Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Minun mielestä ne on ihan omia kuvakkeitaan. Salama tarkoittaa, että lämmittää vastuksilla lattiassa kiertävää vettä ja suihkun kuvake tarkoittaa, että lämmittää lämminvesivaraajan vettä. Meillä tosiaan on viimeksi käyty sunnuntaina pikasuihkussa 3v tyttö pesemässä ja siitä saakka on suihkukuvake ollut taulussa. Veden lämpö paneelin mukaan olisi nyt reilu 55C. Kv vastuksen tehoa nostin pari viikkoa sitten 30-->35
Paljon datavalikossa "vesi ala"?
 
Paljon datavalikossa "vesi ala"?
Näytä data valikossa:
T11 vesi ylä 55.9C
T12 vesi ala 54.1C
T14 menovesi 21.7C

Menovesi siksi noin alhaalla, koska näillä viimeisen kahden päivän kalliilla pörssisöhköhinnoilla olen ottanut lattialämmityksen kokonaan pois päältä ja yöksi laitan päälle.
 
Viimeksi muokattu:

TKR

Jäsen
Minun mielestä ne on ihan omia kuvakkeitaan. Salama tarkoittaa, että lämmittää vastuksilla lattiassa kiertävää vettä ja suihkun kuvake tarkoittaa, että lämmittää lämminvesivaraajan vettä. Meillä tosiaan on viimeksi käyty sunnuntaina pikasuihkussa 3v tyttö pesemässä ja siitä saakka on suihkukuvake ollut taulussa. Veden lämpö paneelin mukaan olisi nyt reilu 55C. Kv vastuksen tehoa nostin pari viikkoa sitten 30-->35
Tarkoitin tuon kuvan mukaista salaman kuvaa, joka liittyy käyttöveden lämmitykseen. Näillä keleillä lattiassa kiertävän veden kuvake eri ja päällä aikalailla usein...
 

Liitteet

  • Näyttökuva 2026-02-03 kello 18.13.14.png
    Näyttökuva 2026-02-03 kello 18.13.14.png
    71,8 KB · Katsottu: 21

TKR

Jäsen
Näytä data valikossa:
T11 vesi ylä 55.9C
T12 vesi ala 54.1C
T14 menovesi 21.7C

Menovesi siksi noin alhaalla, koska näillä viimeisen kahden päivän kalliilla pörssisöhköhinnoilla olen ottanut lattialämmityksen kokonaan pois päältä ja yöksi laitan päälle.
Paljonko meni kilovatteja vuorokaudessa ennen kuin päädyit säätämään lattialämpöä kokonaan pois päältä ja takas. Voisi kuvitella, että jatkuva tehojen vaihto vain lisää kulutusta, mutta olisi kiva kuulla kuinka kävi...
 

Ainoakoti153

Aktiivinen jäsen
Täälä kans pörssisähkö ja sammutan automatiikan avulla ilmanvaihdon kalliiden tuntien ajaksi.
Pidän IVn muutenkin 1 teholla ja yöllä on prioriteetti Vesi niin pysyy hyvin lämmöt talossa
tällöin on pelkkä poistopuhallin päällä jos tekee vettä
ja kun CO2 nousee yli 1500ppm niin IV siirtyy prioriteetti lämmitykseen ja tehostaa tuuletusta tulo/poistoa 4 teholla 15min ajan.
Sähkövasukset käy päällä vain yöllä halvimpien tuntien aikana.

Kompura+puhallinmoottorit kuluttaa päällä ollessaan n 600-700w
 
Näytä data valikossa:
T11 vesi ylä 55.9C
T12 vesi ala 54.1C
T14 menovesi 21.7C

Menovesi siksi noin alhaalla, koska näillä viimeisen kahden päivän kalliilla pörssisöhköhinnoilla olen ottanut lattialämmityksen kokonaan pois päältä ja yöksi laitan päälle.
No sitten on kyllä mysteeri, miksi se kuvake siellä päänäytössä on.
 

Skata

Vakionaama
Mikäs sulla @SipuliSankari on lämminvesi valikossa Kompress T12 arvo? Nilan pyrkii lämmittämään vettä kompressorilla tuohon arvoon asti. Eli jos arvo on 55° tai yli niin toi selittäisi sen suihkun kuvan … ehkä. Ja tuota arvoa ei kannata kovin ylhäällä pitää, koska vesi jatkaa lämpenemistään muutenkin mutta jos kone yrittää kompressorilla, ja vielä näillä pakkasilla, saavuttaa tuon arvon niin aikaa kuluu ja paljon …
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Voi luojan tähären onneksi otin talven yli kiinteän sopparin, noihin pörssisäätelyihin ei järki riittäisi 🙃😂 toki jos on tehnyt automatiikkaa siihen (mihin monella ei resurssit ja osaaminen riitä), niin pääsee ehkä vähän helpommalla.

@SipuliSankari meillä on kanssa tässä kovemmilla pakkasilla pari kertaa ollut suihkun kuva näytössä, ilman että veden lämmitystarvetta olisi asetusten mukaan. Se kylläkin poistuu jonkin ajan kuluttua. Mutta normaalisti tuo suihkun kuva ei näy ilman tarvetta. Olisikohan nyt joku laitteen automatiikan sisäinen sekoilu, en tiedä, kun kylmää vettä menee yhtäkkiä paljon ja lämmin ja kylmä vesi sekoittuvat varaajassa(?) Tai sitten siellä on joku kontaktihäiriö anturissa?, tosin luulisi että se silloin olisi ollut jo ennenkin. Toisaalta, se ei meillä ainakaan muuta mitään, koska tulopuhallus ei saa mennä nollaan vaikka vettä lämmitettäisiin. Eli vesi ja tulo lämpiävät molemmat siinä ihan yhtälailla vs kuin että tuota kuvaketta ei näkyisi. Jos lisävastus lämmittäisi käyttövettä (jos t11 on tippunut alemmas pyyntiään) niin siinä suihkun kuvan samassa kuvassa/yhteydessä näkyy pieni salama, se erotukseksi lattialämmityskierron salamasta.

Muoks, ja lisään vielä, että voit koittaa sammuttaa hetkeksi koko laitteen sähköt josko siellä olisikin vaan joku jäänyt jumittamaan.
 
Tarkoitin tuon kuvan mukaista salaman kuvaa, joka liittyy käyttöveden lämmitykseen. Näillä keleillä lattiassa kiertävän veden kuvake eri ja päällä aikalailla usein...
Ahaa, tuollaista kuvaketta minulla ei ole ikinä taulussa ollutkaan, ainoastaan tuo suihkun kuvake.
Mikäs sulla @SipuliSankari on lämminvesi valikossa Kompress T12 arvo? Nilan pyrkii lämmittämään vettä kompressorilla tuohon arvoon asti. Eli jos arvo on 55° tai yli niin toi selittäisi sen suihkun kuvan … ehkä. Ja tuota arvoa ei kannata kovin ylhäällä pitää, koska vesi jatkaa lämpenemistään muutenkin mutta jos kone yrittää kompressorilla, ja vielä näillä pakkasilla, saavuttaa tuon arvon niin aikaa kuluu ja paljon …
Tuolta valikosta voi säätää ainoastaan näitä arvoja:

KV lisävastus - 35C
Veden lämpötila - 50C (kannattaako tätä siis laskea alaspäin?)
Palonkestävä suoja - 80C
Prioriteetti - Vesi

Tuolta mistä voi katsella dataa, siellä se on kysymäsi arvo on 44.3C


Voi luojan tähären onneksi otin talven yli kiinteän sopparin, noihin pörssisäätelyihin ei järki riittäisi 🙃😂 toki jos on tehnyt automatiikkaa siihen (mihin monella ei resurssit ja osaaminen riitä), niin pääsee ehkä vähän helpommalla.

@SipuliSankari meillä on kanssa tässä kovemmilla pakkasilla pari kertaa ollut suihkun kuva näytössä, ilman että veden lämmitystarvetta olisi asetusten mukaan. Se kylläkin poistuu jonkin ajan kuluttua. Mutta normaalisti tuo suihkun kuva ei näy ilman tarvetta. Olisikohan nyt joku laitteen automatiikan sisäinen sekoilu, en tiedä, kun kylmää vettä menee yhtäkkiä paljon ja lämmin ja kylmä vesi sekoittuvat varaajassa(?) Tai sitten siellä on joku kontaktihäiriö anturissa?, tosin luulisi että se silloin olisi ollut jo ennenkin. Toisaalta, se ei meillä ainakaan muuta mitään, koska tulopuhallus ei saa mennä nollaan vaikka vettä lämmitettäisiin. Eli vesi ja tulo lämpiävät molemmat siinä ihan yhtälailla vs kuin että tuota kuvaketta ei näkyisi. Jos lisävastus lämmittäisi käyttövettä (jos t11 on tippunut alemmas pyyntiään) niin siinä suihkun kuvan samassa kuvassa/yhteydessä näkyy pieni salama, se erotukseksi lattialämmityskierron salamasta.

Muoks, ja lisään vielä, että voit koittaa sammuttaa hetkeksi koko laitteen sähköt josko siellä olisikin vaan joku jäänyt jumittamaan.
Tuo on aina ollut saman tyylinen, paitsi silloin kun legionellapäivänä vetää yli 60C veden lämmön. Nyt vasta pysähdyin tuota pohtimaan, että tuo suihkun kuva muutes on tosi usein taulussa ja nyt ihan rupesin "kellottamaan" kuinka pitkän aikaa se yhtäjaksoisesti on ollut päällä.

Mitä tuohon pörssikommenttiin tulee, oppirahat on täällä laitettu maksuun ja ensi talveksi sitten kiinteä soppari... :D
Paljonko meni kilovatteja vuorokaudessa ennen kuin päädyit säätämään lattialämpöä kokonaan pois päältä ja takas. Voisi kuvitella, että jatkuva tehojen vaihto vain lisää kulutusta, mutta olisi kiva kuulla kuinka kävi...
Eilinen päivä meni kyllä ihan metsään, sillä kilowatteja meni peräti 78 eilen. Tosin taisin sählätä tämän, kun laitoin koko päiväksi ILP pyynnin 27 asteeseen ja puhallintehot täysille, koska ajattelin että ilman tätä torppa viilenee liikaa. Mutta näköjään lattiassa kiertävän veden lämpötila tippuu koko päivän aikana ainoastaan 4:llä asteella. Elikkä säästöä ei tullut yhtään. Eilen illalla noin ysin pintaan laitoin vastukset takaisin päälle ja sähkövastus x3 helotti taulussa varmaankin useamman tunnin. Tästä varmaan myös tuli pieni piikki lämmitykselle.

Tälle päivälle olen ILP pyynnin laittanut normaaliksi, eli 23C ja puhallinteho 3/4. Katsotaan huomenna minkälainen on kulutus. Tuota ilmanvaihtoa en ole uskaltanut kyllä ottaa pois päältä, se tosin näin talviaikaan aina ykkösteholla.
 

TKR

Jäsen
KV lisävastus - 35C
Veden lämpötila - 50C (kannattaako tätä siis laskea alaspäin?)
Palonkestävä suoja - 80C
Prioriteetti - Vesi

Tuolta mistä voi katsella dataa, siellä se on kysymäsi arvo on 44.3C



Tuo on aina ollut saman tyylinen, paitsi silloin kun legionellapäivänä vetää yli 60C veden lämmön. Nyt vasta pysähdyin tuota pohtimaan, että tuo suihkun kuva muutes on tosi usein taulussa ja nyt ihan rupesin "kellottamaan" kuinka pitkän aikaa se yhtäjaksoisesti on ollut päällä.

Mitä tuohon pörssikommenttiin tulee, oppirahat on täällä laitettu maksuun ja ensi talveksi sitten kiinteä soppari... :D

Eilinen päivä meni kyllä ihan metsään, sillä kilowatteja meni peräti 78 eilen. Tosin taisin sählätä tämän, kun laitoin koko päiväksi ILP pyynnin 27 asteeseen ja puhallintehot täysille, koska ajattelin että ilman tätä torppa viilenee liikaa. Mutta näköjään lattiassa kiertävän veden lämpötila tippuu koko päivän aikana ainoastaan 4:llä asteella. Elikkä säästöä ei tullut yhtään. Eilen illalla noin ysin pintaan laitoin vastukset takaisin päälle ja sähkövastus x3 helotti taulussa varmaankin useamman tunnin. Tästä varmaan myös tuli pieni piikki lämmitykselle.

Tälle päivälle olen ILP pyynnin laittanut normaaliksi, eli 23C ja puhallinteho 3/4. Katsotaan huomenna minkälainen on kulutus. Tuota ilmanvaihtoa en ole uskaltanut kyllä ottaa pois päältä, se tosin näin talviaikaan aina ykkösteholla.
Täällä meni eilen 81 ja järjestelmät "tulilla" Käyrä 1, menovesi min 27, ilmanvaihto talvi tulo1 ja poisto 2. Pienempään ei pääse, kun halutaan et kosteissa tiloissa vapaakierrolla ok lämpö ja huontermareissa muuten 21 pyynnit. Viikon päästä tulee torbbaan Toshiban ILPPI tukemaan Nilania. Ei tuosta Nilanin kahvipakertin kokoisesta kompurasta näillä pakkasilla voi oikein enempää toivoa niin lisätään sille kaveri.
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
KV lisävastus - 35C
Veden lämpötila - 50C (kannattaako tätä siis laskea alaspäin?)
Palonkestävä suoja - 80C
Prioriteetti - Vesi

Tuolta mistä voi katsella dataa, siellä se on kysymäsi arvo on 44.3C
Tuossa juuri aiemmin sanoit että "
Näytä data valikossa:
T11 vesi ylä 55.9C
T12 vesi ala 54.1C"
Tämän perusteella suihkun kuvaa ei pitäisi näkyä. Mutta tuossa tässä lainatussa vastauksessasi "kysymäsi data arvo 44.3c" niin silloin laite pyytää kompressoria lämmittämään kunnes tavoitetaan tuo asettamasi veden lämpötila 50c (mitä tuossa äsken laitoit). Silloin suihkukuvake kuuluukin olla kunnes datan veden lämpötila saavuttaa tuon pyynnin t12 eli 50c. Aiemmin kertomasi perusteella suihkukuva pysyi vaikka veden lämpötila oli jo paljon pyyntiä korkeampi, se on outoa.

Sen t12 pyynnin voi laittaa alas päin 40-45c, jolloin suihkukuvaa ei sitten näy sen jälkeen kun veden lämpötila saavuttaa sen. Mutta sun nyt kertomillasi asetuksilla, kun jos(?) pidät 1 puhallintehoa ja huoltovalikon tulopuhallus min on 1 (eikä 0?), niin ei sillä ole mitään käytännön merkitystä. Sekä käyttövesi että tulopuhallin lämpiävät joka tapauksessa molemmat. Eli tässä tilanteessa suihkukuva ei haittaa, ei muuta mitään.
 
Tuossa juuri aiemmin sanoit että "
Näytä data valikossa:
T11 vesi ylä 55.9C
T12 vesi ala 54.1C"
Tämän perusteella suihkun kuvaa ei pitäisi näkyä. Mutta tuossa tässä lainatussa vastauksessasi "kysymäsi data arvo 44.3c" niin silloin laite pyytää kompressoria lämmittämään kunnes tavoitetaan tuo asettamasi veden lämpötila 50c (mitä tuossa äsken laitoit). Silloin suihkukuvake kuuluukin olla kunnes datan veden lämpötila saavuttaa tuon pyynnin t12 eli 50c. Aiemmin kertomasi perusteella suihkukuva pysyi vaikka veden lämpötila oli jo paljon pyyntiä korkeampi, se on outoa.

Sen t12 pyynnin voi laittaa alas päin 40-45c, jolloin suihkukuvaa ei sitten näy sen jälkeen kun veden lämpötila saavuttaa sen. Mutta sun nyt kertomillasi asetuksilla, kun jos(?) pidät 1 puhallintehoa ja huoltovalikon tulopuhallus min on 1 (eikä 0?), niin ei sillä ole mitään käytännön merkitystä. Sekä käyttövesi että tulopuhallin lämpiävät joka tapauksessa molemmat. Eli tässä tilanteessa suihkukuva ei haittaa, ei muuta mitään.
Kiitos taas selvennöksestä. Huoltovalikossa minipuhallus on 1. Ja tosiaan noiden viestien välissä vaimo kävi suihkussa, siksi lämmöt erosivat viesteissä toisistaan.

Lähinnä olen pohtinut kuluuko sähköä enempi, kun se suihkukuvake on taulussa 247😅
 

grendy

Vakionaama
Kiitos taas selvennöksestä. Huoltovalikossa minipuhallus on 1. Ja tosiaan noiden viestien välissä vaimo kävi suihkussa, siksi lämmöt erosivat viesteissä toisistaan.

Lähinnä olen pohtinut kuluuko sähköä enempi, kun se suihkukuvake on taulussa 247😅
Ei mutta tuloilma on vähän kylmempää kun kone lämmittää vettä kohti tavoitetta. Vaikka tavoitteen jälkeenkin vesi lämpiää edelleen (ilman suihkun kuvaa) niin tuloilma on kuitenkin lämpimämpää ilman suihkun kuvaa.
 

Ainoakoti153

Aktiivinen jäsen
Eilinen päivä meni kyllä ihan metsään, sillä kilowatteja meni peräti 78 eilen. Tosin taisin sählätä tämän, kun laitoin koko päiväksi ILP pyynnin 27 asteeseen ja puhallintehot täysille, koska ajattelin että ilman tätä torppa viilenee liikaa. Mutta näköjään lattiassa kiertävän veden lämpötila tippuu koko päivän aikana ainoastaan 4:llä asteella. Elikkä säästöä ei tullut yhtään. Eilen illalla noin ysin pintaan laitoin vastukset takaisin päälle ja sähkövastus x3 helotti taulussa varmaankin useamman tunnin. Tästä varmaan myös tuli pieni piikki lämmitykselle.
Lattian betoni toimii akkuna lämmölle ja sen betonin lämpötilaa Nilan ei osaa kertoa vaan betonissa pitäs olla oma mittari mikä kertoo kuinka lämmin se on.
Se veden lämpötila laskee lämmittämisen jälkeen tunnissa yli 10 - 15° ja tämän jälkeen jatkaa hitaasti laskua noin 1° tunnissa aina tuonne 20° jolloin lasku hidastuu lisää.

Jos lämmität betonia 24h ja lopetat lämmittämisen niin tästä 60–80 % ehtii varautua massaan eli jos laskin oikein niin lattian betoni luovuttaa tästä 14 - 19h lämpöä.

Pitkä tasainen lämmitys on paras keino varata lämpöä ja itse teen niin että jos on tiedossa kalliita pörssisähkö päiviä niin pidän lämmöt korkeampana min 38° ja max 40° ja kun pitää lämmittää lyhyt 5-6h aika, tämä yleensä riittää iltaan saakka.
 
Kiitos taas selvennöksestä. Huoltovalikossa minipuhallus on 1. Ja tosiaan noiden viestien välissä vaimo kävi suihkussa, siksi lämmöt erosivat viesteissä toisistaan.

Lähinnä olen pohtinut kuluuko sähköä enempi, kun se suihkukuvake on taulussa 247😅
Jos se vesi tippu kymmenen astetta yhden ihmisen suihkun aikana, niin ei se kyllä erityisen pikainen suihku ole. Tai sitten käytetään liian kuumaa vettä. Tuon perusteella siis käytätte paljon lämmintä vettä miksi se kuvake sitten siellä palaakin. Ei toki pitäisi näkyä jos vesi ylä ja ala on datavalikossa yli sen 50.

Terveisin,
2 minuutin suihkuja pakkasilla.
 
Jos se vesi tippu kymmenen astetta yhden ihmisen suihkun aikana, niin ei se kyllä erityisen pikainen suihku ole. Tai sitten käytetään liian kuumaa vettä. Tuon perusteella siis käytätte paljon lämmintä vettä miksi se kuvake sitten siellä palaakin. Ei toki pitäisi näkyä jos vesi ylä ja ala on datavalikossa yli sen 50.

Terveisin,
2 minuutin suihkuja pakkasilla.
Tuo yläraja (joka näkyy ohjauspaneelissa) ei tippunut emännän suihkutteluista, kuin muutamalla asteella.

Itsehän käyn salilla suihkussa sillon kun sinne eksyn, niin ei tarvi kotona lotrata :D
 
Paljonko meni kilovatteja vuorokaudessa ennen kuin päädyit säätämään lattialämpöä kokonaan pois päältä ja takas. Voisi kuvitella, että jatkuva tehojen vaihto vain lisää kulutusta, mutta olisi kiva kuulla kuinka kävi...
Noniin, nyt on eilisen tilastot näkyvillä. Eilen oli täällä Hyvinkäällä aika raikas keli, siitä huolimatta päivän kulutus 58,4kwh. Verrokkina viime sunnuntai, jolloin meni jopa 93,2kwh. Lauantailta, kun ottaa auton latauksen ja saunan pois, sähköä kului 75,5kwh.
 
Viimeksi muokattu:

Kaksu89

Tulokas
Nyt tarvisi parviälyn apua. Aikani parikymmentä sivua täällä lukenut ja tehnyt säätöjä, ei tunnu auttavan. Kysessä 2014 rakennettu okt Nilan EC9 Sol PILPillä ja vesikirtoisella lattialämppärillä. Lisäksi apuna varaavaa takka. Lämmitettäviä neliöitä 97. Ongelmia pari. Nyt pakkasilla vesi ylä ei nouse yli 45 asteen. Oon pitänyt tulo ja meno puhallinta ykkösellä ja sisälämpötila on pysytellyt siinä 20-21 astetta. Nyt sitten yöksi laitoin molemmat 2 teholle josko vesi lämpenisi enemmän. Ei auttanut. Sisälämpötila tippui 24 (koska takka) -> 19 ja tulopuhallin puhaltaa selvästi kylmää ilmaa. Termarit huoneissa 21C.
Dataa:

Nykytila läm. vesi
T15 21C
T1 -15C
T11 44C
T12 40C
T14 30
T5 13C
Tulopuh 2
Poistopuh 2

Lämpö - >2< - 28C

Kekskuslämmitys
L.Pyyntö
Meno min 22C
Meno max 30C
Käyrä 2
Siirtymä käy 0C
Siirtymä T15 0C
Viive 0min
Pumppu talvi

Läm.vesi
Sähkövastus T11 30C
Kompres T12 45C
Komp max T12 80C
Priorit. Vesi

Ilman vaihto
Lämpötil asetus +4
Puhallus iso 2
I-vaihto Talvi
Käyrä min 35C
Käyrä max 50C
Komp min off
Talvi pien off

Lämpöitl säätö
Kesä min 14C
Talvi min 21C
Kesä > 12C
 

Kaksu89

Tulokas
Nyt tarvisi parviälyn apua. Aikani parikymmentä sivua täällä lukenut ja tehnyt säätöjä, ei tunnu auttavan. Kysessä 2014 rakennettu okt Nilan EC9 Sol PILPillä ja vesikirtoisella lattialämppärillä. Lisäksi apuna varaavaa takka. Lämmitettäviä neliöitä 97. Ongelmia pari. Nyt pakkasilla vesi ylä ei nouse yli 45 asteen. Oon pitänyt tulo ja meno puhallinta ykkösellä ja sisälämpötila on pysytellyt siinä 20-21 astetta. Nyt sitten yöksi laitoin molemmat 2 teholle josko vesi lämpenisi enemmän. Ei auttanut. Sisälämpötila tippui 24 (koska takka) -> 19 ja tulopuhallin puhaltaa selvästi kylmää ilmaa. Termarit huoneissa 21C.
Dataa:

Nykytila läm. vesi
T15 21C
T1 -15C
T11 44C
T12 40C
T14 30
T5 13C
Tulopuh 2
Poistopuh 2

Lämpö - >2< - 28C

Kekskuslämmitys
L.Pyyntö
Meno min 22C
Meno max 30C
Käyrä 2
Siirtymä käy 0C
Siirtymä T15 0C
Viive 0min
Pumppu talvi

Läm.vesi
Sähkövastus T11 30C
Kompres T12 45C
Komp max T12 80C
Priorit. Vesi

Ilman vaihto
Lämpötil asetus +4
Puhallus iso 2
I-vaihto Talvi
Käyrä min 35C
Käyrä max 50C
Komp min off
Talvi pien off

Lämpöitl säätö
Kesä min 14C
Talvi min 21C
Kesä > 12C
Näin sopivasti tän kirjoittamisen jälkeen menin käymään teknisessä tilassa ja huomasin että sähköpatteri siellä on ollut koko talven kiinni.. Onneksi putket sen verran hohkasi lämpöä ettei mitään ollut jäätynyt eikä päässyt muutan nelion tila pakkaselle
 

grendy

Vakionaama
"Näillä pakkasilla" lämminvesi ei tosiaan hirveästi nouse ja kun nousee niin nousee hitaasti ja hartaasti. Jos sulla on tarve saada yli 45C vettä tehtyä niin sitten käyttöön sähkövastukset tai pistät kämppään alipaineen niin veden lämmitys tehostuu.
 

Ainoakoti153

Aktiivinen jäsen
Kun laittaa prioriteetti vesi niin Nilan sammuttaa tulopuhaltimen ja alkaa tekemään vettä tehokkaammin toki sitten tulopuhaltimen kenno nostaa lämmön n 40-50° mutta talossa tämä ei tunnu ja välillä voi vaihtaa prioriteetin lämmitykseen(talvi) tai jatkuvaan niin saa taas tuuletettua kennon viileäksi
Havaintoja kovista yli -15° pakkasista:
Mielestäni tuon prioriteetin voisi kovilla pakkasilla pitää tuossa prioriteetti vesi kunhan muistaa pitää puhaltimen tehon 1 teholla, Nilan kuitenkin vaihtaa automaattisesti tulopuhaltimen päälle kun on saavuttanut sen +60° ja perus vedenkäytöllä tuon systeemin pitäisi toimia ja välillä voi takkakytkimellä tuulettaa taloa jos CO2 tai kosteus nousee liikaa(oletan että mittarit löytyy talosta)
ja sitten kun lämmintä vettä alkaa olla liikaa (koska ulkona lämpötila nousee) niin vaihtaa sitten prioriteetin lämmitykseen(talvi)/jatkuvaan.

Valitettavasti Nilannin tehokas käyttö vaatii paljon logiikan säätämistä ulkona olevien olosuhteiden mukaan mielestäni logiikka kaipaisi pientä hienosäätöä automatiikkaan näille koville pakkasille jotta maksimoidaan hyöty.
 

Jule

Vakionaama
Jokainen tekee talossaan mitä lystää tietenkin, mutta huippuimuri ilman harkittuja korvausilmareittejä on yhtä tyhmä idea kuin tasakattoinen valesokkelitalo.

Ei toki asia minulle kuulu, mutta ihnettelen ettei EC9 asennukseen kuulu automaattisesti esi- tai jälkilämmitystä.

Voi olla ettå se veisi talven mittaan 500-1000kWh, mutta tuloilma pysyisi aikalailla paikallaan ulkoilmasta riippumatta.

Sinänsä saman asian ajaisi paremmat tuloilmaventtiilit, jotka eivät aoheuta vedontunnetta.

Eikä se tuloilmalämmitin varsinaisesti lisää kulutusta, jos talon sisälämpö ja ilmanvaihtomäärät pysyvät ennallaan.

Ehkä meillä on ne harkitut korvausilmareitit, kun ei tule juuri alipainetta, enkä ilmanlaadussa huomaa mitään vaikka tuloilma on seis?

Samaa mieltä olen tuosta Nilanista, että muutamalla pikku asialla saisi huomattavasti paremmaksi, mutta ainakin tuossa meidän 64 neliössä tuo tuntuu toimivan ihan hyvin, kunhan saa ne asetukset kuntoon.

64m2 asunto on jokseenkin optimi ec9:lle.

Sitten kun tuota konetta piiskataan 150m2 asunnossa, niin selvähän se on että se ei ole enää mikään optimi kone.

Juttelin hieman tuosta korvausilmasta työntekijän kanssa, joka teki ilmanvaihdon säädön meille juuri kesällä ja hän sanoi että korvausilma tulee kanavistoa pitkin kuten Nilanin ohjeissakin on sanottu jos ja kun tulopuhallin on välillä seis.

Hän myös sanoi, että alipaine toki lisääntyy kun tulopuhallin menee seis, mutta niin vähän, että mistään rakenteiden läpi tai viemäreistä se ei sitä ilmaa ota ja tämä paine-ero on todettu ihan mittaamalla, vaan se tulee sieltä mistä helpoiten pääsee = kanavisto mikä on suorassa yhteydessä ulkoilmaan.

Meillä ei myöskään huomaa ulko-oven käytössä mitään ongelmaa, eikä asunto mene "tyhjiöön" liesituulettimen käytöllä.

Kylöä sinne asuntoon tulee aina yhtä monta litraa sekunnossa korvausilmaa kuin siwltä poistetaankin. Vain sen alipaineen kasvamisen ajan poistoa on enemmän, mutta kun se maksimi taso on saavutettu litramäärät ovat taas samoja.

Jos se sama litramäärä tulee tuloilmakanavasta, sillä ei ole silloin vaikutusta tuloilman lämpöön, mutta käytännössä se tulee rakennuksen raoista suoraan raakana ulkoilmana, jolloin se tuloilmakanavan ilma on lämpimämpää, mutta talon kokonaislämmitysenergian tarve pysyy ennallaan.
 
Nyt päivän jälkeen voi näyttää hyvältä, mutta odotas kun laatta jäähtyy ja ruvetaan lämmittämään ;D
Tiistai 58.4kwh, keskiviikko 59.6kwh. Tämän jälkeen palasin takaisin "normaaliin" ja seuraavan päivän kulutus 79.7kwh, joka tuntuu olevan näillä keleillä aika perus kulutus tässä torpassa. Eli ihan hyvin meni omasta mielestä :)
 
Hei kaikille "nilanisteille"
Oon tätä foorumia lueskellu ja yrittäny löytää hyviä asetuksia -15- -25 pakkasille siinä onnistumatta. Esim. @Skata on saanut tosi kovia lauhduttimen lukemia jopa kylmille keleille, mutta meillä onnistuu pääsemään niihin, kun aukasen ikkunan 😀 asetuksilla tulo1 20% ja poisto2 35% alipaine on jo melkonen, huomaa kun aukasee ulko-oven. Poistoa ei voi laittaa tuosta pienemmälle, koska sillon alkaa jäätään kovasti. Myöskään tulopuhaltimen prosentteja ei pysty nostamaan, koska lauhdutin menee heti viileäksi. Niin ja kone on 2013 vuotinen vanhalla näytöllä.

Onko nilanissa olemassa automatiikkaa, mikä pudottaa poiston tasolle 1 kun vettä lämmitetään? Vettä jos yrittää lämmittää sillä tasolla 2, mikä on 35% niin lauhuttimen lämpö laskee huomattavasti alemmaksi, entä tasolla 1 25%. Tosiaan annan tulon memnä 0 arvoon sillon, kun vettä lämmitetään, koska vesi on muuten ens viikon torstaina lämmintä.

Semmosen huomion olen tehny, että saunomisen jälkeen aukasen saunan ikkunan tuuletuksen takia, ni lauhduttimen lämpö kiipeää 14-16 astetta korkeammaksi entä vesi ala, toki alaveden lämpö on 15 saunomisen jälkeen ja sitten, kun vesi alkaa olemaan noin 35 astetta, niin lauhdutin on noin 8-10 astetta korkeampi, entä vesi ala. Jos en aukase ikkunaa lauhduttimen lämpö nousee vain 8 astetta veden ollessa 15 astetta
 
Viimeksi muokattu:
Back
Ylös Bottom