Vs: PROPAANI / R290a - Laitteet Eurooppaan - Itseasentajan Viritykset
Freeze pyysi lukemaan kylmälaitestandardit ....
Tuolla aiemmin DIY totesi osuvasti:
On hyvä aina kysyä mielessään , tekeekö asioita oikein ...vai oikeita asioita!
Freeze,teet varmasti asioita oikein,kun vakumoit ja typetät.Itse kylmäalan kannalta ei haitanne haistella/maistella/kuulostella ratkaisuja,joita vähemmän sisäsiitoinen amatööri-mafia DIY-miesten avittamana tuo foorumin pureskeltavaksi. Tässähän on vain kyseessä yksi osa-alue ...putkistovalmistelu ... tulevaa hanojen avaamista silmälläpitäen.Jos näin vaatimattomalla panostuksella (€€€/laitteet)
saavutetaan standardin vaatimustaso,niin mikä tässä sitten mättää.
Kun tässä olen puhunut FREEZESTÄ,en puhu henkilö-Freezestä vaan instituutio-Freezestä ,joka edustaa kylmäalaa ja sen käytäntöjä.
Freeze on se,joka tässä topikissa on antanut alalle kasvot.
----------------------------
Ohessa taselaskelmaa parilla propaanihuuhteluesimerkillä.
Jos ajatellaan huuhdeltavaksi "sileäseinämäistä Cu-putkea",varmaan >>99% huuhteluvaikutus on lähempänä totuutta.
Laskelman perusteella jo hutaisten tehty propaanihuuhtelu (98,5%) johtaa kirkkaasti ARI-normin täyttymiseen.Samaan luutavasti päätyy,vaikka suihkaisisi litran tai pari itse kompuraan varastoitua R410a:ta putkistoon ,niinkuin alalla taidetaan muutoikin tehdä!!!
Vaikka propaanin vesipitoisuus olisi 40-kertainen (400ppm=max liukoisuus propaaniinnesteeseen) sen osuus kokonaisvesikuormasta ei olisi kaksinen.
A ESIM: Huuhtelu PROPAANILLA /Vaikutus 100%
R410a 1000g:ssa max. sallittu H2O 10 ppm => 10 mg H2O:ta kierrossa
POE 300g :ssa " 50 ppm => 15 mg "
Putkisto 7,5m 0,5 L:ssa propaania " H2O 10 ppm => 1/100 mg " (noin)
B ESIM: Huuhtelu PROPAANILLA /Vaikutus 98,5%
R410a 1000g:ssa max. sallittu H2O 10 ppm => 10 mg H2O:ta kierrossa
POE 300g :ssa " 50 ppm => 15 mg "
Putkisto 7,5m 98,5%x0,5 L:ssa propaania " 10 ppm => 1/100 mg "
--------------------------------
Putkisto 7,5m 0,5 L:ssa ilmaa H2O 7,5 mg " 20 C:n lämmössä (RH100%) , n. H20 = 15g/m3
Putkisto 7,5m 1,5%x0,5 L:ssa ilmaa H2O => 0,11mg " 20 C:n lämmössä (RH100%) , n. H20 = 15g/m3
Putkisto 7,5m 1,5%x0,5 L:ssa ilmaa => 7,5mg ilmaa putkistossa (tiheys 1kg/m3)
ARI 700 standard for Fluorocarbon Refrigerant states that
maximum allowable levels of contaminants are 10 ppm by
weight for water, and 1.5% by volume for air and other noncondensables
Freeze sanoi:
Voi kele teidän "maallikkojen" kanssa
Lukekaa kylmälaitestandardit niin tiedätte mistä puhutaan.
Nämä propaani jutut on ikävä kyllä ihan amatööri tason heittoja :![]()
Freeze pyysi lukemaan kylmälaitestandardit ....
Tuolla aiemmin DIY totesi osuvasti:
On hyvä aina kysyä mielessään , tekeekö asioita oikein ...vai oikeita asioita!
Freeze,teet varmasti asioita oikein,kun vakumoit ja typetät.Itse kylmäalan kannalta ei haitanne haistella/maistella/kuulostella ratkaisuja,joita vähemmän sisäsiitoinen amatööri-mafia DIY-miesten avittamana tuo foorumin pureskeltavaksi. Tässähän on vain kyseessä yksi osa-alue ...putkistovalmistelu ... tulevaa hanojen avaamista silmälläpitäen.Jos näin vaatimattomalla panostuksella (€€€/laitteet)
saavutetaan standardin vaatimustaso,niin mikä tässä sitten mättää.
Kun tässä olen puhunut FREEZESTÄ,en puhu henkilö-Freezestä vaan instituutio-Freezestä ,joka edustaa kylmäalaa ja sen käytäntöjä.
Freeze on se,joka tässä topikissa on antanut alalle kasvot.
----------------------------
Ohessa taselaskelmaa parilla propaanihuuhteluesimerkillä.
Jos ajatellaan huuhdeltavaksi "sileäseinämäistä Cu-putkea",varmaan >>99% huuhteluvaikutus on lähempänä totuutta.
Laskelman perusteella jo hutaisten tehty propaanihuuhtelu (98,5%) johtaa kirkkaasti ARI-normin täyttymiseen.Samaan luutavasti päätyy,vaikka suihkaisisi litran tai pari itse kompuraan varastoitua R410a:ta putkistoon ,niinkuin alalla taidetaan muutoikin tehdä!!!
Vaikka propaanin vesipitoisuus olisi 40-kertainen (400ppm=max liukoisuus propaaniinnesteeseen) sen osuus kokonaisvesikuormasta ei olisi kaksinen.
A ESIM: Huuhtelu PROPAANILLA /Vaikutus 100%
R410a 1000g:ssa max. sallittu H2O 10 ppm => 10 mg H2O:ta kierrossa
POE 300g :ssa " 50 ppm => 15 mg "
Putkisto 7,5m 0,5 L:ssa propaania " H2O 10 ppm => 1/100 mg " (noin)
B ESIM: Huuhtelu PROPAANILLA /Vaikutus 98,5%
R410a 1000g:ssa max. sallittu H2O 10 ppm => 10 mg H2O:ta kierrossa
POE 300g :ssa " 50 ppm => 15 mg "
Putkisto 7,5m 98,5%x0,5 L:ssa propaania " 10 ppm => 1/100 mg "
--------------------------------
Putkisto 7,5m 0,5 L:ssa ilmaa H2O 7,5 mg " 20 C:n lämmössä (RH100%) , n. H20 = 15g/m3
Putkisto 7,5m 1,5%x0,5 L:ssa ilmaa H2O => 0,11mg " 20 C:n lämmössä (RH100%) , n. H20 = 15g/m3
Putkisto 7,5m 1,5%x0,5 L:ssa ilmaa => 7,5mg ilmaa putkistossa (tiheys 1kg/m3)
ARI 700 standard for Fluorocarbon Refrigerant states that
maximum allowable levels of contaminants are 10 ppm by
weight for water, and 1.5% by volume for air and other noncondensables