rohkeesti vaan kokeilemaan. Ei talo siitä rikki mene

. Ja nämä hirmupakkaset kestää niin lyhyen aikaa (toivottavasti) että eikä kämpän rakenteiden kosteuksissa jne. mitään dramaattista ehdi tapahtua.
Näet muutoksen todennäköisesti muutamassa minuutissa (max 5 min menee) lauhduttimen ja tuloilman lämmöissä jos ne on muuttuakseen.
Sinuna kokeilisin noita tulo/poistoprosentteja ensin vaikka 25/27 ja sitten 20/23. Katso mitä tapahtuu
Olisikohan noita iv-prosentteja joka tapauksessa nyt talvella syytä uskaltaa iv-säädöistä huolimatta laskea hiukan alemmas (esim. 30->25), jos se auttaisi pitämään sen lauhduttimen lämpöisempänä?
testailin tänään etäpäivänä myös tuota 30% rajaa ja vähän muutakin. Käyrä koko ajan 2 -3
Alkutilanne. Tulo1 20%, poisto1 24%
T1: -20,7
T2: 15,7
T5: 17,9
T6: -3,9
T10: 19,9
T14: 32,3
Muutin poistoa. Tulo1 20%,
poisto1 30%
Tilanne 45min odottelun jälkeen
T1: -20,3
T2: 15,3
T5: 17,8
T6: -3,0
T10: 20,0
T14: 32,3
- johtopäätös: poiston 6% lisäyksellä ei mitään vaikutusta
Muutin tuloa.
Tulo1 25%, poisto1 30%
Tilanne 45min odottelun jälkeen
T1: -19,8
T2: 13,7
T5: 16,5
T6: -3,1
T10: 20,1
T14: 32,4
- johtopäätös: tulotehon 5% lisäys laski tuloilmaa T2 1,6 astetta. Vastaava muutos lauhduttimessa T5
Nostin vielä tuloa.
Tulo1 30%, poisto1 30%
Tilanne 45min odottelun jälkeen
T1: -19,7
T2: 12,0
T5: 14,5
T6: -3,2
T10: 20,1
T14: 32,4
- johtopäätös: nyt tuloilman T2 lämpö laski 1,7 astetta lisää. Vastaava muutos lauhduttimessa T5
Nostin poistoa niin, että iv-tehot vastasivat nyt suunnitteluarvoja.
Tulo1 39%, poisto1 30%
Tilanne 45min odottelun jälkeen
T1: -20,0
T2: 6,9
T5: 9,4
T6: -3,3
T10: 20,1
T14: 32,4
- johtopäätös: tuloilman T2 lämpö laski edelleen ollen enää 6,9C. Kokonaisalenema 8,8C. Vastaava muutos lauhduttimessa T5
Paluu takaisin tilanteeseen
Tulo1 30%, poisto1 30%
Tilanne 45min odottelun jälkeen
T1: -20,4
T2: 9,8
T5: 12,1
T6: -3,5
T10: 20,1
T14: 32,2
- johtopäätös: tuloilma T2 ei noussutkaan samaan 12,0 C:een missä se oli tuossa aiemmin samoilla asetuksilla. Jäi siitä 2,2 astetta
Paluu takaisin lähtötilanteeseen
Tulo1 20%, poisto1 24%
Tilanne 45min odottelun jälkeen
T1: -20,5
T2: 13,9
T5: 15,9
T6: -3,9
T10: 20,1
T14: 32,3
- johtopäätös: tuloilma T2 ei noussut samaan 15,7 C:een missä se oli lähtötilanteessa samoilla asetuksilla. Jäi siitä 1,8 astetta
Mikään noissa testituloksissa ei ainakaan itseäni yllätä, mutta tulipahan testailtua.
Tuokaan ei yllätä, että samalla ulkolämpötilalla ja samoilla asetuksilla ei saakaan enää samoja tulolämpöjä aikaiseksi. Mitkä kaikki asiat lieneekään saturnuksen ja jupiterin asennosta lähtien tuohon sitten vaikuttavatkaan.
Merkittävintä tuossa kuitenkin lienee se, että iv:n ohjearvoilla ajettaessa pitää alkaa jossain vaiheessa lisäilemään vaatetta kun tulolämpö tipahtaa lähes 9 astetta.
Susannalle: minun kämpässä tuosta sulla olevasta 30/30 tilanteesta kun mennään 20/24 arvoihin, tulolämpö nousi parhaimmillaan 5,9 astetta. Aikaisempia kirjauksiani kun kattelen niin aika linjassa nuo tulokset on. Ero nyt tällä kertaa ehkä asteen pari pienempi.
Kokemuksesta tiedän, että kun mennään tuosta -20C ulkolämmöstä 3-4 astetta lämpimämpään, kasvaa tuo ero jopa yli 10 asteeseen. Miksi näin, ei hajuakaan.
EDIT: niin ja semmonen lisäys, että ei edelleenkään muita lisälämmönlähteitä kun Nilanin vastukset