RAFU Hitachi SX8 loggausta

Maalainen

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

RAFU sanoi:
Vertaile lämmitystarvelukuja viimeiseen HDD lukuun, niin saat paremmin tolkkua asiasta.


Ei kyllä siltikään avaudu että mihin tuollainen lämpöenergian määrä hukkuu, yksinkertiaset lasit ja seinissä ei villoja ollenkaan?
Kun pienennät cop lukemat noin puoleen niin alkaa lämmitysenergian kulutus vastaamaan sitä mitä tuon kokoisessa ja ikäisessä talossa normaalisti menee.
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Pitkästä aikaa taas loggausta vähän erilaisessa säätilassa. Ulkona 21,7 C lämmintä ja jäähdytys päällä. Yöllä laite on pysäytettynä, pistotulppa koko ajan paikallaan. Sähköä kuluu 120 m2 tilassa 2 - 3 kWh vuorokaudessa 26 C jäähdytysasetuksella ja sama 2 - 3 kWh vuorokaudessa 30 m2 tilassa (käy ympäri vuorokauden) 26 C jäähdytysasetuksella. Sisällä mukavat 24 - 25 C. :)
Pörssisähkön hintakin on pysynyt tasaisen alhaisena tämän viikon arkipäivinä ja Suomen aluehinta on toistaiseksi kesäkuun keskiarvona 30,51 eur/MWh. Kyllä nyt kelpaa!
Korjaus kursiivilla.
 

Liitteet

  • 2012-06-14 Jäähdytystä 18SX8 120 m2.png
    2012-06-14 Jäähdytystä 18SX8 120 m2.png
    98,9 KB · Katsottu: 545
  • Elspot price (FI) May - June 2012.png
    Elspot price (FI) May - June 2012.png
    65,3 KB · Katsottu: 536

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Laitan tämän yhden vuorokauden graafin esimerkkinä jäähdytyskäytöstä. Jäähdytyksen jälkeen seuraa noin puolen tunnin automaattinen kuivatus kun laite suljetaan kaukosäätimellä. Tuota toimintoa on täällä joskus kysytty, homekasvun estämiskeinona jäähdytyskäytössä. Ei tarvitse erikseen huolehtia kun laite tekee sen automaattisesti. Sähköä 18SX8 kulutti 1,2 kWh 24 tunnin aikana.
 

Liitteet

  • 18SX8 120 m2, 2012-08-02.png
    18SX8 120 m2, 2012-08-02.png
    81,3 KB · Katsottu: 556

R-410A

Aktiivinen jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Erittäin tärkeä on automaattinen ilmastointilaitteen sisäpuolinen kuivaus ( puhdistus ) homeen ym kasvuston vähentämiseksi, aivankun Hitachissa:
Ote Toshiba RAS-10PKVP-ND Omistajan oppaasta:
Puhdistus
Tätä toimintoa käytetään ilmastointilaitteen sisäpuolen kuivaamiseen homeen yms. kasvun vähentämiseksi ilmastointilaitteen sisällä.
• Kun laite pysähtyy vähintään 10 minuuttia kestäneen jäähdytys- tai kuivaustilan jälkeen, puhdistus käynnistyy automaattisesti ja
laitteen näyttöpaneelissa oleva S.CLEAN-merkkivalo syttyy.
Puhdistuksen kestoaika
• Puhdistus kestää 4 tuntia, jos laite on toiminut jäähdytys- tai kuivaustilassa vähintään 10 minuuttia.
Puhdistusta koskevia tietoja
• Puhdistus ei tee huonetta puhtaammaksi tai poista ilmastointilaitteen sisällä jo olevaa hometta tai pölyä.
• Toiminnan aikana voi näkyä hieman huurretta. Tämä on normaalia eikä merkitse toimintahäiriötä.
• Pystysuoran ilmavirran säleiköt ja liikkuva paneeli avautuvat hieman.
• Jos käynnissä oleva puhdistus keskeytetään, puhdistustulos jää vaillinaiseksi.
• Puhdistus voidaan lopettaa kesken painamalla -painiketta kahdesti puhdistuksen aikana
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

R-410A sanoi:
Erittäin tärkeä on automaattinen ilmastointilaitteen sisäpuolinen kuivaus ( puhdistus ) homeen ym kasvuston vähentämiseksi, aivankun Hitachissa:

Samainen kennon kuivaksi puhallus toiminto (CLEAN) löytyy tuosta Mitsustakin (sivulla 15). Mitsussa tuo kestää 40 min ajan.
http://www.scanoffice.fi/uploads/Products/product_24/Kaytto-ohje_MSZ-FD25-50VABH.pdf

Toivottavasti tällainen toiminto saataisiin myös autojen ilmastointilaitteisiin pikaisesti. :cool:
 

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Syyskuu ja lämmityskausi on alkanut. Tässä vuorokauden graafi monipuolisemmilla tiedoilla. Yläreunassa 24 tunnin keskiarvot ja oikealla viimeiset mittausarvot ja vaihtelurajat. Lopullinen kWh mittaus puuttuu vielä, manuaalisella reset toiminnolla saan kuitenkin mitattua halutun aikajakson. EDAM9051 laskijalta saan lukeman WLAN reitittimen kautta DAQFactory ohjelmaan. Pulssit tulevat laskijalle kWh mittarilta, joka lähettää pulssit 1 Wh välein. Tuolla mittaustavalla ei kannata pyrkiä saamaan hetkellistä teholukemaa (W tai kW), lukemavälit voivat venähtää melko pitkäksi pienillä kulutuksilla. Esim 30 W vastaa yhtä pulssia / kaksi minuuttia. Vuorokauden kulutus on hyvinkin tarkka kaikilla kulutuksilla. Graafin esimerkissä tämän vuorokauden kulutus on toistaiseksi 0,95 kWh.
Puukiuas antaa reilusti lämpöä koko taloon. ;)
 

Liitteet

  • 18SX8 120m2 ja LTO 2012-09-01 lämpötilat.png
    18SX8 120m2 ja LTO 2012-09-01 lämpötilat.png
    129,8 KB · Katsottu: 604

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Ottotehon pulssilaskenta ratkesi tänään. Tulosta alkaa näkyä alareunassa olevassa taulukossa kun kaikki vuorokauden tunnit on kahlattu läpi aloitushetkestä lähtien. Siinä on nyt sitten lämmitystä aluksi ja kun sitten oli kovin aurinkoinen päivä ja aumakaton alta tuli valmiiksi lämmintä tuloilmaa ilmanvaihdon kautta jouduin jopa jäähdyttämään hetken, huh hellettä.
Nyt alkaa systeemit tosiaan olla toivomallani tasolla.
Vattenfall EnergyWatch on tulossa tällä viikolla ja sitten saa nämä mittausvempaimet riittää ainakin joksikin aikaa. Tuleehan se Fortumin etäluettava vielä joskus alkuvuodesta. :)
 

Liitteet

  • 2012-09-16_2200.png
    2012-09-16_2200.png
    158,5 KB · Katsottu: 590

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Viimeistelin vielä alarivin lukemien fontin kokoa ja lisäsin mittausjakson (24 tuntia) kWh-luvun.
Pienin yhden tunnin keskiteho näyttää olevan 6W kun laite on pysäytetty kaukosäätimellä ja suurin 462 W jäähdytyksen aikana ja 24 tunnin aikana kului 4,85 kWh. Jos onnistun saamaan jonkinlaisen ottotehokäyrän graafiin olisi homma lähes täydellinen, eikä tarvitse tuskailla Excelin kanssa. Nettiinkin tuon saan tarvittaessa, ohjelman tekijän systeemin kautta.
 

Liitteet

  • 2012-09-17_1730.png
    2012-09-17_1730.png
    164,1 KB · Katsottu: 583

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Aurinkoisina päivinä pärjää hyvin vielä ilman ILPpiä, sähköäkin säästyy. Nämä uudet graafit antavat paljon paremman kuvan kuinka ILPpiä kannattaa ajaa eri olosuhteissa. Ullakolta tulevan LTOn tuloilman lämpötila on mennyt jo yli 20 C kun ulkona on 13,7 C samaan aikaan. Saa nyt ILP seistä kun ei mitään lämmitys/jäähdytystarpeita ole. Kuluneen 24 tunnin aikan ottotehokin on vaatimattomat 1,23 kWh.
Kyllä se aurinko tekee tepposensa täällä ja pohjoisella napajäätiköllä tahdomme tai ei, kaikista CO2 hömpötyksistä riippumatta.
 

Liitteet

  • 2012-09-20_1222.png
    2012-09-20_1222.png
    113 KB · Katsottu: 564

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Yöllä oli melko viileätä, +6,1 C klo 24. Saunan lämmitys sai aikaan sen verran lämpöä, että ILP ei mennyt uudestaan päälle kuin vasta puoli kolmen aikaan yöllä 23 C pyynnillä ja sammahti sitten päivällä klo 11:30 kun aurinko taas alkoi lämmittää reilummin. Ottotehot kuluneiden 24 tunnin aikana vähän alle 2 kWh. LKV olikin sitten jo 3,0 kWh saunomisen aikana. Turhaan ei ILP sähköjä kuluta! :)
 

Liitteet

  • 2012-09-22_1303.png
    2012-09-22_1303.png
    62,3 KB · Katsottu: 559

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Nyt alkaa jo kulua lämmitykseen hieman enemmän sähköä.
Kuluneen 24 tunnin aikana kulutus oli 6,7 kWh (279W jatkuva 24h keskiteho) kun ulkona oli keskimäärin 7,2 C lämpöä.
Laskin huvin vuoksi 24 tunnin "koti-KOP" luvuksi 5,3 kun puhallus on automaatilla ja arvioni määrästä on 530 m3/h.
Melkomoisella katkolla pumppu käy näillä ilmoilla. Tuskin sille on mitään haittaa katkoista, noin kun tekee. Vuorokauden lämpötilavaihtelutkin ovat hyvin pienet tällä hetkellä, aurinkoakaan ei ole näkynyt lämmitysapua antamassa.
 

Liitteet

  • 2012-09-26_1305.png
    2012-09-26_1305.png
    66 KB · Katsottu: 570

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

SON sanoi:
Voisitko RAFU "suurentaa" tuota kuvaa siten että siinä näkyisi vaikkapa 20 min pätkä eli noin 2.. 3 käyntijaksoa. Siitä näkisi paljon paremmin mm sen kuinka puhalluslämpötila vaihtelee ja kuinka ottoteho muuttuu tuon n. 6 min pituisen jakson aikana.

Aika lähelä 6 min jaksoa mennään. Meillä oli alle 2 sek sähkökatko noin klo 18 ja siksi ottoteholaskurin toiminta keskeytyi ja se aloitti uuden laskennan, kun äsken laitoin sen uudestaan päälle. Vasta tunnin päästä tulee ensimmäinen yhden tunnin keskiottoteho ja vasta vuorokauden päästä kaikki 24 tuntia ja sen aikana kertynyt kWh kulutus tallennettua.

Lisään tähän vielä tunnin graafin, jonka aikana ulkolämpötila oli 11,1 C ja ottoteho 245 W.
 

Liitteet

  • 2012-09-26_2205.png
    2012-09-26_2205.png
    72 KB · Katsottu: 566
  • 2012-09-26_2111.png
    2012-09-26_2111.png
    40,7 KB · Katsottu: 569

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tässä ehkä joillekin hyödyllistä tietoa 18SX8 pyyntilämpötilan 1 C noston vaikutuksesta lämpötiloihin ja ottotehoon kun ulkolämpötila on melko tasaisesti 11,2 C +/-0,1 C neljän tunnin aikana. Puhallus oli automaatilla.
 

Liitteet

  • 2012-09-27_1312.png
    2012-09-27_1312.png
    127,4 KB · Katsottu: 595

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Taas tuli 24 tuntia täyteen ja pumppu kulutti 6,59 kWh sähköä (275 W keskiteho). Lisälämpöjä vain pakollisen taloussähkön kulutuksen kautta, ei puita.
 

Liitteet

  • 2012-09-27_2201.png
    2012-09-27_2201.png
    140,3 KB · Katsottu: 569

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Aikaisin aamulla lämpötila laski +2,3 C paikkeille alimmillaan ja 18SX8 sai sen verran kuormaa (yli 400W ottoteho) että lähti jatkuvalle käynnille. Näinhän sen kuuluukin tehdä, meillä tuo raja tuli tuolla tavalla todennettua. ;)
 

Liitteet

  • 2012-10-01.png
    2012-10-01.png
    61,6 KB · Katsottu: 561

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Kylmä yö ja aurinkoinen päivä yhdistettynä antaa liitteen mukaisen graafin 120 m2 tilassa kun pyynti on 24 C ja puhallus automaatilla. LTO:n kautta ullakolta tulee korkeimmillaan lähes 20 C ilmaa ja ILP alkoi huilia klo 15 eilen. Huonelämpötila meni jopa muutamaksi tunniksi yli 25 C, mutta palasi 24 C paikkeille yön aikana. Yöllä klo 3 alkoi käyntijaksot pidentyä kun lämmitystarve lisäntyi ja palasi jatkuvalle katkokäynnille 08:15 kun ottoteho alitti 400 W. Energiaa ILP kulutti 6,04 kWh 24 tunnin aikana, tuntikohtainen kulutus näkyy graafin alareunassa. Kaikki hyvin johdonmukaista SX8 Premium toimintaa. :)
 

Liitteet

  • 2012-10-07_08.png
    2012-10-07_08.png
    162 KB · Katsottu: 592

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Pakkaselle mentiin jo täällä, klo 21:29 oli jo -0,3 C ja ILP ottoteho oli viimeisen tunnin aikana jo jatkuvalla käynnillä 499 W. Hyvin SX8 seuraa sisä- ja ulkolämpötilaa ja pitää sisälämpötilan tasaisena. Pyynti on viimeiset viikot ollut 24 C. Ulkolämpötilan pudotus oli illalla varsin nopeaa:
http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IUUSIMAA3
 

Liitteet

  • 2012-10-11_2128.png
    2012-10-11_2128.png
    94,2 KB · Katsottu: 572

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Taisi tulla ensimmäiset sulatukset tämän syksyn aikana. Jatkuvaa käyntiä enimmäkseen kun ottotehokin on yli 400 W. Uudella mittaussysteemillä tulee helpommin hahmoteltavaa tietoa ILP käyttäytymisestä ja sen syistä. :)
 

Liitteet

  • 2012-10-12_1602.png
    2012-10-12_1602.png
    117,3 KB · Katsottu: 580

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Sommittelin graafin uudestaan tuntikohtaisen ottotehon osalta, aikaskaalan yläpuolella on nyt ottotehot "oikeassa" paikassa ja järjestyksessä. Helpottaa varmaan saamaan nopean käsityksen eri tilanteitten riippuvuuksista. Hiukan on aurinko pilkoittanut tänään, mutta lämmitysvaikutusta on jo varsin vähän tähän vuodenaikaan. Nurmikkokin tuli ajettua viimeisen kerran tänä vuonna ja Husqvarnan akun laitoin talvisäilöön ja pienkonebensiiniä tankkiin. :)
 

Liitteet

  • 2012-10-14_1421.png
    2012-10-14_1421.png
    128,6 KB · Katsottu: 596

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Lämpötila on ollut hitaassa nousussa vuorokauden ajan ja sen mukainen tasainen jatkuva katkokäynti. Pyynti on ollut 24 C ja puhallus Auto.
9,37 kWh on ILPille mennyt sähköä vuorokauden aikana.
 

Liitteet

  • 2012-10-15_2230.png
    2012-10-15_2230.png
    155,4 KB · Katsottu: 564

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Pakkaset jäivät vielä aika pieniin lukemiin. Sulatukset alkoivat aamuyöstä klo 01:30 (ensimmäinen vähän reilumpi) ja loppuivat heti kun ulkolämpötila meni plussan puolelle. Ulkoilman kosteus oli yöllä ja vielä aamulla RH 98% ja laski sitten klo 12:00 mennessä RH 91%. Sulatuksia oli noin kerran tunnissa. Muut asiat selviävät graafista.
 

Liitteet

  • 2012-10-25_1220.png
    2012-10-25_1220.png
    57,2 KB · Katsottu: 672

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Eilen klo 17:30 ulkolämpötila meni pakkasen puolelle ja on siellä pysynyt.
15,22 kWh on 120 m2 18SX8 kuluttanut vuorokauden aikana (keskiteho 634W) kun ulkolämpötila oli keskimäärin -2,1 C. Jos joku foorumilainen ihmettelee miksi CH3 on +1,93 C graafissa, se vain kertoo, että aurinko on lämmittänyt ullakolta tulevaa ulkoilmaa noin 4,0 C yli muun ympröivän ilman (sääasemani vuorokauden keskilämpötila -2,1 C).
 

Liitteet

  • 2012-10-26_1211.png
    2012-10-26_1211.png
    107,4 KB · Katsottu: 656

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tuli aika talviset olosuhteet ja ILP asetuksia piti laittaa suuremmalle lämmön tuotolle, huonelämpötila lähestyi jo 21 C klo 22 jälkeen eilen illalla.
Viime talvena hyväksi koettu Auto lämmitys +3 (joskus vähemmänkin, +2 ja +1) ja Auto puhallus on osoittautunut sopivaksi pumpulle tällaisilla keleillä, ilman lisälämmityksiä. Aika hurjat ovat ottotehotkin 1,732 kW enimmillään yhden tunnin keskiarvona ja puhalluslämpötilakin yli 55 C. Näyttäisi pumppu olevan hyvässä iskussa kolmen vuoden käytön jälkeenkin. ;)
 

Liitteet

  • 2012-10-27_1200.png
    2012-10-27_1200.png
    60,8 KB · Katsottu: 594

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tasaista menoa ilman lämmittävää aurinkoa. Yksi sulatus ja muuten pelkkää tasaista lämmitystä.
Sain tuon ajanlaskunkin (talviaika) kuntoon, kun pysäytin ohjelman klo 9 ja käynnistin uudelleen. Ohjelma ottaa silloin uuden ajan PC:ltä. ;)
 

Liitteet

  • 2012-10-30_1515.png
    2012-10-30_1515.png
    48,4 KB · Katsottu: 579

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Nollan molemmin puolin mennään ja sulatuksia heti kun ulkolämpötila menee nollan alapuolelle. Aamupäivällä tuikkasi lumihiutaleita hiljalleen ja sen jälkeen vesipisaroita.
Näin kuuluu pumpun toimia, ei mitään yllättävää. ;)
 

Liitteet

  • 2012-10-31_1536.png
    2012-10-31_1536.png
    120,3 KB · Katsottu: 604

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Pienet ovat lämmitystarpeet näillä keleillä. Ottotehoakin on keskimäärin vain 455,8 W.
Pudotin tänään klo 12 pyyntilämpötilaa Auto +2 => Auto +1 kun sisällä alkoi olla 24 C.
Kausisähkön talviaikana kannattaakin vähentää päiväkulutusta kun se kuitenkin on reilusti kalliimpaa kuin muun ajan sähkö (klo 22-07). Aamusta klo 10 alkaen on ollut lyhyttä katkokäyntiä ja sitä ennen vähän pidempiä käyntijaksoja ja lyhyitä katkoja. Odotusten mukaista toimintaa, ei mitään poikkeavaa.
 

Liitteet

  • 2012-11-03_1200.png
    2012-11-03_1200.png
    57,4 KB · Katsottu: 602

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Viileämpään suuntaan ollaan taas menossa ja ILP on saanut yli 400 W jatkuvaa ottotehokuormaa eilisestä illasta alkaen. Aurinkokin näyttäytyi muutaman tunnin aikana tänään. Tuo sulatukselta muistuttava heilahdus klo 15 jälkeen tänään taitaa olla suodattimien puhdistus, joka tapahtuu kerran vuorokaudessa aina samaan aikaan. Puhalluslämpötila on noussut puhdistuksen jälkeen kun lämmitys on sen aikana ollut poissa.
 

Liitteet

  • 2012-11-13_1550.png
    2012-11-13_1550.png
    80,5 KB · Katsottu: 582

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

30 m2 tilan loggauksia en ole taas pitkään aikaan tehnyt esitettäväksi, kun logaguslaitteita ei vielä riitä molemmille ILPeille. Ohjelma nielaisisi kyllä molemmat ILPit yhtä aikaa Modbus väylän kautta.

Tämän loggauksen tarkoitus on siis osoittaa miten 18SX8 ottotehoksi tulee keskimäärin 167,5 W yhden tunnin aikana (60 minuuttia) pienellä lämmön tarpeella kun ulkona on +8,0 C ja sisällä +23 C. Graafissa näkyy lyhyitä käyntijaksoja ja sitteen kompura seisoo välillä ja sisäyksikön elektroniikka ja puhallin kuluttaa tuon 30 W. Ottotehon maksimiarvo on 559 W tuon jakson aikana (huom. jännite 230 V ja PF 1,00 mutta todellisuudessa verkkojännite on 234 V ja PF 0,9 - 0,9:cool:
Lämpötilamittauksena on vain puhalluslämpötila.
 

Liitteet

  • 30 m2 18SX8 ottoteho 230V PF 1,00 2012-11-14_12-13.png
    30 m2 18SX8 ottoteho 230V PF 1,00 2012-11-14_12-13.png
    61,6 KB · Katsottu: 576
  • 30 m2 18SX8 puhalluslämpötila 2012-11-14_1153-1315.png
    30 m2 18SX8 puhalluslämpötila 2012-11-14_1153-1315.png
    52,7 KB · Katsottu: 584

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tässä olisi asiantuntijaraadille pohdittavaa kommenttipuolella. "Turmiollista" katkokäyntiä ensin 12 tuntia 377W keskiteholla ja sitten loput 12 tuntia 512W keskiteholla jatkuvana. Koko 24 tuntia on mennyt 452W keskiteholla. Muutos oli selvä ja jyrkkä heti klo 21 jälkeen eilen illalla. Lämmitystarve on muuttunut varsin hitaasti, ilman hyppäyksiä.
Tämä on ainakin minun Hitachi 18SX8 Premiumille aivan normaali käyttäytyminen (Hot Pipe on asennettu paikan päällä laiteasennuksen yhteydessä).
 

Liitteet

  • 2012-11-16_0911.png
    2012-11-16_0911.png
    209,9 KB · Katsottu: 586

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Pienet ovat lämmitystarpeet (412 W keski-ottoteho viimeisen 24 tunnin aikana) vielä kun ulkona on ollut keskimäärin +4,4 C, mutta lisääntymään päin kun käyntijaksot ovat aamusta alkaneet pidentyä. Asetukset sopivat mielestäni oikein hyvin ja pumppu hoitaa Fuzzy logiikallansa koko homman. Eri huoneissa ovat lämpötilat tasaisesti 22 - 23 C ja ilmanvaihto suurimman osan aikaa (95%) minimiteholla.
 

Liitteet

  • 2012-11-19_1517.png
    2012-11-19_1517.png
    226 KB · Katsottu: 578

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Lämmitystarpeet vaan laskevat (364 W keski-ottoteho 120 m2 ILPissä viimeisen 24 tunnin aikana) kun ulkona on ollut keskimäärin +7,2 C (max 8,2 C ja min 6,3 C, suhteellinen kosteus RH ka. 91% max 97% ja min 84%).
Huonelämpötilat ovat tasaisesti 22 - 23 C ja ilmanvaihto suurimman osan aikaa (95%) minimiteholla. Aurinkoa ei ole näkynyt eikä puita ole poltettu ja sähköä on vuorokaudessa kulutettu keskimäärin 2250 W.
 

Liitteet

  • 2012-11-21_1604.png
    2012-11-21_1604.png
    226,6 KB · Katsottu: 590

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tässä graafissa näkyy saunomisen vaikutus energiakulutukseen. Vuorokauden kokonaiskulutus nousi 67 kWh:n (norm. 50-54 kWh) kun LKV kulutus oli 16,3 kWh (norm. 5-6 kWh). Puukiuas on 2 tunnin aikana tuottanut noin 30-40 kWh tämän lisäksi ja ilmanvaihto oli eilen illalla ainakin 5 tuntia täysillä saunomisen aikana. Asunnon ILP on mittausjaksolla päässyt aika helpolla (ottoteho 362W), vaikka ulkona on ollut melko viileätä, +4,0 C ka.
 

Liitteet

  • 2012-11-25_1228.png
    2012-11-25_1228.png
    241,7 KB · Katsottu: 592

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Tässä on katkokäynnit vaihtuneet sulatuksiin kun ollaan nolla asteen molemmin puolin ja ulkoilman kosteus lähes jatkuvasti 100%. Tasaisesti 22 - 22,5 C sisällä ja ilmanvaihto minimillä.
Vuorokauden keskiottoteho 120 m2 tilassa on 580W 18SX8:llä. :)
 

Liitteet

  • 2012-11-27_1153.png
    2012-11-27_1153.png
    198,1 KB · Katsottu: 574

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Lämmitystarve on lisääntynyt huomattavasti edellisestä mittauksesta, lisääntyneen tuulisuuden takia, vaikka keskilämpötila on pysynyt melkein muuttumattomana.
Ottoteho on jo keskimäärin 604W kuluneen 24 tunnin aikana.
Varsinaisia sulatuksia on ollut vain 4 kpl ja jotain "varmistussulatuksia" 3 kpl. Kävin heti klo 10 jälkeen katsomassa kun seuraava "varmistussulatus" meni päälle ja kuuraa oli erittäin vähän, vain vähän kennon ala-neljänneksellä, vettäkään ei tullut kuin muutamia tippoja.
 

Liitteet

  • 2012-11-28_1000.png
    2012-11-28_1000.png
    176,8 KB · Katsottu: 596

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Nyt ovat ILPit saaneet kunnolla töitä, 120 m2 tilassa keski-ottoteho 1091W.
Eilen päivällä polttelin pari pesällistä takassa jotta sain vähennettyä jonkin verran "talvi-päivä" kulutusta kun kaytössä on kausisähkö. ILPpien osuus 24 tunnin kokonais-sähkön kulutuksesta (68 kWh) oli 46% mittauksen aikana. Lisäsin myös eilen illalla lämpötilan pyyntiä yhdellä asteella. Toimiston ILP pärjää liiankin hyvin Auto +1 pyynnillä, siellä on jopa vähän yli 23 C lämmintä. Ilmalämmön lattiaritilöistä tulee +16,7 C ilmaa huoneisiin kun ilmanvaihto on 1-asennossa ja LTO jälkilämmitys ei ole päällä. Kiertolilmapuhallin on 50% kierrosluvulla (25Hz) ja sisällä tasaisesti 21,5 - 22 C.
 

Liitteet

  • 2012-12-01_1307.png
    2012-12-01_1307.png
    189,2 KB · Katsottu: 567

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Kuluneen 24 tunnin aikana ulkolämpötila on ollut tasaisesti -10 . . -11 C tämän päivän iltapäivään asti ja nyt on alkanut laskea nopeasti alle -15 C. Ottoteho on keskimäärin 1116 W ja sisällä tasaisesti 21,5 - 22 C. Eilen oli saunomista kahdella saunojalla. Päivällä poltin pesällisen klapeja takassa, taidan laittaa vielä toisen pesällisen hetken päästä. Ilmanvaihto on saunomisen aikana ollut maks ja muuten 1-nopeudella ilmalämmityksen huoneilma-ritilöissä +16,6 C ilman jälkilämmitystä. Kiertoilmapuhallin pyörii jatkuvasti 50% kierrosluvulla (25Hz).

Ps. vihreä pallukka kuvan alla kertoo sääasemani tiedot. Sisälämpötilan mittaus on toimistossa.
 

Liitteet

  • 2012-12-02_1825.png
    2012-12-02_1825.png
    195,5 KB · Katsottu: 552

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Harvinaisen kylmää on ollut viime päivinä, viime yönä ulkolämpötila käväisi hetkeksi jo -21,2 C klo 03:54. ILPit pärjäävät edelleen oikein hyvin, päivällä 1 - 2 pesällistä puita takassa (talvipäivä taksan aikana), muita lisälämpöjä ei tarvita. Pisimmät sulatusvälit ovat yli 5 tuntia. Ilmanvaihto toimii samoilla asetuksilla kuin edellisessä mittauksessa. Keski-ottoteho 24 tunnin mittauksen aikana oli 1307W ja maksimi yhden tunnin aikana 1553W. Vielä on ILPeissä varaa kovemmillekin pakkasille. :)
 

Liitteet

  • 2012-12-03_1307.png
    2012-12-03_1307.png
    184,6 KB · Katsottu: 554

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Pakkaskelit jatkuvat ja ILPit saavat tehdä töitä oikein kunnolla. Ottotehon maksimi oli 1739 W aamuyöllä klo 4 - 5 ja keskiteho 24 tunnin aikana 1451 W. Klo 3 aikoihin oli edellinen kunnollinen sulatus ja sulatusväli tulee olemaan yli 7 tuntia.
30 m2 toimiston ILP lämmittää 50% pienemmällä ottoteholla huoneet 24 C paikkeille. Pieni osa "ylilämmöstä" siirtyy ilmanvaihdon kautta asunnon puolelle. Puita ei ole poltettu mittauksen aikana ja LTO jälkilämmityskään ei ole ollut päällä. Huoneilmaritilöistä tulee +16 C ilmaa, se ei vielä ole liian kylmää kun huoneissa on tasaisesti 21 - 21,5 C lämmintä.

Ps. viimeisin sulatusväli olikin sitten 6,5 tuntia.
 

Liitteet

  • 2012-12-05_0900.png
    2012-12-05_0900.png
    194,2 KB · Katsottu: 518

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

95 itsenäisyyspäivää on juhlittu ja pakkaset ovat ohi, kuluneen 24 tunnin aikana keskilämpötila on ollut vain vain -3,2 C. Jäi erehdyksessä Auto +3 lämmitys päälle vaikka ei tarvita näillä keleillä. Muutin Auto +2 asetuksen klo 12 jälkeen, keskiteho ja puhalluslämpötila pitäisi kohta alkaa laskea 990 W ja yli 50 C tasolta (puhallusmäärä on myös turhan pieni Auto +3 asetuksella). Sulatukset menevät tietenkin melko tiheällä taajuudella kun ulkolämpötila on lähellä nolla astetta.
 

Liitteet

  • 2012-12-07_1202.png
    2012-12-07_1202.png
    194,4 KB · Katsottu: 520

RAFU

Vakionaama
Vs: RAFU Hitachi SX8 loggausta

Olisihan tuo lämpötilan pyynti pitänyt pudottaa Auto +2 lukemaan jo eilen, mutta juhlahumussa ei ihan kaikkea huomaa. Ottoteho putosi aika reilusti ensimmäisen ja toisen tunnin aikana muutoksesta ja puhalluslämpötilakin tasoittuu alemmalle tasolle kuin "ylilämmöllä". Toinen selvä muutos on imulämpötila, joka samaten laski kun puhallus ilmeisesti lisääntyi Auto puhalluksella. Omapa oli syy tuohon töppöön. :D
 

Liitteet

  • 2012-12-07_1530.png
    2012-12-07_1530.png
    179,3 KB · Katsottu: 555
Back
Ylös Bottom