RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

felon sanoi:
Pakkasta oli -20.6 astetta. Hitachi 18sx8 oli 2.78 KW lämmitysteho. Et silleen ;)
Sinulla sattuu olemaan hyvä yksilö tai sitten olet mestari kutittamaan tehoja vehkeestä, mutta onhan se Hitachi SX Premium. Alkaa vähän tuntua siltä, että kompuran teho ja ulkoyksikön lämmönottokyky (pinta-ala ja puhallus) on aika optimaalinen näissä 18SX8 laitteissa. Muut vaikertelee lyhyillä sulatusjaksoilla, SX vetää hyvissä olosuhteissa jopa 6,5 tuntia sulattamatta. ;D
 

felon

Aktiivinen jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Vertailun vuoksi TM RM 5E/2009 testissä oli mitattu samaisen laitteen hetkellisesksi lämpötehoksi -20 C 2640 W ja COP 2,03 => ottoteho 1300W. :D
Aikaslähelle se TM näkyy päässeen omia lukuja. Sai sentään 18SX:stä aikalailla oikeen olosia arvoja verraten 25sx:n mistä ei osattu tai haluttu saada testissä mitään irti ,olikohan tahaton vai tahallinen juttu. No onhan näin joskus aikaisemmin käynyt muillakin laitteilla joten tahattomaksi ajattelen. :)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

No niin, säät lauhtuivat ja toivottavasti pysyvästi. Olisi pitänyt pudottaa tehoja jo myöhään eilen kun oli tiedossa sään lauhtuminen, onhan sitten lämpöä riittänyt oikein kunnolla yöllä. Pitkät ovat vedot edelleen ilman sulatuksia. Melkomoista vuoristorataa ovat ulkolämpötilat menneet kuukauden ajan. Pari päivää sitten tuli aurinkosähköä nettona jo 730 Wh, auttaahan se vähän. :)

Ps. Molempien ILPpien alta tyhjensin tänään pulkallisen jäätä. Suuremman kulutuksen puolella muodostuu noin kaksi kertaa enemmän jäätä, kuten pitääkin.
 

Liitteet

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tasaista tahtia mennään pikkupakkasilla ja pienellä ottoteholla. Sulatukset myös tasaisesti 90 - 99 min taajuudella. Puhalluslämpötilan loggaus pysähtyi kun läppärin verkkopiuha oli pois liian kauan ja akku lopahti, joten iltapäivän ja alkuillan lukemat jäivät pois. Onhan tuo ottoteho koko vuorokauden näyttämässä tapahtumia. Suhteellinen kosteus alimmillaan eilen RH 92% ja tämän vuorokauden puolella RH 93 - 95%.
 

Liitteet

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Loggailen vanhaan tapaan vaikka ei erityisiä syitä siihen löydy. Niin tuo riivattu Owl tehomittaus pätkii silloin tällöin, nyt tuntuu olevan oikein paljon katkoja. Mikä lienee auringonpilkku tai joku muu aiheuttaja. Sääaseman radiolinkissä oli saman tyyppistä katkoa, mutta vähän lievempää. Suhteellinen kosteus on ollut aika tasainen RH 95% molemmin puolin.
 

Liitteet

Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Korkein ostosähkön vuorokausikulutus kävi jo 148 kWh/vrk kun vuorokauden keskilämpötila oli -23,3 C (lukemat tehty vähän eri aikaan kun lämpötila luetaan klo 24:00 ja Fortumin sähkömittari noin klo 8 aamulla). ILP vuorokausikulutukset olivat samaalla ajalla 32 kWh/vrk ja 20 kWh/vrk. :)
Yks juttu tuossa vähän ihmetyttää. Ilpin kulutus 32kWh/vrk tekee tuntia kohti 1.33kW. Ei paljon tarvitse arpoa ottotehoja, täysillä on mennyt, siis aivan täysillä...
Ja kuitenkin ylistit miten hyvin on paukut riittäny... olis varmaan riittäny paljon paremmin jos olis pykälää isompi laite?
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Jaamäävai? sanoi:
Yks juttu tuossa vähän ihmetyttää. Ilpin kulutus 32kWh/vrk tekee tuntia kohti 1.33kW. Ei paljon tarvitse arpoa ottotehoja, täysillä on mennyt, siis aivan täysillä...
Ja kuitenkin ylistit miten hyvin on paukut riittäny... olis varmaan riittäny paljon paremmin jos olis pykälää isompi laite?
On sillä otettu vähän enemmänkin ottotehoja vuorokaudessa. Tämän vuoden hemikuun 3. päivä sain kulumaan 36,63 kWh vuorokaudessa (PF 1.0) joka tekee vähän yli 1,5 kW keskitehon. Saman vuorokauden keskilämpötila oli -18,2 C. Jos nyt olettaisi vaikka COP 2,2 niin asuntoon olen saanut 3,3 kW keskimäärin ILPillä. Tämä on paljon enemmän kuin mitä olen voinut odottaa kun tein päätöksen laitteen hankinnasta. Nuo hetkelliset puutteet lämmitystehossa kovimmilla pakkasilla korvautuu suoralla sähköllä kun sitä kerran on saatavilla (takkaakin voi toki käyttää). Kyllä joskus valtakunnan verkkoonkin joudutaan ajamaan kaasuturbiinisähköä vaikka se ilmeisesti on noin 10 kertaa kalliimpaa kuin muu energian tuotanto. Uusilla tehokkailla siirtokaapeleilla saadan myös lainattua/ostettua kulutushuippujen tasoitusta. Mielestäni varsinkaan ILPpiä ei kannata mitoittaa muutaman päivän tai tunnin huippupakkasia varten vuodessa. Sellaisella mitoituksella pakkaa tulemaan huonompi vuosi COP. Tuleehan pumpulla kuin pumpulla (ILP) aina raja vastaan viimeistään -30 C pakkasilla. ;D
 
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Jos nyt olettaisi vaikka COP 2,2 niin asuntoon olen saanut 3,3 kW keskimäärin ILPillä. Nuo hetkelliset puutteet lämmitystehossa kovimmilla pakkasilla korvautuu suoralla sähköllä kun sitä kerran on saatavilla (takkaakin voi toki käyttää).
Ei tarvitse olettaa, felon ja janti tuolla aiemmin laittoi että 2.64kW saa 1.3kW ottoteholla (-20C:ssa). Hetkellisesti. Siitä pois sulatusajat.
Aika suurta on tuo hetkellisesti tarvittava lisä: 148-52= 96kW/vrk, tekee tasan 4kW/tunti... ::)

Eikös tämä ole juuri sitä "repimistä 100%:lla", josta tuolla muissa yhteyksissä varoiteltiin... ei tarvitse ainakaan ihmetellä miksi tulee "kellosulatuksia".
Kukin tietysti taaplaa tyylillään, mutta eikö n. 52% mitoitus ( otto molemmat yht.52kW/vrk, => ilpit yhteensä alle 4.4kW/tunti antotehoa 2.03 copilla, => lisätarve 4kW tunnissa, -20C:ssa) nyt ole vähän alakanttiin?

TÄMÄ EI OLE TARKOITETTU MIKSIKÄÄN MOITTEEKSI, vaan mietinpähän vaan tuota kokonaisuutta, niinkuin jotkut muutkin on miettiny, että mihin sitä energiaa niin paljon hukkuu...
Tai toisinpäin: säästöpotentiaalia olisi vielä jäljellä aika paljon. Tämä nyt on vain minun mielipiteeni.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Loggaus etenee pikkupakkasilla ilman yllätyksiä. Owl oli kerrankin tehnyt dataa ilman katkoja kun hieman siirsin vastaanotinta korkeammalle huoneessa. Jostain tulee häiritsivää radiosignaalia. WLANeja ym vehkeitä riittää lähistöllä ja Fortumin 10 kV linja myös aivan liian lähellä. :cool:
Sääolosuhteet täältä: http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IUUSIMAA3
 

Liitteet

felon

Aktiivinen jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Jaamäävai? sanoi:
Ei tarvitse olettaa, felon ja janti tuolla aiemmin laittoi että 2.64kW saa 1.3kW ottoteholla (-20C:ssa). Hetkellisesti. Siitä pois sulatusajat.
Aika suurta on tuo hetkellisesti tarvittava lisä: 148-52= 96kW/vrk, tekee tasan 4kW/tunti... ::)

Eikös tämä ole juuri sitä "repimistä 100%:lla", josta tuolla muissa yhteyksissä varoiteltiin... ei tarvitse ainakaan ihmetellä miksi tulee "kellosulatuksia".
Kukin tietysti taaplaa tyylillään, mutta eikö n. 52% mitoitus ( otto molemmat yht.52kW/vrk, => ilpit yhteensä alle 4.4kW/tunti antotehoa 2.03 copilla, => lisätarve 4kW tunnissa, -20C:ssa) nyt ole vähän alakanttiin?

TÄMÄ EI OLE TARKOITETTU MIKSIKÄÄN MOITTEEKSI, vaan mietinpähän vaan tuota kokonaisuutta, niinkuin jotkut muutkin on miettiny, että mihin sitä energiaa niin paljon hukkuu...
Tai toisinpäin: säästöpotentiaalia olisi vielä jäljellä aika paljon. Tämä nyt on vain minun mielipiteeni.
Ei tämä 100% repimistä ole tälle laitteelle! Laitetta on tehty isommilla ottosoftilla ja tätä rajoitettu joten huoleti voi päästellä hyvällä copilla menemään. Kyllä 18SX:llä saa max 1640 w ottojakin otettua, jos siitä haluaa välttämättä tehoja koittaa repiä sopivilla asetuksilla! . Tosin yläkerran Monozone 35:stä lähtee vielä reippaammin tehoja ,mutta vähän huonommalla coppelolla. Tyytyväinen itse ainakin olen sillä sähkölasku on minulle itselle se tärkein omamittari. Se on tosin vain minun mielipide. Pikkusen mietityttää Rafun kokonaisvuosikulutus eli voisi olla varmaankin vielä jossakin hivenen petrattavaa. Tietenkin ilman asumismukavuuden laskemista. :)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

felon sanoi:
Pikkusen mietityttää Rafun kokonaisvuosikulutus eli voisi olla varmaankin vielä jossakin hivenen petrattavaa. Tietenkin ilman asumismukavuuden laskemista. :)
Kyllä tuokin asia selviää kesään mennessä kuten olen jo aikaisemmin ilmoittanut, nyt kun öljy ei ole sekoittamassa kokonaiskuvaa. Tosiaan tehoja löytyy yllättävän paljon tästä "pienestä" tehopesästä tarvittaessa, kuten olet itsekin todennut. ;)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Lumimyräkän töistä selvittiin omilla lihasvoimilla ja uhmasin vielä sään haltijoita lähtemällä edes takaisin Turkuun Viking terminaaliin noutamaan lasta ja lapsen-lasta sunnuntai aamuna. Ohittavat rekat pöllyävässä lumimyrskyssä 80 km/h rajoituken alueella moottoritiellä vielä kun edessä jo yksi rekka oli melkoinen järkytys, mutta siitäkin selvittiin onneksi ehjin nahoin (uudet talvirenkaat ja 4WD).
Loggaukseen tuli taas selvä muutos kun lämpötila nousi yli -0,8 C eilen illalla, sulatustaajuus piteni kerralla tuonne 200 min nurkille. Suhteellinen kosteus on ollut tähän aamuun asti RH 95 - 98% ja hurahti sitten nopeasti alle 85%.
 

Liitteet

jviirret

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Tässä sen verran erikoinen loggaus, että on pakko laittaa näytille - 14,5 tuntia yhteen soittoon ilman sulatuksia tai katkoja. Suhteellinen kosteus RH 98 - 100%. Melkoinen saavutus "säästöpossulta", onko muilla SX Premium omistajilla samanlaisia havaintoja. ;)
Minä en näe tuossa kyllä mitään erikoista "saavutusta". Ei kai minkään pumpun tarvi sulatella jos ottotehot on minimissä ja ulkolämpötila useita asteita plussan puolella ::)
 

tet

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Minä en näe tuossa kyllä mitään erikoista "saavutusta". Ei kai minkään pumpun tarvi sulatella jos ottotehot on minimissä ja ulkolämpötila useita asteita plussan puolella ::)
Jep. Aurinko avittaa pilviselläkin säällä niin paljon että pienillä tehoilla mennään eikä höyrystymislämpötila putoa pakkaselle noissa ulkolämpötiloissa. Syksyllä huurtumista todennäköisemmin tapahtuisi tuolla ulkolämpötilalla.
 

SON

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Juu näin on, kyllä RAFU "hyppää volttia" asialla jolla lähes jokainen ilp käyttäjä pääsisi noilla kriteereillä "Guinessin ennätysten kirjaan". Mutta edelleen puuttuvat ne "kovat arvot" joilla on jotain merkitystä eli mitä se ilp tuottaa lämpöä ja millä hyötysuhteella. Smiley211006
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Minä en näe tuossa kyllä mitään erikoista "saavutusta". Ei kai minkään pumpun tarvi sulatella jos ottotehot on minimissä ja ulkolämpötila useita asteita plussan puolella ::)
Laita nyt vaikka omat vastaavat tiedot näkyviin niin näemme myös sinun FD25:n käyttäytyminen plusasteissa. Jantin FD35 sulattelee paljon pienemmällä lämmitystarpeella lähes samalla tavalla vastaavissa olosuhteissa plus-asteilla kuin Hitachi 18SX8 paitsi puolet tiheämmin.
Kommenttisi ei ole kovin vakuuttava ainakaan minulle.
tet: Auringon vaikutus oli tuon mittausjakson aikana olematon, ikkunat lännessä ja idässä jolloin aurinko on jo horisontin takana. Lähinnä lumipyryä tai paksua pilveä 22.-23-2. On noita aurinkoisia päiviäkin ollut, esim. 9.2. koko päivän pilvettömältä taivaalta ja ulkona -15,3 C, mutta ei se silloinkaan mitään lämmitysapua antanut. ::)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

SON sanoi:
Juu näin on, kyllä RAFU "hyppää volttia" asialla jolla lähes jokainen ilp käyttäjä pääsisi noilla kriteereillä "Guinessin ennätysten kirjaan". Mutta edelleen puuttuvat ne "kovat arvot" joilla on jotain merkitystä eli mitä se ilp tuottaa lämpöä ja millä hyötysuhteella. Smiley211006
Ei nyt sentään, samat parrat yrittävät repiä "huumoria" kaikesta mitä täällä yrittää suurella vaivalla raportoida - ei osoita hyvää tyyliä. :mad:
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Ihmeellinen aurinko on joo kun avittaa lämmityksessä yölläkin :eek:
 

hempanpumppu

Aktiivinen jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Ei nyt sentään, samat parrat yrittävät repiä "huumoria" kaikesta mitä täällä yrittää suurella vaivalla raportoida - ei osoita hyvää tyyliä. :mad:
Oiskohan se sitä "naapurinkateutta", kun oma laite ei pysty samaan ;)
 

evarcha

Aktiivinen jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Tässä sen verran erikoinen loggaus, että on pakko laittaa näytille - 14,5 tuntia yhteen soittoon ilman sulatuksia tai katkoja. Suhteellinen kosteus RH 98 - 100%. Melkoinen saavutus "säästöpossulta", onko muilla SX Premium omistajilla samanlaisia havaintoja. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?PHPSESSID=b0l8r2b5c2u3ubj5a8s3nhfvt7&topic=15492.0
- toinen viesti
 

jviirret

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Laita nyt vaikka omat vastaavat tiedot näkyviin niin näemme myös sinun FD25:n käyttäytyminen plusasteissa.
Ei ole tuollaiseen mittaus systeemeitä, voin kyllä yrittää muistaa puhalluslämpökäyrän vetää kun seuraavan kerran on noin lämmintä. Oikeastaan riittää tieto että sähkön kulutus vuositasolla on n. 5000kWh pienempi kuin teillä vastaavan kokoisessa asunnossa vaikka asutaan 500-600km pohjoisempana ja 150m2 lisäksi on vielä 18m2 piharakennuskin peruslämmössä.

RAFU sanoi:
Jantin FD35 sulattelee paljon pienemmällä lämmitystarpeella lähes samalla tavalla vastaavissa olosuhteissa plus-asteilla kuin Hitachi 18SX8 paitsi puolet tiheämmin.
Kyllä Jantin ilp tekee paljon enempi töitä kuin Hitatchi teillä, koska teillä käyttösähköllä tehdään jatkuvasti 1500-1700W hukkalämpötehoa taloon.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Laita nyt vaikka omat vastaavat tiedot näkyviin niin näemme myös sinun FD25:n käyttäytyminen plusasteissa. Jantin FD35 sulattelee paljon pienemmällä lämmitystarpeella lähes samalla tavalla vastaavissa olosuhteissa plus-asteilla kuin Hitachi 18SX8 paitsi puolet tiheämmin.
Joo, ihan mielenkiintoista... Jantin fd35 tosiaankin sulattelee useammin +2..+3C lämpötiloissa vaikka ottotehot samaa luokkaa Hitachin kanssa. Eli lämmöntarpeella tai auringolla tuota ei voi selittää.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Jantin FD35 sulattelee paljon pienemmällä lämmitystarpeella lähes samalla tavalla vastaavissa olosuhteissa plus-asteilla kuin Hitachi 18SX8 paitsi puolet tiheämmin.
Laittaisitko linkin, kun en löytänyt tuollaista loggausta. Vertasitko nyt ehkä tilannetta johonkin noista alla olevista loggauksista?

Tässä oli yksi loggaus jossa mentiin lopussa katkoille. Sulatuksia alkoi tulemaan vasta pakkasen puolella
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg186471#msg186471

Tässä ulkoilma hiukan kosteampaa ja hiukan viileämpää ja sulatuksia tuli sen vuoksi enemmän http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg188045#msg188045

Mitsu alkaa sulatteleemaan "kellon perässä" kun kennon lämpötila laskee alle -3 C. Seuraava lämmitysjakso taitaa olla aina se 1 h 30 min, kun tuo eka sulatus on lauennut.
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Laittaisitko linkin, kun en löytänyt tuollaista loggausta. Vertasitko nyt ehkä tilannetta johonkin noista alla olevista loggauksista?
mm kyllä

Noita on hieman vaikea kohdentaa tiettyyn ulkolämpötilaan kun sille ei ole graafeissa omaa käyrää.
Mutta muuten tuo katkokäynti/sulatus nollan yläpuolella on hassu ominaisuus. Naapurin mitsussa olen havainnut samaa. Eihän tuolla sinänsä ole merkitystä, ainakaan säästöjen puolesta.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Laittaisitko linkin, kun en löytänyt tuollaista loggausta. Vertasitko nyt ehkä tilannetta johonkin noista alla olevista loggauksista?

Tässä oli yksi loggaus jossa mentiin lopussa katkoille. Sulatuksia alkoi tulemaan vasta pakkasen puolella
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg186471#msg186471

Tässä ulkoilma hiukan kosteampaa ja hiukan viileämpää ja sulatuksia tuli sen vuoksi enemmän http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13724.msg188045#msg188045

Mitsu alkaa sulatteleemaan "kellon perässä" kun kennon lämpötila laskee alle -3 C. Seuraava lämmitysjakso taitaa olla aina se 1 h 30 min, kun tuo eka sulatus on lauennut.
Katsoin sinun viime vuoden huhtikuun graafejasi, en laittanut ylös tarkkaan mikä se oli. Tämä nollan ympärillä oleva alue onkin aika kiinnostava. Siinä tilanteessa ulkoilmassa on yleensä sen verran absoluuttista kosteutta, että pumppu voi mennä huuruun muutamissa plus-asteissakin. Graafini teen nykyisin aina koko vuorokaudelle tarkkaan yhden tunnin ruudukolla, alkaa klo 12:00 ja päättyy seuraavana päivänä klo 12:00 ja aina oman sääaseman 5 min väliajoin olevalla ulkolämpötilalla samassa graafissa. Tämä helpottaa ainakin omien graafien vertailua. :)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Ei ole tuollaiseen mittaus systeemeitä, voin kyllä yrittää muistaa puhalluslämpökäyrän vetää kun seuraavan kerran on noin lämmintä.
Tuota jo vähän arvasinkin. En muuten saanut Fortumin sähkömittarin tarkistusta tehtyä viime viikonloppuna muiden tärkeämpien asioiden mentyä edelle. ;)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

evarcha sanoi:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?PHPSESSID=b0l8r2b5c2u3ubj5a8s3nhfvt7&topic=15492.0
- toinen viesti
Hyvät ja selkeät tietojen keräys- ja esitystavat. Itse joudun jalostamaan csv tiedostoja manuaalisesti Excelissä. Onko käytössäsi jouku taloautomaatio-ohjelma jossa on edullisia mittausantureita, mahdollisesti jopa langattomasti ja netissä. Siinä olisi jotain, jos oikein innostun menemään pidemmälle loggauksissa. Aikaisemmin käyttämästäni EDAM9000 sarjasta minulla on vain huonoja kokemuksia, lämpötilaloggeri EDAM9015 hajosi tai meni jotenkin solmuun lopulta kalibroitaessa. Tehdasresettiä ei edes voi itse tehdä. :)
 

evarcha

Aktiivinen jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Hyvät ja selkeät tietojen keräys- ja esitystavat.
Valitettavasti käytössä vain halvat kiinalaiset johdolliset usb-loggerit lämpötiloille ja marketti energiamittari sekä läppäri. Joskus webbikamera suunnattuna mittareihin, pääsee sitten edes näin etänä katsomaan mitä pumppu puuhailee. Sama csv-excel puljailu lukemien kanssa. Haaveena kanssa jonkinlainen online seuranta, mutta en ole vielä löytänyt riittävän yksinkertaista systeemiä poropeukalolle.
 

jviirret

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Tuota jo vähän arvasinkin. En muuten saanut Fortumin sähkömittarin tarkistusta tehtyä viime viikonloppuna muiden tärkeämpien asioiden mentyä edelle. ;)
Tuota jo vähän arvasinkin ;) Voisi luulla että toteutunut kokonaisenergian kulutus olisi tärkeämpi tieto kuin ilp:n puhalluslämpötila ::)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tässä olisi taas vuorokauden pituinen loggaus ja 16 tuntia 45 min pituinen jakso ilman sulatusta tai katkoja. Alussa tuli sulatus vielä +1,7 ... +2,5 C alueella ja sulatukset alkoivat taas -1,9 C lukemassa. Laariin on tuona aikana tullut arviolta 36,1 kWh tästä pumpusta ja toisesta ehkä puolet vähemmän. Suhteellinen kosteus oli mittauksen aikana RH 90 - 91%. :)
 

Liitteet

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Vuorokauden loggaus -0,6 ... -3,7 C ulkolämpötilassa. Pisin sulatusjakso jäi suhteellisen lyhyeksi 13 tuntia 51 min kun sulatus tuli -3,4 C lämpötilassa. Seuraava sulatus tuli taas alhaisemmassa -3,7 C lämpötilassa, jonka jälkeen lämpötilan noustessa vielä tiheämmin sulatuksia. Tuota käyttäytymistä en oikein ymmärrä. Ottotehot ovat kuitenkin melko tasaisia. Löytyykö kokeneemmilta loggaajilta selitystä tuohon? Hitachin Fuzzy logiikka on ilmeisesti tehnyt jotain viisaita päätelmiä. :eek:
 

Liitteet

timbba

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Vuorokauden loggaus -0,6 ... -3,7 C ulkolämpötilassa. Pisin sulatusjakso jäi suhteellisen lyhyeksi 13 tuntia 51 min kun sulatus tuli -3,4 C lämpötilassa. Seuraava sulatus tuli taas alhaisemmassa -3,7 C lämpötilassa, jonka jälkeen lämpötilan noustessa vielä tiheämmin sulatuksia. Tuota käyttäytymistä en oikein ymmärrä. Ottotehot ovat kuitenkin melko tasaisia. Löytyykö kokeneemmilta loggaajilta selitystä tuohon? Hitachin Fuzzy logiikka on ilmeisesti tehnyt jotain viisaita päätelmiä. :eek:
Sulatusväliä lähes 14 tuntia on minusta vaikea kutsua suhteellisen lyhyeksi kyseisissä olosuhteissa... eli jännä huomata miten provosoivasti kirjoittelet, mutta kysymys kuuluu että miksi?

Mutta logituksesta huomaa, että onhan tuossa pitkässä välissä ottotehot pienemmät, puhalluslämpö pienempi, ulkolämpötila suurempi, jne.. Eikös aikamoni laite kuitenkin tsekkaa kennon lämpötilaa päättäessään sulatusta, joten noilla kaikilla on suuri vaikutus.
 

SON

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Voi olla että löytyy kokeneempiakin foorumilta mutta voisi sanoa että kyllä tässä on tullut "silmää" siitä mitä tarkoittaa ilp:n mitkäkin lämpötilat, tehot ja niiden ulkoiset vaikutukset.

Ensiksikin en näe mitää erityistä energiataloudellista ideaa siinä että pääosa rakennuksen lämmityksestä toteutetaan jollain sellaisilla salaperäisillä lämmitysmuodoilla joiden hyötysuhde on huonompi kuin 1 ja sitten samanaikaisesti annetaan sellaisen lämmityslaitteen lutkuttaa melkein tyhkäkäytiä jonka hyötysuhde voisi olla selvästi parempi.

Jos ilp ei pakkasella ja kostealla ilmalla huurru ja aiheuta sulatuksia, tarkoittaa se yleisesti ottaen sitä ettei se ilp siirrä myöskään merkittäviä määriä lämpöä ulkoa sisälle ja tämän näkee myös noista käyristä.

:cool:
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

SON sanoi:
Ensiksikin en näe mitää erityistä energiataloudellista ideaa siinä että pääosa rakennuksen lämmityksestä toteutetaan jollain sellaisella salaperäisellä lämmitysmuodolla jonka hyötysuhde on huonompi kuin 1 ja sitten samanaikaisesti annetaan sellaisen lämmityslaitteen lutkuttaa melkein tyhkäkäytiä jonka hyötysuhde voisi olla selvästi parempi.
Salaperäisyys on nyt siellä päässä. Lämmityslähteet on moneen kertaan täällä foorumilla lueteltu, mutta sehän ei ollut kysymykseni. Huurtumista tapahtuu tietenkin plusasteillakin, ei edes siitäkään nyt ollut kysymys. Tämän kertainen sulatuskäyttäytyminen on poikennut aikaisemmista, siitä on kysymys. :)
 

Espejot

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

timbba sanoi:
Sulatusväliä lähes 14 tuntia on minusta vaikea kutsua suhteellisen lyhyeksi kyseisissä olosuhteissa... eli jännä huomata miten provosoivasti kirjoittelet, mutta kysymys kuuluu että miksi?
Kysymys on Hamurabin lain johdannaisesta - silmä silmästä ja provo provosta.
 
Ylös Bottom