Tulipahan täälläkin vähän tolkkua laitteeseen kun IV:n puhaltimet vaihdettiin. Olin jo foorumin juttujenkin perusteella siinä uskossa että tämä keksintö joutaa verkonpainoksi ja sille ei vaan voi mitään.
Pakkasten kiristyessä pömpeli puhalsi sisälle jo lähes nolla asteista ilmaa. Vaikka kuinka sääti tulon ja poiston prosentit minimiin. Pakkastuulet kävi sisällä ja lattialämmitys yritti parhaansa mukaan vastukset punaisena tätä korjata. Niinpä on joulukuunkin kulutus jo 1000kwh tähän päivään mennessä.
Nilanille oltiin jo aikaisemmin yhteydessä ja tänään huolto saapuikin paikalle ja mukana oli suorilta uudet puhaltimet. Eli tiedossa oli siellä päässä että tässä jossain erässä on liian tehokkaat nuo puhaltimet.
Asentaja tiesi kertoa että nämä vialliset puhaltimet puhaltaa aina vähintään 60% teholla vaikka säätäisi huoltovalikosta mitä.
Johan hiljeni kone ja tuloilmanventtiilien vinkuminen.. nyt 6h otannalla sähkön kulutus tippui yli puolet vaikka pakkanen kiristyy.
Varmaan olisi lokakuun ainakin pärjännyt ihan ilman lattialämmitystä ja marraskuutakin jonkun aikaa..
Mutta tämä ihan vinkiksi muillekkin jos Nilan tuntuu puhaltelevan taivaan tuuliin kaikki lämmöt ja sisälle taas kylmää ulkoa.
Tähän tiivistynee kaikkien uusien Nilanistien ongelmat, jos asetukset on täällä foorumilla ohjatun mukaiset eikä laite siltikään tuota lämpöä pakkasilla.
Tännekin siis vaihdettu puhaltimet. Ennen vaihtoa pahimmillaan tuli 15 asteen pakkasessa alle 5 asteista ilmaa sisälle. Just tällä hetkellä -12 astetta ulkona ja sisälle tulee 27 astetta. Puhallus tulo 1 (25%) ja poisto 2 (39%). Laite puhaltimien vaihdon jälkeen säädetty puhallusteho kolmoselle (tulo 57 ja poisto 59%), jotta on pakkasilla varaa pudottaa. Poisto kolmos teholla kuitenkin jäteilman lämpötila nousi korkeaksi, nyt menee tuolla 1/2 teholla noin -5 asteessa jäteilma.
Testiksi kokeilin juuri käyttää konetta tasapainossa tulo ja poisto 2 (38%/39%). Tällöin sisälle saadaan vain 17 asteista ilmaa. Jäteilma kuitenkin sen noin -5 astetta.
Paritalo, valmistunut kesä -22. Asuinpinta-ala taisi olla jotain 104 neliötä ja lämmin varasto jotain 10 neliötä erillisellä lämmityspatterilla (säädetty 12 asteeseen). Olohuone/keittiö noin 46m2 on 3m huonekorkeus. Korkeat ikkunat, lattiasta melkein kattoon. Lämmityksessä on ennen puhaltimien vaihtamista auttanut runsaasti ILP (Gree Amber 35). Kuvasta voi huomata milloin puhaltimet vaihdettu (puolessa kuussa) ja ILP sen jälkeen ollut jopa kokonaan pois päältä. Nyt otettu taas käyttöön pakkasten kiristyessä.
Makkareissa termostaatti 21 ja lämpömittarien mukaan lämpötila vähän yli 21 (vesi kiertänee, ainakin naksunta kuuluu). Olohuone/keittiö termari 19 eli vesi ei taida kiertää, kun ei naksu termari. ILP avulla lämpömittarin mukaan noin 22 astetta huoneessa. ILP puhaltaa pienimmällä teholla ja pyynti sen 22 nyt. Kylppäri/khh termari 22 ja lämpömittarin mukaan lämpötila vähän yli 22.
Taloudessa 2 aikuista, 1 taapero ja 1 vauva. Ruokaa laitetaan uunissa tai hellalla keskimäärin kerran päivässä ja suihkussa käydään keskimäärin joka toinen päivä. Pyykinpesukone myös pyörii keskimäärin joka toinen päivä. Ei ole kuivausrumpua. Ei osata saunoa, joten sauna on tähän päivään mennessä koskematon. Autoissa webastot, joten niidenkään lämmittämiseen ei sähköä kulu. Näin ollen kuvassa oleva kulutus koostuu lämmittämisestä ja normaalista sähkönkäytöstä.
Nilanin EC9 ja esilämmitysvastus ei käytössä. Näytä data:
Nykytila
ilmalämmitys
t1 ulkoilma -11,2
t2 tuloilma 27,7
T5 lauhdutin 30,3
T6 höyrystin -3,7
T10 poistoilma 20,3
T11 vesi ylä 66,2
t12 vesi ala 51,6
t14 menovesi 25,3
Tulopuhallin 1
poistopuhallin 2
Asetukset:
Toimintatila: lämpö
Keskuslämmitys
Toiminta: käyräohjaus
Meno min 22
Meno max 30
Käyrä 1
Siirtymä -2
Kiertovesipumppu: jatkuva
Lämminvesi
Kv lisävastus 30
Veden lämpötila: 45
Legionella päivä: sunnuntai
Legionella lämpötila: 65
Prioriteetti: vesi
Viilennys Off
Ilmanvaihto talvi
Käyrä min 30
Käyrä max 45
Kompressori min Off
Talvi pien Off