Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

rotko

Jäsen
Mikähän asetus nostaa tulopuhallusta 1ltä 2lle vaikka sen pitäisi olla 1llä?
Laskin noita tulo ja poisto tehoja 10% tulon 1ltä ja poiston 2lta niin kone nosti tulon 2teholle.
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Vanhasta mallista näkyy vain tuo lauhduttimen lämpötila joka on ihan ok, tulo on siitä pari astetta alempi.

Kiertääköhän sulla siellä kaikissa vesipiireissä lattialämmitys vesi kunnolla? Vaikuttaisi noilla tiedoilla siltä että joltain termarilta tai jakotukeilta on jotain jumissa ja/tai rikki ettei vesi pääse lämmittämään kämppää. Tuolla 40 asteisella vedellä ja ihan ok lauhduttimen lämmöllä pitäisi olla kuumempaa. Joku lvi huolto paikalle tsekkaamaan lattia vesikierto kuntoon.
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Mikähän asetus nostaa tulopuhallusta 1ltä 2lle vaikka sen pitäisi olla 1llä?
Laskin noita tulo ja poisto tehoja 10% tulon 1ltä ja poiston 2lta niin kone nosti tulon 2teholle.
Esim: onko huoltovalikosta minimi tulopuhallukselle asetettu arvoon2(1 kannattaa olla), tai talvi iv käytössä ja lauhdutin lämpenee tarpeeksi, jolloin tulopuhalluksen nousee lämpökäyrän mukaan..?
 

Hypersauna

Tulokas
Vanhasta mallista näkyy vain tuo lauhduttimen lämpötila joka on ihan ok, tulo on siitä pari astetta alempi.

Kiertääköhän sulla siellä kaikissa vesipiireissä lattialämmitys vesi kunnolla? Vaikuttaisi noilla tiedoilla siltä että joltain termarilta tai jakotukeilta on jotain jumissa ja/tai rikki ettei vesi pääse lämmittämään kämppää. Tuolla 40 asteisella vedellä ja ihan ok lauhduttimen lämmöllä pitäisi olla kuumempaa. Joku lvi huolto paikalle tsekkaamaan lattia vesikierto kuntoon.
Kiitos. Tosiaan unohtui sanoa yhdessä huoneessa on kylmä lattia että siinä on varmasti vikaa. Keittiössä on aavistuksen viileämpi mutta mielestä on hieman lämmin kuitenkin. Nämä on kuitenkin suhteellisen pienet alueet kämpästä että voisiko johtua näistä?
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Kiitos. Tosiaan unohtui sanoa yhdessä huoneessa on kylmä lattia että siinä on varmasti vikaa. Keittiössä on aavistuksen viileämpi mutta mielestä on hieman lämmin kuitenkin. Nämä on kuitenkin suhteellisen pienet alueet kämpästä että voisiko johtua näistä?
Vaikea sanoa mutta siltä se kuulostaa että lattiavesi ei kierrä kunnolla, sillä se Nilanin lämpö taloon tehdään täysin pakkasilla. Jos sulla iv on vielä alimmalla teholla 1 (sieltä huoltovalikosta ja talon iv mittauskirjoista näet ilmanvaihdon tehoista jotain) niin ei se kämppää niin paljoa viilennä vasten tuota noin korkeaa lattian menoveden lämpöä ja tuossa sulla lauhduttinellakin ihan ok lämpö pakkasessa. Ainahan on mahdollista että vanhasta laitteesta karkaa kylmäaineita tai jotain muuta vikaa, mutta kyllä tuo kompura näyttää näin äkkiseltään toimivan.

Lämpiääkö käyttövesi riittävästi? Onkos teillä siis ihan normaalisti eristetty "nykyainen" talo eikä rossipohjaa tms energiaa vievää erikoisuutta?
 

grendy

Vakionaama
Kokeilin tuota manuaalisulatusta äsken ja nyt rupesin kyllä ihmetteleen. Kokeilin manuaalisulatusta kuorien ollessa auki ja normaalitilanteessa, että kuoret kiinni ja KHH DB-ovi kiinni ja tällaisena äänifoobikkona väitän, että ei oo kyllä ikinä ennen kuulunut tuollaista ääntä Nilanista ennen. Eli kun oon aiemminkin ihmetellyt, että mistä tietää että koska Nilan sulattaa kun en mitään oo huomannut, niin nyt ihmettelenkin sitten sitä niin päin, että onko mahdollista että Nilanin ei ikinä oo tarvinnut sulatella?

Mulla on tosiaan tasapainoisessa tilassa IV 1-asetuksella... Muutin nyt tuota sulatusasetusta -6 -> -5 ihan vaan testiksi. Eli koska -6C on se kylmin T6 arvo mitä oon nähnyt, niin nyt sen sitten pitäisi ainakin sulatella jos samoihin arvoihin päätyy. En tosin tiedä että onko mitään järkeä pakottaa kone sulatteleen kun sitä jäätä oli kuitenkin noin naurettavan vähän, eli että onko se haitannut koneen toimintaa yhtään mitenkään... No, pitää seurata tuloilman lämpöjä ja päivittelen sitten jos/kun kuulen ensimmäistä kertaa tuon sulatusäänen koneesta joka automaatilla tulee :D
No ei siinä kauaa mennyt kun se eka automaattisulatus tuli. Taidan kuitenkin muuttaa takaisin -6 tuon sulatusasetuksen koska laite toimii ihan samalla tavalla kuin ennen, eli ei mitään iloa siitä että sulattelee ilmeisen turhaan...
 

Hypersauna

Tulokas
Menet käyttövalikon alimpaan kohtaan ja painat yhtäaikaisesti enter+nuoli alaspäin muutaman sekunnin ajan, niin sinne ilmestyy huoltovalikko, jossa näkyy iv prosentit tulo ja poistopuhaltimelle.
Tässä tulee vielä huoltovalikosta dataa:
Tulopuh min 0
Poistopuh min 1
Poistupuh max 4
Tulopuh 1 23%
Tulopuh 2 40 %
Tulopuh 3 65 %
Tulopuh 4 100 %

Poistopuh 1 25 %
Poistopuh 2 50 %
Poistopuh 3 70 %
Poistopuh 4 100 %

Kämppä on 10 v. vanha rivari. Ei varmaan mikäs eristämisen mestariteos mutta luulisi olevan kuitenkin ihan riittävä.
 

pekka75

Jäsen
Kylppärissä on nyt hiukan alle 18C lämmintä, lattiaan menee 28,9-asteista vettä. Pakkasta -16,1C. Muuta asuntoa lämmittää nyt ILP niin poistoilman lämpötilakin on saatu nostettua 18,5 asteeseen ja tulopuhallus nyt 11C. Lauhdutin 14,3C.

Ilmanvaihtoon en vieläkään ole uskaltanut koskea kun puoliso vieressä sanoo ettei kannata..
villi veikkaus, että iv:a ruuvaamalla saisit nostettua tuloilmaa 5-10 astetta :hmm:
Kylppäriin sillä tietenkään ei ole vaikutusta kun ei sinne puhalla.

En halua yllyttää pahoille teille, mutta jos ihan vähän aikaa ja salaa kokeilet, etkä kerro kenellekään...paitsi tänne palstalle tietty :D
 

pekka75

Jäsen
Tässä tulee vielä huoltovalikosta dataa:
Tulopuh min 0
Poistopuh min 1
Poistupuh max 4
Tulopuh 1 23%
Tulopuh 2 40 %
Tulopuh 3 65 %
Tulopuh 4 100 %

Poistopuh 1 25 %
Poistopuh 2 50 %
Poistopuh 3 70 %
Poistopuh 4 100 %

Kämppä on 10 v. vanha rivari. Ei varmaan mikäs eristämisen mestariteos mutta luulisi olevan kuitenkin ihan riittävä.
Tehot on hyvinkin kohdillansa pakkaskelejä ajatellen. Joten noissa ei sorvaamisen tarvetta
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
testailin tänään tätä ruokkimishommaa.

Alkutilanne. Tulo1 20%, poisto1 24%. Käyrä 2 -3

Ja teoriassa tuolla 50% poistolla pitäisi tulla aikamoinen alipaine ainakin kun vertaa alkuperäisasetuksiin, joissa tulot on määritelty isommiksi kuin poistot (tulo1 39% poisto1 30%, tulo2 59% poisto2 50%, tulo3 72% poisto3 63%, tulo4 100% poisto4 100%)
En kyllä huomannut että alipainetta olisi ollut.
Näitä prosentteja ei ihan voi verrata laitteiden välillä, kun puhaltimien tehoissa ja iv-kanavissa on niin isoja eroja. Todennäköisesti sullakin nuo alkuperäiset iv asetukset on mitattu teidän putkistoon melko tasapainoon, vähän alipaineiseksi, niin kuin nykyään tehdään. Tuolloin siis nuo tehot millä nyt ajelet tuossa alkutilanteessa niin ovat: tulo puolta kuristettu 19% ja poistoa 6%, eli alipaineisuus on vielä alkuperäisistä mittauksista lisääntynyt Nilanin tehoissa 13%.

Tuo on prosenteissa aika lähellä sitä paine-eroa millä itsekin ajelen laitetta talvi iv:llä kakkospuhalluksella (10% ero), jolloin tulopuhaltimen teho säätyy 1 ja 2 tehojen välissä ja silloin laitteelle riittää kyllä poveria poistoilmassa. Tuntuu kyllä olevan hyvin laite+talokohtaista löytää sellainen optimiasetus omaan taloon,mutta näitä kokemuksia on mielenkiintoista lukea ja pohtia masiinan toimintaa.
 

pekka75

Jäsen
Käyttövesi on kyllä ihan lämmintä ja sitä on riittävästi.
käyttöveden max asetusta kyselin sen takia, että se vaikuttaa myös tuloilman lämpötilaan. Kamppeen kompressori lopettaa tuloilman lämmityksen siinä vaiheessa kun käyttövesi saavuttaa asetuksissa olevan max käyttöveden lämmön. Jos tämä lämpötila on liian alhaalla, kompressorin avulla tuotetulla lämmöllä se saavutetaan jossain vaiheessa ja kompuran käynti loppuu ja näin ollen loppuu myös tuloilman lämmitys. Älä kysy miksi näin on, tässä Nilanissa se vain menee noin :)
Kun käyttöveden ylärajan asettaa tarpeeksi korkealle, esim. 80 asteeseen - josta tälläkin palstalla paljon puhuttu - ei käyttövesi tätä lämpötilaa koskaan saavuta ja näin ollen kompressori käy koko ajan ja tuottaa lämpöä myös tuloilmaan jatkuvasti.

Vaikka tuota tuloilman lämpöä ei siitä vanhasta mallista suoraan näe niin se on varmasti ok-tasolla kuten Suokuokka kirjoitti. Tuloilman lämmön voi hyvin luotettavasti päätellä lauhduttimen lämmöstä
 

pekka75

Jäsen

Näitä prosentteja ei ihan voi verrata laitteiden välillä, kun puhaltimien tehoissa ja iv-kanavissa on niin isoja eroja. Todennäköisesti sullakin nuo alkuperäiset iv asetukset on mitattu teidän putkistoon melko tasapainoon, vähän alipaineiseksi, niin kuin nykyään tehdään. Tuolloin siis nuo tehot millä nyt ajelet tuossa alkutilanteessa niin ovat: tulo puolta kuristettu 19% ja poistoa 6%, eli alipaineisuus on vielä alkuperäisistä mittauksista lisääntynyt Nilanin tehoissa 13%.

Tuo on prosenteissa aika lähellä sitä paine-eroa millä itsekin ajelen laitetta talvi iv:llä kakkospuhalluksella (10% ero), jolloin tulopuhaltimen teho säätyy 1 ja 2 tehojen välissä ja silloin laitteelle riittää kyllä poveria poistoilmassa. Tuntuu kyllä olevan hyvin laite+talokohtaista löytää sellainen optimiasetus omaan taloon,mutta näitä kokemuksia on mielenkiintoista lukea ja pohtia masiinan toimintaa.
Olet täysin oikeassa. Eivät ole suoraan verrattavissa talosta toiseen. Esimerkkinä nuo tehojen alkuperäisarvot, jotka riippuvat täysin tapauksesta eli iv-kanaviston koosta jne. Puhaltimien tehoarvot voi olla vaikka niin päin kuin minulla eli tulot isommat kuin poistot. Äkkipäätä ajateltuna talo olisi ylipaineinen, mutta sitä se ei ole.
Mutta perusperiaatteet lienee vertailtavissa, absoluuttitasot ei.
 

rotko

Jäsen
Kattelin tuossa kun nilani sulatteli niin höyrystin lämpes -5stä +11 ennenkuin sulatus päättyi. Sulatuksen jälkeen melko nopeesti t6 palas -5.
Erikoista vain kun huoltovalikosta katoin että sulatuksen pitäis päättyä kun t6 on +6.
Toinen asia mitä en jummarra on kun kone haluaa välttämättä nostaa tuloilman 1ltä 2lle. Talvi iv on päällä ja käyrä min 30 max45. Eikös tuon pitäis alkaa nostaan puhallin nopeutta vasta kun torpassa on 3kymppiä lämmintä? Vai oonko ihan hakoteillä? Nyt ulkoinen anturi näyttää+19. Tulopuhalluksen minimi on huoltovalikosta laitettu 1.
Takkakytkimen asetuksilla saa tulon pysymään 1llä, tosin vain 8tunniks kerrallaan.
10% kun laski tulo1 ja poisto2 tehoja sai sillä 9astetta lisää lämpöä tuloilmaan.
 

IkeM

Tulokas
Olisko vinkkejä? Käyräohjauksen just muutin kakkoselle. Vuoden ikäinen hirsitalo.
IMG_0546.jpeg
 

Susanna

Jäsen
villi veikkaus, että iv:a ruuvaamalla saisit nostettua tuloilmaa 5-10 astetta :hmm:
Kylppäriin sillä tietenkään ei ole vaikutusta kun ei sinne puhalla.

En halua yllyttää pahoille teille, mutta jos ihan vähän aikaa ja salaa kokeilet, etkä kerro kenellekään...paitsi tänne palstalle tietty :D
Nyt en ihan ymmärtänyt että miten kylppäriin ei puhalla tuloilmaa? :hmm:Saunassa meillä ainakin on yksi tuloilma-aukko.

Ostin tänään infrapunalämpömittarin (halvan version mutta ajanee asian), ja kylppärin/kodinhoitohuoneen lattia oli 19,9-asteinen. Eri lattialämpöpiirin (onkohan tuo edes sana :D) takana olevan laatoitetun eteisen lämpötila oli 23,5C, eli tästä voitaneen vetää johtopäätös että jotain häikkää siellä kylppärin/khh:n lattialämmityksessä tai niiden kohdalla jakotukissa nyt on.
 

Quutti

Jäsen
Onkos täälä koskaan tehty datakollaasia siitä miten henkilöiden ec9:t käyttäytyy ja millaisissa olosuhteissa?

Eritoten alkoi kiinnostamaan kun luin että @Skata pömpeli on kodarissa, ja taas monella muulla - jotka joutuu taistelee lauhditinmyllyjä vastaan - on erillisessä teknisessä tilassa jotka usein paljon viileämpiä tiloja... Oisko meillä joku mahis debunkkaa näitä korrelaatioita :hmm:

Ei muutakun huomenna tekninen 10 asteesta 20 asteeseen?
 

Suokuokka

Aktiivinen jäsen
Kattelin tuossa kun nilani sulatteli niin höyrystin lämpes -5stä +11 ennenkuin sulatus päättyi. Sulatuksen jälkeen melko nopeesti t6 palas -5.
Erikoista vain kun huoltovalikosta katoin että sulatuksen pitäis päättyä kun t6 on +6.
Toinen asia mitä en jummarra on kun kone haluaa välttämättä nostaa tuloilman 1ltä 2lle. Talvi iv on päällä ja käyrä min 30 max45. Eikös tuon pitäis alkaa nostaan puhallin nopeutta vasta kun torpassa on 3kymppiä lämmintä? Vai oonko ihan hakoteillä? Nyt ulkoinen anturi näyttää+19. Tulopuhalluksen minimi on huoltovalikosta laitettu 1.
Takkakytkimen asetuksilla saa tulon pysymään 1llä, tosin vain 8tunniks kerrallaan.
10% kun laski tulo1 ja poisto2 tehoja sai sillä 9astetta lisää lämpöä tuloilmaan.
Se talvi iv käyrä ei katso kämpän lämpötilaa vaan lauhduttimen, kun se nousee, nousee tulopuhallus ja se itseasiassa säätyy siinä 1 ja 2 puhallinprosenttien välissä automaattisesti eikä näin ollen ole aina se 1 tai mikä näytössä lukee.

Jos se ei ole tuo talvi iv käyrä joka nostaa tulopuh, niin eihän sulla ole siellä mitään etäkytkin/viikkoasetuksia mikä olisi valittuna päälle?

Sulatukseen vaikuttaa myös esim asetettu sulatus aika joka voi olla pidempi, ja muutenkin kun se sulattava puhallus siellä kääntyy niin ei se aina sekunnin tarkkuudella taida loppua se höyrystimen arvon nousu.
 

grendy

Vakionaama
Kattelin tuossa kun nilani sulatteli niin höyrystin lämpes -5stä +11 ennenkuin sulatus päättyi. Sulatuksen jälkeen melko nopeesti t6 palas -5.
Erikoista vain kun huoltovalikosta katoin että sulatuksen pitäis päättyä kun t6 on +6.
Toinen asia mitä en jummarra on kun kone haluaa välttämättä nostaa tuloilman 1ltä 2lle. Talvi iv on päällä ja käyrä min 30 max45. Eikös tuon pitäis alkaa nostaan puhallin nopeutta vasta kun torpassa on 3kymppiä lämmintä? Vai oonko ihan hakoteillä? Nyt ulkoinen anturi näyttää+19. Tulopuhalluksen minimi on huoltovalikosta laitettu 1.
Takkakytkimen asetuksilla saa tulon pysymään 1llä, tosin vain 8tunniks kerrallaan.
10% kun laski tulo1 ja poisto2 tehoja sai sillä 9astetta lisää lämpöä tuloilmaan.
Kosteusasetukset voi muutella IV-asetuksia ainakin omin päin, kato ne läpi. Tosin yleensä kyllä pitäisi nostaa poistoa, ei tuloa. Oliko viilennyksessä se että tuloilmateho nousee, mutta eihän sulla nyt mikään viilennys mee päälle?

Mulla ihan sama huomio tosta sulatuksen päättymisestä.
 

pekka75

Jäsen
Nyt en ihan ymmärtänyt että miten kylppäriin ei puhalla tuloilmaa? :hmm:Saunassa meillä ainakin on yksi tuloilma-aukko.

Ostin tänään infrapunalämpömittarin (halvan version mutta ajanee asian), ja kylppärin/kodinhoitohuoneen lattia oli 19,9-asteinen. Eri lattialämpöpiirin (onkohan tuo edes sana :D) takana olevan laatoitetun eteisen lämpötila oli 23,5C, eli tästä voitaneen vetää johtopäätös että jotain häikkää siellä kylppärin/khh:n lattialämmityksessä tai niiden kohdalla jakotukissa nyt on.
saunoissa toki nykytaloissa alkaa olla käytännössä kaikissa koneellinen tuloilma. Mutta kylpyhuoneessa ei, eikä välttämättä mahdollisessa KHH:ssa. Eli niissä lämmitys tapahtuu yleensä pääasiassa vesikiertoisella lattia- tai patterilämmityksellä. Tietty voi olla sähköpattereitakin ja sähkövastuksia lattiassa.
Saunasta toki sitä tuloilmaa tulee kylppärinkin puolelle etenkin jos saunan ovea pitää auki. Ovi jos kiinni niin sitten aika huonosti.

Joku ropleema sulla siellä märkätilojen vesikierrossa varmaankin täytyy olla
 
Viimeksi muokattu:

pekka75

Jäsen
Olisko vinkkejä? Käyräohjauksen just muutin kakkoselle. Vuoden ikäinen hirsitalo.
katso liitettä 92486
lisää asetusvalikon tietoja tarttis. Mutta äkkipäätä katsottuna lattiaan tarttis lisää lämpöjä jos ei ole mitään apulämmönlähteitä; ILPiä tai takkaa esimerkiksi?
Tuo 13 asteinen tuloilma itseasiassa aika hyvä saavutus -29 pakkasella. Joten iv:n tulopuoli ei liene sitten liian isolla.
-5 asteinen höyrystimen lämpö myös ok noissa oloissa.

Eli käyrän nosto kakkoselle minun mielestä ihan oikea ratkaisu. Sillä saat lattiaan lisää lämmintä. Eiköhän se sisälämpö siitä ala huomiseen mennessä nousemaan. Ja samalla sähkön myyjä hieroo käsiään yhteen
 

Ainoakoti153

Aktiivinen jäsen
Nyt en ihan ymmärtänyt että miten kylppäriin ei puhalla tuloilmaa? :hmm:Saunassa meillä ainakin on yksi tuloilma-aukko.

Ostin tänään infrapunalämpömittarin (halvan version mutta ajanee asian), ja kylppärin/kodinhoitohuoneen lattia oli 19,9-asteinen. Eri lattialämpöpiirin (onkohan tuo edes sana :D) takana olevan laatoitetun eteisen lämpötila oli 23,5C, eli tästä voitaneen vetää johtopäätös että jotain häikkää siellä kylppärin/khh:n lattialämmityksessä tai niiden kohdalla jakotukissa nyt on.
Joo varmaan jakotukin virtaus säädöt jumissa, koita säätää virtaumat kohdalleen, sulla on varmaan oikeista virtauksista joku dokumentti.
 

Henri243

Jäsen
Mitenköhän nopeasti Legionella riski iskee? Ei ole säännöllinen legionella ajo ollut käytössä, kun normaaliolosuhteissa lämpöä on piisannut pitämään alalämmötkin +50 asteessa, +55 astettakin jos käyttö on ollut vähäisempää silloin. Mutta nyt ollaan kyllä jääty alle 50 asteen ylälämmöissäkin, kun pakkasmittari näyttää -32. Pitäisikö nyt varmuuden vuoksi tehdä legionella ajo? Sunnuntaina näyttäisi nämä pakkaset jo helpottavan, mutta ei viitsi kyllä terveydellään leikkiä muutaman euron sähkönsäästön vuoksi.

e: Laitoin nyt varmuuden vuoksi Legionella ajon päälle perjantaille, tiputin tulo min 0 ja nostin vesilämpötila valikosta T12 pyynnin 50 asteeseen, tähän oli näköjään jäänyt lämpöisemmiltä keleiltä 45 astetta.
 
Viimeksi muokattu:

Jalmio

Tulokas
Terve!

Täällä olisi jälleen yksi uusi Nilan käyttäjä, noin 3 viikon kokemuksella. Ehkä eniten mietittyy tällä hetkellä tuo sähkönkulutus (niinkuin varmasti kaikkia), ja yleisesti nuo asetukset. Talo on valmistunut 2013 ja pinta-alaa on yhdessä kerroksessa 130m2. Ja tässä kun tätä palstaa lueskellut, niin mielestäni asetukset ovat OK. Kulutus vain jotenkin tuntuu kovalta. Näillä pakkasilla (-20C) mennyt 80-90kWh päivässä vaikka takkaakin lämmitelty päivittäin ja lämmintä vettä nyt kahdella aikuisella ei kauheasti mene.
Toki mahtaako tuo lisätä kulutusta, kun joudun nyt pitämään komperssorilla vedenlämmitystä kohtuu korkealla. Koska CTS600 on mennyt Kv-lisävastuksen ohjausrele rikki (tähänkin jos jollain on hyvää vinkkiä niin otetaan vastaan). No mutta alla asetukset etc jos joku näkee parannettavaa. Kiitoksia jo etukäteen :)

Lämmitys <1> 28c

Näytä Data
Nykytila Lämmitys
Paneeli T15 23c
Ulko T1 -20c
Vesiylä T11 56c
Vesiala T12 54c
T14 meno 28c
T5 Lauhd. 23c
Tulo ja poisto 1

KESKUSLÄMMITYS
Meno min 20c
Meno max 37c
Käyrä 1
Siirtymä 0
Pumppu jatkuva

I-vaihto talvi (pitäisikö tämän olla jatkuva 1, jolloin kämppään ei tulisi kauheasti paine heittelyä ? )
käyrä min 25c
käyrä max 45c
Komp min off
Talv pien off

Läm.vesi
Vastus T11 40c
Kompre T12 56c
Max 80c
Prio Vesi
 

grendy

Vakionaama
Terve!

Täällä olisi jälleen yksi uusi Nilan käyttäjä, noin 3 viikon kokemuksella. Ehkä eniten mietittyy tällä hetkellä tuo sähkönkulutus (niinkuin varmasti kaikkia), ja yleisesti nuo asetukset. Talo on valmistunut 2013 ja pinta-alaa on yhdessä kerroksessa 130m2. Ja tässä kun tätä palstaa lueskellut, niin mielestäni asetukset ovat OK. Kulutus vain jotenkin tuntuu kovalta. Näillä pakkasilla (-20C) mennyt 80-90kWh päivässä vaikka takkaakin lämmitelty päivittäin ja lämmintä vettä nyt kahdella aikuisella ei kauheasti mene.
Toki mahtaako tuo lisätä kulutusta, kun joudun nyt pitämään komperssorilla vedenlämmitystä kohtuu korkealla. Koska CTS600 on mennyt Kv-lisävastuksen ohjausrele rikki (tähänkin jos jollain on hyvää vinkkiä niin otetaan vastaan). No mutta alla asetukset etc jos joku näkee parannettavaa. Kiitoksia jo etukäteen :)

Lämmitys <1> 28c

Näytä Data
Nykytila Lämmitys
Paneeli T15 23c
Ulko T1 -20c
Vesiylä T11 56c
Vesiala T12 54c
T14 meno 28c
T5 Lauhd. 23c
Tulo ja poisto 1

KESKUSLÄMMITYS
Meno min 20c
Meno max 37c
Käyrä 1
Siirtymä 0
Pumppu jatkuva

I-vaihto talvi (pitäisikö tämän olla jatkuva 1, jolloin kämppään ei tulisi kauheasti paine heittelyä ? )
käyrä min 25c
käyrä max 45c
Komp min off
Talv pien off

Läm.vesi
Vastus T11 40c
Kompre T12 56c
Max 80c
Prio Vesi
Ei mitään valitettavaa nykyasetuksissa tullut täällä ainakaan mieleen. Tuo ilmanvaihdon vaihtaminen talvi -> jatkuva1 tekee tosiaan normaalin paineen, mutta sulla luki tossa jo että "tulo ja poisto 1" joten on jo balanssissa? Käsittääkseni se menis niin että jos etupaneeliin vaihtaisit IV-tehoksi 2 niin sitten poistoilma nousisi 2:een ja tulo pysyisi ykkösessä ja tulisi alipaine, mutta T5 lauhduttimen lämpötilan perusteella ei mitään tarvetta tehdä muutoksia.

Sähkönkulutusta saa vähennettyä vähentämällä lattialämmityksen käyttöä ja alentamalla sen lämpötilaa. Eli jos takka on niin niistä tiloista lattialämmitys pois päältä mihin takan lämpö tuo iloa. Tai sitten keskuslämmityksen käyrän siirtymää miinukselle, jos kämpässä vaan lämpö riittää. Ei oo mitenkään älyttömän korkea lämpötila menovedellä nytkään näemmä pakkaset huomioiden.
 

Joons

Jäsen
Jaahas kertokaas viisaat mitäs asetuksia nilan ec9 huomiselle että mahdollisimman vähän kuluu sähkö mutta putkistoissa kiertää vesi jottei mene mikään rikki. On meinaan aika karua maksaa huomisesta päivästä 300€ sähköä että mielummin vedän kämpän päävirrat pois kokonaan päiväksi mutta se ei varmaan ole kovin kannattavaa ettei mene mikään rikki
 

grendy

Vakionaama
Jaahas kertokaas viisaat mitäs asetuksia nilan ec9 huomiselle että mahdollisimman vähän kuluu sähkö mutta putkistoissa kiertää vesi jottei mene mikään rikki. On meinaan aika karua maksaa huomisesta päivästä 300€ sähköä että mielummin vedän kämpän päävirrat pois kokonaan päiväksi mutta se ei varmaan ole kovin kannattavaa ettei mene mikään rikki
Aloita lattioiden lämmitys tänään maksimitehoilla heti kun raaskit ja huomenna sitten lattialämmitys pois päältä niin että pumppu kierrättää vettä kuitenkin ja sit vaan toivoo että sillä lämpövarauksella pärjää mahd pitkälle? Ei kai sitä muuta voi tehdä
 

Hegsa

Aktiivinen jäsen
Jaahas kertokaas viisaat mitäs asetuksia nilan ec9 huomiselle että mahdollisimman vähän kuluu sähkö mutta putkistoissa kiertää vesi jottei mene mikään rikki. On meinaan aika karua maksaa huomisesta päivästä 300€ sähköä että mielummin vedän kämpän päävirrat pois kokonaan päiväksi mutta se ei varmaan ole kovin kannattavaa ettei mene mikään rikki
Mahdollisimman vähän jos haluaa rahaa kuluvan kannattaa ruveta jo tänään lataamaan lämpöä kunnolla latiaan ja lopettaa lämmitys aamulla ennen 0600. Sähkön käyttö ei ole minimissä tällä setupilla, mutta kulut on. Oma suunnitalma on nostaa lattialämmityksen minimi 32 C illalla ja laskea takaisin normitasolle ennen kuutta aamulla.
 

grendy

Vakionaama
Mahdollisimman vähän jos haluaa rahaa kuluvan kannattaa ruveta jo tänään lataamaan lämpöä kunnolla latiaan ja lopettaa lämmitys aamulla ennen 0600. Sähkön käyttö ei ole minimissä tällä setupilla, mutta kulut on. Oma suunnitalma on nostaa lattialämmityksen minimi 32 C illalla ja laskea takaisin normitasolle ennen kuutta aamulla.
Tarkoitat varmaan minimillä 38C tms?
 

Skata

Vakionaama
Tuossa alkuviikko … huominen on sit pihistelyä suurella P:llä … paitsi yön osalta jolloin laattaan lämpöä vaikka ei tuo yökään halpa ole mutta huomisen mittarilla 0-hintainen :p
IMG_0446.jpeg
 

grendy

Vakionaama
Eli kaikki muut säädöt normaalissa mutta lattialämmön maksimi esim 25 astetta huomiselle?
Ei vaan pistä pois päältä keskuslämmitys kokonaan niin pitkäksi aikaa kun alkaa jäätymään. Itse aattelin (vaikka onkin siis kiinteähintainen kulutusvaikutteinen soppari) vetää illasta aamuun 38C lämmöllä ja sitten Shelly pistää sulakkeet pois. Sama onnistuu valikosta ihan vaan kun pistää keskuslämmityksen pois päältä.
 

Hegsa

Aktiivinen jäsen
Tarkoitat varmaan minimillä 38C tms?
Ei ole tarvetta nostaa noin ylös. 4 tuntia @32C riittää näillä keleillä pitämään vastukset pois pelistä 8 tuntia ja meinasin avata lisää lämmityspinta-alaa niin varautuu normaalia enemmän. Ylisuojeleva kuormanhallinta rupeaa myös katkomaan auton latausta jos täysillä vastuksilla koettaa painaa koko talon ylärajan ollessa ~15 kW tehossa.
 

grendy

Vakionaama
Ei ole tarvetta nostaa noin ylös. 4 tuntia @32C riittää näillä keleillä pitämään pitämään vastukset pois pelistä 8 tuntia ja meinasin avata lisää lämmityspinta-alaa niin varautuu normaalia enemmän. Ylisuojeleva kuormanhallinta rupeaa myös katkomaan auton latausta jos täysillä vastuksilla koettaa painaa koko talon ylärajan ollessa ~15 kW tehossa.
Ainut että huomenna pitäisikin pärjätä joku 17h ilman vastuksia...
 

Hegsa

Aktiivinen jäsen
Ainut että huomenna pitäisikin pärjätä joku 17h ilman vastuksia...
Juu, sitä varten tuossa tuleekin ~12h lämmitysaika + lämpöä varautuu noin tuplat per aste kun pinta-ala kasvaa. Menee vieläkin ylilämmityksen puolelle mikä ei ole erityisen halpaa näillä hinnoilla.
 

Joons

Jäsen
Ei vaan pistä pois päältä keskuslämmitys kokonaan niin pitkäksi aikaa kun alkaa jäätymään. Itse aattelin (vaikka onkin siis kiinteähintainen kulutusvaikutteinen soppari) vetää illasta aamuun 38C lämmöllä ja sitten Shelly pistää sulakkeet pois. Sama onnistuu valikosta ihan vaan kun pistää keskuslämmityksen pois päältä.
Eli siis ne voi ihan huoletta olla pois päältä? Ei mene talon putket jäähän tai mitään? Eli jos on itellä sisällä tarpeeks vaatetta päällä niin voi olla vaikka koko päivän ilman että kone on edes päällä?
 