Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
Tämä!
Ainakin itse haluan tietää miten asiat toimii ihan käytännössä ja paras tapa selvittää ne on ottaa anturien dataa graaffiseksi käyräksi ruudulle.


ihan perus juttuja
A. kompressori ei pysähdy vaan jatkaa lämmittämistä ainoastaan silloin kaikki lämmitys ja vedentuotanto pysähtyy jos tiputat lämpimänveden max rajan alas.
Netissä kirjoittaessa pitää ymmärtää, että saattaa tulla väärinkäsityksiä. Ymmärsin alalämmön T12 veden alalämmöksi, mutta ilmeisesti jotain muuta.
B. vastus on pois päältä, tarviiko tätä ikinä?
En osaa sanoa teidän vedenkulutusta. Jotkut tarvii ja toiset ei.
C. Vesi on riittänyt hyvin isommallekkin porukalle mutta lämpimillä keleillä tai takanpolton yhteydessä voi veden tuotantoa nostaa minimistä ylös jos se on liian alhaalla mutta harvoin näin on mutta tähänkään n automaatiosta voisi olla apua.
Hienoa.
Itsellä lämpimästä vedestä on pikemminkin ylituotantoa kun max käyrä on jatkuvasti 80° paikkeilla ja jos se menee tuon 85° yli niin kompura sammuu
Ehkä se alipaineinen talvi-iv on sitten ”liian tehokas” teidän vedenkulutukseen. Meillä ei nouse tasapainoisella yli 72 asteen. EDIT: Ei tainnutkaan olla talvi, en tiiä eikä nyt enää paljoa kiinnostelekaan.

Kerro sitten kun olet säätänyt asetuksia riittävästi niin mitkä oli hyödyt.

Suomen kielessä on monta sanaa ja mm. tekstin jaksottaminen voi olla joillekkin hankalaa.
 
Viimeksi muokattu:

BUK

Aktiivinen jäsen
Lattian min max arvot oli liikaa siksi haukkasi 2 releellä virtaa, tiputin max 34 min 30 niin loppui virransyönti ja pidän myös ton käyrän tossa päällä.
Suosittelisin, että antaisit ne niiden rajojen olla esim. juuri min 20 ja max 35 ja sitten säädät sillä käyrällä sekä sen siirtymällä säädöt kohdalleen. Homeassistantilla voi ehkä seurata mitä se tekee ja sitten yhdessä termostaattien kanssa säätää se sisälämpötila mihin kotiväki tai lompakko suostuu. Lähtökohtaisesti sen koneen pitäisi toimia ihan oikein ja siirtymällä saa säädettyä halutun sisälämpötilan.

Myös kiva että jos on tulossa paljon porukkaa kylpemään niin voi tehdä tarvittavat säädöt lämpimälle vedelle etänä(HA cloudin kautta) tai kotona sohvalta.
Mitä säätöjä teet tuossa tilanteessa? Jos Nilan ei ole ehtinyt lämmittää vettä riittävästi etukäteen tai se loppuu kesken, niin ainoa millä saat järkevästi lisää lämpöä sen illan aikana on se sähkövastus.
 

grendy

Vakionaama
Lattialämmitys antoi heti 2-käyrällä ja 2 releellä niin isot sähkönkulutus lukemat että otin sen Nilanin valikosta takaisin 1 käyrälle mutta jostain syystä ei nyt tottele eli antaa edelleen 2 releellä lämpöä lattiaan, tutkin tätä ja huomasin että jos lämpötilan pyynnin laittaa liian korkeaksi 1käyrälle niin Nilan ottaa kysymättä ja kertomatta 2 käyrän tai isomman käyttöön.
Tämä kannattaa huomioida kun asettaa lattialämmityksen min ja max ym. arvoja!
En ymmärrä että mitä tarkoitat että käyrää muuttamalla jotain releitä (vai vaiheita?) muuttelee?
En tiedä ymmärränkö jotain väärin mutta minusta Nilanin säätöikkuna ainakin meillä pieni. Sen rajaa 1) tasapainoinen ilmanvaihto 2) ei Nilania jäähän. Ainakin minulla IV 1 aiheuttaa jatkuvan sulattelua. Ei varmaankaan järkevää

Eli tosi sanoen 1-kohta estää tuloillaan kuristelun. 2-kohta estää ilmanvaihdon suuren pienentämisen. Mitä jää jäljelle on-off -kompuran kanssa? Ehkä sitä 2 IV:tä voisi optimoida juuri oikeaan tasoon ettei Nilan jäädy.
Mitä meinasit "IV1 aiheuttaa jatkuvaa sulattelua"? Siis IV-teho 1 eli mitä pienemmällä kone käy niin sitä enemmä sulattelee?

Lattian min max arvot oli liikaa siksi haukkasi 2 releellä virtaa, tiputin max 34 min 30 niin loppui virransyönti ja pidän myös ton käyrän tossa päällä.
Mulla on ainakin min 24C. En nyt jaksa kaivaa lattialämmityksen suositusarvoja, mutta sanoisin kyllä ulkomuistista että 30 on aiivan jäätävän liian lämmintä MINIMIlämpötilaksi mikä lattiassa kiertää. Ei ihme että haukkaa vähän sähköä.
 

grendy

Vakionaama
Hienoa, että täältä löytyy muitakin Nilanin kanssa tuskastelevia ja pahoittelut jo tietotaidottomuudesta!

Meiltä löytyy Nilanin VP18c laite

  • Muita lämmitysmuotoja lattialämmitys, ILP ja varaava takka.
  • 90m2 rivitaloneliö (2023)
  • Kesällä pidetty ”Kesä” ilmanvaihto-asetusta
  • Lämmityskaudella ”Talvi”-asetus, mutta takkaa lämmittäessä kovan alipaineen takia käytävä lämmityksen ajaksi muuttamassa ”Jatkuva”- asetus.

Olisi mahtavaa ja iso helpotus, jos joku osaisi antaa vinkkejä seuraaviin kysymyksiin:

1. Tulisiko lämmitys pääsääntöisesti talvella hoitaa Nilanilla (mikä lämpötila?) vai ILP:llä ja muut tukevana? Mitkä olisivat parhaat ja energiatehokkaimmat asetukset Nilanille talvella?

2. Entä kesällä, riittääkö peruasasetukset ”Kesä” ilmanvaihdolla, ettei kuluta turhaan?

3. Onko muilla sama ongelma takan ja alipaineen kanssa? Onko ”jatkuva” asetukselle muuttamiselle parempaa vaihtoehtoa?

4. Eikö kompressorin tulisi olla koko ajan päällä? Nyt ilmeisesti ainakin ”Talvi” asetuksella pois päältä, kuten alla näkyy:

Asetukset ”Talvi” ilmanvaihdolla:
Käyrä min: 35c
Käyrä max: 50c
Kompressori min: de-activated (?)
Talvi pien: de-activated (?)

Data nyt ”Talvi” asetuksella:
Nykytila: lämminvesi
T1 ulkoilma: 8.2c
T2 tulopuh: 40.1c
T5 lauhdutin: 41.8c
T6 höyrystin: 6.1c
T10 poistoilma: 22.4c
T11 vesi ylä: 62.6c
T12 vesi ala: 50.3c
Ilmankosteus: 42%
Tulopuhallin: de-activated
Poistopuhallin: Teho 2

Asetukset ”Jatkuva”:
Kompressori min: de-activated (?)
Talvi pien: de-activated

Asetukset: ”Kesä”
Kompressori min: de-activated (?)
Talvi pien: de-activated

Rakennuttaja ei tietänyt muuttohetkellä Nilanin asetuksista mitään, joten yrityksen ja erheen kautta menty n. 6kk, joten iso kiitos kaikesta avusta!

1. Kaikella muulla kuin Nilanilla. Lattialämmityksen käyttö niin minimiin tai kokonaan pois jos mahdollista.

2. Ei riitä. Katso taas että lattialämmitys on vaikka kokonaan pois päältä tai maksimissaan märkätiloissa vaan. Me kun tähän muutettiin niin täällä huusi lattialämmitys lämpöä taloon suorasähköllä ja samalla tuloilmalla viilennettiin. Sähköä siis paloi :D

3. Olis varmaan jos käyttäisi tuota Nilanin järjettömyyttä mikä sullakin on päällä, että tuloilmaa ei tule ollenkaan mutta poisto on 2-teholla ja täten järjetön alipaine. Ilmanvaihdon on tarkoitus olla tasapainossa, eli itsellä on kesät-talvet Jatkuva1. Täten ei veden lämmitykset tai mitkään pistä kämppää ihan sekaisin. Takka syttyy jopa ilman takkakytkintä, mutta sytytyksessä sitä on hyvä käyttää kuitenkin.

Itellä alle 6kk kans Nilanin kans elämistä mut oikeastaan kun pisti jatkuva1 päälle niin kaikki on ollut helppoa sen jälkeen.
 

Ainoakoti153

Aktiivinen jäsen
Mitä säätöjä teet tuossa tilanteessa? Jos Nilan ei ole ehtinyt lämmittää vettä riittävästi etukäteen tai se loppuu kesken, niin ainoa millä saat järkevästi lisää lämpöä sen illan aikana on se sähkövastus.
Ennakoida pitää tai sähkövastusta kehiin.

Edit:
Tähän ennakointiin saisi HA automaatiolla tehtyä jotain esim. ilman lämpötilan pitää olla yli 0° ja asunnossa pitää olla riiittävän lämmintä sekä auringon pitää paistaa jos nämä ehdot täyttyy niin alkaa vedenlämmön nostatus jos mikään näistä ei täyty ja perjantaina on suihkuttelupäivä niin sitten ilmoitusta käyttäjälle että otetaanko sähkövastus päälle.
 
Viimeksi muokattu:

huugo

Vakionaama
Mitä meinasit "IV1 aiheuttaa jatkuvaa sulattelua"? Siis IV-teho 1 eli mitä pienemmällä kone käy niin sitä enemmä sulattelee?
Juuri näin. Nilan siirtää käytännössä vakioteholla energiaa poistoilmasta veteen ja tuloilmaan. Kun ilmamäärä vähenee niin poisto menee pakkaselle ja sulattelua alkaa. Varmasti eroa koneiden ja säätöjen välillä....

Oma ajatus on että poistoa ei oikein saa miinukselle järkevästi. En ole ruvennut taistelemaan PILPin kanssa vaan todennut että ILP lämmittää.

Lopputuloshan on, että pakkasella Nilan PILP on todella huono energia taloudellisesti. Poistoilman lämpötila ainut merkitsevä asia - ja minusta Nilanilla käytännössä aina plussalla. Oletuksella että IV tasapainossa.
 

BUK

Aktiivinen jäsen
Kun ilmamäärä vähenee niin poisto menee pakkaselle ja sulattelua alkaa. Varmasti eroa koneiden ja säätöjen välillä....
Olen kyllä ymmärtänyt niin, että kun pakkasella puhaltaa riittävän kovalla teholla ilmaa sisään niin tulokenno jäätyy ja siitä seuraa sulatus.

Poistokennollehan puhalletaan koko ajan 20-23’C lämmintä ilmaa.
 

huugo

Vakionaama
Olen kyllä ymmärtänyt niin, että kun pakkasella puhaltaa riittävän kovalla teholla ilmaa sisään niin tulokenno jäätyy ja siitä seuraa sulatus.

Poistokennollehan puhalletaan koko ajan 20-23’C lämmintä ilmaa.
Kumminpäin tämä on - en ole varma...

Poistopatterille tulee lämmintä ilmaa ja se jäähdytetään nollaan / pakkaselle. Kai tuossa tapahtuu jäätyminen.

Tuloilmaa lämmitetään pakkaselta - toivottavasti nollan yli. Kai se patteri pysyy sulana. Tietty joku kulma sieltäkin varmaan jäätyy.
 

grendy

Vakionaama
Olen kyllä ymmärtänyt niin, että kun pakkasella puhaltaa riittävän kovalla teholla ilmaa sisään niin tulokenno jäätyy ja siitä seuraa sulatus.

Poistokennollehan puhalletaan koko ajan 20-23’C lämmintä ilmaa.
No munkin maalaisjärki sanoi, että juuri mitä kovemmalla teholla kylmää ilmaa imetään ulkoa niin sitä enemmän tarvetta on sulatella. Mutta ite en oo vielä päässyt todistaan kertaakaan Nilanin sulattelua, en edes tiedä miten sen huomaa vai huomaako mitenkään :D
 

huugo

Vakionaama
No munkin maalaisjärki sanoi, että juuri mitä kovemmalla teholla kylmää ilmaa imetään ulkoa niin sitä enemmän tarvetta on sulatella. Mutta ite en oo vielä päässyt todistaan kertaakaan Nilanin sulattelua, en edes tiedä miten sen huomaa vai huomaako mitenkään :D
Poistoilma: Kostea ilma, joka jäädytetään pakkaselle. Vesi tiivistyy ja jäätyy jos mennään pakkaselle.
Tuloilma: Kuiva ja kylmä ilma, jota lämmitetään plussalle. Suhteellinen kosteus tippuu, pystyy sitomaan vettä.

Tuloilman määrä vaikuttaa minusta epäsuorasti jäätymiseen. Jos tulopuoli on kuristettu, niin energiaa siirtyy lämpimään veteen, joten energiaa siirtyy vähemmän. Eli näin poistoilma pysyy lämpimämpänä. Jos tulopuoli on avoin, niin silloin energiaa menee paljon tuloilmaan. Jolloin poistoilmasta otetaan paljon energiaa, eli poiston lämpötila laskee. Mitä kylmempi tuloilma sitä enemmän energiaa siirtyy ja delta-t suurempi....

En tiedä onko logiikka oikea, mutta noin pohdin...
 

jmaja

Hyperaktiivi
Tuloilman määrä vaikuttaa minusta epäsuorasti jäätymiseen. Jos tulopuoli on kuristettu, niin energiaa siirtyy lämpimään veteen, joten energiaa siirtyy vähemmän.
Ei kai voi olla tarkoitus pienentää poistoilmasta otettua energiaa eli lisätä lämpähukkaa ja siten lämmitystarvetta. Mitä jäätyminen haittaa? Jos sulatuksen aikana jäteilma pysyy kylmänä, on kokonaisuus varmasti parempi kuin pyrkiä estämään sulatusta. Ja miksei pysyisi, kun jään sulaminen ottaa energian poistoilmasta.
 

huugo

Vakionaama
Ei kai voi olla tarkoitus pienentää poistoilmasta otettua energiaa eli lisätä lämpähukkaa ja siten lämmitystarvetta. Mitä jäätyminen haittaa? Jos sulatuksen aikana jäteilma pysyy kylmänä, on kokonaisuus varmasti parempi kuin pyrkiä estämään sulatusta. Ja miksei pysyisi, kun jään sulaminen ottaa energian poistoilmasta.
Mulla Nilan rupesi antamaan virhetilaa sulatuksien kanssa.... mistähän sekin johtunee?

Totesin, että parempi ajaa tasapainossa ja normaalilla ilmanvaihdolla.
 

BUK

Aktiivinen jäsen
Tuloilman määrä vaikuttaa minusta epäsuorasti jäätymiseen.
Kokeile sytyttää takkaa kovemmalla pakkasella, pistä takkakytkimestä tulopuhallus 4 voimakkuudelle ja kerro miten kävi.

Mitä jäätyminen haittaa? Jos sulatuksen aikana jäteilma pysyy kylmänä, on kokonaisuus varmasti parempi kuin pyrkiä estämään sulatusta. Ja miksei pysyisi, kun jään sulaminen ottaa energian poistoilmasta.
Jos sinulla olisi Nilan EC9 niin tietäisit, että kun kenno jäätyy niin puhallus pysähtyy.
 

iibor

Tulokas
Taas vähän sormi suussa kun talvi tulee. Ei välttämättä ole mitään vialla asetuksissa mutta ihmettelen ettei lämpötila nouse yli 20 asteen vaikka pyyntö 30 astetta ja ILP pyyntö 22 astetta. Liitän kuvina tän hetkisen datan.

KESKUSLÄMMITYS
Toiminta käyräohjaus
menomin 25
menomax 40
Käyrä 2

LÄMMINVESI
lisävastus 50
Lämpötila 55
Prio Vesi

ILMANVAIHTO
Iv Talvi
Käyrä min 30
Käyrä max 50
Komp mini 2
Talvi pien off

LÄMPÖTILA
Min kesä 14
Min talvi 16
Kesä 11

Onko näissä jotain säädettävää? Talo siis yksitasoinen, 126 neliöinen erillistalo.
 

Liitteet

  • IMG_6183.jpeg
    IMG_6183.jpeg
    172,9 KB · Katsottu: 157
  • IMG_6179.jpeg
    IMG_6179.jpeg
    250,7 KB · Katsottu: 153
  • IMG_6180.jpeg
    IMG_6180.jpeg
    123,5 KB · Katsottu: 140
  • IMG_6181.jpeg
    IMG_6181.jpeg
    150,4 KB · Katsottu: 130
  • IMG_6182.jpeg
    IMG_6182.jpeg
    151,3 KB · Katsottu: 158

grendy

Vakionaama
Taas vähän sormi suussa kun talvi tulee. Ei välttämättä ole mitään vialla asetuksissa mutta ihmettelen ettei lämpötila nouse yli 20 asteen vaikka pyyntö 30 astetta ja ILP pyyntö 22 astetta. Liitän kuvina tän hetkisen datan.

KESKUSLÄMMITYS
Toiminta käyräohjaus
menomin 25
menomax 40
Käyrä 2

LÄMMINVESI
lisävastus 50
Lämpötila 55
Prio Vesi

ILMANVAIHTO
Iv Talvi
Käyrä min 30
Käyrä max 50
Komp mini 2
Talvi pien off

LÄMPÖTILA
Min kesä 14
Min talvi 16
Kesä 11

Onko näissä jotain säädettävää? Talo siis yksitasoinen, 126 neliöinen erillistalo.
Lämminvesi lisävastus voisi olla jossain paljon pienemmällä lukemalla jos sähkönsäästö kiinnostaa eikä oo jatkuva tarve kuumalle vedelle.

Sen verran viileää on jo tulopuhallus että muuttaisin pienemmäksi, esim tuolla "talvi pien" -asetuksella.

Tässä omat vastaavat oleelliset

LÄMMINVESI
lisävastus 30
Lämpötila 55
Prio TULOPUH

ILMANVAIHTO
Iv Jatkuva1
Komp mini 6
Talvi pien 1 (tää ja seuraava siis muuttaa tulopuhallukset 1-tasolle jos on alle 1C)
Talvi 1C
 

iibor

Tulokas
Lämminvesi lisävastus voisi olla jossain paljon pienemmällä lukemalla jos sähkönsäästö kiinnostaa eikä oo jatkuva tarve kuumalle vedelle.

Sen verran viileää on jo tulopuhallus että muuttaisin pienemmäksi, esim tuolla "talvi pien" -asetuksella.

Tässä omat vastaavat oleelliset

LÄMMINVESI
lisävastus 30
Lämpötila 55
Prio TULOPUH

ILMANVAIHTO
Iv Jatkuva1
Komp mini 6
Talvi pien 1 (tää ja seuraava siis muuttaa tulopuhallukset 1-tasolle jos on alle 1C)
Talvi 1C

Jaksatko heittää kaikki sun asetukset. Laitoin tuon Talvi pien arvoon 1 ja talviasteet 1 asteeseen, mutta ei tuo vaihda tulopuhallinta ykköselle vaikka ulkona -6…
 

grendy

Vakionaama
1700202415999.png

Tän kuvan perusteella sulla on poisto 2:lla eli pistä molempiin tuloon ja poistoon tuolla minimiarvot 1 niin pysyy sitten IV tasapainoisempana :)
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Taas vähän sormi suussa kun talvi tulee. Ei välttämättä ole mitään vialla asetuksissa mutta ihmettelen ettei lämpötila nouse yli 20 asteen vaikka pyyntö 30 astetta ja ILP pyyntö 22 astetta. Liitän kuvina tän hetkisen datan.

KESKUSLÄMMITYS
Toiminta käyräohjaus
menomin 25
menomax 40
Käyrä 2

LÄMMINVESI
lisävastus 50
Lämpötila 55
Prio Vesi

ILMANVAIHTO
Iv Talvi
Käyrä min 30
Käyrä max 50
Komp mini 2
Talvi pien off

LÄMPÖTILA
Min kesä 14
Min talvi 16
Kesä 11

Onko näissä jotain säädettävää? Talo siis yksitasoinen, 126 neliöinen erillistalo.
Kiertääkö sulla siis koko talossa käyrällä 2 lämmitysvesi lattiaputkissa? Luulisi olevan kuumempi, jossain on vikaa. Toimivathan kaikki lattialämmitysputkien jakotukkien suntit että vesi pääsee kiertämään? Ovatko lattiat lämpimät? Jos vika ei ole siellä niin lämpö karkaa ilmanvaihdon mukana ulos, kuvassa sulla höyrystin 9 asteessa joka on paljon, siinä menee jäteilmaa harakoille. Tuo jäteilman lämpötila toki hetken kuumien pitkien kuumien suihkuttelujen jälkeen nousee (ainakin meillä tässä uudessa laitteessa, samoin lauhduttimen lämpötila laskee hetkeksi tällöin) laskee takaisin lähemmäs nollaa/miinukselle hetken kuluttua suihkuttelusta. Mutta jos höyrystimen lämpötila ei laske tuosta selvästi niin ilmanvaihto on joko tosi kovalla tai sitten siinä on joku muu probleema minkä takia lämmintä ilmaa karkaa jäteilman mukana. Joka tapauksessa tuon kokoisessa uudessa? hyvin eristetyssä talossa tuolla keskuslämmityskäyrällä ja ilpillä pitäisi kämpässä olla lämpimämpää jos se keskuslämmitys oikeasti siellä kiertää.
 
Moikka, ihmettelyä ja opiskelua viime keväästä saakka ja ensimmäinen postaus tänne. (Täältä kyllä haettu tukea jo aikaisemmin ihan vain lukumuodossa.

Pikkuhiljaa jostain naruista jo saanut laitteen kanssa kiinni mutta puhtaasta mielenkiinnosta haluaisin tiedustella mitkä ovat vaikuttavia tekijöitä T6 sulatukselle tai oikeastaan mitkä ovat oleellisia vaikuttajia lauhduttimen lämpötilalle? Tuntuu että melko usein se sitä haluaa sulatella ja tässä jokotai pakkaskeleillä huoltovalikosta hieman tiputinkin sen lämpöarvoa. Kenties pitää se korkeammalla niin sulatus tottakai lyhyempi mutta useammin?

Ja mitenkä paljon tuo vaikuttaa sähkönkulutuksen?

Näillä pikkupakkasilla minun sekasäädöillä kulutus noin 35-40kwh päivässä, talo 156m2 (kokonaisala) puolessatoista kerroksessa ja pieni varaava takka kaverina.
 

Liuhu

Jäsen
Oman kokemuksen mukaan ilmamäärillä on iso vaikutus. IV-suunnitelman mukaisilla ilmamäärillä höyrystin ei meillä mene pakkasen puolelle vaikka ulkona olisi -10c. Nyt kun talvella pidän 1-teholla IV:tä, joka on n. 60% suunnitelman mukaisista niin näillä -5 ulkolämpötiloilla sulattelee ehkä 2-3 krt päivässä. Minulla sulatus laitettu alkamaan kun T6 on -6 astetta. Mistään COP- tai sähkönkulutusvaikutuksista en osaa sanoa.
 
Kiitos vertailukohdasta, mulla on myös tuo sama -6 ollut arvona. Ja myöskin ykkösellä ajanut ivtä.

En ole pitänyt kirjaa sulatuskerroista mutta nyt useampaan kertaan sattunut vain hollille kun kun kone murahtelee sulattelemaan.
 
Ilmamäärät varmaan se yksi osasyy Nilanin tehottomuuteen.

Meillä siis lauhduttimen lämpötila pysyy nippa nappa 25 asteessa kun nyt on -2 astetta ulkona.

Ajetaan jatkuva 1 koska ei tykätty alipaineesta mutta pakko sanoa että ehkä kohta joutuu kuitenkin pistämään kone talvi-ivlle.

Kakkostasolla meillä on nyt Tulo 41 % ja poisto 43 % joka on 25 prosenttia mitatuista ilmamääristä.

Mutta ehkä joudun pistämään ykköstasolle iv.

Toki Nilanin takuuhuolto todennut kone vähän alitehoiseksi ja käynyt tällä viikolla täällä kaksi kertaa ja vaihtanut molemmilla kerroilla kylmäaineet sekä paineventtiilin.

Mutta toistaiseksi ei muutosta, tai vähän huonompaan ehkä koska nyt vesikin ei lämpene enää samalla tavalla.

Ensi viikolla pitää ottaa Nilaniin yhteyttä taas koska ei kone mielestäni voi toimita näin huonosti nollakeleillä. Onneksi hankittiin ILP joka lämmittää hyvin.

Mielestäni vanhempi versio Nilanista oli jostain syystä parempi kun tämä 2020-versio mikä meillä on asennettu. Jos ei sitten auta mikään ei kai muita vaihtoehtoja ole kun vaihtaa koko kone johonkin toiseen merkkiin mutta neuvotellaan nyt vielä.
 

iibor

Tulokas
Kiertääkö sulla siis koko talossa käyrällä 2 lämmitysvesi lattiaputkissa? Luulisi olevan kuumempi, jossain on vikaa. Toimivathan kaikki lattialämmitysputkien jakotukkien suntit että vesi pääsee kiertämään? Ovatko lattiat lämpimät? Jos vika ei ole siellä niin lämpö karkaa ilmanvaihdon mukana ulos, kuvassa sulla höyrystin 9 asteessa joka on paljon, siinä menee jäteilmaa harakoille. Tuo jäteilman lämpötila toki hetken kuumien pitkien kuumien suihkuttelujen jälkeen nousee (ainakin meillä tässä uudessa laitteessa, samoin lauhduttimen lämpötila laskee hetkeksi tällöin) laskee takaisin lähemmäs nollaa/miinukselle hetken kuluttua suihkuttelusta. Mutta jos höyrystimen lämpötila ei laske tuosta selvästi niin ilmanvaihto on joko tosi kovalla tai sitten siinä on joku muu probleema minkä takia lämmintä ilmaa karkaa jäteilman mukana. Joka tapauksessa tuon kokoisessa uudessa? hyvin eristetyssä talossa tuolla keskuslämmityskäyrällä ja ilpillä pitäisi kämpässä olla lämpimämpää jos se keskuslämmitys oikeasti siellä kiertää.

Tällä hetkellä termarit siis tosiaan pois muualta kuin pesuhuoneesta. Tai meillä on noi manuaaliset termarit, niin joka huoneessa 1-kohdassa paitsi pesuhuoneessa 6.

Tällä hetkellä höyrystin 5.9 astetta ja ulkona 0 astetta. IV kakkosella ja sisään tulee 20 astetta nyt. En tiedä mikä on muuttunut…
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Tällä hetkellä termarit siis tosiaan pois muualta kuin pesuhuoneesta. Tai meillä on noi manuaaliset termarit, niin joka huoneessa 1-kohdassa paitsi pesuhuoneessa 6.

Tällä hetkellä höyrystin 5.9 astetta ja ulkona 0 astetta. IV kakkosella ja sisään tulee 20 astetta nyt. En tiedä mikä on muuttunut…
Ok, no sitten kuulostaa normaalimmalta jos ette vielä lämmitä koko taloa lattian kautta. Lämmittääkö ilmalämpöpumppu kuitenkin sisäilman (onko jossain astemittari sisällä?) 22 asteeseen? Se minkä Nilanin näyttö kertoo poistoilman lämpötilaksi on aina vähän (n. 1-2 astetta) kylmempi talvella kuin oikea sisälämpö, koska putket yleensä kulkevat kylmässä tilassa ja hukkaavat lämpöä vähän.

Sinänsä tuo noin 20 astetta poistoilma näyttää oklta noihin lämmitystietoihin, mutta jotenkin aika tehottomalta näyttää nuo höyrystimen ja lauhduttimen/tuloilman lukemat.

Höyrystimen tulisi päästä lähelle nollaa, yleensä mitä näitä nyt on tullut nähtyä niin Nilanissa se varmaan pyörii noin -3 ja +3 välissä normaalitilassa kun ei ole juuri saunottu/suihkuteltu (näiden jälkeen lukema hetkeksi nousee). Ja lauhdutin/tuloilma ovat vähän viileitä näissä pakkasasteissa.

Kertoiskohan se jostain että teillä ilmanvaihto on melko suurella siellä koneeseen asetettu (tai joillakin oli joskus joitakin yli tehokkaita puhaltimiakin). Vaikea sanoa, oletteko saaneet rakennuksen ilmanvaihtosäätöjen pöytäkirjan/onko iv ylipäätään säädetty? Mitä iv tehojen 1 ja 2 prosentit ovat huoltovalikossa, se voisi vähän avata asiaa lisää.

Olettehan muuten vaihtaneet tulopuhaltimen suodattimeksi vahvemman suodatinmallin kuin mitä Nilanin mukana tuli?
 

Paulatha

Jäsen
Moikka. Oon muuttanut 2020 maaliskuussa uuteen taloon jossa Nilanin Ec9. Oon nyt tapellut näiden vuosien aikana säädöistä ja ihmetellyt että paska on.

Löysin teidän ja toivon, että tyhmälle kertoisitte mitä mä teen väärin?


Päävalikossa Auto >1< 28


NÄYTÄ DATA

NYKYTILA LÄMMITYS

Paneeli T15 22c

Ulkoinen T10 19c

ULKOILMA T1 +1C

Kosteus 22%

Tulopuh T2 8c

Ulkoilma T1 -14c



VESI-YLÄ T11 65C

VESI-ALA T12 59c

MENO T14 40c

LAUHDUT. T5 11c

Höyryst. T6 -4c

TULOPUH TEHO 1

POISTOPUH TEHO 1

Softa 1 2.37.c

Softa 2 1.04

Tyyppi vp 18cek



KESKUSLÄMMITYS

TOIMINTA LÄMMITYS

MENO MIN 23

MENO MAX 40

KÄYRÄ 4

SIIRTYMÄKÄYRÄ 0

PUMPPU jatkuva



LÄM. VESI

SÄHKÖVAST T11 30C (tän laitoin vasta äsken päälle. Ollut — tähän asti)

KOMPRES T12 45C

KOMP MAX 80

PRIORIT. VESI



ILMANVAIHTO

I-VAIHTO TALVI

KÄYRÄ MIN 30

KÄYRÄ MAX 40

KOMP MIN 7

TALVI PIEN OFF



LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

KESÄ MIN 14

TALVI MIN 16

KESÄ >12


Nyt siis ongelmana, että täällä olisin jäätynynilman takkaa. On siis vesikiertoinen tää ja ei oikein perse kestä pitää lattialämmitystä ihan kauheesti yli 20.

Mitä mun kannattaa muuttaa ja jos viel sillee selkokielellä.

Kiitos kaikille jo etukäteen.
 

bunbbumies

Aktiivinen jäsen
Moikka. Oon muuttanut 2020 maaliskuussa uuteen taloon jossa Nilanin Ec9. Oon nyt tapellut näiden vuosien aikana säädöistä ja ihmetellyt että paska on.

Löysin teidän ja toivon, että tyhmälle kertoisitte mitä mä teen väärin?


Päävalikossa Auto >1< 28


NÄYTÄ DATA

NYKYTILA LÄMMITYS

Paneeli T15 22c

Ulkoinen T10 19c

ULKOILMA T1 +1C

Kosteus 22%

Tulopuh T2 8c

Ulkoilma T1 -14c



VESI-YLÄ T11 65C

VESI-ALA T12 59c

MENO T14 40c

LAUHDUT. T5 11c

Höyryst. T6 -4c

TULOPUH TEHO 1

POISTOPUH TEHO 1

Softa 1 2.37.c

Softa 2 1.04

Tyyppi vp 18cek



KESKUSLÄMMITYS

TOIMINTA LÄMMITYS

MENO MIN 23

MENO MAX 40

KÄYRÄ 4

SIIRTYMÄKÄYRÄ 0

PUMPPU jatkuva



LÄM. VESI

SÄHKÖVAST T11 30C (tän laitoin vasta äsken päälle. Ollut — tähän asti)

KOMPRES T12 45C

KOMP MAX 80

PRIORIT. VESI



ILMANVAIHTO

I-VAIHTO TALVI

KÄYRÄ MIN 30

KÄYRÄ MAX 40

KOMP MIN 7

TALVI PIEN OFF



LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

KESÄ MIN 14

TALVI MIN 16

KESÄ >12


Nyt siis ongelmana, että täällä olisin jäätynynilman takkaa. On siis vesikiertoinen tää ja ei oikein perse kestä pitää lattialämmitystä ihan kauheesti yli 20.

Mitä mun kannattaa muuttaa ja jos viel sillee selkokielellä.

Kiitos kaikille jo etukäteen.
Mitä huoltovalikon puhaltimien prosentit eri tasoilla?
Paljonko Nilanin ilmoittama ulkoilma T1 vs todellisuus?
Asunnon koko ja tilavuus?
 

Skata

Vakionaama

Paulatha

Jäsen
Mitä huoltovalikon puhaltimien prosentit eri tasoilla?
Paljonko Nilanin ilmoittama ulkoilma T1 vs todellisuus?
Asunnon koko ja tilavuus?
Eli siis oli vahingossa kaksi T1 arvoa. eli t1 oli -14 eilen.

Huoltovalikko? Katson sen kohta kun saan ehkä muksun nukkuun.

Kävin kattoon tota systeemiä, mut en kyl oo huolto valikkoa mistään löytänyt.

Asunto 115 neliötä.
 
Viimeksi muokattu:

Paulatha

Jäsen
Siis … ajat tuon datan mukaan lattiaan 40° vettä

missäpäin Suomea oli eilen illalla 22:00 jälkeen +1?

Kyllähän tuossa datassa nyt on ihme lukuja :oops:
Mut siis joo mut kun on sit on olemassa toi käsisäätö? Okei eli siis seinässä noi hienosäätövempaimet niin toi pitäs olla noin +20? Osa noin +17? Vai mitä noi säätimet sit on täällä huonekohtaisissa.
 

grendy

Vakionaama
Jaahas löyty kun ohjekirjan vinkkejä luin.

Menopuh >1< 45%
Tulopuh >2< 67%

tällaiset ilmanvaihtokohdasta löysin.
Pistä ne kaikki prosenttilukemat, tossa on menopuhelin 1-teholla ja tulopuhallin 2-teholla.

Jos sun talos on uusi/uudehko niin käyrä 4 on melkoinen ylilyönti. Eli aivan liian lämmin vesi kiertää lattioissa. Toisaalta jos ongelma on että on kuitenkin kylmä niin sitten on aika outo juttu.

Tosi kylmää tuloilmaa, eli mikä se tulopuhaltimen 1-teho on?
 

Skata

Vakionaama
Okei eli siis seinässä noi hienosäätövempaimet niin toi pitäs olla noin +20? Osa noin +17? Vai mitä noi säätimet sit on täällä huonekohtaisissa.
Nämä ”hienosäätövempaimet” ovat huonetermostaatteja, niillä nimenomaan säätelet minkä lämpöinen huoneilman haluat olevan. Mutta tuon laittamasi datan mukaan T14 arvo oli 40° eli lattiaan meni sillä hetkellä 40° asteinen vesi. Onko tuo T14 arvo edelleen tuo sama, vai onko romahtanut alas? Onko hälylokissa hälyjä?
Siellä keskuslämmitysvalikossa voit sen meno max tiputtaa vaikka 36°, ei sinne lattiaan lämpimämpää tartte ikinä ajaa. Ja kuten @grendy tuossa totesi, jos on vähänkin uudehko talo, niin käyrä 4 on aivan liian korkea. Sähköä saat kyllä menemään mutta kyllä tuossa laitteessa nyt jotain vikaakin on jos noin toimii.
 