muutama viikko sitten painin samojen ongelmien kanssa ja nyt luulen löytäneeni jotain ymmärrystä laitteen sielunelämästä.
Kokeilepa seuraavia:
- paljonko sulla on käyttöveden max lämpötila? Jos ei ole 80C niin nosta se sinne. Mulla tämä ratkaisi suurimman ongelman eli sain tuloilman lämmön pakkasen puolelta reilusti plussalle
- jos max oli jo tuo 80C niin seuraavaksi puhaltimen minimi tuloteho ykköselle. Samoin minimi poistoteho ykköselle. Ja prosentit kylmästi vaan vaikka tuloteho1: 24% ja poistoteho1: 26%. Jos tämä ei auta, lienee laitteessa joku vika.
Näillä tehoilla minä tällä hetkellä ajelen -10C pakkasilla +22...+24 tuloilman T2 lämpöjä. -5C pakkasilla T2 nousee +25...28C:een. Ja nollakeleille T2 heilahtaa jo +33...35C:een. Nollakeleille nostan vielä noita tuloteho1:a jonnekin 29% ja poistoteho1:a 31% huitteille ja vielä pysyy T2 noissa jopa +35C arvoissa. Tehojen noston teen ihan sen takia että kuvittelen silloin saavani ilmanvaihtoa enemmän jiiriin ulkolämpötilan laskun johdosta tapahtuvan sisäilman kosteuden nousun poistamiseksi.
Kun tuonne -5...-15C ulkolämmöille mennään niin ilma on niin kuivaa että tuskin mitään kosteusongelmia ainakaan sisäilmaan tulee. Näin minä ainakin asian olen järkeillyt. Rakentajan jälkeen iv:n alkuperäiset prosentit oli tuloteho1: 39%, poistoteho1: 30%. Vahva epäilys, että tehty iv-mittaukset vähän "sinnepäin". Näillä "oikeilla" rakentajan jälkeisillä arvoilla ei vaan mitenkään saa kämppää lämpimäksi. Palattakoon noihin puhaltimien "ohjearvoihin" sitten kun ilmat keväällä alkaa reilusti lämpiämään.
Näillä setupeilla kämppä on nyt alkanut pysymään ihan mukavan lämpimänä ilman, että lattiakierron lämpöjä tarttee pakottaa ylös. Käyrä on 1 ja siirtymä -1. Lattiaan menevä vesi säätyy nätisti 23,5...26,5C välillä ulkolämmöissä 0...-15C. Huonetermarit pyytää +23C ja huoneissa on aika tasainen +21C. En tiedä mistä tuo parin asteen ero johtuu, mutta väliäkö hällä kun lopultakin laite toimii siedettävästi eikä tarvi olla villasukat jalassa ja kolme paitaa päällä + kauluri kaulassa enää sisällä.
Ja sähkönkulutus näkyy tässä. Neliöitä 103, ei takkaa eikä ILP:ä.
Aloin perehtymään säätöihin 9.12. Eli sitä ennen vaikka tuo 6.12. melkein 100 kWh:n kulutus johtunee siitä kun jouduin pakottamaan lattiakierron lämmön tosi ylös, jotta sain kompensoitua tuloilman pakkasen puolella olevan höngän