Pökön 9kW VILP, talven tappaja + Fujitsu ilp yhteiskäyttö

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pökö
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

pökö sanoi:
Katseli TM-rak.maailman testiä "sillä silmällä" ja aika matalat on coppikäyrät siellä, liekö ollut pyynti täysillä kun kotona pääsee parempaan.
Eniveis, ei aiheuta riemun kiljahduksia mutta, Green käyrä nousee -7 asteessa takaisin +7 tasolle mutta miksi se notkahtaa nollassa, huurtumisen takiako?
Miten tuota kuvaa pitää lukea. x-akselin numerot ovat pystyviivojen keskivaiheilla. Onko numerot siirtyneet oikealle tai vasemmalle, vai onko niin, että pystyviivojen keskellä on näiden numeroiden oikea paikka.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

pökö sanoi:
Katseli TM-rak.maailman testiä "sillä silmällä" ja aika matalat on coppikäyrät siellä, liekö ollut pyynti täysillä kun kotona pääsee parempaan.
Eniveis, ei aiheuta riemun kiljahduksia mutta, Green käyrä nousee -7 asteessa takaisin +7 tasolle mutta miksi se notkahtaa nollassa, huurtumisen takiako?
On kyllä muutenkin omituisia lukuja. Lämpötilan noustessa COPpi heikkenee. Meidän Ultissa käy juuri päinvastoin. Yli 20 asteen lämmöillä mennään yli 4:n copeilla. On kyllä ihmeellinen kuva. Kuvassa myös COP pysyy joillain koneilla samana reiluista plus asteista yli 10 pakkasasteisiin.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

kaihakki sanoi:
On kyllä muutenkin omituisia lukuja. Lämpötilan noustessa COPpi heikkenee. Meidän Ultissa käy juuri päinvastoin. Yli 20 asteen lämmöillä mennään yli 4:n copeilla. On kyllä ihmeellinen kuva. Kuvassa myös COP pysyy joillain koneilla samana reiluista plus asteista yli 10 pakkasasteisiin.
TM-rak.maailman laatutestausta ;)
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

pökö sanoi:
TM-rak.maailman laatutestausta ;)

Oliko tämä TM RM 9/2010 testi?

Tässä mun kommenttini mittausjärjestelystä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12269.msg147213#msg147213
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12269.msg147261#msg147261
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Nyt sitten kokeillaan ajaa tätä vilppiä ulkolämpökäyrällä. Tällaista vaihtoehtoahan ei laitteesta löydy joten etusormella säädän pyyntiä kerran päivässä sääennusteen mukaan ;). Onneksi tarvittava menoveden lämpö on aika hyvin tiedossa.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Ehkei se niin hirveää ole vaikka kerran päivässä vähän säätääkin. Jos puita polttelee, on säädettävää sen verran enemmän ettei pelkkä etusormi enää riitä.

Sinulla on tuolla noita ansiokkaita Pollulla mittailtuja COP arvoja eri olosuhteissa. Tokko niitä voisi jalostaa mitenkään helpommin ymmärrettävään muotoon, käyräksi tai taulukoksi kenties ?
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

No mulla kun on viikon mittaiset mittausjaksot niin kyllä yhden viikon jaksan vaikka mitä ;). Pidän silti pienen marginaalin ettei yöllä tarvi herätä. nyt pyynti on 34 ja pattereihin menee 30, ei ulkolämpökäyrä ei ole ihan täydellinen ;)
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

pökö sanoi:
Nyt sitten kokeillaan ajaa tätä vilppiä ulkolämpökäyrällä. Tällaista vaihtoehtoahan ei laitteesta löydy joten etusormella säädän pyyntiä kerran päivässä sääennusteen mukaan ;). Onneksi tarvittava menoveden lämpö on aika hyvin tiedossa.


Oma kokemus on että klo 01-07 on ne vuorokauden kylmimmät hetket ja jos noiden yli pääsisi pumppaamatta niin coppia voisi kutitella ylöspäin...

About 500 l varaaja riittäisi hyvin jos sen saisi kuumaksi...mutta ei saa. Toinen vaihtoehto on antaa talon jäähtyä. Talossa on onneksi hitautta...

Aamusuihkut sitten jää jos systeemi on esilämmityksestä riippuvanen :(
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Kellarinlämmittäjä sanoi:
Sinulla on tuolla noita ansiokkaita Pollulla mittailtuja COP arvoja eri olosuhteissa. Tokko niitä voisi jalostaa mitenkään helpommin ymmärrettävään muotoon, käyräksi tai taulukoksi kenties ?
Kai niistä voisi jonkin ruutupaperiversion nopeesti hutaista, kun vaan olisi niitä pakkaskokemuksia.

Viikon cop 2,3. Otto 102kWh ja anto 235kWh.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Kellarinlämmittäjä sanoi:
Tokko niitä voisi jalostaa mitenkään helpommin ymmärrettävään muotoon, käyräksi tai taulukoksi kenties ?
Tässä vapaalla kädellä nopsasti tehty käyrä kun 38 asteista tehdään. Tuosta -3 lukemasta en ole ihan varma voiko se olla noin "hyvä" kun olen sen vain kerran ehtinyt vilaukselta näkemään.
 

Liitetiedostot

  • cop-käppyrät.jpg
    cop-käppyrät.jpg
    17,1 KB · Lukukerrat: 474
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Ihan loogisen näköinen käyrä, vaikkakin ehkä vähän alhaalla. Mulla tuossa omassa kakkosen rajaa hätyytellään vasta -10 alapuolella.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Kiitos. Tässä on tuo sama kuvattuna realisessa skaalassa. Sulatukset alkavat selvästi jossakin +3:n ja +7°C välillä. Lämpimällä ilmalla kone vaikuttaisi toimivan erittäin hyvin. COPin laskun kulmakerron ei ole enää kovin jyrkkää +3°C alapuolella.

Itse en ole onnistunut todentamaan Setällä merkittävää parannusta enää +7°C yläpuolella.
 

Liitetiedostot

  • Pökön Ulti.jpg
    Pökön Ulti.jpg
    33,9 KB · Lukukerrat: 439
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

jussi sanoi:
Ihan loogisen näköinen käyrä, vaikkakin ehkä vähän alhaalla. Mulla tuossa omassa kakkosen rajaa hätyytellään vasta -10 alapuolella.
Alhaalla se kulkee, turhankin alhaalla. Osaltaan coppia heikentää aina päällä oleva kompuranlämmitys joka nappaa 1,3kWh (mikä on 10% koneen kok.kulutuksesta näillä keleillä)vuorokaudessa joka päivä, se tulee kyllä poistumaan jossain vaiheessa joko kokonaan tai sitten termostaatin taakse. On käyrässä tietty kiertopumppu ja pohjapellin lämmityskin.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

pökö sanoi:
Alhaalla se kulkee, turhankin alhaalla. Osaltaan coppia heikentää aina päällä oleva kompuranlämmitys joka nappaa 1,3kWh (mikä on 10% koneen kok.kulutuksesta näillä keleillä)vuorokaudessa joka päivä, se tulee kyllä poistumaan jossain vaiheessa joko kokonaan tai sitten termostaatin taakse.

Minun neuvo on että hanki enemmän lämmityskuormaa ja unohtuu tuo kompurapannan osuus. Sitä lämmitystä ilmeisesti tarvitaan.


Keskittää effortit lauhtumiseen ja sitä kautta saatavaan cop hyötyyn.

Oma pumppu nykäisi tällä viikolla 2,68 copit, ilman lämmitintä olisi cop kyllä 2,70
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

pökö sanoi:
Alhaalla se kulkee, turhankin alhaalla. Osaltaan coppia heikentää aina päällä oleva kompuranlämmitys joka nappaa 1,3kWh (mikä on 10% koneen kok.kulutuksesta näillä keleillä)vuorokaudessa joka päivä, se tulee kyllä poistumaan jossain vaiheessa joko kokonaan tai sitten termostaatin taakse. On käyrässä tietty kiertopumppu ja pohjapellin lämmityskin.

Systeemin COP on aina oma juttunsa, pumpun valmistajat taitavat ilmoittaa nimenomaan sen pumpun COPin. Pohjapeltiä ei kannata lämmittää missään pumpussa, se on puhaltimen takia aika toivotonta jos tehoja ei ole poskettomasti, mutta vesireittejä kannattaa useinkin pitää auki pellistä ihan hiukan irti olevalla vastuksella. Silloin se vastus kuumenee äkkiä sulatuksen alkaessa ja pitää vaivatta veden juoksukunnossa ulos asti.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

VesA sanoi:
Pohjapeltiä ei kannata lämmittää missään pumpussa, se on puhaltimen takia aika toivotonta jos tehoja ei ole poskettomasti, mutta vesireittejä kannattaa useinkin pitää auki pellistä ihan hiukan irti olevalla vastuksella. Silloin se vastus kuumenee äkkiä sulatuksen alkaessa ja pitää vaivatta veden juoksukunnossa ulos asti.

Pökön (modaamaton) 9000E kerää hurjasti jäätä siihen alimpaan kennoriviin ja ylimääräinen vastus kannattaa jopa laittaa niin että se kiemurtelee sen rivin sisä- ja ulkopuolella.

Päälle sulatusvastukset tosiaan vain sulatuksella. Muu lämmittäminen turhaa.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

lmfmis sanoi:
Minun neuvo on että hanki enemmän lämmityskuormaa ja unohtuu tuo kompurapannan osuus. Sitä lämmitystä ilmeisesti tarvitaan.
Millä minä sitä lisään kun nyt koko talo lämpenee vilpillä?
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

pökö sanoi:
Millä minä sitä lisään kun nyt koko talo lämpenee vilpillä?

Kyllä me täällä keksitään :-)

Aloittaisin vaikka glaubersuola-altaasta ....se olis siisiti.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Ulkona -5 ja pattereihin menee nyt se mitä koneelta pyydetään eli 37 asteista, sisälämpö pysyy silti 22 asteessa (mutta ei varmaan montaa päivää). Pyyntiä pitänee kohta nostaa ja silloin coppi varmaan sukeltaa, ja syvälle. Nyt käyntijakson lopussa cop vain 1,7, ei tällä ihan koko talvea tapeta ;D
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Meillä epsoossa on verrokiksi nyt nollan tuntumassa ja ulti sulattelee säännöllisesti. . Patteriverkkoon riittää menovedeksi just 31 astetta (tuuli kyllä viilentää torppaa) ja ulti ei käy jatkuvasti. Su-To tullut pumppuun 206kWh eli käynyt EDIT 68,66h ....joka on yli EDIT 17 tuntia päivässä. Coppi 2,28 tekee torpan kulutukseksi EDIT 470 kWh neljässä päivässä. About EDIT 120kwh päivässä. Käyttöveden loppulämmitys ei ole näissä mukana. Kovilla pakkasilla menee 24x6kWh eli 144kWh vuorokaudessa, eli kohta tavoitellaan maksimikulutusta...

EDIT: olipa huonosti laskettu :P

Pitäiskö modata sinunkin ulti ... :) ...juu, i târtte..
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

lmfmis sanoi:
Su-To tullut pumppuun 206kWh eli käynyt 8,7h ....joka on yli kaksi tuntia päivässä. Coppi 2,28 tekee torpan kulutukseksi 15 kWh neljässä päivässä. About 4kwh päivässä. Käyttöveden loppulämmitys ei ole näissä mukana. Kovilla pakkasilla menee 24x6kWh eli 144kWh vuorokaudessa :o


Pitäiskö modata sinunkin ulti ... :)
Sullako ulti on tehnyt 8,7 tunnissa 206 kWh eikä silti kulutusta ole kuin 4kWh päivässä????

En saa kyllä tuosta mitenkään järkevää ajatelmaa aikaiseksi. Mulla ulti kuluttaa noin 20-25 kWh vuorokaudessa nyt.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Mittaan sähkön, pumppu vie 3kW josta saan tunnit ja torpan kulutuksen kerron cop:illa....voi olla että meni väärin? Olen joskus ennenkin laskenut väärin

EDIT: nyt oli sellainen kerta...paremmat luvut nyt taulussa. Ei koskaan pitäisi tehdä mitään ilman kahvia...
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Aamuksi luvattu -8, nyt taidetaan nähdä cop 1 tai joku muu koneen hyytyminen.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

-8 on vielä ihan hyvä luku Ultille. Puhtaalla kennolla COP on ihan hyvä. Ja jos on kuiva keli, niin ei huurru kennokaan kovin tiuhaan.
Minulla on jossain noita lukuja, kun olen pakkasilla coppeja mitannut. Pitänee kaivaa esiin.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Ulkona -9 ja kone käy nyt lähes ilman taukoja copin ollessa 1 ja jopa alle sen. Tähän tietysti ajaudutaan koska suntti on kokonaan auki ja patteriveden paluukin on jo aika lämmintä ja kun pumppu ei huilaa niin koko varaaja on lähes tasalämpöinen, eikä koneessa riitä voimaa nostaa lämpöä 38 asteesta ylöspäin. Talo pysyy silti siististi 22 asteisena menveden ollessa 39 astetta.

Onneksi seinällä roikkuu vanha fujitsu, se on kohta raapaistava tulille ;D
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Jotain on vialla sun laitteessa. Katsoin omaa kirjanpitoa, niin vielä -12 pakkasessa kirkkaalla kennolla on COPpi ollut n. 1,5.
Justiinsa tällä hetkellä COPpi on 2,2 vaikka kenno on jo alkanut huurtumaan. Pakkasta n. -4 astetta.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

pökö sanoi:
Ulkona -9 ja kone käy nyt lähes ilman taukoja copin ollessa 1 ja jopa alle sen. Tähän tietysti ajaudutaan koska suntti on kokonaan auki ja patteriveden paluukin on jo aika lämmintä ja kun pumppu ei huilaa niin koko varaaja on lähes tasalämpöinen, eikä koneessa riitä voimaa nostaa lämpöä 38 asteesta ylöspäin. Talo pysyy silti siististi 22 asteisena menveden ollessa 39 astetta.

Onneksi seinällä roikkuu vanha fujitsu, se on kohta raapaistava tulille ;D

Siis kun lämmityskausi alkoi niin kone pukkaa ykkösen COP:pia...pitäiskö otsikkoa muuttaa ;D
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Juu, olisiko kone kuitenkin kunnossa mutta lauhtumista ei saa riittävästi, eli patterikiertoon lisää pinta-alaa ja kiertolämpö alas, lisää lattialämmitystä ja lisää kerrostumista varaajaan..
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Onhan tuossa tietty hankaluuksia jos konetta ruokitaan 38 asteisella vedellä. Meillä aamusta -5 ja heti sulatuksen jälkeen puhtaalla kennolla kone puski 7kW tehoa ulos = hetkellinen COP 2.8. Tuohon kellonaikaan kone sai 28 asteista vettä kitusiinsa, eli oli jo nousussa, varaajan täyttyessä lämpimästä vedestä. Ulos tuli n. 35 astetta.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Siellä kompuran sähkönkulutus-osiossa sanoit kuumakaasun lömmöksi 57 tai jotain sellasta... Onko se oikeasta paikasta mitattu? Kun jotain vikaahan tuossa on, ja tuo kuumakaasun lämpö on liian matala.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

jussi sanoi:
Siellä kompuran sähkönkulutus-osiossa sanoit kuumakaasun lömmöksi 57 tai jotain sellasta... Onko se oikeasta paikasta mitattu? Kun jotain vikaahan tuossa on, ja tuo kuumakaasun lämpö on liian matala.

Ne oli silloin lämpimällä kelillä. Nyt kylmällä tieto on mielenkiintoisempi...
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

lmfmis sanoi:
Ne oli silloin lämpimällä kelillä. Nyt kylmällä tieto on mielenkiintoisempi...
Se on myös nyt kylmällä 52-57 astetta, ei se tuosta yli juurikaan mene. Tässä ei ulkokenno huurru juuri ollenkaan, mikä sen tekee?
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja-heti kyykyssä.

sam123 sanoi:
Siis kun lämmityskausi alkoi niin kone pukkaa ykkösen COP:pia...pitäiskö otsikkoa muuttaa ;D
No meni kai se jo piirun verran alle ykkösen :). En minä tältä laitteelta ihmeitä odottanut mutta yllättävän äkkiä se kyykkäsi ;D

Otsikko muutettu ajan tasalle.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

pökö sanoi:
Se on myös nyt kylmällä 52-57 astetta, ei se tuosta yli juurikaan mene. Tässä ei ulkokenno huurru juuri ollenkaan, mikä sen tekee?

Nyt alkais jo reilusti kiinnostamaan paineet systeemissä ajon aikana... Joku on kyllä pielessä, enkä ole varma sallisko toi kuumakassulämpö kuitenkaan niin reilua ylisyöttöä, ettei huurtuis sen takia.
Mulla on kuitenkin vielä pelkän kakkoslauhduttimen coppikin 1,4 ja sen edessä on kuitenkin 12m putkea varaajassa, joka on aktiivinen verkon syötössä.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

En tiedä paineista. Coppi ja lämmöntuotto on. kuitenkin ihan hyvät kun lämpöä on 8-10 astetta tai yli.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

Jos lämmöt kuumakaasussa ei nyt nouse se tarkoittaa että TEV annostelee liikaa.

Kiertää pari kierrosta kiinni ja katsoo lämpöjä sitten. Tein omaani koppaan reijän josta säätäminen onnistuu ilman koko kopan aukaisua
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja vihdoinkin lämmittämässä

lmfmis sanoi:
Jos lämmöt kuumakaasussa ei nyt nouse se tarkoittaa että TEV annostelee liikaa.

Kiertää pari kierrosta kiinni ja katsoo lämpöjä sitten. Tein omaani koppaan reijän josta säätäminen onnistuu ilman koko kopan aukaisua
Nyt sitten selvä ohje mitä teen jotta voin kokeilla.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja-heti kyykyssä

Tämä sama muuten oli entisen omistajan murheena kuumakaasukierukalla uudesta asti, kone alkoi käydä -5-7 asteessa jatkuvasti ja tuotto oli heikko.
 