,5, mutta mitä olen seurannut, niin ei ihan kovin suurta kulutusta ole tuo aiheuttanut.
Lisäksi ihmettelin tuota @Skata n sisään tulevaa lämpöä, kun meillä näyttää nyt -16 asteessa sisään tulevan 10 astetta. Tätä varmaan oon ennenkin kysellyt, mutta kysytään nyt vielä, että mistä nämä erot johtuvat? Lämpöservicen kaverit kävi korjaamassa meidän Nilanin kylmäaineongelmat tuossa joku aika sitten ja silloin asiasta kysyin ja mainitsi, että Nilan pystyy lämmittämään tuloilmaa 30 astetta ulkoilmaa lämpimämmäksi eli siihen haarukkaan tuo meillä osuu. Sen vuoksi tuota @Skata n lämpöä ihmettelinkin
Laitetaan tähän nyt nuo arvot vielä, laskin juuri käyrän lattian osalta ykköselle:
Nykytila: Ilmanlämmitys
T1 ulkoilma: -16,7 C
T2 tulopuh: 9,6 C
T5 lauhdutin: 14,8 C
T6 höyrystin: 8,6 C
T10 poistoilma: 18,5 C
T11 vesi ylä: 60,5 C
T12 vesi ala: 57,8 C
T14 Menovesi: 26,8 C
Ilmankosteus: 22%
Tulopuhallin: Teho 1
Poistopuhallin: Teho 2
IV:
Min tulopuh.: de-activated
Min. poisto: teho 1
Max. poisto: teho 4
tulo 1: 29%
tulo 2: 58%
tulo 3: 75%
tulo 4: 87%
poisto 1: 32%
poisto 2: 63%
poisto 3: 83%
poisto 4: 95%
viive: 0min
Prossat IV-kavereiden asettamat.
Pörssisähköllä mentiin vielä eilen, mutta onneksi Omavoimalla oli mahdollista siirtyä päivän varoajalla kiinteään toistaiseksi voimassaolevaan, niin tää päivä mennään sitten 14,90snt/kWh hinnalla, olisi näillä kulutuksilla tullut vähän turhan kallis päivä...
Kuulostaa kyllä 170kwh kovalta tuon kokoiseen asuntoon. IV asetukset näyttää ihan järkeviltä mutta höyrystimen lämpötila on hämmästyttävän korkea. Lattialämmitys todennäköisesti kuluttaa mutta voiko olla muita merkittäviä kulutuskohteita, esim. se poreallas? Muistaakseni olen täällä nähnyt jonkun mitanneen että ykkösvastuksella Nilan vie yhteensä 1,4kw ja kakkosvastuksella 3,4kw. Jos pääosin mennään ykkösvastuksella niin ei siitä kyllä 170kwh/vrk tule mitenkään. Kakkosvastuksellakin Nilanin kulutus olisi 80kwh/vrk luokkaa.Pakko sanoa, että hieman kyllä ihmetystä herättää joidenkin kulutuslukemat täällä. Tai oikeastaan kaikkien, jotka kulutuksia tänne on laittaneet... Meillä eilen ja toissa päivänä kulutus sellaista 170kWh, eikä tuossa ollut edes ladattu kumpanakaan päivänä autoa.
Meillä siis 126m2 yhdessä tasossa ja Toshiba Aurora 35 PILPin kaverina. Nyt ollut lattiaan menevässä vedessä käyrä 2 ja siirtymänä -1. Minimilämpö 26 ja max 40. Huonetermarit on olleet noin 18 asteessa, paitsi olkkarissa 20 astetta ja ILP huutanut kolmosella 23 astetta sisään. Keskuslämmityksen vastukset on kyllä tolla kakkoskäyrällä olleet lähes koko ajan päällä vähintään ykkösellä eli onko tuossa suurin syy kulutukseen? Pihalla myös poreallas, joka ollut kyllä Ready-tilassa ja lämpönä 38,5, mutta mitä olen seurannut, niin ei ihan kovin suurta kulutusta ole tuo aiheuttanut.
Lisäksi ihmettelin tuota @Skata n sisään tulevaa lämpöä, kun meillä näyttää nyt -16 asteessa sisään tulevan 10 astetta. Tätä varmaan oon ennenkin kysellyt, mutta kysytään nyt vielä, että mistä nämä erot johtuvat? Lämpöservicen kaverit kävi korjaamassa meidän Nilanin kylmäaineongelmat tuossa joku aika sitten ja silloin asiasta kysyin ja mainitsi, että Nilan pystyy lämmittämään tuloilmaa 30 astetta ulkoilmaa lämpimämmäksi eli siihen haarukkaan tuo meillä osuu. Sen vuoksi tuota @Skata n lämpöä ihmettelinkin
Laitetaan tähän nyt nuo arvot vielä, laskin juuri käyrän lattian osalta ykköselle:
Nykytila: Ilmanlämmitys
T1 ulkoilma: -16,7 C
T2 tulopuh: 9,6 C
T5 lauhdutin: 14,8 C
T6 höyrystin: 8,6 C
T10 poistoilma: 18,5 C
T11 vesi ylä: 60,5 C
T12 vesi ala: 57,8 C
T14 Menovesi: 26,8 C
Ilmankosteus: 22%
Tulopuhallin: Teho 1
Poistopuhallin: Teho 2
IV:
Min tulopuh.: de-activated
Min. poisto: teho 1
Max. poisto: teho 4
tulo 1: 29%
tulo 2: 58%
tulo 3: 75%
tulo 4: 87%
poisto 1: 32%
poisto 2: 63%
poisto 3: 83%
poisto 4: 95%
viive: 0min
Prossat IV-kavereiden asettamat.
Pörssisähköllä mentiin vielä eilen, mutta onneksi Omavoimalla oli mahdollista siirtyä päivän varoajalla kiinteään toistaiseksi voimassaolevaan, niin tää päivä mennään sitten 14,90snt/kWh hinnalla, olisi näillä kulutuksilla tullut vähän turhan kallis päivä...
Jos pääosin mennään ykkösvastuksella niin ei siitä kyllä 170kwh/vrk tule mitenkään. Kakkosvastuksellakin Nilanin kulutus olisi 80kwh/vrk luokkaa.
Lattialämmitys päällä märkätiloissa, eteisessä ja yläkerran aulassa jatkuvalla kierrolla, olkkari ja makkarit termareiden takana.
Riittääkö Toshiba lämmittämään yksinään mitään tiloja, eli onko termarit jatkuvasti auki kaikkialla?
Ihan ok asetukset nopeella vilkaisulla, paitsi et selvästi ota ILPistä kaikkea iloa irti. Eli siirrä vastuuta ILPille ja pistä lattialämpöä kokonaan pois niistä tiloista missä sitä ei tarvita. Toi käyrän siirto jo hyvä peliliike. ILP pyynti johonkin 25, siinä on hyvä hyötysuhde kun lattialämmityksessä on surkea hyötysuhde.Pakko sanoa, että hieman kyllä ihmetystä herättää joidenkin kulutuslukemat täällä. Tai oikeastaan kaikkien, jotka kulutuksia tänne on laittaneet... Meillä eilen ja toissa päivänä kulutus sellaista 170kWh, eikä tuossa ollut edes ladattu kumpanakaan päivänä autoa.
Meillä siis 126m2 yhdessä tasossa ja Toshiba Aurora 35 PILPin kaverina. Nyt ollut lattiaan menevässä vedessä käyrä 2 ja siirtymänä -1. Minimilämpö 26 ja max 40. Huonetermarit on olleet noin 18 asteessa, paitsi olkkarissa 20 astetta ja ILP huutanut kolmosella 23 astetta sisään. Keskuslämmityksen vastukset on kyllä tolla kakkoskäyrällä olleet lähes koko ajan päällä vähintään ykkösellä eli onko tuossa suurin syy kulutukseen? Pihalla myös poreallas, joka ollut kyllä Ready-tilassa ja lämpönä 38,5, mutta mitä olen seurannut, niin ei ihan kovin suurta kulutusta ole tuo aiheuttanut.
Lisäksi ihmettelin tuota @Skata n sisään tulevaa lämpöä, kun meillä näyttää nyt -16 asteessa sisään tulevan 10 astetta. Tätä varmaan oon ennenkin kysellyt, mutta kysytään nyt vielä, että mistä nämä erot johtuvat? Lämpöservicen kaverit kävi korjaamassa meidän Nilanin kylmäaineongelmat tuossa joku aika sitten ja silloin asiasta kysyin ja mainitsi, että Nilan pystyy lämmittämään tuloilmaa 30 astetta ulkoilmaa lämpimämmäksi eli siihen haarukkaan tuo meillä osuu. Sen vuoksi tuota @Skata n lämpöä ihmettelinkin
Laitetaan tähän nyt nuo arvot vielä, laskin juuri käyrän lattian osalta ykköselle:
Nykytila: Ilmanlämmitys
T1 ulkoilma: -16,7 C
T2 tulopuh: 9,6 C
T5 lauhdutin: 14,8 C
T6 höyrystin: 8,6 C
T10 poistoilma: 18,5 C
T11 vesi ylä: 60,5 C
T12 vesi ala: 57,8 C
T14 Menovesi: 26,8 C
Ilmankosteus: 22%
Tulopuhallin: Teho 1
Poistopuhallin: Teho 2
IV:
Min tulopuh.: de-activated
Min. poisto: teho 1
Max. poisto: teho 4
tulo 1: 29%
tulo 2: 58%
tulo 3: 75%
tulo 4: 87%
poisto 1: 32%
poisto 2: 63%
poisto 3: 83%
poisto 4: 95%
viive: 0min
Prossat IV-kavereiden asettamat.
Pörssisähköllä mentiin vielä eilen, mutta onneksi Omavoimalla oli mahdollista siirtyä päivän varoajalla kiinteään toistaiseksi voimassaolevaan, niin tää päivä mennään sitten 14,90snt/kWh hinnalla, olisi näillä kulutuksilla tullut vähän turhan kallis päivä...
En tiedä mitä lämpötiloja noi manuaalitermareiden numerot meinaavat mutta ykkösellä varmasti menee pois päältä. Onko termareissa joku valo? Se meinaa että kun valo palaa niin lattiakierto on auki ja kun sammuu niin kiinni.Meillä on siis kaikissa huoneissa (4 makkaria+olkkari+kodari+märkätilat sekä lämmin erillinen varasto) ihan normaalit Rothin manuaaliset termarisäätimet. Miten käytännössä laitettaisiin siis lattialämmöt pois tietyistä huoneista? Meneekö se vaan sillä, että pudottaa tuosta Rothista arvoon 1 niistä huoneista, missä ei lattialämpöä halua?
täällä 103 neliötä ilman ilpiä tai takkaa noin 120-140 kWh/vrk. Pakkanen välillä -20...-29. Ei muita ihmeellisempiä sähkökäyttöjä kuin PILP.Täällä meni eilen 100kWh sähköä päivässä. Ei nyt välttämättä liity suoraan Nilaniin mutta alkaa kyllä usko loppua kun neliöitä tosiaan se 90,5 ja kämppä lämpiää nyt märkätiloja ja eteistä lukuun ottamatta ILP:llä, eikä pakkasta ollut kuin max. -19,3C. Eihän se ILP tietysti ilmaista lämpöä ole sekään, mutta tuo kulutus tuntuu niin hurjalta asunnon kokoon nähden.
Meillä tuo laite on aina puhkunut hyvin lämpöä, toki laite on vuodelta 2011 ja tuo uusi Nilanin versio toimii selvästi erilailla kun foorumia on seurannut. En tiedä paljonko tuolla takalla / puusaunalla / laitteen sijainnilla kodinhoitohuoneessa on merkitystä, toisaalta onhan täällä muillakin takkoja / ILPLisäksi ihmettelin tuota @Skata n sisään tulevaa lämpöä, kun meillä näyttää nyt -16 asteessa sisään tulevan 10 astetta. Tätä varmaan oon ennenkin kysellyt, mutta kysytään nyt vielä, että mistä nämä erot johtuvat? Lämpöservicen kaverit kävi korjaamassa meidän Nilanin kylmäaineongelmat tuossa joku aika sitten ja silloin asiasta kysyin ja mainitsi, että Nilan pystyy lämmittämään tuloilmaa 30 astetta ulkoilmaa lämpimämmäksi eli siihen haarukkaan tuo meillä osuu. Sen vuoksi tuota @Skata n lämpöä ihmettelinkin![]()
Huoneventtiilistä n. keskeltä taloa olohuoneesta (aina sama mittauspiste). Kun tulisijoja polttelen ja etäkytkimellä tulo 2 / poisto 1 tippuu tuo mittarin tulos näillä keleillä +10° tienoille eli mittari kyllä toimii vaikka ei tieteellisesti kalibroitu olekaan. Toki uudella Nilanin mallille tuntuu tuo +10° olevan normi-ilmanvaihdon tulos, kun mulla se tulee vielä tuloa lisätessä.Mittasiko Skata sen tuloilman lämpötilan huoneventtiilistä? Minusta tuo vois osaltaan selittään hänen epäilyttävän hyvät lukemat.
Tuollaisiin lukemiin ei kyllä mun laite taivuPilp näyttää lauhduttimen lämmöksi 45-46 astetta ja tuloilmaksi jatkuvasti n. 40 asteen paremmallapuolella
Täällä myös Roth:n järjestelmä. Vedät vaan seinätermarista pyynnin niin alas ettei lämmitä lattiaaihan normaalit Rothin manuaaliset termarisäätimet. Miten käytännössä laitettaisiin siis lattialämmöt pois tietyistä huoneista? Meneekö se vaan sillä, että pudottaa tuosta Rothista arvoon 1 niistä huoneista, missä ei lattialämpöä halua?
oletko katsonut näitä keskusteluja vähän taaksepäin? Sieltä löytyy vastauksia mitä kannattaa tsekata.Erittäin hyvää huomenta.
Nykytila lämm+vesi
Paneeli t15, 21c
Ulkoinen t10, 17c
Kosteus 24%
Tulopuh T2, -2c
Ulkoilma T1, -23c
Vesi-ylä T11, 53c
Vesi-ala T12, 31c
Meno T14, 35c
Laudut. T5, 1c
Höyrysrt. T6, -4c
Eniten ärsyttää toi tulopuhallus, miten se voi olla noin kylmä??
Jaa siis Nilanilla tulopuhallus 4 (eli 100%?) ja poisto 2 ja Nilan väittää että tulee yli 40 asteista tuloilmaa ilman mitään tuloilman erillistä lisälämmitintä? Mutta 40 astetta onkin todellisuudessa 21-27C? Asutko Suomessa?Pilp näyttää lauhduttimen lämmöksi 45-46 astetta ja tuloilmaksi jatkuvasti n. 40 asteen paremmallapuolella (puhelimesta seurannut vähän väliä) ja ilmanvaihdon käyrä pitää tulopuhalluksen 4:lla koska lämpö niin korkealla (pisto mulla 2:lla). Digitaalisella paistomittarilla mittasin olohuoneesta (n. Puolessa välissä taloa) tuloilma venttiilistä 27 astetta ja talon toissa päässä saunasta 21 astetta. Eilen suihkun jälkeen vedenlämmitys laski lauhduttimen lämpöä n. 21 asteeseen mutta yön aikana oli noussut taas tuonne 40 asteeseen. Aamulla tiputtelin vielä lattialämpöjä alemmas tälle päivälle jos saisi vielä nipistettyä kulutusta. Sisälämpö pyörii 20-21 asteessa.
epäilen vahvasti virheitä lämpömittareiden toiminnassa, kirjoitusvirheitä tekstissä tai sitten Nilan näyttää täysin vääriä numeroita vähän joka valikossaItsellä aika samat ”speksit”. 120m2 yhdessä tasossa varsinais-suomessa. Toshiba Polar 35 Pilpin kaverina. Kulutus oli aiemmin n. 125kwh näillä pakkasilla kun oli keskuslämmityksen käyrä kakkosella. Tiistai illalla tiputin käyrän ykköselle (meno vesi ollut n. 27 astetta kylppäri/khh), laskin huone termareiden pyynnit 20 asteeseen ja nostin ilp:n 24 asteeseen 3 puhalluksella. Meillä riittää hyvin noilla asetuksilla lämmöt. Tosin täytyy pitää kaikki väliovet auki jotta lämpö leviää paremmin. Kulutus oli keskiviikkona tippunu 78kwh ja eilen näytti olevan 90kwh. Pilp näyttää lauhduttimen lämmöksi 45-46 astetta ja tuloilmaksi jatkuvasti n. 40 asteen paremmallapuolella (puhelimesta seurannut vähän väliä) ja ilmanvaihdon käyrä pitää tulopuhalluksen 4:lla koska lämpö niin korkealla (pisto mulla 2:lla). Digitaalisella paistomittarilla mittasin olohuoneesta (n. Puolessa välissä taloa) tuloilma venttiilistä 27 astetta ja talon toissa päässä saunasta 21 astetta. Eilen suihkun jälkeen vedenlämmitys laski lauhduttimen lämpöä n. 21 asteeseen mutta yön aikana oli noussut taas tuonne 40 asteeseen. Aamulla tiputtelin vielä lattialämpöjä alemmas tälle päivälle jos saisi vielä nipistettyä kulutusta. Sisälämpö pyörii 20-21 asteessa.
Skata taitaa olla viilannut iv:n puhallintehoja vähän alaspäin siitä mitä ne mitoitusarvoilla olisivat. Näin olen tehnyt minäkin nyt näillä kovilla pakkasilla. Sulla tulo 29%. Pudottamalla tuon 20%:iin saat 5-10 astetta lisää tuottoa tuon 30:n päälle.Pakko sanoa, että hieman kyllä ihmetystä herättää joidenkin kulutuslukemat täällä. Tai oikeastaan kaikkien, jotka kulutuksia tänne on laittaneet... Meillä eilen ja toissa päivänä kulutus sellaista 170kWh, eikä tuossa ollut edes ladattu kumpanakaan päivänä autoa.
Meillä siis 126m2 yhdessä tasossa ja Toshiba Aurora 35 PILPin kaverina. Nyt ollut lattiaan menevässä vedessä käyrä 2 ja siirtymänä -1. Minimilämpö 26 ja max 40. Huonetermarit on olleet noin 18 asteessa, paitsi olkkarissa 20 astetta ja ILP huutanut kolmosella 23 astetta sisään. Keskuslämmityksen vastukset on kyllä tolla kakkoskäyrällä olleet lähes koko ajan päällä vähintään ykkösellä eli onko tuossa suurin syy kulutukseen? Pihalla myös poreallas, joka ollut kyllä Ready-tilassa ja lämpönä 38,5, mutta mitä olen seurannut, niin ei ihan kovin suurta kulutusta ole tuo aiheuttanut.
Lisäksi ihmettelin tuota @Skata n sisään tulevaa lämpöä, kun meillä näyttää nyt -16 asteessa sisään tulevan 10 astetta. Tätä varmaan oon ennenkin kysellyt, mutta kysytään nyt vielä, että mistä nämä erot johtuvat? Lämpöservicen kaverit kävi korjaamassa meidän Nilanin kylmäaineongelmat tuossa joku aika sitten ja silloin asiasta kysyin ja mainitsi, että Nilan pystyy lämmittämään tuloilmaa 30 astetta ulkoilmaa lämpimämmäksi eli siihen haarukkaan tuo meillä osuu. Sen vuoksi tuota @Skata n lämpöä ihmettelinkin
Laitetaan tähän nyt nuo arvot vielä, laskin juuri käyrän lattian osalta ykköselle:
Nykytila: Ilmanlämmitys
T1 ulkoilma: -16,7 C
T2 tulopuh: 9,6 C
T5 lauhdutin: 14,8 C
T6 höyrystin: 8,6 C
T10 poistoilma: 18,5 C
T11 vesi ylä: 60,5 C
T12 vesi ala: 57,8 C
T14 Menovesi: 26,8 C
Ilmankosteus: 22%
Tulopuhallin: Teho 1
Poistopuhallin: Teho 2
IV:
Min tulopuh.: de-activated
Min. poisto: teho 1
Max. poisto: teho 4
tulo 1: 29%
tulo 2: 58%
tulo 3: 75%
tulo 4: 87%
poisto 1: 32%
poisto 2: 63%
poisto 3: 83%
poisto 4: 95%
viive: 0min
Prossat IV-kavereiden asettamat.
Pörssisähköllä mentiin vielä eilen, mutta onneksi Omavoimalla oli mahdollista siirtyä päivän varoajalla kiinteään toistaiseksi voimassaolevaan, niin tää päivä mennään sitten 14,90snt/kWh hinnalla, olisi näillä kulutuksilla tullut vähän turhan kallis päivä...
Jaa siis Nilanilla tulopuhallus 4 (eli 100%?) ja poisto 2 ja Nilan väittää että tulee yli 40 asteista tuloilmaa ilman mitään tuloilman erillistä lisälämmitintä? Mutta 40 astetta onkin todellisuudessa 21-27C? Asutko Suomessa?![]()
Voi toki olla jokin noista tai sitten vaikka kaikki, mutta tällaisia arvoja nyt kuitenkin näyttää ja lämmintä on. Kuvat juuri otettu.epäilen vahvasti virheitä lämpömittareiden toiminnassa, kirjoitusvirheitä tekstissä tai sitten Nilan näyttää täysin vääriä numeroita vähän joka valikossa
19,7C poistolla lauhdutin 46,2C ja -10C ulkolämmöllä sisäänpuhallus 43,5C = nousua 53,5C. Ja vielä puhallintehot täysillä (oletettavasti lähellä 100%).Voi toki olla jokin noista tai sitten vaikka kaikki, mutta tällaisia arvoja nyt kuitenkin näyttää ja lämmintä on. Kuvat juuri otettu.
kuinka paljon sinulla poikkeaa venttiilistä mitattu siitä mitä Nilan näyttää?Huoneventtiilistä n. keskeltä taloa olohuoneesta (aina sama mittauspiste). Kun tulisijoja polttelen ja etäkytkimellä tulo 2 / poisto 1 tippuu tuo mittarin tulos näillä keleillä +10° tienoille eli mittari kyllä toimii vaikka ei tieteellisesti kalibroitu olekaan. Toki uudella Nilanin mallille tuntuu tuo +10° olevan normi-ilmanvaihdon tulos, kun mulla se tulee vielä tuloa lisätessä.