Tekeehän Nilan muutkin asiat käänteisesti.... Pari esimerkkiä...
Laitteella tuloilma yritetään pitää mahdollisimman lämpimänä ja lattialämmitys mahdollisimman viileänä. Yleensä asia pitäisi olla just toisinpäin.
Lattialämmitys... Ensinnäkin, noin yleisesti ottaen, Nilania ei voisi vähempää kiinnostaa, mikä on varsinainen lämmönjakotapa. Jos EC9:n lämmityspuolta käytetään, sen on tietysti oltava vesikiertoinen. Toki se voi olla lattialämmitys mutta se voi olla jotain muutakin, kuten patteriverkko tai vaikkapa ilmalämmitystalon kiertoilmakone.
Toiseksi, EC9:ssä PILP eli IV<O on lämmityksestä _täysin_ erillinen ja itsenäinen järjestelmä, jotka liittyvät toisiinsa ainoastaan a) niitä ohjataan samalla ohjainlaitteella (esmes CTS602), joskin valikon eri kohdissa, joten ovat siinäkin mielessä erillisiä ja b) ovat ruuvattuna samojen peltikuorien sisälle. Niinpä Nilan pyrkii pitämään "lattialämmitystä" (tai muuta vesikiertoista lämmitystä) ihan juuri niin lämpimänä kuin mitä ohjainlaitteessa valitulla ohjauskäyrällä pyydetään. Täysin riippumatta miten lämpimänä tai viileänä tuloilmaa pidetään.
Priorisoidaanko lämmön talteenotossa tuloilmaa vai vettä, sen saa käyttäjä asetuksissa määrätä. Mutta kumpikaan ei liity "lattialämmitykseen" (lue: EC9:n lämmityspuoleen) mitenkään.
Ja sitten toisekseen.... laitteen jäähdytys toimii silloin kun ei tarvitse jäähdyttää. Helteillä varaajan vesi tulee niin kuumaksi nopeasti, ettei jäähdytys enää toimi.... Paitsi tietysti jos kuuman veden kulutusta lisätään helteillä reilusti. Vaikka normaalisti päin toimivassa maailmassa kuuman veden kulutus tippuu helteillä
Varaajan vesi tosiaan kuumenee viilennyksellä tehokkaasti, joten jos veden lämpöä ei voida tai ymmärretä toimittaa mihinkään hyödylliseen, viilennysteho heikkenee.
Itselläni lämmitystä varten on erillinen varaaja, jossa on kierukat. Viilennysaikaan varaajan vastukset ovat nollilla, ja Nilanin kuumentamaa vettä kierrätetään kierukoissa "väärin päin", jolloin Nilanin tuloilman viilennyksessä tuottamaa lämpöä siirtyy kattilaan ja edelleen kosteiden tilojen lattioihin. Lisäksi Nilan syöttää lämmittämäänsä käyttövettä erilliselle tulistinvaraajalle, joka ei viilennysaikaan juuri sähköä ota. Viilennysteho on aivan riittävä, ja saunaosaston lattiat pysyvät siis lämpiminä vain PILPin viemällä energialla.
Tosiaan, minulla EC9:n vastuksia ei ole edes kytketty. Talviaikaan lämmitysvesi lämmitetään lämmitysvaraajan vastuksilla. Alunperin oli tarkoitus, että EC9:n vastuksia olisi käytetty "hätävarana", jos öisin lämmitettävän varaajan lämpö loppuu, mutta jätettiin sitten tekemättä. Olisi vaatinut yhden vuorottelun lisää (3x25A), joten päätettiin jättää tarvearviointiin käytännössä. Ei osoittautunut tarpeelliseksi.
ILP talossa myös on, mutta sen käyttötarve viilennykseen oli käytännössä olematon. Vain kuumimmilla helteillä käytetty, lämpöherkkiä kun ollaan. Kunnes... Nilanin kenno alkoi jostain syystä vuotaa, ja tuotto tietysti romahti. Mutta se on sitten toinen tarina.
-----
Minä en näe tässä mitään "käänteistä". Sen sijaan Nilanin, siis nimenomaan EC9:n pahin puute/ongelma oli ja osittain on edelleen epäselvä tuotekuvaus ja siten harhaanjohtava markkinointi, koska laitetta markkinoillaan väitteellä, että _lämpöpumppu_ hoitaa ilmanvaihdon lisäksi myös lämmityksen, mitä se siis ei tee. Mutta tämäkin on taas vähän eri asia.
Jos PI(V)LP on hakusessa, Nilanille ei oikein ole varteenotettavaa kilpailijaa. ComfortZone (RXC50 + T15) voisi olla pätevä, mutta sitä ei tuoda Suomeen. Idea, että tuot viilennysaikaan ulkoilmaa sisään, viilennät sitä ILP:llä ja _viilennetystä_ ilmasta otat lämpöä talteen saadaksesi PILP:llä käyttövettä (ja mahdollisesti lämmitystä johonkin), kuten Nibellä tehdään, on täysin idioottinen. Nyt kun EC9:n porsittua mietin korvaavaa tuotetta, mikään Niben PILP-malli ei tuon viilennyspuolen puutteen vuoksi pääse edes listoille. Viilennyksen puute on Niben tuotehallinnalta aivan kardinaalimoka, jonka korjaamiseen olisi ollut useita vuosikymmeniä aikaa, mutta eivät ole vaivautuneet.