Pökön 9kW VILP, talven tappaja + Fujitsu ilp yhteiskäyttö

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pökö
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja-heti kyykyssä

tämähän alkaa vaikuttamaan hyvältä, pökö joutuu taas muokkaamaan otsikkoa :)
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja-heti kyykyssä

Kellarinlämmittäjä sanoi:
Voisiko tämän ymmärtää sillä tavalla, että jos kompressoriin kulkeutuu nestettä niin tuon nesteen höyrystyminen lisää kaasun tilavuutta enemmän kuin "sopivalla" määrällä tapahtuva kaasun tulistuminen ja siitä seuraava tilavuuden kasvu.

Ilmeisesti tehokkainta olisi käyttää (ehkä jopa monivaiheista) välijäähdytystä, mutta näissä laitteissa sitä ei vain tekniikan monimutkaisuuden vuoksi hyödynnetä.
Oletetaan, että kompressori ei olisi moksiskaan, vaikka joutuu imemään nestettä (kompressorit yleensä kestävätkin enemmän tai vähemmän nestettä ainakin jonkin aikaa). Ongelma on siinä, että neste, joka menee kompressoriin raakana ei kykene irrottamaan höyrystimestä ulkoilman sisältämää lämpöä. Prosessin kannalta neste on siis hukkaan heitetty resurssi. Sitä ei kuitenkaan ole saatu ilmaiseksi, eli kaasu on täytynyt puristaa lauhdepaineeseen, mikä on vaatinut energiaa. Toki käytetty energia saadaan takaisin, mutta sen osalta COP on vain 1.

Tulistuneen kaasun energia taas tulee pois kompressorista joka tapauksessa. Kompressorin jäähdyttäminen ruiskuttamalla nestettä kyllä hiukan parantaa prosessin tuottosuhdetta, mutta tämän tyyppinen hyöty voi parhaimmillaan olla melko pieni eikä korvaa höyrystymisessä menetettyä täysin ilmaista ulkoa imettyä energiamäärää.

Monivaiheinen välijäähdytys (periaatteessa, mutta välttämättä käytännössä) kannattaisi, jos lämmityksen sijasta halutaan jäähdytystä -- tai tyydytään korkeintaan parin kymmenen asteen lämpötilannousuun, mikä on ivlp:n käyttötarkoituksen kannalta absoluuttisen riittämätöntä.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

Vrk keskilämpö -8,1 ja vilp ottaa n.3kW ja antaa 6kW = cop 2. Käyntiä on noin puolet ajasta ja syklit aika tasaisia. Jääongelmaa ei ole ja muuttolaatikkoviemäröinti sadevesikaivoon toimii yhä moitteetta. Kaasun lämpö mitataan levyvaihtimelta ja todellisuudessa lämpö on yli 10 astetta lilaa viivaa kuumempaa.
 

Liitetiedostot

  • keskilämö -8,1.jpg
    keskilämö -8,1.jpg
    46,1 KB · Lukukerrat: 398
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

No niin hieno topikki, kiitos siitä!

Itsellä samainen aparaatti 9000E , täyttö 3.3kg ja ilmeisesti sama levari 9kw nimellisteholta.

Varaaja on 2000l, levarille tulo varaajan ala-osasta ja lämmin vesi ylös, vaihtoehdot vielä keskelle ja alas.
Pyyntinä pidän 45 asteista kun pirtissä vasta puolet lattialämmöissä. Noi hiton vanhat (-83) yksi levyiset patterit tarvii lämpöö toimiakseen.
Tuo kylmemmän veden käyttö lämmitykseen kiinnostaa, millaisia patteriratkaisuja teillä on kun toimivat noin hyvin?
Tänään pääsin ekaa kertaa mittaamaan ottotehon pumpulta on melko tasan 4kw . Nyt -9 astetta shuntti täysin auki, ja pumppu käy varmaan kokoajan... jotain pitänee tehdä.
Latauspumpun 25/ 40 kiekat 2 asetuksessa, tällöin ylävesi on 50 asteista. tehon mittausta ei vielä ole coppia varten kyllä kiinnostais se asentaa. Vertaismittauksen tein käyttäen suoraa sähkölämpöä kokonais kulu vrk:n aikana sähköistä 14E / vrk vs 10E pumpulla sähkön hintana laskussa on 12centtiä kwh ( sisältää siirtohinnan) missäspäin pökö asustelet, kiinostais hitusen vertaistuki
-Toni
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

Triketoni sanoi:
Tuo kylmemmän veden käyttö lämmitykseen kiinnostaa, millaisia patteriratkaisuja teillä on kun toimivat noin hyvin?

Pattereiden pitäisi kyllä olla kaksilehtisiä, ja niin isoja kun arkkitehtuuri sallii. Kylmiksi jääneihin huoneisiin sitten kolmilehtinen jos ei muu riitä..

Purmon sivuilta löytyy lukemia paljonko milläkin patterilla ja koolla saa tehoa aikaiseksi matalalla kiertoveden lämmöillä.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

Itse en lähde patterimuutoksiin. Meillä on talon kulmissa olevissa huoneissa 2-lehtiset ja muuten 1-lehtiset, 10 asteen pakkasella 39 asteinen menovesi riittää. Pyynti ultissa on 40, ja kun se ei riitä pistän ilmalämpöpumpun humisemaan.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

...ainiiin, Purmolla on nyt se uusi puhallinpatterikin, joka toimii hienosti matalalla kiertoveden lämmölllä..


Sellainen kun tarve vaatii...arvokas kyllä.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

Eka kylmä viikko takana, pakkasta pahimmillaan -13. Vilp otti 200 kWh ja antoi 390kWh Coppi siis 1,95. Varaajasta otettiin lämmitykseen 325 kWh ja käyttöveteen "joku määrä" jota en saa mitattua, mutta kun käyttövesi varaaja kulutti viikossa vain 18kWh niin ei varaajahäviöistä harakat ainakaan hyötyneet. Sisälämpö on 22 eikä heilu, käyrä siis on nyt oumannissa hyvä ja kaikki toimii muutenkin moitteetta ;).

Käyttövesi+lämmitys yhteisCOP siis noin 1,8. Vilpin pyynti kokoajan 40 ja käyttövesilämmittimessä 55.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

jussi sanoi:
Mites ne kuumakaasulämmöt on menny nyt ku vähän lämpes ulkona?
Ei lämpee nyt ihan yhtä kuumiksi kuin pakkasella, täytyy näytöltä tarkistaa kun osun paikalle. Käyrät ei kerro tutuutta kun on pannuhuoneesta mitattu, mutta näyttää kyllä suunnan.
 

Liitetiedostot

  • kaasut +asteessa.jpg
    kaasut +asteessa.jpg
    78,9 KB · Lukukerrat: 367
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

pökö sanoi:
Ei lämpee nyt ihan yhtä kuumiksi kuin pakkasella, täytyy näytöltä tarkistaa kun osun paikalle. Käyrät ei kerro tutuutta kun on pannuhuoneesta mitattu, mutta näyttää kyllä suunnan.
Mittauspaikan huomioiden, ei hätää ainakaan vielä. Ihan hyvät lukemat.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

Kaasu lämpenee nyt noin 65 asteiseksi, ulkona kylmyyttä +1.
Kone pukkaa pollucomiin 7,8-8,0kW tehoa noin 2,8 copilla huuruisella kennolla kun vaihtimesta tulee 40 astetta ulos ja sinne menee 32 astetta.
Tällaiset lukemat oli ennen säätöä +10 asteessa :)

Edittti:
Kuumimmillaan kaasut 67 astetta kun ulkona +1 ja vaihtimen vedet 41/33 astetta.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja-heti kyykyssä

lmfmis sanoi:
Tästä ketjusta innostuneena kävin ruuvaamaassa omaa TEV:iä kiinni ja nyt kaasut kiipeää 99 asteeseen ja coppia saa 2.2 kun ulkona -8--4 astetta.

;D

Ehkä vähän auki kuitenkin...

Paljonko kiristit TEV:iä ?
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja-heti kyykyssä

Triketoni sanoi:
Paljonko kiristit TEV:iä ?
Triketoni.
Mulla oli TEV 13 kierrosta auki tehtaalta, toimi hyvin +10 asteeseen asti ja sen jälkeen teho laskin kuin lehmän häntä. Olen siitä kuristanut 4,75 kieppiä kiinnipäin ja nyt aletaan olla lähellä sitä mihin tämä koje pystyy.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

roots sanoi:
Kokoajan vaan paranoo vanhetessaan pökön mörskä :D
Täysillä mennään ja tulo on kohdallaan hankintahintaan nähden ( ei muuten) ;) Kohta voi otsikko muuttua, Pökön VILP- mlp-tappaja tai jotain sinneppäin ;D ;D ;D
No, ei ehkä noin hurjaa mutta länsirannikon leuto talvi voisi mahdollistaa "kymppikerhoon" pääsyn? Ei mahdoton tavoite.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

pökö sanoi:
No, ei ehkä noin hurjaa mutta länsirannikon leuto talvi voisi mahdollistaa "kymppikerhoon" pääsyn? Ei mahdoton tavoite.

Teillähän oli sauna sähkökiukaalla eikö niin? Onko hormivarausta jotta voisi vaihtaa puukiukaaseen, sillä tuo varmaan hoituisikin.

Jos katsoo teidän ja meidän talot niin koko- ja ikäeroa ei ole niin huimasti, oon ainakin itse ajatellut et suurin ero kulutuksessa tulee tuosta että meillä sauna lämpiää puilla. Tosin tänä vuonna tammi- ja marraskuu olivat kyllä sellaisia et taitaa meikäläisenkin kymppikerhon jäsenyys haihtua savuna ilmaan ;D
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

kurre orava sanoi:
Teillähän oli sauna sähkökiukaalla eikö niin? Onko hormivarausta jotta voisi vaihtaa puukiukaaseen, sillä tuo varmaan hoituisikin.
Hormi on mutta en ole kova saunoja, sähkökiuas on meille paras juttu. Talvella löylytellään 2 kertaa viikossa ja kesällä (paljon) vähemmän, helteillä ei ollenkaan.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

Jo, ihan ymmärrettävä, lähinnä ajatusleikkinä tuo minun ehdotukseni.

Laskennallisesti, jos kiukaanne olisi 9kW:n teholtaan ja saunomista olisi pari kertaa viikossa, pari tuntia per kerta läpi vuoden niin tekisi 9*2*2*52 eli vähennystä 1872 kWh/vuosi jolloin tuo kymppikerhon jäsenyys jo melkein irtoaisi jos nykytilanteeseen vertaa.

Mutta ehkä tuo pari tuntia lämmitystä/kerta on hiukan yläkantissa ja jollei kesällä tuu kotona saunottua ollenkaan niin eipä se merkitys sähkönkulutukseen loppujen lopuksi niin merkittävä ole.

Ja tietty, jos ne saunapuut joutuu ostamaan niin toki ostoenergian menekkiähän se on sekin, ei vaan näy sähkölaskussa...
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

kurre orava sanoi:
Laskennallisesti, jos kiukaanne olisi 9kW:n teholtaan ja saunomista olisi pari kertaa viikossa, pari tuntia per kerta läpi vuoden niin tekisi 9*2*2*52 eli vähennystä 1872 kWh/vuosi jolloin tuo kymppikerhon jäsenyys jo melkein irtoaisi jos nykytilanteeseen vertaa.
On meillä 9kW kiuas mutta se ei tietenkään ole päällä koko saunomisen ajan. Löylyt ja kuuma vesi vienee meillä 9-12 kWh yhteensä per kerta, ei ainakaan enempää. kesällä saunominen on tosi halpaa kun aurinko lämmittää vedet ja lattiat, silloin vaan ei tee mieli saunoa kun on muutenkin hikikarpalot otsalla ;D
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

pökö sanoi:
...kesällä saunominen on tosi halpaa kun aurinko lämmittää vedet ja lattiat, silloin vaan ei tee mieli saunoa kun on muutenkin hikikarpalot otsalla ;D

Vähän sama vika rahikaisella. Mutta itse asiassa saunominen helteellä ei ole niin pöhkö ajatus kuin miltä äkkiseltään kuulostaa. Opiskeluaikana olin haalarihommissa aina kesälomien aikaan. Joka päivä oli sauna lämmin ja siellä tuli käytyä ennen kotiin lähtöä. Vaikka ulkona olisi ollut hellekeli niin saunan jälkeen se ei tuntunut yhtään pahalta.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

pökö sanoi:
On meillä 9kW kiuas mutta se ei tietenkään ole päällä koko saunomisen ajan. Löylyt ja kuuma vesi vienee meillä 9-12 kWh yhteensä per kerta, ei ainakaan enempää. kesällä saunominen on tosi halpaa kun aurinko lämmittää vedet ja lattiat, silloin vaan ei tee mieli saunoa kun on muutenkin hikikarpalot otsalla ;D

ei saunominen (sähkö) ole , no täsmennetään että ainakaan meillä mikään sähkön kulutuksen kynnyskysymys. ajatusleikkinä, jotta kun saunomme 3-4 kertaa viikossa ja kilowatteja tänä vuonna mennyt kokonaiskulutuksena http://personal.inet.fi/cool/jolla/kwh.shtml 2692, niin ei sinnä rahallisesti voi paljoa säästää kun vertaa että
- muuraisi hormin
- tekisin puut eriksen saunaa varten (lyhyet)
- kantaisin puut sisälle
- tekisin tulet 3-4 kertaa viikossa
- siivousta enempi kun sisätiloissa ollaan ja tuhkatkin vielä ja nuohous, paloriskikin ehkä suurempi ja peltien räplääminen

siinähän olisi hiton paljon suurempi homma kuin nyt puulämmityksen kanssa

rahallisesti saunomisen sähkön osuus reilusti alle 500kwh/v, siitä voi kertoa eurot haluamallaan tavalla

kesällä kylläkin puulämmiteisellä rannalla mutta siihen liittyy sitten................se on eri juttu
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

jolla sanoi:
- tekisin puut eriksen saunaa varten (lyhyet)
- kantaisin puut sisälle
- tekisin tulet 3-4 kertaa viikossa
- siivousta enempi kun sisätiloissa ollaan ja tuhkatkin vielä ja nuohous, paloriskikin ehkä suurempi ja peltien räplääminen
Mihin tämä maailma oikein on menossa kun nykynuoriso pitää noita 'hitonmoisina hommina' ;D
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

roots sanoi:
Mihin tämä maailma oikein on menossa kun nykynuoriso pitää noita 'hitonmoisina hommina' ;D

Käyttäjä @jolla ei muistaakseni ollut ihan kaikkein nuorimpia palstalaisia ;)

Itse koetan mahdollisuuksien mukaan välttää mitä tahansa "turhaa työtä". Mökillä puulämmitys ja -kiuas on ihan OK, mutta kotona maksan mieluummin pienen sähkölaskun lämmityksesta ja napsautan kiukaan päälle kytkimestä. Jos on liikaa energiaa niin laitan vaikka lenkkarit jalkaan ja lähden kympin lenkille.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

roots sanoi:
Mihin tämä maailma oikein on menossa kun nykynuoriso pitää noita 'hitonmoisina hommina' ;D

sas muuta
tässä kun ollaan viimeisellä kvarttaalilla ja loppusuoralla niin on jo opittu laskemaan ja välttelemään turhia "mistä vielä säästäisin"
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

jolla sanoi:
sas muuta
tässä kun ollaan viimeisellä kvarttaalilla ja loppusuoralla niin on jo opittu laskemaan ja välttelemään turhia "mistä vielä säästäisin"
ei kai nyt sentään, kun niitä puita duunataan kumminkin kasoittain jonnekin muualle kun saunapuut pitäis niistä erikseen työstää ;)
tekisin puut eriksen saunaa varten (lyhyet)

Ja mm. tulen tekemiseen saunaan voi kuluttaa muuta kallista aikaa peräti n.30s /kerta :)

No se on semmosta henkilökohtaista, kuka mitäkin haluaa duunata ...
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

roots sanoi:
ei kai nyt sentään, kun niitä puita duunataan kumminkin kasoittain jonnekin muualle kun saunapuut pitäis niistä erikseen työstää ;)
Ja mm. tulen tekemiseen saunaan voi kuluttaa muuta kallista aikaa peräti n.30s /kerta :)

No se on semmosta henkilökohtaista, kuka mitäkin haluaa duunata ...

olet lukenut huonosti ja valitsit vain yhden rivin, tarkoitin kokonaisuutta
- muuraisi hormin
- tekisin puut eriksen saunaa varten (lyhyet)
- kantaisin puut sisälle
- tekisin tulet 3-4 kertaa viikossa
- siivousta enempi kun sisätiloissa ollaan ja tuhkatkin vielä ja nuohous, paloriskikin ehkä suurempi ja peltien räplääminen
vs ~50€/vuosi
minulle tuo on pikkuraha, jollekin toiselle se taas merkitsee paljon....tapauskohtainen

listaahan voisi laajentaa vaikkapa päästöpuolelle, pienen pikkuturauksen lämmittäminen ei ole ilmaston kannalta niitä ykkösvaihtoehtoja, jne
en silti väitä että puukiuas on huono vaihtoehto, yleensä niillä on saunomiskerrat harvemmin, jätän rantasaunat ja mökkeilyn pois näistä

roots sanoi:
ei kai nyt sentään, kun niitä puita duunataan kumminkin kasoittain jonnekin muualle kun saunapuut pitäis niistä erikseen työstää ;)
kyllä ne pitää, ainakin meillä, vien aina näin syksyllä valmiiksi mökeille ja rantasaunaan puut, puutahan jo olisi mutta nytkin kahta eri mittaa 'lyhyttä' ja sitten vielä yksi paikka lisää mihin sopivat kuljetettuna, ja yhä verrokkina se ~50 ekee/vuosi/kokonaisuus

enhän minä oikeassa ole mutta tässä esimerkki että näinkin hölmöjä laskelmia joku tekee, 'jolla' on kaikenlisäksi vielä ilmaiset puut
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

Viikko takana, vilp pitänyt varaajaa 40 asteisena 2,4 copilla.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

On tämä kumma vehje ;D. Pudotin pyyntiä 34 asteeseen kun kelit lämpeni ja samalla tuotto ja coppi romahti kakkosen pintaan. Nostin pyynnin 42 asteeseen, coppi nousi noin kolmeen ja ulos tulee 9kW. Tehdään kuumempaa sitten jos kone sitä haluaa ;D.
Tällaiseksi tämä muuttui tevin säädön jälkeen.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

pökö sanoi:
On tämä kumma vehje ;D. Pudotin pyyntiä 34 asteeseen kun kelit lämpeni ja samalla tuotto ja coppi romahti kakkosen pintaan. Nostin pyynnin 42 asteeseen, coppi nousi noin kolmeen ja ulos tulee 9kW. Tehdään kuumempaa sitten jos kone sitä haluaa ;D.
Tällaiseksi tämä muuttui tevin säädön jälkeen.

Nythän se toimii niinkuin Kahil asian aikanaan speksasi!
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

pökö sanoi:
On tämä kumma vehje ;D. Pudotin pyyntiä 34 asteeseen kun kelit lämpeni ja samalla tuotto ja coppi romahti kakkosen pintaan. Nostin pyynnin 42 asteeseen, coppi nousi noin kolmeen ja ulos tulee 9kW. Tehdään kuumempaa sitten jos kone sitä haluaa ;D.
Tällaiseksi tämä muuttui tevin säädön jälkeen.
Sinällään jotakin tuollaista käytöstä voi odottaakin, eli jos lauhduttimeen ei saa riittävästi painetta, niin eipä nestettäkään kulje riittävästi. Joka koneella on minimilämpötilansa, johon lauhduttimen pitäisi päästä (tosin kylmäainetta lisäämällä paineen saisi nousemaan, mutta ei sitten ehkä toimi kylmemmässä yhtä tehokkaasti kuin ennen lisäystä).

TEVin ruuvaus tiukempaan lisää tuo väistämättä lisää vastusta paisuntaventtiiliin, kun joutuu toimimaan myös jousta vastaan laitteen kuristussuuttimen rajoittaman virtaaman lisäksi. Eli ilman TEVin kiristyssäätöä pääsee periaatteessa kylmempään lauhtumislämpötilaan kompressorin määräämällä virtaamalla.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

Viikko vierähti, vilp otti 100kWh ja antoi 254kWh, coppi siis 2,5 ja pyynti 42 astetta.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

Marraskuu vierähti, vilp otti 751kWh ja antoi 1577kWh cop siis2,1. Pyynti 42 astetta.
COP ei taivaisiin yllä mutta se on silti aika hyvä kun ottaa huomioon alkukuun -12 pakkaset jolloin kone kävi tauotta liki 2 päivää negatiivisella copilla. EEV:n säädön tein 6.11 ja vasta silloin alkoi kone toimia myös pakkasella.

Sähkövastusta vastaan tämä teki nyt 826kWh ilmaiseksi ;)

Kaikki lämpö ja veden esilämmitys tuli vilpistä, käyttövesivaraaja kulutti 72kWh
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

pökö sanoi:
käyttövesivaraaja kulutti 72kWh

Vesi on lämmitetty ilmeisesti varsin perusteellisesti VILPin varaajassa, vai miten tuon voi selittää ? Varaajan kuumana pito kuluttaa tuosta varmaan jo puolet. Olikos sinulla tässä jokin erityinen kuumakaasutulistus vielä lisäksi vedelle ?
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

Kellarinlämmittäjä sanoi:
Vesi on lämmitetty ilmeisesti varsin perusteellisesti VILPin varaajassa, vai miten tuon voi selittää ?
Vilpin pyynti kokoajan 42, eli 900 litran varaaja 42 asteinen, siellä se käyttövesi esilämpenee.
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

Ensi yöksi luvattu -14 ;D, saas nähdä miten ultigree käyttäytyy ;).
 
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!

Jaa. Niinkö kylmää tulos. En oo kotona pariin päivään, ni mitehä ruotsinihme selviää...
 