Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Ismo67

Vakionaama
Aiheen mukainen toiminto on ollut pitkään työn alla, mutta en ole toteuttanut.
Tarkoitus olisi ohjata päävesijohdonsulkuventtiiliä pääasiassa siten, kun jossain on vuoto esim. lämmönjakohuoneessa taikka astianpesukoneen taikka pesukoneen alla. Ja toki myös silloin kun ei olla kotona. Ohjausjärjestelmänä toimii Zipabox ja tuon venttiilin "kylkeen" olisi tarkoitus laittaa Z-wave rele ohjaamaan venttiiliä ja lukemaan venttiilin asentotietoja. http://smarthome.fi/fi/katkaisimet/287-fibaro-rele-215-kw-gen5.html

Mutta minkälainen venttiili tulisi asentaa päävesijohtoon. Mitä tulisi ottaa huomioon?
Mitä venttiiliä on asenneltu, suosituksia ko. käyttöön olevasta kohtuuhintaisesta venttiilistä?

Tässä linkittämässäni venttiilissä on tilatieto onko venttiili auki vai kiinni. Ilmeisesti järkevintä olisi ostaa NC tyyppinen eli mikäli menee jännitteettömäksi venttiili sulkeutuu. Sillä jos on NO tyyppinen ja kela vuosien saatossa hajonnut, ei venttiili menekkään kiinni, kun sen laittaa jännitteelliseksi.

EDIT: Joo, tulee olla venttiili joka ajetaan molempiin asentoihin erikseen. Kun mikrokytkin on auki lähtee tieto ja sähköt ajaa aina tuolloin venttiilin kiinni asentoon.

https://www.aliexpress.com/item/1-AC110V-230V-Electric-Ball-Valve-7-wires-CR704-DN25-motorized-ball-valve-flow-control-valve/32657829987.html?spm=2114.01010208.3.361.eq9m0P&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_511_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=dd0f83ee-a748-4232-a4ee-ab16a43d414f
 

pamppu

Vakionaama
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

http://smarthome.fi/fi/muut/263-flow-stop-gas-water-shut-off-controller.html

Halpa ei ole, mutta ihan näppärä ajatus, kääntää olemassaolevaa palloventtiilin kahvaa.
 

HiTec

Eipä turhia höttyillä :)
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Ei hassumpi ajatus yhtään. Esim. tuohon Verisuren systeemiin sovellettuna kun kosteushäly napsahtaa, voisi älypistorasialla käskyttää jännitteet päälle/pois tuosta sulkuventtiilistä ja näin olisi mahd. lisävahinkojakin jo osaltaan estetty automaattisesti, ilman vartijan tms. toimia jos on itse vaikka kotoa poissakin :cool:
 

Ismo67

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

pamppu sanoi:
http://smarthome.fi/fi/muut/263-flow-stop-gas-water-shut-off-controller.html

Halpa ei ole, mutta ihan näppärä ajatus, kääntää olemassaolevaa palloventtiilin kahvaa.

Hyvä idea varmasti moneen käyttöön ja hintaa alentaa se että se toimii suoraan Zwavella.
Päävesijohdon kahvaa en uskalla alkaa jatkuvasti kääntelemään eikä varmaan ole semmoiseen tarkoitettukkaan.
Eli tarkoitus olisi asentaa käyttöveden paineenalentimen jälkeen tuo ihan itsenäisesti toimiva sulkuventtiili ja Z-wave sisäänrakennettuna on plussaa vaikkakin ei vaatimus.
 

pjr

Aktiivinen jäsen
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Itse laittasin moottoroidun palloventtilin joka ajetaan molempiin suuntiin: https://www.aliexpress.com/item/A/1655027951.html
Ei mene vedet poikki sähkökatkon sattuessa.

E: luinpas huonosti tuon ekan postauksen. Siellähän olikin palloventtili vaikka NC:stä puhuttiin.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Ismo67 sanoi:
Päävesijohdon kahvaa en uskalla alkaa jatkuvasti kääntelemään eikä varmaan ole semmoiseen tarkoitettukkaan.
Suurempi riski ainakin omasta mielestäni on, että noita kahvoja käännellään liian harvoin, minkä seurauksena sitten juuttuvat ja saattavat hajota, kun tarvittaisiin).

Ainakin kuulasulkuventtiilit ovat rakenteeltaan aika luotettavia. Tuskinpa ne käyttämällä vaikkapa pari kertaa päivässä kuluvat loppuun. Käyttämättömyys sekä jäätyminen (täysin kiinni tai täysin auki -asennoissa) ovat niiden todelliset viholliset.
 

pamppu

Vakionaama
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

kotte sanoi:
Suurempi riski ainakin omasta mielestäni on, että noita kahvoja käännellään liian harvoin, minkä seurauksena sitten juuttuvat ja saattavat hajota, kun tarvittaisiin).

Ainakin kuulasulkuventtiilit ovat rakenteeltaan aika luotettavia. Tuskinpa ne käyttämällä vaikkapa pari kertaa päivässä kuluvat loppuun. Käyttämättömyys sekä jäätyminen (täysin kiinni tai täysin auki -asennoissa) ovat niiden todelliset viholliset.

Itellä on ollut ajatus tehdä niin että joidenkin vuotoanturien (pesukoneet, allaskaapit) tai vesimittarin jatkuvan pyörimisen tunnistaminen ja sillä perusteella kiinni. Ei poissaollessa tms. Ja sitten tuollaisella voisi tehdä notkistuskäännön pari kertaa vuodessa muuten vaan juuri kotten mainitseman riskin takia.

Mutta saapas nähdä minä vuonna tämä toteutuu.
 
J

jolla

Vieras
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

kotte sanoi:
Suurempi riski ainakin omasta mielestäni on, että noita kahvoja käännellään liian harvoin, minkä seurauksena sitten juuttuvat ja saattavat hajota, kun tarvittaisiin).

Ainakin kuulasulkuventtiilit ovat rakenteeltaan aika luotettavia. Tuskinpa ne käyttämällä vaikkapa pari kertaa päivässä kuluvat loppuun. Käyttämättömyys sekä jäätyminen (täysin kiinni tai täysin auki -asennoissa) ovat niiden todelliset viholliset.

näillä linjoilla minäkin, ei se moottori siinä päällä paranna/heikennä kestävyyttä, sama hana muuten.
silloin kun meillä käänneltiin miltei päivittäin noita pallosulkuja ei niissä ollut juurikaan vuotoja mutta nyt kun on ollut 13 vuotta takaiskujen kanssa niin aina tihauttaa hanan juuresta kun satunnaisesti joskus sulkee/avaa. nyt olen sillointällöin kun tulee mieleen kääntänyt eestaas niin toimivat paremmin eiväkä jumitu
 
S

Sähkömees

Vieras
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Itsellä kotona/poissa nappaa porakaivosta kiinni, jos yrittää pumpata k/p kytkimen ollessa päällä. Vika pitää kuitata, hyvin usein pesukone tmv. aiheuttaa. Myöskin liian suuri virtaama on ohjelmoitu (putki katkeaa jossain yöllä tmv.), sekä ominainen kaksoiskäynti, kun paisunta-astian kalvo pettää.

Porakaivon paineventiilissä on jokaisella todennäköisesti valmis paluujohto, nimittäin nollapiuha on vapaana ellei ole ollut todella säästeliäs sähkäri. Tämän kytkee toisiopuolelle painereleessä, jonka edelleen kytkee keskukselle apureleen kelalle. Nyt sinulla on pumpun käynti-indikaattori talon sisällä josta voi tehdä puhtaasti ilman älyäkin poiskytkentätoiminnon.
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Tongin tuota toiselta foorumilta jonkun oman vanhan viestin,...

[quote author=realmister]
fraatti sanoi:
Vesimittarin jälkeen seuraavaksi tuli moottorikäyttöinen palloventtiili jotta saa vedet poikki kotoa lähtiessään.

Kysymys Fraattille. Mistä sait tuollaisen moottorikäyttöisen palloventtiilin vesijohtoon?
Mitä maksoi? Millä jännitteellä pelaa? Jos suinkin viitsit, laittaisitko tyyppinumeron (LVI numeron).
Itse miettinyt samaa. Saisi mieluiten olla 12VDC, jotta saisi ohjauksen suoraan valvontajärjestelmästä. Vaikka virtaa vähän veisikin, voisi syötön ottaa järjestelmän akusta, joka tässä tapauksessa melko iso. Verkkojännitteelläkin voi tehdä, asennus on hieman työläämpi.

Suomesta löytyy ainakin yksi yritys mikä noita vastaavia myy mutta hinta oli sen verran karvas että jäi sieltä ostamatta. Oma tilasin Saksasta tai Englannista. En muista enää varmaksi.

Tonkiminen ja ronkkiminen tuotti sellaisen tuloksen että löysin tuollaisen ja kuvittelisin että mahdollisesti tilasin tuon ventiilin silloin tuolta puljusta. Kriteerit itselle oli että on oltava palloventtiili eikä millään erikoisella luistilla/jousella tms. 10 bar kesto. Käsinkäytettävissä helposti ja ei vie virtaa muutakun kääntyessään. Tuon hinta noin 100€ + pk. Lvi-nroa tuolle ei löydy. Tuo laite on 230v. Taitaa olla italiaano kuten monet muutkin venttiilit yms..,

http://www.ebay.de/itm/Motorkugelhahn-EMV-110-2Wege-230Volt-verschiedenste-Grosen-/321030457600?pt=Systemkomponenten_Heizung&var=&hash=item4abee80900
Motorventil2Wegeemvblau.jpg
[/quote]
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Kiitos vinkeistä!
Laitoin nyt 11.11. alennusmyynnin kunniaksi tuon aloitusviestissä olleen venttiilin tilaukseen.
Katsotaan minkäläinen tulee. On ainakin pesä ja kuula rosteria ja tilatiedot pitäisi saada kätevästi tuosta venttiilistä.
 

Mekaniker

Vakionaama
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Onhan noita valmiita asennus-sarjoja olemassa kans...
Toki ne hankittava LVI-liikkeestä ::)
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Sattuipas somasti. Itselläni sama ajatus menossa Cozifyjärjestelmään. Kuvittelen sen tekeväni vain magneettiventtiilillä ja kauko-ohjattavalla pistorasialla. Kun vuoto havaittu, pistorasiasta katkaistaan sähkö jolloin mankku menee kiinni.

Miksi tässä pitää olla palloventtiili, miksi ei vain mankku kelpaisi?

PS. Juttelin tästä töissä sähköjohtajalle ja putkimiehelle ja pitivät mua ihan hulluna kun tuommoisia vesisulkuja edes suunnittelen. Ehkä meidän välillä oli sukuplvoen välinen näkemysero.
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Sammypiru sanoi:
Sattuipas somasti. Itselläni sama ajatus menossa Cozifyjärjestelmään. Kuvittelen sen tekeväni vain magneettiventtiilillä ja kauko-ohjattavalla pistorasialla. Kun vuoto havaittu, pistorasiasta katkaistaan sähkö jolloin mankku menee kiinni.

Miksi tässä pitää olla palloventtiili, miksi ei vain mankku kelpaisi?

PS. Juttelin tästä töissä sähköjohtajalle ja putkimiehelle ja pitivät mua ihan hulluna kun tuommoisia vesisulkuja edes suunnittelen. Ehkä meidän välillä oli sukuplvoen välinen näkemysero.
Aikoinaan oli itsellä pakastimen kokoinen öljypoltin...
joka toinen vuosi piti vaihtaa öljyn mgn vena.... 2 kertaa vuoteen käyttöveden termari... jne jne
eli nyt aletaan pääsemään asiaan...
mitä jos mgn vena pettää?? millä avaat venttiilin??
pallovenan on mahdollista ava´ta manuaalisesti mutta ei mgn venaa.

Toisaalta oma putkari on sanonut että vanhassa talossa ei saa avata vesiänopeasti kun on vaara
putkien rikkoontumisesta.. avaappa mgn vena rauhallisesti???
Pallo aukeaa tasaisemmin ja pikku hiljaa tai ainakin niin luulen
 

Peku 2012

Lämpöpumppu ym energiaharrastelu
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Sähkömees sanoi:
Itsellä kotona/poissa nappaa porakaivosta kiinni, jos yrittää pumpata k/p kytkimen ollessa päällä. Vika pitää kuitata, hyvin usein pesukone tmv. aiheuttaa. Myöskin liian suuri virtaama on ohjelmoitu (putki katkeaa jossain yöllä tmv.), sekä ominainen kaksoiskäynti, kun paisunta-astian kalvo pettää.

Porakaivon paineventiilissä on jokaisella todennäköisesti valmis paluujohto, nimittäin nollapiuha on vapaana ellei ole ollut todella säästeliäs sähkäri. Tämän kytkee toisiopuolelle painereleessä, jonka edelleen kytkee keskukselle apureleen kelalle. Nyt sinulla on pumpun käynti-indikaattori talon sisällä josta voi tehdä puhtaasti ilman älyäkin poiskytkentätoiminnon.
Jotain ton tapaista suunnittelin omaan tulevaan porakaivoprojektiin.
Lisäksi kellarissa olevaan painesäiliötilaan voisi laittaa vikavirtasuojasta vuotovahdin pumpun syötölle. Jos joku paikka pettää, niin ei tule vettä kuin se 50 litraa, joka on säiliössä ja taloverkossa
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Meillä on tuollainen vesimittarin jälkeen, kokoa 3/4":

http://www.wexon.fi/tuotteet/venttiilit/moottoroidut-venttiilit/moottoroidut-palloventtiilit/moottoroidut-palloventtiilit-sintesi/

Vielä toistaiseksi ihan napilla ohjattuna (kotona/poissa), tulevaisuudessa toivon mukaan automatisoituna. Ei ollut mielestäni kallis, kuluttaa sähköä vain venttiilin kääntymisen ajan ja on sähkökatkon sattuessa helposti muutettavissa käsikäyttöiseksi (moottori pikakiinnityksellä).
 

Mekaniker

Vakionaama
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Jos haluaa päävesijohtoon venttiilin joka ohjataan sähköisesti niin on hyvä välttää magneettiventtiilit
Pitää olla hidastoiminen palloventtiili missä on mahdollisuus käsikäyttöön
Jokainen voi miettiä mitkä ongelmat saattaa tulla kun magneettiventtiili sulkee ja avautuu nopeasti...
 

kohanon

Jäsen
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Miten laitteet ja putkistot suhtautuu paineen vaihteluihin.
Jos veden tulo suljetaan, niin eikö esim. lämminvesiboileri jäähtyessään voi mennä vaikka alipaineen puolelle.
 
J

jolla

Vieras
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

näissä on kaksi erilaista tapausta, toisessa oma veden tuotanto, kaivo ja toisessa vettä piisaa
kaivo tapauksissa on helpoin tai sanotaan yksinkertaisin poissa ollessa pistää pumppu kiinni. nyky paisarit on niin pieniä ettei vesivahinkoa pääse juurikaan syntymään, ja jos epäilee niin lirautaa sen muutaman litran viemäriin, kunnallisissa järjestelmissähän on sulku ainoa vaihtoehto

vesivahingoista hieman eilispäivää, katselin vanhoja kuvia ja muistankin kun tuvan lattia pestiin, heitettiin ämpäreittäin vettä pitkin lattiaa ja sitten akat harjojen kanssa luuttuamaan
eristeenä siellä on kutteri/sahapurut, ne samat tänäänkin ja viimeksi 2012 avasin kun hioin ja lakkasin lattian uudelleen, ei minkäänlaista hometta, ihan kirkkaat purut
tämä on kylläkin kalliolla ja rossipohja missä mahtuu ryömimään, mutta kyllä se oli ihan yleinen siivoustapa

ja vielä
tuossa kunnan rivitaloissa on kylli missä lukee, "saunominen sallittu ainoastaan kerran viikossa" ne on niitä nykyjuttuja missä niitä sisäilmaongelmia ja ilmastointikoneita
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Eikös noista kaikenmoisista hilppeistä, venttiili+anturit+muut, kerry jo semmonen summa että tämmönen leakomatic on jo samanhintainen ja toimii ihan issekseen omin nokkineen.
Wifi siinä on mutta ei taida saada, infomielessä tai jopa katkaisemaan, aloittajan Zipaboxiin kumminkaa tai muuhunkaan Cozifyyn yms.?

https://leakomatic.com/fi/tuotteet/kuluttaja/leakomatic-m4i/

leakomaticM4i_phone-1-300x300@2x.jpg
 

HeTi

Aktiivinen jäsen
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Ääni tuolle Leakomaticille.
Enemmän pitäisin ongelmana vesivuodon havaitsemista minkä tuo leakomatic poistaa.

Jos haluaa lähteä zwave linjalle niin helpointa kai on valmiiseen venttiiliin liittää moottoritoimilaite (belimo tms).
Ohjaus sitten rele-/moottorimodulilla tai 0-10V. Venttiili todennäköisesti on 99% ajastaan auki.
http://qubino.com/products/flush-shutter-dc/
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

HeTi sanoi:
Enemmän pitäisin ongelmana vesivuodon havaitsemista minkä tuo leakomatic poistaa.
niin tuo lienee olleelisinta tässä vesijohdon katkomisessa että sen vesivuodon havaitsee mahdollisimman hyvin/varmasti/herkästi yms....
kykeneekö siihen tuo leakomatic, niin en osaa sanoa...uskoisin kylläkin sen olevan peto siinä hommassa...i/o kanssa on kyllä taas nuukailtu tuon kanssa...

Tuossa käytetään mankkua tuon hoitamiseen, NO näkyy olevan eli kun sähköt menee poikki niin vesivuoto jatkukoon :cool:
 

HeTi

Aktiivinen jäsen
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Unohdin mainita että veljellä on asennettuna tuollainen leakomatic, ja vaikutti oikein tyytyväiseltä. Satunnaisesti
vuotamaan jäänyt wc-pytty oli aiheuttanut yhden lomahälytyksen. Laite vaikuttaa herkälle myös pienissä vuodoissa.
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Oma suunnitelmani olisi sellainen, että laitan vuotoilmaisimen pannuhuoneen lattiakaivon luo ja ohjaan lattialle valuneen veden tunnistimeen esim. tiivistenauhasta tehdyllä lattiakaivon kiertävällä muutaman millin padolla. Tällä saan varsin kattavasti suojattua pannuhuoneen, mistä vesi lähtee muoviputkilla käyttökohteisiin. Hyvällä tuurilla hanakulman vuodosta vesi saattaa valua myös pannuhuoneeseen suojaputkia pitkin ja aiheuttaa siis hälytyksen.

Hälytin jonka jo ostin antaa hälytyksen ja siinä on relelähtö. Tuolla relelähdöllä voin sitten katkaista vesipumpun virran. Vuoto siis jatkuu kunnes painesäiliössä on vettä, noin 100 l mutta sitten se loppuu. Hälyttimelle täytyy järjestää virran syöttö verkkovirrasta. Ilman verkkovirtaa se ei siis varmaan kovin kauan toimi mutta ei toimi se pumppukaan, joten veden tulo loppuu.

Hälyttimeksi löysin parilla kympillä poistolaatikosta sellaisen kuin One Pro, toimii 12 V:lla tai 9V:n paristolla. Jonkun pienen 12 V virtalähteen ajattelin siihen valjastaa.
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Eikö apk:n vuoto esim. 100L keittiön lattialle haittaa mitään?
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Ismo67 sanoi:
Eikö apk:n vuoto esim. 100L keittiön lattialle haittaa mitään?
tuon kun anturoi zipan kautta leakomaticille niin saa lisäsuojaa 'piilovuotovahdille'...apk taitaa olla pahin laite vuotamaan kodeissa, pesukoneen alla on monasti lattiakaivo mutta ei senkään alla olisi haitaksi samanmoinen anturi kuin apk:lle. Itselle vois vielä lisäksi laittaa wc lattialle moisen anturin.
 
J

jolla

Vieras
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

vakuutusehdot kirjavia
http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000001953676.html
 

kurre orava

´pitkähän on pilalla, lyhyttä on helppo jatkaa...´
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Tällaiseen törmäsin kun etsiskelin putkitarpeita:

http://www.vuotovahti.com/kuluttajat_talo.php

On kai pitkälti Leakomaticin kaltainen, tuossa sulku ilmeisesti kuitenkin kuulaventtiilillä.
 

Peku 2012

Lämpöpumppu ym energiaharrastelu
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

roots sanoi:
niin tuo lienee olleelisinta tässä vesijohdon katkomisessa että sen vesivuodon havaitsee mahdollisimman hyvin/varmasti/herkästi yms....
kykeneekö siihen tuo leakomatic, niin en osaa sanoa...uskoisin kylläkin sen olevan peto siinä hommassa...i/o kanssa on kyllä taas nuukailtu tuon kanssa...

Tuossa käytetään mankkua tuon hoitamiseen, NO näkyy olevan eli kun sähköt menee poikki niin vesivuoto jatkukoon :cool:
Tuo sähköjen katkeaminen samaan aikaan voi olla huonoa tuuria, mutta sekin virhemahdollisuus olisi otettava huomioon
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Ismo67 sanoi:
Eikö apk:n vuoto esim. 100L keittiön lattialle haittaa mitään?

Kyllähän se vakava juttu on. Noita vesipisteita on kuitenkin sen verran monta, että ihan 100% kattavuutta on vaikea rakentaa. Muovikaukalo kuitenkin tuo tiskikoneen vedet näkysälle keittiön lattialle ja harvemmin sitä jätetään yksikseen päälle.

Pannuhuone on sellainen paikka, että siellä voi olla melkoinen vuoto päiviä tai jopa viikkoja ilman että kukaan sitä huomaa.
 

topsi

Jäsen
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Oletteko tähän perehtyneet?

http://veimart.fi/vesivuotovahti

Suht. uusi tuote markkinoilla, mutta en tiedä eroaako toimintaperiaate muista markkinoilla olevista.
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

No tuo on kyllä erittäin fiksu, sillä linja on aina oletuksena suljettuna ja tunnistaa paineen laskun eli pienenkin vuodon. Päävesijohto avataan joka kerta kun vettä otetaan. Paineiskut on magneettiventtilistä poistettu tuolla Flamcon paineiskuja estävällä paineastialla.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

topsi sanoi:
Oletteko tähän perehtyneet?

http://veimart.fi/vesivuotovahti
Sen mitä äsken esitteestä katsoin. En oikein vain usko, miten tuo voisi suojella esim. sellaisessa tilanteessa (jollainen on sukulaiselle sattunut), eli tiskikoneen tuloputki repesi liitoksistaan pesun aikana myöhäisillasta. Tuossa tapauksessa vika kuultiin heti ja katastrofilta vältyttiin.

Jos mahdollisimman varman päälle haluaisi toimia, pitäisi joka nurkassa olla ohjaustaulu, josta saa päähanan kauko-ohjauksella auki asetetuksi ajaksi (tiskikoneen esim. korkeintaan 1,5 tunniksi, pesukoneen 4 tunniksi, suihkun ja altaan esim. 15 minuutiksi jne.). Tihkumisen varalta pitäisi tehdä paineen säilymiskoe kerran kuukaudessa tai jollakin muulla aikataululla (siis päähana kiinni ja katsotaan painemittarista, kauanko paine säliyy sekä testataan päähanan pitävyys erikseen päästämällä paine sen jälkeen juuri nollaan allashanaa raottamalla ja varmistumalla, että se ei lähde nousemaan takaisin allashanan sulkemisen jälkeen). Tämä kaikki ei nyt välttämättä liity juuri esillä olevaan suojaratkaisuun.

Toki mistä tahansa lisävarmistuksesta on yleensä ainakin jotakin apua, ellei sitten periaate ja toteutus ole sellainen, että asia kääntyykin päälaelleen.
 

topsi

Jäsen
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Joo, sen verran itekin pähkäilin että tuo nimenomaan on suoja pieniä vuotoja vastaan, eikä esim. putken räjähtämistä vastaan. Ilmeisesti pystyy myös räjähtämisen vaurioita rajoittamaan tuon maksimiajan asettamisella, eli jossain vaiheessa vesi katkeaa joka tapauksessa. Niin ja onhan tuossa tuo "poissa" nappi, joka myös tuo suojaa.
 

roots

Hyperaktiivi
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Eivät vaan ole saaneet langattomuutta tuohon Veimarttiin(kaan), värkki aika usein jossain esmes kellarissa ja tuo matolaatikko olis hyvä olla helposti tavoitettavissa asuintiloissa :mad: ;)
Muuten tuntuu fiksulta, oletusarvo että vesi on poikki ...

Kotiautomaatio liitännästä vähän heikosti tietoa mikä on se 'rajapinta'...

Mahtaako erottua tuo venttiilin avautuminen hanalla jotenkin, voi olla että ei huomaa millään tapaa?

Ehkä kumminkin paras värkki näistä esiintulleista terästettynä vuotovahdeilla jotka voi tulla sieltä kotiautomaatiosta!?
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

Ihan mielenkiintoinen mutta kohtuullisen arvokas kapine. "Suositushinta 660 eur (sis. alv)".
 

fraatti

Hyperaktiivi
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun

Töissä oli jossain välissä yhdessä piirissä jakotukkina noin 10x10cm neliönmallinen 2m rosteriputki noin 3-4mm seinämällä. Kyseisissä piireissä on useampia magneettiventtiileitä asennettuna sekä tietysti muutama paisunta-astia. Nuo magneettiventtiilit aiheuttivat sen että tuo putki repesi tehdassaumoistaan kahteen kertaan kunnes tuo vaihdettiin pyöreään putkeen.

Näkemästäni asiasta päättelin että mulla vesijohtoon ei tule ainakaan magneettiventtiiliä vaan palloventtiili millä vesijohto käännetään kiinni kun kotona-poissa kytkintä käytetään. Muutenkin olen miettinyt miksi käyttövesipuolelle ei useinkaan asenneta kalvopaisunta-astiaa tasaamaan esim kv-varaajan aiheuttamaa paineen nousua putkistossa. Ei siitä luulis ainakaan hyötyä olevan että vähän väliä varon kautta valutellaan vettä viemäriin ja paine käy 10barissa.

Yksi asia on mihin nuo oman asunnon vuotovahdit/sulut ei yleensä päde on se että jos liitos pettää jo ennen vesimittaria.... Muutama kuukausi sitten kävi juuri tälläinen tapaus. Tämä talo oli rakenteilla ja taloon pääsi vuotamaan noin 20-30m3 vettä. Oli onni onnettumuudessa että noin 90l/min ollut vuoto huomattiin jo seuraavana päivänä vesiosuuskunnan vedenkulutuksen seurannan/automaattisen vahdin ansioista. Tuo antaa hälytyksen automaattisesti kännykkään jos tietyt ehdot eivät täyty. Jos hälytystä ei olisi tullut niin vuoto olisi kestänyt viikonlopun yli ja silloin veden määrä olisi ollut kolminumeroinen kuutiomäärä vettä. :eek:

Tässä tuosta meidän vesiosuuskunnan järjestelmästä esitys: http://www.svosk.fi/Vesiosuuskuntapaivat2016/VEDENKULUTUKSEN%20SEURANTA_Powerpoint.pdf.
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

amatööri sanoi:
Onko joku tilannut zwave-shoppingista jotain?

Tuota vähän ajattelin:

http://www.zwave-shopping.com/fi/switches-installation-required/popp/4441-popp-flow-stop-gas-wasser-absperrhahn-pope009501-0019962009501.html

+ Ehkä muutama Fibaro vuotosensori..

Vaikuttaa asialliselta paikalta, mutta itse en ole tuolta tilannut(vielä). Aikaisemmin metsästelin perusjuttuja milloin mistäkin, mutta viimeaikoina olen ostanut vain Smarthome.fi:stä tai Claes Ohlsonilta. Toimii aina kuin junan vessa. Ei aina ehkä halvin mutta ei vanhetunutta tavaraa ( lue vanha firmis ) Esim. Fibaron vehkeet taitaa päivittyä vain Fibaron keskusyksikön kautta eikä tavaran tulo viivästy, vaan toimitusaika on aina sama - nopsakka. Tilasin hetki sitten vielä lisää pari Fibaro -vuotosensoria Smarthome.fi:stä. Kerro kuitenkin kuinka tavarat tuli ja miten lähti tuo Zwave sulun sulkija pelaamaan?
https://www.youtube.com/watch?v=8JRxUoHbEN8
 

Liitteet

  • fibaro_flood_sensor.jpg
    fibaro_flood_sensor.jpg
    47 KB · Katsottu: 685

rassi

Aktiivinen jäsen
Vs: Päävesijohdon sulkeminen automaattisesti, kun jossain vuoto tai kun ei kotona

roots sanoi:
Eivät vaan ole saaneet langattomuutta tuohon Veimarttiin(kaan), värkki aika usein jossain esmes kellarissa ja tuo matolaatikko olis hyvä olla helposti tavoitettavissa asuintiloissa :mad: ;)
Muuten tuntuu fiksulta, oletusarvo että vesi on poikki ...

Kotiautomaatio liitännästä vähän heikosti tietoa mikä on se 'rajapinta'...

Mahtaako erottua tuo venttiilin avautuminen hanalla jotenkin, voi olla että ei huomaa millään tapaa?

Ehkä kumminkin paras värkki näistä esiintulleista terästettynä vuotovahdeilla jotka voi tulla sieltä kotiautomaatiosta!?

Kotiautomaatiota varten tarvitsee näemmä lisäpalikan. Tietoja liitteenä.
Mielenkiintoinen tuote kyllä, koska hinta on hieman mukavampi kuin Leakomaticilla..
 

Liitteet

  • Veimart_VMEX-10_12122016.pdf
    387,4 KB · Katsottu: 473
Back