Panasonic WH-MXC09H3E8 MONOBLOCK

Pretor

Aktiivinen jäsen
Tuonne sensorikalibrointi-menuun pääsee return-enter-right nappuloita pitämässä pohjassa, kun pumppu on pois päältä. Sensoreita voi myös ehkä eristää vähän paremmin. Pumpun kulutus lukemiin kannattaa ehkä myös suhtautua hieman varauksella. Oma 16kw pumppu kellotti 9kw kulutuslukemia kovimmilla pakkasilla, minkä ei kaiketi pitäisi ilman lisävastuksia olla mahdollista.
Mitä nyt itse tuossa asennusta katsoin, niin niitä antureita todellakin kannattaa eristää. Nehän oli aivan paljaana. Asentajalle mainitsin asiasta ja sanoin eristäväni ne jälkikäteen, niin laittoi itse eristettä niihin.
Lämmönvaihtimen toinen puoli myös aivan paljaana. Pitää liimailla armaflex-mattoa sisälle ja vielä lisää eristettä vesipuolen putkiin. Positiivinen kokemus Hitachin vesipuolen eristyksestä, joten pakko tuotakin vielä lisäeristää.
 

Pasikookoo

Aktiivinen jäsen
Mitä nyt itse tuossa asennusta katsoin, niin niitä antureita todellakin kannattaa eristää. Nehän oli aivan paljaana. Asentajalle mainitsin asiasta ja sanoin eristäväni ne jälkikäteen, niin laittoi itse eristettä niihin.
Lämmönvaihtimen toinen puoli myös aivan paljaana. Pitää liimailla armaflex-mattoa sisälle ja vielä lisää eristettä vesipuolen putkiin. Positiivinen kokemus Hitachin vesipuolen eristyksestä, joten pakko tuotakin vielä lisäeristää.
Mikä on tuo sinun positiivinen kokemuksesi hitazista?
 

Sakarikk

Aktiivinen jäsen
Nehän oli aivan paljaana.
Se lähtevän veden anturi siellä vastus-säiliön kyljessä on melkein kiinni ulkopellissä ja näyttää pahasti väärin.
Vaikka sitä koettaa eristää niin pitää silti kalibroidessa säätää reilusti. Onko se vastuspöntön kylki vähän kylmä
veden todelliseen lämpöön verrattuna.
 

Pretor

Aktiivinen jäsen
Mikä on tuo sinun positiivinen kokemuksesi hitazista?
Koska kovalla pakkasella antureiden lukemat näyttää useita asteita väärin, joten eristämällä tuostakin ongelmasta selviää. Samoin lämpöhäviöt pienenee merkittävästi, kun ei ole paljasta rautaa vesilinjoissa suoraan kylmän ulkoilman kanssa yhteydessä. Tuo eristäminen vaikuttaa samalla myös lämmityskäyrään, kun antureilta saa oikeaa dataa.
 

Pretor

Aktiivinen jäsen
Tuonne sensorikalibrointi-menuun pääsee return-enter-right nappuloita pitämässä pohjassa, kun pumppu on pois päältä.
Mitäs nyt en tajunnut, vai miksi en pääse tuonne valikkoon?
Pumppu seis -> Näyttö "valkoisena" alakulmassa power-on merkki -> Return-Enter-Right 5s pohjassa -> Näytössä lukee Noudetaan tietoja tms. -> Palaa takaisin tuohon pumppu seis -näyttöön.

Pitäisi ainakin tuo ohjauspaneelin sisälämpötila-anturi kalibroida, kun näyttää noin 1'c liikaa.
 

Pretor

Aktiivinen jäsen
Kokeilin useamman kerran ja kyllä tuon tekstin jälkeen pitäisi tulla valikot jossa kalibrointi on yhtenä.
Joo ei mene mulla tuon jälkeen mihinkään valikkoon, vaan palaa takaisin tuohon "kone sammutettuna"-näyttöön :(
Maintenance-menuun pääsee kyllä painamalla 5s yhdistelmällä menu+alas+vasen (vaikka ohjeissa 10s)
 

Ton1A

Vakionaama
Ihmettelin kun buffer tank lämpötila on minimissään kaksi astetta yli pyynnön. Manuaalistahan se sitten selvisi:

1620108340598.png
 

Pretor

Aktiivinen jäsen
En siis pääse huoltovalikkoon ja eilen sain myös HeishaMonin säädettyä henkiin, mutta se ei näytä mitään infoa pumpulta.

Aloin lukemaan noita lisäkortin asennusohjeita, sillä asentajilta jäi pieni johdonpätkä laittamatta ja valinnaisen piirikortin asennusohjeissa ohjeissa lukee mm:

Koodi:
2. Liitä CN-COMM (YLW -liitännästä (valinnaisessa piirikortissa) tulevaan johtoon jatkojohto ennen kuin kytket sen CN-CNT (WHT) -liitäntään pääkortissa.

Mietin vaan, kun nettimokkula/heishamon kytketään juuri tuohon CN-CNT-liitäntään, niin onkohan siellä bittiä poikittain lisäkortilla, koska tuota jatkojohtoa ei ole asennettu? Ainakin tuossa jatkojohdon pätkässä on yksi johto kytkemättä.
 

Ton1A

Vakionaama
Mä laitoin tuon lyhyen jatkojohdon pätkän. Tiedä sitten vaikuttaako se mihinkään, mutta kaikki toimi laakista.
 

Pretor

Aktiivinen jäsen
No nyt päästi jostain syystä huoltovalikkoonkin... oli siis virrat pois koneesta ja asensin zone1+2 anturit ja takaisin päälle. Sen jälkeen testasin ja nyt toimii, vaikkei juuri noita antureita edes pysty kalibroimaan valikosta. Pari astetta piti tiputtaa kaukosäätöyksikön näyttämästä lämpötilasta.
Tuossa lienee sama ongelma mikä oli Hitachissakin, eli noi taustavalot päällä se lämmittää sitä kaukosäädinyksikköä ja se näyttää sen takia sisälämpötilaksi liikaa, koska se anturi on siellä sisällä.
 

Kelmer

Jäsen
Tämä sama Panasonicin monoblock kiinnostaa kovasti itseäkin. Aiemmin jo tuolla mitoitus ja valinta puolella vähän kyselin aiheesta.

Nyt pitäisi osata valita olisiko se tämä sama 9kw tcap sopiva omaan tarkoitukseen ylipäätään, kun puilla mentäisiin kovimmat pakkaskuukaudet. Lueskelin tuota manuaalia ja tieto kyllä lisää tuskaa. Asetuksia on paljon, onko miten hankala saada säädöt kohdilleen? Itselle kun tulee puukattilan ja nykyisen varaajan rinnalle niin tarvitsen ilmeisesti tuon lisäkortin CZ-NS4P. Entäs muuta? Pitikö hommata joku mudanerotin? Tarvitseeko erillistä kiertovesipumppua pyörittämään vettä varaajan ja vilpin välillä?

Paljon kysymyksiä, toivoittavasti joku jaksaa vastata ja avittaa niin pääsee hommassa eteenpäin.
 

Pretor

Aktiivinen jäsen
Sanoisin että ehdottomasti lisäkortti, vaikken ole kylmemmillä keleillä toimintaa päässytkään käytännössä kokemaan. On tuo sen verran hyvä ollut ainakin näillä leudoilla keleillä ja kone käy vähän fiksummin, vaikkakin enemmän on/off-laitteen omaisesti.
Ei muuta, ku kone kiinni varaajaan ja kovaa ajoa. Siinä se.
Kyllä täältä on neuvoja saanut ja näitäkin pumppuja alkaa nähtävästi olemaan jo useammalla, joten eiköhän säädöt löydy kysymällä ja kokeilemalla.
 

Ton1A

Vakionaama
Nyt kun miettii tuota omaa asennusta, näin jälkikäteen laittaisin ehdottomasti niin pitkät joustoletkut että riittävät sisälle asti. Syystä että saa saumattoman lämpöeristeen pumpulta seinän läpi saakka. Kummallekin putkelle oma 8cm halkaisijaltaan oleva reikä sekä sähköille oma. Pumppuunhan tuo joustoletku menee suoraan kiinni ja siihen saa helposti taivutettua suht' jyrkän 90 asteen mutkan. Toiseen päähän tarvitaan sitten murkula jossa on leveä tiivistepinta, esim. tuo linkattu 1 1/4" ulkokierre - 1" sisäkierre -adapteri.

https://www.sani-flex.de/rohre/rohr...n12-bis-dn32-preis-je-lfm/a-692/?number=10632 (DN25)
https://www.sani-flex.de/reduzierst...olar-und-edelstahlwellrohr/a-655/?number=3932 (11/4Zoll AG - 1Zoll IG)
 