RAFU Hitachi SX8 loggausta

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
ILPpien trimmaus näin varsinaisen lämmityskauden alkaessa on sekä mielenkiintoista, että kannattavaa. Tarkistin 30 m2 toimiston ottotehot 2/4 ja 1/4 puhalluksella, pyynti koko ajan 22 C ja ulkona 0 ... + 2 C ja muut lämmönlähteet muuttumattomat. Puhallusta pudottamalla sain 12% ottotehosäästöä, kyllä kelpaa minulle. :D

Mittasitko sisälämpötilaa? Pysyikö se samana? Jos tässä on huoneilma-anturi sisäyksikössä niin jo se selittää tuon ottotehon laskun. Pienemmällä puhalluksella puhallusilma on kuumempaa ja osa siitä jää lämmittämään anturia, näin ilp laskee tehoja kun kuvittelee huoneilman olevan lämpimämpää.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

SON sanoi:
Tuota noin. Mitä tarkoittaa tuo "muut lämmönlähteet muuttumattomat"? Jos tuossa ilp toimii normaalisti niin käsitykseni mukaan 30 m2 tila ei tarvitse tavanomisissa käyttöolosuhteissa 0.. +2 asteen ulkolämpötilalla mitään muuta lämmityslaitetta kuin tuon ilp: n. Smiley211004
Tarkoitan mitä sanoin, valoja ei ole laitettu päälle tai pois, yksi tietokone on pyörinyt tyhjäkäynnilla koko ajan henkilöitä ei ole oleskellut paitsi kun kävin pudottamassa puhallusnopeutta, eli hyvin staattiset olosuhteet mittauksen aikana.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

jviirret sanoi:
Mittasitko sisälämpötilaa? Pysyikö se samana? Jos tässä on huoneilma-anturi sisäyksikössä niin jo se selittää tuon ottotehon laskun. Pienemmällä puhalluksella puhallusilma on kuumempaa ja osa siitä jää lämmittämään anturia, näin ilp laskee tehoja kun kuvittelee huoneilman olevan lämpimämpää.
Kyllä toimistossa oleva WeatherLink sääaseman Serveri mittaa lähes kaiken mitä voi toivoa. 8 tunnin graafi oheisena.
Tasaista on tosiaan ollut. :)
 

Liitteet

  • WeatherLink 2011-12-03.png
    WeatherLink 2011-12-03.png
    151,9 KB · Katsottu: 494

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Kyllä minä tuossa ottotehoeron selittäviä eroja näen. 2-nopeus vedon aikana ulkolämpötila ollut aluksi jopa pakkasella. Tuo tehon siksakki mahdollisesti jopa sulatus? Sisälämpötila 22,6-22,7.
Kun taas ykkös nopeustestin alettua on sisälämpötila lähtenyt laskemaan 22,4:ään vaikka ulkolämpötila on nousujohteinen koko ajan.
Erot on toki hyvin pieniä koska tehon ja lämmön tarve on pieni ja rakenteet varastoi lämpöä.

Pienellä meilläkin on näillä keleillä puhallus kun mitsussa on auto-nopeus valittuna. Joku 0,0x ero copissa ei saa mua uhraamaan asumismukavuutta, huutakoot sitte isommalla kun ei lämpö enää riitä. Anturin siirron jälkeen on osannut tilanteeseen sopivan puhallusnopeuden valitakkin.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Kiitos kommenteista jviirret taidan jatkaa tämän aiheen tutkimista myöhemmin. WeatherLink serveri on huoneen toisessa päässä ihan nurkassa, mihin puhallusilma ei heti ensimmäiseksi osu. Seinien eristys ei ole aivan yhtä hyvä kuin asunnon puolella, koska tila on entinen kylmä varasto ja autotalli johon on lisätty sellainen eristys minkä siihen helpolla sai, kuitenkin aivan riittävä, olisiko 125 mm lasivillaa + tuulensuoja ja tiilet. :)
 
O

Olex

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Olex sanoi:
24h copin olen laskenut yksinkertaisesti 24h keskiarvolämpöteho (1 min resoluutio) jaettuna keskiarvo 24h ottoteholla (1h resoluutio).

Nämä huomioiden tulokset ovat luultavasti hieman yläkanttiin copin suhteen. Ehkäpä virhe ei ole kovin suuri ainakaan vedoissa joissa on sulatuksia koska niiden prosentuaalinen osuus kokonaisajasta on melko pieni.

En tiedä pitäisikö laskentaa muuttaa siten että lämpötehot nollataan kun imulämpötila putoaa alle jonkin kynnysarvon esim. 30 C, tai sitten yrittää tunnistaa puhalluslämmön nopea putoaminen?

Testasin ko. datalla lämpötehojen manuaalista nollausta kun pumppu menee sulatukselle tai katkolle. Nollaus tehty niille näytepisteille joissa puhalluslämpö laskee. Kovin suurta eroa ei tule (mod-käyrät) ja vuorokausi-copissa ero on alle kymmenyksen. Katkolla tiputus on hieman suurempi (klo 18 - 19.30) mutta oikeasti se ei ihan näin paljon putoa koska sisäyksikkö puhaltelee jälkilämpöä. Tämän mukaan ei kovin isoa virhettä ei siis tule vaikka käyttää vakiopuhallusta kaikille pisteille.
 

Liitteet

  • 29_11_11c.png
    29_11_11c.png
    381 KB · Katsottu: 510

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Kylläpäs iski yllättävän kovat pakkaset lämpimän kauden perään. klo 07:28 aamulla oli tämän vuorokauden alin lämpötila -8,3 C, joka taitaa olla alin Etelä-suomessa mitattu. Samalla tuli myös havainnolliset tiedot ottotehon lisääntymisestä ulkolämpötilan laskiessa (ottotehon polynomi mukana graafissa). Sulatukset alkoivat kun lämpötila laski alle -1 C ensin tiheämmin ja sitten harvemmin (aikavälit minuutteina olen lisännyt graafiin). Huoneissa tasaisesti 22 - 22,5 C, eli antoteho aivan riittävä! ja COP hyvä. Lisälämpöjä ei ole ollut. ;)

Korjaus graafiin: kolme viimeistä sulatusväliä 99 minuuttia.
 

Liitteet

  • 120 m2 18SX8 2011-12-06_07 Ottoteho, ulko LT ja sulatukset.png
    120 m2 18SX8 2011-12-06_07 Ottoteho, ulko LT ja sulatukset.png
    64,4 KB · Katsottu: 525
O

Olex

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Viime sunnuntaina lämpötila pysytteli +2...+4 C välissä läpi vuorokauden. Tämä lämpötila-alue näyttää olevan sellainen että meikäläisen kämpässä pumppu ei mene katkolle eikä sulatukselle. Niinpä mittailin "suorituskerrointa" eri puhallusasetuksilla koska aikaisempi testailu viittasi siihen että suuremmalla puhalluksella tulisi parempi COP.

Kullakin asetuksella testiveto kesti useamman tunnin jonka yli laskin keskiarvo otto- ja lämpötehot ja näistä copin. Vetojen välissä oli vähintään puoli tuntia taukoa jotta lämpötilat ehtivät stabiloitua.

Ja toden totta puhaltimen huudattaminen suuremmilla kierroksilla näyttäisi parantavan coppia. Varmaankin vähintään puhallus 2:n käyttäminen näyttäisi järkevältä. Lisäksi tulos on aika lähellä RM 5 /09 tulosta (COP 4.5, +2C, 2500W osateholla) :) Tosin RM-testissä ei kerrottu mitä puhallinnopeutta oli käytetty ???

PuhallusnopeusLämpöteho, kW Ottoteho, kW COP
1 1.149 0.410 2.8
2 1.716 0.426 4.0
3 1.801 0.430 4.2
4 2.146 0.481 4.5
 
O

Olex

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tässä tulokset vielä vähän paremmin ojennuksessa ;)

Puhallusnopeus Lämpöteho, kW Ottoteho, kW COP
1 1.149 0.410 2.8
2 1.716 0.426 4.0
3 1.801 0.430 4.2
4 2.146 0.481 4.5
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Huoneissa tasaisesti 22 - 22,5 C, eli antoteho aivan riittävä! ja COP hyvä.

Cop hyvä, eli paljonko?
Olex:n mittauksien perusteella lämpö olisi pysynyt vakiona ilman ottotehon nousua jos olisit käyttänyt suurempaa puhallusnopeutta.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Laitoin nyt pyyntilämpötilan 25 C ja puhalluksen AUTO. Tuntuisi sopivalta näillä keleillä. Jos laittaa puhalluksen MAN 2/4 tai 3/4 alkaa 18SX8 itse kuitenkin säätää puhallusnopeutta ainakin 25 C pyynnillä näillä keleillä ja jopa pysähtyy välillä. Vähän arvoituksellinen tuo vehje on kaikesta mittailusta huolimatta. Puhaltimen jatkuva kierroslukumittari/loggeri olisi paikallaan. Mahtaisiko joulupukilta sellainen olla tulossa? ;D
 

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Tuntuisi sopivalta näillä keleillä. Jos laittaa puhalluksen MAN 2/4 tai 3/4 alkaa 18SX8 itse kuitenkin säätää puhallusnopeutta ainakin 25 C pyynnillä näillä keleillä ja jopa pysähtyy välillä. Vähän arvoituksellinen tuo vehje on kaikesta mittailusta huolimatta.

Viittaisi vähän siihen että pienellä puhaltaa niin huonolla cop:lla että ei tarvi minimiottoteholla pätkiä.
Kun puhallus on suuremmalla niin cop on parempi ja minimiottotehokin liika tilan lämmitykseen, siksi alkaa katkoa.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Yritän vielä selvittää toimiston (30 m2) 18SX8 puhalluksen ja pyynnin parhaat asetukset. Liitteen graafissa näkyy jatkuvaa katkokäyntiä ja sulatukset alle 0 C lämpötilassa. Tältä osin täsmälleen odotusten mukainen toiminta. Lämmitystarve on tosiaan pieni, luokkaa 1100 W näillä keleillä, eli nolla +/- 1 C. En taida päästä eroon katkokäynnistä, ennen kuin -5 C alitetaan. Seuraavaksi kokeilen vielä suuremmalla pyynnillä, silloin lämpötila sisällä (nyt 22 C) tietenkin nousee kun lämpöhukka nousee (olettaen, että ulkolämpötila pysyttelee samana). :)
 

Liitteet

  • 18SX8 30 m2 Ottoteho, Puhalluslämpötila ja Ulkolämpötila 2011-12-08_09.png
    18SX8 30 m2 Ottoteho, Puhalluslämpötila ja Ulkolämpötila 2011-12-08_09.png
    96,6 KB · Katsottu: 465

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Seuraavaksi kokeilen vielä suuremmalla pyynnillä, silloin lämpötila sisällä (nyt 22 C) tietenkin nousee kun lämpöhukka nousee (olettaen, että ulkolämpötila pysyttelee samana). :)

Tämän kokeilun jälkeen voisit varmaankin siirtää tuon puhallusilman lämpömittarin tuohon isomman tilan laitteeseen. ;)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Tämän kokeilun jälkeen voisit varmaankin siirtää tuon puhallusilman lämpömittarin tuohon isomman tilan laitteeseen. ;)
Siirryn 120 m2 tilan mittaukseen illemmalla, n. klo 22 - saa pyöriä sitten aamuun asti. Hirmuinen tuuli (yli 10 m/s) ja lumisade yllätti tunti sitten, vaikuttaakohan mittaustuloksiin? Ulkolämpötilakin alkoi samalla laskea alle 0 C. ;)
 
F

felon

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Kova tuuli täälläkin lunta tuli välillä liki vaakatasossa suoraan ulkoyksikölle. Hyvin tuntuu Hitachi hoitavan sulatukset kuitenkin siltä osin. :)
 
O

Olex

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Yritän vielä selvittää toimiston (30 m2) 18SX8 puhalluksen ja pyynnin parhaat asetukset. Liitteen graafissa näkyy jatkuvaa katkokäyntiä ja sulatukset alle 0 C lämpötilassa. Tältä osin täsmälleen odotusten mukainen toiminta. Lämmitystarve on tosiaan pieni, luokkaa 1100 W näillä keleillä, eli nolla +/- 1 C. En taida päästä eroon katkokäynnistä, ennen kuin -5 C alitetaan. Seuraavaksi kokeilen vielä suuremmalla pyynnillä, silloin lämpötila sisällä (nyt 22 C) tietenkin nousee kun lämpöhukka nousee (olettaen, että ulkolämpötila pysyttelee samana). :)

Mulla 82m2 kämpässä katkokäynti alkaa n. +5 C asteessa kun pyynti on 23 C ja sulatukset kun ulkolämpö menee alle +2 C. Elikkä aika pieni tuo jatkuvan käynnin lämpötila-alue näyttäisi olevan :-\ Isommassa kämpässä voisi olettaa jatkuvan käynnin alueen olevan laajempi.

Olen mitannut 300-350W ottotehon katkokäynnillä ja puhallus 1:llä silloin kun kompura käy. Tällöin kolmosen copilla min. puhallusteho olisi n. 1000 w. Jos katkosuhde on esim 50%, minimi lämpöteho olisi n. 500 W.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Tämän kokeilun jälkeen voisit varmaankin siirtää tuon puhallusilman lämpömittarin tuohon isomman tilan laitteeseen. ;)
Tuossa nyt olisi graafi maks. puhalluksella ja kunnon pyyntilämpötilalla, mutta COPpeja en lähde arvailemaan. Vähän ylilämpöiseksi kämppä meni, siinä +23 C keskimäärin. Aika harvakseen nyt tulee sulatuksia ja tasaista menoa näillä asetuksilla. Eilisen lumimyräkän lumirippeet oli luonto itse hoitanut pois kun oli sen verran plusasteita koko yön.
 

Liitteet

  • 120 m 18SX8 2011-12-09_10 Ottoteho, Ulko- ja Puhallus LT.png
    120 m 18SX8 2011-12-09_10 Ottoteho, Ulko- ja Puhallus LT.png
    49,8 KB · Katsottu: 463

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Tuossa nyt olisi graafi maks. puhalluksella ja kunnon pyyntilämpötilalla, mutta COPpeja en lähde arvailemaan.

Ota ensi kerralla "Hemmo-testistä" loggausta. ;)
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Ota ensi kerralla "Hemmo-testistä" loggausta. ;)
Katsotaan janti sopiva ajankohta "Hemmo-testille" myöhemmin. Pitänee tuulettaa liiat lämmöt pois jo ennen testin aloitusta tai viimeistään kun ollaan lähellä +30 C. Tein oman asunnon ominaiskäyrät RM testin ja omien havaintojeni pohjalta. Tästä tuskin on eriäviä mielipiteitä. ;)
 

Liitteet

  • Hitachi 18SX8 tehot ja COP 120 m2 asunnossa.png
    Hitachi 18SX8 tehot ja COP 120 m2 asunnossa.png
    47,1 KB · Katsottu: 513

SON

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Paljonkas sitä RAFU lla paloi öljyä ennen ilppejä noin keskimäärin vuodessa ja paljonko palaa nykyään ilp: n kanssa vuodessa ja paljonko menee ilp:n sähköä vuodessa vai mitähän nämä "omat havainnot" ovat laatuaan? Smiley211006
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Tein oman asunnon ominaiskäyrät RM testin ja omien havaintojeni pohjalta. Tästä tuskin on eriäviä mielipiteitä. ;)

Oletko aivan varma että tuosta sun laitteesta irtoaa sulatuksien kanssa 4,7 kW -15 C ja -20 C ja ottoteho 2,4 kW? :cool:

Epäilen että sulatukset huomioiden ILPin keskiteho jää kovemmilla pakkasilla 2-2,5 kW.
Vertailukohtana Toshiba 10PAVP voisi olla ihan sopiva http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08094-10.pdf
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Oletko aivan varma että tuosta sun laitteesta irtoaa sulatuksien kanssa 4,7 kW -15 C ja -20 C ja ottoteho 2,4 kW? :cool:

Epäilen että sulatukset huomioiden ILPin keskiteho jää kovemmilla pakkasilla 2-2,5 kW.
Vertailukohtana Toshiba 10PAVP voisi olla ihan sopiva http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08094-10.pdf
Hyvä ja perusteltu vastaus häipyi cyber-avaruuteen kesken kirjoituksen. En viitsi nyt kerätä ajatuksia uudestaan ainakaan tänään. ;)
 
S

sekut

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tuon lämmitystehokäyrän poistaa kokonaan ja kirjoittaa sinisen ottotehon tilalle lämmitysteho, niin olemme oikeilla vesillä. Näin ainakin jos vertaa suunnilleen vastaavaan laitteeseen, eli http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7414.0
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Jatkan loggausta tavalla jota en ole aikaisemmin tehnyt, nimittäin Powreful modessa. Nimensä mukaan 18SX8 antaa tuolla asetuksella korkeamman puhallustehon kun muut asetukset ovat ennallaan. Kuvassa näkyy testin aikaiset asetukset ja kuvakkeen paikka. Graafista selviää, että kompura menee säännöllisesti katkolle kun suurin ottoteho pyörii tuossa 1 kW paikkeilla ja tarve on vain tuo keskimääräinen 603,4 W. Tämä ajotapa pitää säästää tuonne -10 ... -20 C pakkasille jolloin sille on tarvetta. Ehkä tuo kovimpien pakkasten COP selviä viimeistään silloin. Terveisiä vaan jantille ja SONille, kyllä se tästä kirkastuu! ;)
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2 POWERFUL testi.png
    18SX8 120 m2 POWERFUL testi.png
    66,1 KB · Katsottu: 478
  • DSCN0319.jpg
    DSCN0319.jpg
    129,5 KB · Katsottu: 501

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Ehkä tuo kovimpien pakkasten COP selviä viimeistään silloin.

Eikö nyt olisi sopivat kelit selvitellä se minimiottotehon cop ja muutenkin tämä nollakelin suorituskyky?
Niidenhän piti olla Hitatchissa huippuluokkaa, mutta mittaustulokset loistavat poissaolollaan.
Vai joko ollaan vihdoin yhtä mieltä siitä ettei niillä ole juuri merkitystä?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Jatkan loggausta tavalla jota en ole aikaisemmin tehnyt, nimittäin Powreful modessa.

Kokeileppa nostaa se pyynti myöskin 30 C tuntumaan, niin nähdään mihin ottotehot nousevat.
Nyt näyttäisivät jäävän 1500 W alapuolelle.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Kokeileppa nostaa se pyynti myöskin 30 C tuntumaan, niin nähdään mihin ottotehot nousevat.
Nyt näyttäisivät jäävän 1500 W alapuolelle.
Tällä kertaa meni jo ohi palaan aiheeseen myöhemmin. :)
 
O

Olex

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Pikahemmotesti.
Ulkolämpötila +1,5C
Pyynti 32C
Powerful mode
Puhallus 4
Imu 26C
Puhallus 49C
Ottoteho 1650 - 1750 W
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tässä jatkoa Powerful testiin. Viime yönä klo 24 tehomittaukset olivat kaikki lopettaneet mittauksen kuin yhteisellä käskyllä, siksi mittaus jatkuu vasta klo 7 alkaen. Kun ulkolämpötilakin aamuyön aikana laski aika ripeästi, ei ole syytä ottaa mukaan mittauksia klo 7 jälkeen ottotehon keskiarvoon. On tuossa melkoinen ero ottotehossa (314W), vaikka sisälämpötila ei noussut kuin korkeintaan 0,5 C keskimäärin. Pumpun muut asetukset olivat samat kuin Powerful modessa. Lämmön tasaisuus oli kuitenkin parempi Powerful modessa. Minne nuo ylimääräiset watit ovat uponneet, pitäähän tuo ottotehon lisäys vielä kertoa jollain COP luvulla vastaamaan lämmitystehoa sisällä?
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2 POWERFUL testin jatko.png
    18SX8 120 m2 POWERFUL testin jatko.png
    67,6 KB · Katsottu: 427
O

Olex

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Antoteho noin 4,2 kW ja COP noin 2,6

Mikäköhän pudottaa coppia maksimitehoilla, systeemin sisäiset häviöt, pitkähkö putkiveto (n. 8m), virheellinen puhallusvirta vai jokin muu?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Olex sanoi:
Mikäköhän pudottaa coppia maksimitehoilla, systeemin sisäiset häviöt, pitkähkö putkiveto (n. 8m), virheellinen puhallusvirta vai jokin muu?

Laskin nuo sun tehot vielä väärällä 25SX8 puhallusilmamäärällä. Piti siis olla 588 m3/h 18SX8.
http://www.hitachiklima.ch/pdf/tech/Technische%20Daten/2009/PremiumInverter_83_85_d.pdf

=> 4,1 kW ja COP 2,5

Kylmäainemääristä on ristiriitaista tietoa. Toisessa esitteessä on 870 g (yllä) ja toisessa 1190 g (alla). Kumpikohan pitää paikkansa?
http://www.kaut.de/hitachi/dokumentation/technische_daten/RAC_18_35SX8.pdf
http://www.hitachiklima.ch/pdf/tech/Datenblatt/2011/RAC/2.1_Premium%20Wandgeraete%20SX.pdf
 
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Kylmäainemääristä on ristiriitaista tietoa. Toisessa esitteessä on 870 g (yllä) ja toisessa 1190 g (alla). Kumpikohan pitää paikkansa?
http://www.kaut.de/hitachi/dokumentation/technische_daten/RAC_18_35SX8.pdf
http://www.hitachiklima.ch/pdf/tech/Datenblatt/2011/RAC/2.1_Premium%20Wandgeraete%20SX.pdf



Eikös noissa kummassakin lue että 1190g? ???
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Pate Pumppumies sanoi:
Eikös noissa kummassakin lue että 1190g? ???

Sillä "(yllä)" viittasin siinä yläpuolellea olleeseen dokumenttiin elikä tähän (alla).
http://www.hitachiklima.ch/pdf/tech/Technische%20Daten/2009/PremiumInverter_83_85_d.pdf

Service Manualissa seisoo RAC-18SX8N kohdalla kyllä 1190 g. Olisiko tuo 870 g unohtunut Summitista tuonne esitteeseen?

Palataampa sitten aiheeseen takaisin. :cool:
 
S

SolarShop

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

1190g on oikea täyttö.

Max putkipituus 20m ilman lisätäyttöä.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Kokeileppa nostaa se pyynti myöskin 30 C tuntumaan, niin nähdään mihin ottotehot nousevat.
Nyt näyttäisivät jäävän 1500 W alapuolelle.
Hemmo-testi 120 m2 Hitachi 18SX8:lle (ilman N-lisuketta) tuli tehtyä vähän aikaisemmin mitä olin suunnitellut. 30 m2 18SX8 odottaa myös työstämistä graafiksi. Teen heti kun joudan muilta kiireiltä. Yllättävän pieni on tuo maksimi ottoteho. Voi olla, että ulkoilman lämpötila +2,4 .. +2,5 C jotenkin rajoittaa ottotehoja. Lämpötila nousee laiskasti, mutta se ei liene pumpun vika vaan hitaan loggerin (Clas Ohlson 69,95 eur) joka ei ehdi mukaan nopeissa muutoksissa. Palaan toiseen graafiin huomenna. Samanlainen se on, ehkä hitusen korkeampi ottoteho alussa, lähellä 1,7 kW. Kuvassa pumpun asetukset. ;)

Tässä vielä COP tiedot tästä "Hemmo-testistä":

Puhallus LT: 48,9 C
Imu LT: 25 C
Puhallus: 9,8 m3/min
Ottoteho: 1649 W
Lämmitysteho: 4313 W
COP: 2,6
 

Liitteet

  • 120 m2 18SX8_Hemmo-testi.png
    120 m2 18SX8_Hemmo-testi.png
    47,3 KB · Katsottu: 445
  • DSCN0331.jpg
    DSCN0331.jpg
    103,1 KB · Katsottu: 431
O

Olex

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

janti sanoi:
Kylmäainemääristä on ristiriitaista tietoa. Toisessa esitteessä on 870 g (yllä) ja toisessa 1190 g (alla). Kumpikohan pitää paikkansa?

Ulkoyksikön kyljessä lukee 1,19 kg.

Onko tyypillistä että osatehoilla ILP:stä saadaan parempi COP kuin täysteholla? Kuitenkin mittasin 4,5 copin 2,1 kW osateholla +2C lämpötilassa.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Olex sanoi:
Onko tyypillistä että osatehoilla ILP:stä saadaan parempi COP kuin täysteholla? Kuitenkin mittasin 4,5 copin 2,1 kW osateholla +2C lämpötilassa.

On mikäli puhallusnopeudet kumassakin testissä ovat samat.
 
O

Olex

Vieras
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Lämpötila nousee laiskasti, mutta se ei liene pumpun vika vaan hitaan loggerin (Clas Ohlson 69,95 eur) joka ei ehdi mukaan nopeissa muutoksissa.

Sama havainto. Loggerissa on liikaa massaa ja reagoi muutoksiin liian hitaasti. Käytänkin sitä vain ulkolämpötilan mittaamiseen.
 