Nilan vp18c/ek9 PILP ongelmia ja kysymyksiä

Xyron

Jäsen
Mulla nilan pilp ja vastikään asennettu ilp. Viime tammi helmi ja maalis kun ei ollut pilp käytössä ja termarit tapissa sekä käyräajo aika matalalla. Tammi 3300kwh helmi 3200kwh ja maalis 2800kwh. En sitten tiedä onko minulla säädot päin p vaimikä on mutta talo kuluttaa ihan pirusti. Tähän vaikuttaa toki lattialampö joka pidetään aika korkealla koska olen mukavuudenhaluinen ja en halua palella kun paljain jaloin kuljen. 2017 alkuvuodesta kylmät lattiat ja kuitenkin tammikuu 3000kwh helmikuu 2800kwh ja maaliskuu 2600kwh. Alkaa hermo pettää pilpin kanssa, maa ta ilmavesi lämpö tulossa. En ole päättänyt vielä kumpi. 25000kwh vuodessa ja kuitenkin talon huipputeho tarve 5,2kwh. En tiiä mikä mättää mutta vanhempi pilp ja pakettitalo ei köy yhteen.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Anteeksi tyhmä kysymys, mutta miksi hermot menevät sinulla "PILP:iin", kun sanoit ettei se ole ollut päällä? Ja varmuudenvuoksi vielä sanoit, että olet lämmittänyt ILP:llä, vaikka lattiat olet pitänyt lämpöisenä (sähköllä)?

Eli korkea kulutus on sen laitteen vika, joka ei ole ollut käytössä? Aaaasia selvä :)
 

Xyron

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Tänään ulkolämpötila n 5 astetta ja korotin min meno vesi 28 kokeilu mielessä koska halusin kylppäriin lämpimät lattiat. Kaikki lattialampö samassa piirissä. Tänään tähän asti mennyt 63kwh jantästä käyttösähköä 8kwh....

Pilpin lämpöpyynti 28 eli koko päivän kompura päällä

Nilanin kompurahan ei tee lattiaan lämpöä ainoastaan käyttöveteen.

Eikö lattialämpö sähkökattilalla nimenomaan kuulu nilanin varustukseen vai onko se jälkiasennus vai lisävaruste?
 

Mikki

Hyperaktiivi
Hold your horses.... Nilanilla lattia lämpiää sähköllä. Laske lattialämmityksen lämpöä ja nosta tuloilman lämpöä. Ja lisäksi laita se ILP +23 asteen pyynnille ja teholle 2. Jos haluat lattiat lämmittää _lämpimäksi_ sähköllä, niin mihin sinä kuvittelet, että se Nilan tunkee sen lämmön, muuta kuin taivaan tuuliin?

Ei nyt hyvänen aika sähkölämmityksellä näillä keleillä lattioita +28 asteessa pidetä ja sitten kuvitella, että PILP sen energian jemmaisi johonkin.
 

Xyron

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
En minä sitä tarkoittanut. Tarkoitin sit että lattioita ei voi pitää lämpiminä ilman suorasähkö lämmitystä nilanilla. Jos lattiat haluaa lämpimiksi niin sähköä kuluu ja ihan sama vaikka pilpi imis talon vaakumiks niin eihän se kuitenkaan lattioita lämpiminä pidä. Halvemmalla pääse jos mlp tai vilp jos haluaa lattiat pitää lämpiminä. Olenko ihan väärässä?
 

Mikki

Hyperaktiivi
En minä sitä tarkoittanut. Tarkoitin sit että lattioita ei voi pitää lämpiminä ilman suorasähkö lämmitystä nilanilla. Jos lattiat haluaa lämpimiksi niin sähköä kuluu ja ihan sama vaikka pilpi imis talon vaakumiks niin eihän se kuitenkaan lattioita lämpiminä pidä. Halvemmalla pääse jos mlp tai vilp jos haluaa lattiat pitää lämpiminä. Olenko ihan väärässä?

Et ole yhtään väärässä. Nilan toimii juuri näin.

Jos haluat pitää näillä keleillä lattia +28 asteessa, niin MLP ehdottomasti. Syvällä kaivolla.
 

Xyron

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Elikkä mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Pilpillä ei pysty pitämän lattiat lämpiminä "halvalla"? Eikö nibe lämmitä lattiaa kompuralla? Näin ymmärsin että f750 olis aika tehopakkaus? Miten vesiilmalämpö verrattuna mlp tai pilp?
 

Mikki

Hyperaktiivi
Elikkä mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Pilpillä ei pysty pitämän lattiat lämpiminä "halvalla"? Eikö nibe lämmitä lattiaa kompuralla? Näin ymmärsin että f750 olis aika tehopakkaus? Miten vesiilmalämpö verrattuna mlp tai pilp?

Nibet lämmittää joo lattiaa kompuralla. Mutta sanoisin, että PILP on sinulle alitehoinen, kun haluat lämmittää lattioita noin kovasti. Suosittelisin katsomaan suoraan MLP:tä, jotain 10kW pumppua, niin ei tule paljainjaloin läpsyttely lämpimillä lattioilla niin kalliiksi.
 

Xyron

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Ai että kiitos ☺️ miten muuten saan siteerattua muita omissa teksteissä? En oikein osaa käyttää
 

Xyron

Jäsen
Samalla kun tässä nyt jutellaan niin voisiko joku viisas kertoa että miksi nilani ei pidä lämmintä vettä varaajassa? Aamulla oli ylä 62 ja ala 52. Kotiin tullessa ylä 52 ja ala 25? En tiiä kuuluuko tähän mutta kysy kuitenkin.
 

Raksaaja

Vakionaama
Elikkä mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Pilpillä ei pysty pitämän lattiat lämpiminä "halvalla"? Eikö nibe lämmitä lattiaa kompuralla? Näin ymmärsin että f750 olis aika tehopakkaus? Miten vesiilmalämpö verrattuna mlp tai pilp?

Talon koko, sijainti ja ikä huomioiden....6-8kW MLP vaakakeruulla. Mikäli vaakakeruu ei onnistu, niin sitten (edullinen) VILP.
Jos Vilpin hinta asennettuna menee lähellä 10k€, niin sitten ennemmin vaikka MLP ja porakaivo.
 

Xyron

Jäsen
@Xyron mitäs se sun talos kesällä vei?? Onko takkaa ja käytetäänkö sitä??
Kesällä lattialämpö min ja termarit pois. Ilman jäähdytystä 500kwh ja jäähdytyksellä 700kwh. Siis pilp jäähdytys ei käytetty ilpiä jäähdtykseen kun asenettu kun lämpöaalto katos. Nyt lämmittäny vettä 4h ja alalämpö noussu 5 astetta.
 

Xyron

Jäsen
Kesällä lattialämpö min ja termarit pois. Ilman jäähdytystä 500kwh ja jäähdytyksellä 700kwh. Siis pilp jäähdytys ei käytetty ilpiä jäähdtykseen kun asenettu kun lämpöaalto katos. Nyt lämmittäny vettä 4h ja alalämpö noussu 5 astetta.
Takka on ulkoseinällä ja käytetään vaimon pyynnöstä sekä talvella lämmitykseen!
 

Skata

Vakionaama
Samalla kun tässä nyt jutellaan niin voisiko joku viisas kertoa että miksi nilani ei pidä lämmintä vettä varaajassa? Aamulla oli ylä 62 ja ala 52. Kotiin tullessa ylä 52 ja ala 25? En tiiä kuuluuko tähän mutta kysy kuitenkin.
Ei sen noin kuulu toimia, ennemmin käy päinvastoin...vaikutelma tulee, ettei Nilanis toimi oikein...normaalisti vesi lämpenee entisestään päivän aikana...eikä ainakaan tuo vesi ala tipu...
 

Xyron

Jäsen
Ei sen noin kuulu toimia, ennemmin käy päinvastoin...vaikutelma tulee, ettei Nilanis toimi oikein...normaalisti vesi lämpenee entisestään päivän aikana...eikä ainakaan tuo vesi ala tipu...
Näin se on ennen toiminut. En ole ehtinyt päivittää toista ketjua jossa kyselin taas ongelmista kun laihdutin lämpes 65 asteeseen. Silloin oli tulopuhalin kuollut. Onkohan nyt menossa kompura?
 

Skata

Vakionaama
Kesällä lattialämpö min ja termarit pois. Ilman jäähdytystä 500kwh ja jäähdytyksellä 700kwh. Siis pilp jäähdytys ei käytetty ilpiä jäähdtykseen kun asenettu kun lämpöaalto katos. Nyt lämmittäny vettä 4h ja alalämpö noussu 5 astetta.
Eli kesän kulutukset kuulostaa ihan normeilta. Mutta on noi lukemat suuret omaani verrattuna talvella, mutta selitys tulee tuosta sun lattialämmön pyynnöstä. Mulla meni tuollainen 27-28 asteinen vesi huippupakkasella, eli pakkasten ollessa tuolla -20 -25 paikkeilla :p
 

Xyron

Jäsen
Eli kesän kulutukset kuulostaa ihan normeilta. Mutta on noi lukemat suuret omaani verrattuna talvella, mutta selitys tulee tuosta sun lattialämmön pyynnöstä. Mulla meni tuollainen 27-28 asteinen vesi huippupakkasella, eli pakkasten ollessa tuolla -20 -25 paikkeilla :p
Juu olen lukenut kun pidin lattialämmitystä käyräajolla 1-1 niin 25 pakkasella puskettiin 28 lattiaan. Näillä keleillä käyräajolla 23 lattiaan. Eilen laitoin meno min 28 kokeiluna että paljonko syö. Tänään kl 2152 69
 

Skata

Vakionaama
Näin se on ennen toiminut. En ole ehtinyt päivittää toista ketjua jossa kyselin taas ongelmista kun laihdutin lämpes 65 asteeseen. Silloin oli tulopuhalin kuollut. Onkohan nyt menossa kompura?
Jotain vikaa on, se on varma. Soittele huoltoon ja kerro noista vioista, voivat hiukan heittää missä vika olisi.
 

Skata

Vakionaama
Juu olen lukenut kun pidin lattialämmitystä käyräajolla 1-1 niin 25 pakkasella puskettiin 28 lattiaan. Näillä keleillä käyräajolla 23 lattiaan. Eilen laitoin meno min 28 kokeiluna että paljonko syö. Tänään kl 2152 69
Tottakai se syö kun olet lämmittämässä kylmää laattaa...ILP puhaltamaan lämpöä, jos/kun Nilan ei riitä ja lattiat kylmiksi...mutta jos sen +28 astetta haluaa lattiaan, niin MLP taloon...hintavaksi tuokin toki tulee ainakin kertarysäyksenä ;)
 

Skata

Vakionaama
Juu kiitos. Ei muuta kun nilani kuusakoskelle ja mlp tilalle niin ehkä minäkin pääsen sinun pilp lukemiin :D
Ei kannata aina verrata mun lukemiin, uskon optimoineeni laitteen enkä ole turhan tarkka lämpötilasta, se +20 - 21 riittää :) mulla on ne lattiat kylminä. Mukavuus tehdään takalla ja puusaunan käytöllä. Toki tänä syksynä en ole takkaa käyttänyt kertaakaan ja saunottukin on vain kaksi kertaa :cool:
 

Xyron

Jäsen
Ei kannata aina verrata mun lukemiin, uskon optimoineeni laitteen enkä ole turhan tarkka lämpötilasta, se +20 - 21 riittää :) mulla on ne lattiat kylminä. Mukavuus tehdään takalla ja puusaunan käytöllä. Toki tänä syksynä en ole takkaa käyttänyt kertaakaan ja saunottukin on vain kaksi kertaa :cool:
Niinpä kaikki talot erilaisia, ei niitä pysty vertaan. Sitä paitsi 3 naishenkilöö kun on mukavuudenhaluisia niin ei siinä paljon euro selittelyt auta:p olen jo laittanut tarjouspyyntöä mlp niin katsotaan mutta toisaalta kyllä 20t € aika lailla sähköllä lämmitetään....
 

Skata

Vakionaama
Niinpä kaikki talot erilaisia, ei niitä pysty vertaan. Sitä paitsi 3 naishenkilöö kun on mukavuudenhaluisia niin ei siinä paljon euro selittelyt auta:p .
Mä olen ratkaissut ongelman sillä, että vastaan talon lämmittämisestä. Mulle saa ruikuttaa, mutta vetoan siihen, että jos mä pärjään ilman paitaa, niin lisälämpöä ei tarvita :D
 

burmanm

Vakionaama
Elikkä mitään muuta vaihtoehtoa ei ole.

Löytyy toki, Nilanin kohdalla VILP paluuseen on kohtuullisen helppo. Laitat halvan VILPin sinne paluuseen ja lämmität sillä lattioita niin paljon kuin tarvitset ja PILPin kompuralla tuloilmaa + käyttövettä niin paljon kuin haluat.

Silloin Nilanin sähkökattila jää ainoastaan varalämmönlähteeksi, mutta senhän voi säätää todella pienelle niin ettei se muuta tee kuin estä jäätymisen jos jostain syystä VILP vaikka heittäisi itsensä pois pelistä.

Helpompaa tässä tapauksessa kuin Nibellä, joka pakottaa veden kautta sen tuloilmankin lämmityksen, mutta Nilanin kanssa voit pitää kummatkin päällä. Tosin suosittelen luopumaan tuosta lattioiden älyttömästä kuumennuksesta, mutta kukin tyylillään.
 

Xyron

Jäsen
Löytyy toki, Nilanin kohdalla VILP paluuseen on kohtuullisen helppo. Laitat halvan VILPin sinne paluuseen ja lämmität sillä lattioita niin paljon kuin tarvitset ja PILPin kompuralla tuloilmaa + käyttövettä niin paljon kuin haluat.

Silloin Nilanin sähkökattila jää ainoastaan varalämmönlähteeksi, mutta senhän voi säätää todella pienelle niin ettei se muuta tee kuin estä jäätymisen jos jostain syystä VILP vaikka heittäisi itsensä pois pelistä.

Helpompaa tässä tapauksessa kuin Nibellä, joka pakottaa veden kautta sen tuloilmankin lämmityksen, mutta Nilanin kanssa voit pitää kummatkin päällä. Tosin suosittelen luopumaan tuosta lattioiden älyttömästä kuumennuksesta, mutta kukin tyylillään.

Pidän lämmöt korkealla koska lattiat khh ph ja sauna ovat niin kylmiä muuten. Kaikki yhdessä piirissä niin ei voi muutakaan. Huonetermarit 18 eli taloa lämmitän kompuralla. Sain tarjouksen jäspi basic mono vilp liittämisestä lattiakiertoon 100l puskurilla. 9000 asennettuna, kallista ekö?
Laskettu huipputehontarve 5,2kwh ja maalämpö tarjoukset karvan alle 20t eli ei oikein nappaa sillä hinnalla laittaa mlp. Odottelen lisää tarjouksia.
 

Xyron

Jäsen
Eikö pilppiä ruokita sisäilman lämmöllä? Eli jos laitan vilpin lattiakiertoon ja meno min vaikka 28 ja termarit täysin auki niin silloin pilppi saa energiaa lattialämmösta ja sillä tuottaa lämmintä vettä sekä sisäilmaa? Kannatavuudesta voidaan sitten keskustella mutta eikö se pilppi näin toimi? Mitä enemmän lämpöä talossa sitä enemmän pilppi saa ruokaa?
 

kotte

Hyperaktiivi
Eikö pilppiä ruokita sisäilman lämmöllä? Eli jos laitan vilpin lattiakiertoon ja meno min vaikka 28 ja termarit täysin auki niin silloin pilppi saa energiaa lattialämmösta ja sillä tuottaa lämmintä vettä sekä sisäilmaa?
Periaatteessa ja käytännössä juuri noin. Eli Nilan siirtää poistoilman lämmön tuloilmaan ja käyttöveteen. Tuon lisäksi se siirtää käyttämänsä sähkön suurimmaksi osaksi käyttöveden ja tuloilman lisälämmitykseen (talvella poistoilma ei riitä yksinään, kesällä kompressori saa huilata välillä). Tämä siis oletuksella, että sähkökattila voi pysyä kylmänä, kun VILP kykenee pitämään lattiakierron vaaditussa lämpötilassa.
 

burmanm

Vakionaama
Pidän lämmöt korkealla koska lattiat khh ph ja sauna ovat niin kylmiä muuten. Kaikki yhdessä piirissä niin ei voi muutakaan.

Voisit tietysti tasapainoitusta muuttaa jakotukista niin että KHH/PH/sauna saisivat suuremman osan kierrosta, jolloin matalampikin kiertovesi riittäisi siihen että ne lämpiävät enemmän. Samalla voi jatkaa kuristuksia muualla kämpässä.

Sain tarjouksen jäspi basic mono vilp liittämisestä lattiakiertoon 100l puskurilla. 9000 asennettuna, kallista ekö?

On, meinasin siis jotain huomattavasti halvempaa kuten tuo Panasonicin 5kW monoblock. Ei tarvita puskuria. 3k€ tilattuna kotiovelle ja asennukseen riittää sähkömies + putkimies, riippuen sijoituspaikasta selviät asennuksesta noin tonnilla.
 

Xyron

Jäsen
Voisit tietysti tasapainoitusta muuttaa jakotukista niin että KHH/PH/sauna saisivat suuremman osan kierrosta, jolloin matalampikin kiertovesi riittäisi siihen että ne lämpiävät enemmän. Samalla voi jatkaa kuristuksia muualla kämpässä.



On, meinasin siis jotain huomattavasti halvempaa kuten tuo Panasonicin 5kW monoblock. Ei tarvita puskuria. 3k€ tilattuna kotiovelle ja asennukseen riittää sähkömies + putkimies, riippuen sijoituspaikasta selviät asennuksesta noin tonnilla.
Kiitos vastauksesta. Mitä sitten jis ja kun nilan kuolee? Sillä myytiin jäspi että voi myöhemmin liittää varaaja yms. Eli kannatais ilman varaajaa lattialämpöön liittpp halppis vilp? Unohtaa mlp kokonaan ja jatkaa pilp ilp ja vilp?
 

burmanm

Vakionaama
Kiitos vastauksesta. Mitä sitten jis ja kun nilan kuolee? Sillä myytiin jäspi että voi myöhemmin liittää varaaja yms. Eli kannatais ilman varaajaa lattialämpöön liittpp halppis vilp? Unohtaa mlp kokonaan ja jatkaa pilp ilp ja vilp?

Jos Nilan kuolee, niin lattialämmityksen osaltahan muutosta ei ole - Nilanhan on pelkkä sähkökattila lattian suhteen. Eli silloin muutokset olisivat IV-puolella.
 

Xyron

Jäsen
Jos Nilan kuolee, niin lattialämmityksen osaltahan muutosta ei ole - Nilanhan on pelkkä sähkökattila lattian suhteen. Eli silloin muutokset olisivat IV-puolella.
Kiitos vastauksista. Mitsulla on olemassa pilp boosteri joka toimii hyvin -15 asteeseen. Ovh 2990, kannattaako ns välimallia laittaa eikä sitä kallista 5000t?
 

burmanm

Vakionaama
Kiitos vastauksista. Mitsulla on olemassa pilp boosteri joka toimii hyvin -15 asteeseen. Ovh 2990, kannattaako ns välimallia laittaa eikä sitä kallista 5000t?

Mikä on se kallis 5000€ ? Tuo Mitsun boosterin sijaan laittaisin kyllä saman hintaisen Panasonicin, joka kykenee lämmittämään kuitenkin -25/-28C asti.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Asioita voi ajatella monelta kantilta. Minusta VILP:n kolme tärkeintä ominaisuutta ovat
1. Antoteho pakkasilla
2. Inverterin kyky vääntää alhaalta
3. Ohjaus

Tietysti hinta ja jälkimarkkinointi määritelee jokinmoista roolia mutta näin minä asiat näen.
 

Xyron

Jäsen
Jäspi basic tarjottiin asennettuna 9t. Onhan näitä vaikka kuinka monta eri mallia. Odotan myös mlp tarjouksia niin saa sitten vertailla kaikkia kerralla!
 

Xyron

Jäsen
Mikä on se kallis 5000€ ? Tuo Mitsun boosterin sijaan laittaisin kyllä saman hintaisen Panasonicin, joka kykenee lämmittämään kuitenkin -25/-28C asti.
Mistä panasonicin löytää en millään löydä googlella mitään hintoja? Soittamalla selviää?
 

T88

Jäsen
Talvi tuli ja nilanin kans taas takkuan. Kaksi "perimmäistä" makuuhuonetta ei tunnu lämpeävän ollenkaan 18 astetta sisälämpötila... kun muualla talossa 22-24? Takkaa poltettu toki. En tajua tuosta huonetermarista mitään. Nytkin olen pitänyt sitä päivän (1-6 asteikolla) nelosella ja valo palaa. Olisi helpomaa kun siinä olisi vailla asteet. Mikähän mahtaa olla sen toimintaperiaate? Asetukset alla, en tiedä onko niissä jotain pielessä.

Paneelissa
Auto
2 28
Keskuslämmitys
Toiminta lämmitys
Meno min 24
Meno max 32
Käyrä 1
Siirtymä-1
Pumppu talvi
Lämmin vesi
T11 30
T12 45
T12 77
Priorit vesi
Viilennys
Lämpötila asetus +1
Ilmanvaihto
I-vaihto Talvi
Käyrä min 28
Käyrä max 45
Komp min ote
Talvi pien off
Lämpötilan säätö
Kesä min 16
Talvi min 16
Kesä > 12
Käytä data
T10 20c
T2 28c
T1 -7c
T11 53c
T12 48c
T14 26c
T5 29c
T6 1c
Tulopuh 1 ja poisto 2
 
Viimeksi muokattu:

Jolberious

Vakionaama
Valo palaa termarissa, niin sillon se haluaa lisää lämpöä (piiri on auki).
Tarkemmin lukematta veikkaisin että kvpumpussa ei hönkä riitä noihin kylmiin huoneisiin tai sitten piirit ovat tukossa (sakkaa tai ilmaa).

Hetkinen, mainitsit että koko talo on yhdessä piirissä? Toivottavasti ymmärsin väärin ja siellä on useita piirejä ja vain muutama termari?
 
Back