Rakennusvirheet vain osasyy...

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pökö
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

pökö

Kaivo jäässä
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/homeongelmia-kiinteistonhoidon-laiminlyonneista/2491252

Tuleeko uutena asiana että kiinteistönhoidon voi hoitaa huonosti.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

heh, heh, heh , jos kone pysäytetään, ei ilmastointi ole silloin painovoimainen, voiks näin tyhmiä olla?
no, meitä on moneks.
rumasti sanoin, korjaan, epätietoisuutta, uusavuttomuutta
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

Uudet lait on nyt muotia eu:ssa :D
Eiks tähänkin vois tehdä vaikka semmosen määräyksen että iv-koneen pitää käydä vähintää 80 % teholla nimellistehosta ;D
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

Olin 3 vuotta sitten kouluilla sähköhommissa, ilmastointi noissa sammutetaan klo 17 täysin ja on kuulemma aina sammutettu enkä ihmettele yhtään kun ovat homeessa, töitä sain tehdä iltaisin ja ilma oli sisällä niin tunkkainen ja raskas ettei auttanu muu kuin käydä välillä ulkona kävelemässä. Vahtimestari kun tuli sulkemaan illalla ovet niin juttelin hänen kanssa, totes ettei mitään mahda kun kunnan rakennusmestari on sitä mieltä, että ilma liikkuu painovoimaisesti tarpeeksi yö aikana silloin kun oppilaita ei ole paikalla :-) kohteessa koneellinen ilmastointi.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

rape sanoi:
Olin 3 vuotta sitten kouluilla sähköhommissa, ilmastointi noissa sammutetaan klo 17 täysin ja on kuulemma aina sammutettu enkä ihmettele yhtään kun ovat homeessa, töitä sain tehdä iltaisin ja ilma oli sisällä niin tunkkainen ja raskas ettei auttanu muu kuin käydä välillä ulkona kävelemässä. Vahtimestari kun tuli sulkemaan illalla ovet niin juttelin hänen kanssa, totes ettei mitään mahda kun kunnan rakennusmestari on sitä mieltä, että ilma liikkuu painovoimaisesti tarpeeksi yö aikana silloin kun oppilaita ei ole paikalla :-) kohteessa koneellinen ilmastointi.

Tuollainen toimintamali on ihan normaali myös 2000-luvulla rakennetuissa toimistoissa. Seinillä on kellokytkimet joilla ilmanvaihdon toimintaa voi venyttää siinä vaiheessa kun ilmaisten ylitöiden aikana hengitetty tunkkainen ilma alkaa vituttaa YT-työläistä vähän liikaa.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

repomies sanoi:
Tuollainen toimintamali on ihan normaali myös 2000-luvulla rakennetuissa toimistoissa.
Ja myös homehtumistaipumus on onnistuttu kopioimaan. Tämä tiedetään siksi, että monet noista rakennelmista ovat joutuneet peruskorjausta muistuttavien välttämättömien korjausten kohteeksi jo alle 10 vuoden isässä, jolloin rakenteiden vaurioita on samalla jouduttu selvittämään perin pohjin. Rakennuksen kestoikä on siis onnistuttu pudottamaan kestokulutushyödykkeiden tasolle, ts. kannattavan jatkuvan rakennusliiketoiminnan edellyttämäksi.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

Ihan mielenkiinnosta kysyn, että jos tiloissa ei ole käyttöä (ei ihmisiä sisällä tekemässä mitään, eikä mitään vettä lutraavia vempeleitä päällä) niin mistä sinne tulee sitä kosteutta joka homehtumisen aiheuttaa? Olisiko kuitenkin niin, että kosteutta tulee rakennusvirheiden takia jostain sisälle ja ilmanvaihto tarvitaan pelkästään tämän kosteuden poistamiseen? Jos rakennuksen eristykset ovat kunnossa ja lämmöt päällä, niin ei silloin ilmanvaihdolle pitäisi olla mitään tarvetta jos siellä ei ihmisiä oleile. Ihmisen toiminnasta se kosteus sinne "ehjässä" talossa tulee.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

lorvi sanoi:
heh, heh, heh , jos kone pysäytetään, ei ilmastointi ole silloin painovoimainen, voiks näin tyhmiä olla?
no, meitä on moneks.
rumasti sanoin, korjaan, epätietoisuutta, uusavuttomuutta

Kun ilma vaihtuu painovoimaisesti, niin eikö silloin ole kyse painovoimaisesta ilmanvaihdosta? Riippumatta siitä kuinka paljon se ilma vaihtuu. Ei se rakennus muutu ilmatiiviksi tai ylipaineiseksi IVK-sammutuksen myötä....vai muuttuuko?
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

Raksaaja sanoi:
Kun ilma vaihtuu painovoimaisesti, niin eikö silloin ole kyse painovoimaisesta ilmanvaihdosta? Riippumatta siitä kuinka paljon se ilma vaihtuu. Ei se rakennus muutu ilmatiiviksi tai ylipaineiseksi IVK-sammutuksen myötä....vai muuttuuko?

Rakennus muuttuu ilmanvaihdottomaksi kun ilmanvaihtokone pysäytetään
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

tet sanoi:
Jos rakennuksen eristykset ovat kunnossa ja lämmöt päällä, niin ei silloin ilmanvaihdolle pitäisi olla mitään tarvetta jos siellä ei ihmisiä oleile. Ihmisen toiminnasta se kosteus sinne "ehjässä" talossa tulee.
Ihmisten aiheuttama kosteus vaikuttaa rakennuksessa päiviä tai jopa viikkoja sen jälkeen, kun oleskelu rakennuksessa loppuu. Tasakatto ei ehkä ole rakennusvirhe, mutta suunnitteluvirhe se on siinä mielessä, että yläpohjaa on mahdotonta saada rakennusfysikaalisessa mielessä riskittömäksi (etenkään ilman jatkuvaa koneellista ilmanvaihtoa) säännöllisessä käytössä olevassa rakennuksessa.

Tokihan nuo uusien rakennusten vauriot johtuvat pääosin vielä selkeämmistä suunnittelu- ja rakennusvirheistä (perustan vesieristys väärin suuunniteltu ja/tai virheellisesti toteutettu, ikkunoiden ja ovien karmit vuotavat, samoin seinän saumaukset, katto vuotaa ainakin läpivientien kohdalta, ilmastoinnin putket kondensoivat puutteellisen eristyksen johdosta jne.).
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

lorvi sanoi:
Rakennus muuttuu ilmanvaihdottomaksi kun ilmanvaihtokone pysäytetään

Harmi kun ei ole mittaria. Ois voinut käydä katolla mittaamassa tuleeko poistoputkesta ilmaa, jos ivk on sammutettu.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

kotte sanoi:
Ihmisten aiheuttama kosteus vaikuttaa rakennuksessa päiviä tai jopa viikkoja sen jälkeen, kun oleskelu rakennuksessa loppuu.

Tuohan tarkoittaa, että jossakin rakenteissa pitää olla imeytyneenä kosteutta ylenpalttisesti? Nimittäin jos sisäilman suhteellinen kosteus on vaikkapa 50% kun porukka lähtee pois ja sammuttaa ilmanvaihdon, niin ei se prosentti nouse kuin kahdesta syystä - joko lämpötila laskee tai jostain haihtuu lisää kosteutta ilmaan. Vesilukoista toki vähän haihtuu mutta se on mitätön määrä. Miksi ne rakenteet ovat kostuneet jos ilmanvaihto on ollut kunnossa silloin kun ihmisiä rakennuksessa oleskelee?

Raksaaja sanoi:
Harmi kun ei ole mittaria. Ois voinut käydä katolla mittaamassa tuleeko poistoputkesta ilmaa, jos ivk on sammutettu.

Pistä jätesäkki tms. muovipussukka putken päähän ja katso pullistuuko.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

Ihmettelen samaa asiaa kuin tet. Yksi selitys voi olla se, että ilmanvaihto on riittämätön tilojen ollessa käytössä. Tällöin suhteellinen kosteus nousee korkeaksi, ja kun tämän jälkeen katkaistaan ilmanvaihto ja lasketaan lämpötilaa, niin suht. kosteus nousee vielä lisää.

Myös riittämätön ja ylipaineiseksi säädetty ilmanvaihto voi tehdä rakenteille höpöä.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

Tässä eräs nimeltä mainitsematon 20 000 - 25 000 asukkaan kunnassa haluttiin kaupungin kouluihin asettaa ilmanvaihdolle 24/7 käyntiajat jotta sisäilmaongelmista päästäisiin. Ei tietty yöksi täpölle, 30-50 % ilmamäärälle.

Laskettiin että vuotuinen kustannus pelkästään lämpö- ja sähköenergiasta olisi 1,2M€, päälle tulisi myös ennenaikaiset huollot, korjaukset ja ikääntyminen. Todettiin että tällä rahalla korjaisi yhden koulun alapohjaa aika pitkälle eikä ilmanvaihdon käyntiajoista tarvitisi puhua enää siinä kiinteistössä ikinä.

Sanotaan että ilmanvaihto tai sen puute homehduttaa; äpäräkakaroiden puhetta kun eivät muuta keksi kun jostain pitää saada sulka hattuu (tai perseeseen).
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

tet sanoi:
Tuohan tarkoittaa, että jossakin rakenteissa pitää olla imeytyneenä kosteutta ylenpalttisesti? Nimittäin jos sisäilman suhteellinen kosteus on vaikkapa 50% kun porukka lähtee pois ja sammuttaa ilmanvaihdon, niin ei se prosentti nouse kuin kahdesta syystä - joko lämpötila laskee tai jostain haihtuu lisää kosteutta ilmaan. Vesilukoista toki vähän haihtuu mutta se on mitätön määrä. Miksi ne rakenteet ovat kostuneet jos ilmanvaihto on ollut kunnossa silloin kun ihmisiä rakennuksessa oleskelee?
Siis sisätilojen keskimääräinen kosteus imeytyy kalusteisiin ja sisärakenteisiin. Sisustuksen ja ilman välillä vallitsee tasapainotila keskimääräisen kosteuden osalta. Kun ilmanvaihto käytännössä katkaistaan, tapahtuu kaksi ilmiötä: 1) Ilma pyrkii lämpimän sisäilman nosteen takia kaikista yläpohjan raoista ylöspäin ilmanvaihtokoneen alipaineen estämättä ja kun ahdas tasakattorakenne ei päästä kosteutta tasaantumaan ylöspäin, se tiivistyy katteen alapintaan ja sataa eristeisiin (vino katto saattaisi johtaa tiivistyneenkin veden räystäille tai aluskatteen limityksen kautta jopa ulos suojasäällä). 2) Vähäisen ilmanvaihdon mukana yläpohjaan häviävä kosteus korvautuu pitkän aikaa kalusteista ja sisustuksesta imeytyvästä jäännöskosteudesta.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

^ No tuo kuulostaa kyllä ihan mahdolliselta skenaariolta. Mutta perussyy tuossakin on periaateessa virheellinen kattorakenne ja höyrynsulun huono tiiviys, ei niinkään ilmanvaihdon puute.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

tet sanoi:
^ No tuo kuulostaa kyllä ihan mahdolliselta skenaariolta. Mutta perussyy tuossakin on periaateessa virheellinen kattorakenne ja höyrynsulun huono tiiviys, ei niinkään ilmanvaihdon puute.
Eihän tuokaan perätön selitys ole, mutta jos on tarkoitus rakentaa laiva ja sen pohjan tiivistäminen sitten perustuu höyrysulun toteuttamiseen käytettyihin rakennusmateriaaleihin ja vesi tihkuu sisään tai laiva jopa uppoaa, niin kyllä perussyy on se, että vaativan rakenteen toteuttamiseen on käytetty liian heppoisia materiaaleja ja rakenteita.

Tasakattoisen liikerakennuksen yläpohjan höyrysulku pitäisi tehdä yhtenäisenä hitsattuna rakenteena ilman läpivientejä (vaikkapa sitten pellistä, jos muovi epäilyttää) sisäkattoverhoilun yläpuolelle, jos haluaisi taata, ettei ilmanvaihdon pysäyttäminen aiheuta kosteusvausioriskiä tyypillisen tasakattorakenteen eristekerrokseen ja sen yläpuolelle. Riskinhän voisi tyydyttävästi välttää myös viettävällä kattorakenteella ja riittävän korkealla tuulettuvalla ullakkorakenteella eristeiden yläpuolella.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

Mites kun meillä ei ole höyrysulkuja lainkaan. Pitäisikö se muovi ripustaa tuohon tuvan hirsiseinälle ja jotenkin kattoon, kun sisäpintaanhan se ilmeisesti pitäisi laittaa ja sitten saumat jesarilla tiiviiksi ja läpiviennit kuumaliimalla.
Vois ehkä muija järkyttyä remontista enkä itsekään oikein syty muoviseinälle, mutta onneksi ei ole viranomainen käynyt vielä pakottamassa.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

Mä asuin nuoruuteni 70-luvun omakotitalossa joka oli alunperin tasakattoinen. Siihen tehtiin melkein heti harjakatto, ja ihmeteltiin kovasti miten sisäkatosta voi vuotaa vettä kovien pakkasten jälkeen. No, sisäpuolella ei ollut kunnon höyrynsulkua, bitumikerros oli tiivis eikä sen alla ollut tuuletusta ja villana lasivilla. Eli ei ihme.

Ongelma loppui siihen kun alkuperäinen bitumitasakatto rei'itettiin riittävän tiheästi.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

lorvi sanoi:
Mites kun meillä ei ole höyrysulkuja lainkaan. Pitäisikö se muovi ripustaa tuohon tuvan hirsiseinälle ja jotenkin kattoon, kun sisäpintaanhan se ilmeisesti pitäisi laittaa ja sitten saumat jesarilla tiiviiksi ja läpiviennit kuumaliimalla.
Ihan turhaa seinien kohdalla. Kosteus kyllä johtuu puuhun, jolloin ulkopinta luultavasti kostuu ja jäätyy, mutta ei hirsi tuosta pahasti vaurioidu, kun on kasvanutkin oloissa, jossa vastava uhkaa. Sään lämmetty jää sulaa ja vesi kuivuu joko sisälle tai ulos.

Yläpohja on kinkkisempi. Jos sisäkaton päällä on tavalla tai toisella toteutettu kunnollinen ilmasulku, eriste on joko tiivis (uretaani), puoliläpäisevä muovi (styrox tms.) tai ilmaa ja kosteutta läpäisevä yläpohjaan asti (mineraali- tai selluvilla tms.) ja yläpuolella on tuulettuva, melko avara ja tuulettuva yläpohjatila sekä ylinnä harjakatto, niin tuskinpa suuria vaikeuksia aiheutuu.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

lorvi sanoi:
Mites kun meillä ei ole höyrysulkuja lainkaan. Pitäisikö se muovi ripustaa tuohon tuvan hirsiseinälle ja jotenkin kattoon, kun sisäpintaanhan se ilmeisesti pitäisi laittaa ja sitten saumat jesarilla tiiviiksi ja läpiviennit kuumaliimalla.
Ja täällä on tervapaperi ilman mitään teippauksia yläpohjan harvalaudoituksen päällä. Eikä tiiliseinissä ole mitään... ;D
Talossa asuvan homealtistuneen oireettomuuden perusteella kosteusvaurioita ei ole. ;)
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

Taas piti surukseen lukea yleisöosastolta kun joku päivitteli ettei ikinä muuttaisi taloon jossa on koneellinen ilmanvaihto koska ei halua hengittää samaa ilmaa kahta kertaa...

Mikä siinä on käsitteenä niin ylitsepääsemätöntä kun puhutaan ilmanVAIHDOSTA, ilmanVAIHTO.

Ehkä sekoitti höperyyttään asian ILPin sisäyksikköön joka hoitamatta jätettynä voi olla terveyshaitta.

Toivottavasti samoin ajattelevat eivät istu päättävissä elimissä kuten taloyhtiön hallituksissa.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

pumputon sanoi:
Ja täällä on tervapaperi ilman mitään teippauksia yläpohjan harvalaudoituksen päällä. Eikä tiiliseinissä ole mitään... ;D

Siellä rakenteissa ei siis ole mitään hydrofobisia eristemateriaaleja, joten höyrynsululle ei ole tarvetta. Hyvä homma.

Hyvin yleinen ja äärimmäisen vaarallinen virhekäsitys tuntuu olevan, että se höyrynsulkumuovi on ainoa asia joka siinä "nykytalossa" mättää, eli sen kun jättää pois niin maailma pelastuu. Eihän se niin ole, vaan ne mineraalivillat pitää myös jättää pois. Hengittävistä materiaaleista tehty talo on terveellisin, siitä nyt tuskin on erimielisyyttä. Mutta JOS siellä rakenteissa on vettä hylkiviä eristeitä, kuten lasivillaa, se muovi tai muu höyrytiivis kerros on vaan pakko olla jotta olisi edes jotain toivoa talon pysymisestä terveenä.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

tet sanoi:
Siellä rakenteissa ei siis ole mitään hydrofobisia eristemateriaaleja, joten höyrynsululle ei ole tarvetta. Hyvä homma.

Hyvin yleinen ja äärimmäisen vaarallinen virhekäsitys tuntuu olevan, että se höyrynsulkumuovi on ainoa asia joka siinä "nykytalossa" mättää, eli sen kun jättää pois niin maailma pelastuu. Eihän se niin ole, vaan ne mineraalivillat pitää myös jättää pois. Hengittävistä materiaaleista tehty talo on terveellisin, siitä nyt tuskin on erimielisyyttä. Mutta JOS siellä rakenteissa on vettä hylkiviä eristeitä, kuten lasivillaa, se muovi tai muu höyrytiivis kerros on vaan pakko olla jotta olisi edes jotain toivoa talon pysymisestä terveenä.
On niin hienoa kieltä ettei maalaispoika ymmärrä... ;D
Mutta perinteinen täystiilitalohan tämä.Kahden tiilen välissä on lasivilla.Eikä vaikuttaisi viitenkymmeneen vuoteen tulleen sairaaksi.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

tet sanoi:
. Eihän se niin ole, vaan ne mineraalivillat pitää myös jättää pois. Hengittävistä materiaaleista tehty talo on terveellisin, siitä nyt tuskin on erimielisyyttä. Mutta JOS siellä rakenteissa on vettä hylkiviä eristeitä, kuten lasivillaa, se muovi tai muu höyrytiivis kerros on vaan pakko olla jotta olisi edes jotain toivoa talon pysymisestä terveenä.

Mitä tarkoittaa hengittävä rakenne. Mineraalivillasta tuulee läpi mutta se ei hengitä,vai.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

pökö sanoi:
Mitä tarkoittaa hengittävä rakenne. Mineraalivillasta tuulee läpi mutta se ei hengitä,vai.

Jos kastepiste osuu mineraalivillan sisään, vesihöyry tiivistyy sinne eikä tule ulos. Eli vesi jää materiaalin huokosiin nesteenä eikä haihdu sieltä pois. Toisin kuin hengittävissä materiaaleissa (kuten ekovilla, sahanpuru tms.) jotka kyllä kuivuvat itsekseen kun olosuhteet taas muuttuvat ja kastepiste siirtyy pois materiaalin sisältä. Mineraalivilla ei kuivu, vaan homehtuu.

Mutta olennaista on tietenkin se, osuuko kastepiste villan sisään vai ei. Täystiilitalon tapauksesta en osaa sanoa, käykö näin koskaan. Riippuu eri materiaalikerrosten paksuudesta ja höyrynläpäisykyvystä. Voi olla että täystiilisessä seinärakenteessa ongelma ei realisoidu lainkaan. Mutta puurunkotalossa jossa seinästä paksuussuunnassa suurin osa on villaa, tulee ongelmia jos höyrynsulkua ei ole.

Eli summa summarum: hometaloihin ei syyllinen ole höyrynsulkumuovi, vaan se miksi sitä muovia on pakko käyttää - hengittämätön eriste.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

pökö sanoi:
Mitä tarkoittaa hengittävä rakenne. Mineraalivillasta tuulee läpi mutta se ei hengitä,vai.

Rakenne joka pystyy sekä sitomaan että luovuttamaan kosteutta. Eli kostuu, mutta ei kastu. Esim. vertaa vähän kostutettua villapaitaa ja lasivillan palaa toisiinsa. Ns. hengittävät eristeet sietävät höyrynsulun puutteen, ei-hengittävät eivät siedä.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

tet sanoi:
Mineraalivilla ei kuivu, vaan homehtuu.

Onko Parocin tuotepäällikkö väärässä lausunnossaan? (ks. sivu 12 Mineraalivilla pitää pintansa - Mikrobit ja vesi eivät viihdy mineraalivillassa.)

"– Kastunut mineraalivilla kuitenkin kuivuu sään muuttuessa nopeasti eikä villan eristysominaisuus muutu. Villoissa ei tällaisessa tilanteessa voi kasvaa mikrobeja. Kun rakennus ja seinien tuuletus ovat kunnossa, ongelmia ei siis pääse syntymään, tuotepäällikkö Pekka Rönkkö Paroc Oy:stä muistuttaa."

http://www.paroc.com/SPPS/Finland/BI_attachments/BI_Punaraita0208.pdf
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

Kyllä se parocin mies taitaa olla oikeassa. Ihmisillä on vaan sitkeä luulo ettei kastunut villa kuivu, tottakai se kuivuu.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

pökö sanoi:
Mitä tarkoittaa hengittävä rakenne. Mineraalivillasta tuulee läpi mutta se ei hengitä,vai.
minun käsitys asiasta :)
hengittävä sitoo ja luovuttaa kosteutta, mineraali ei pysty sitomaan vaan kosteus siirtyy seuraavaan tiiviimpään pintaan ja homehduttaa sen.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

pökö sanoi:
Näyttää siltä että homehtuminen tapahtuu automaattisesti jos mineraalivillaa on talossa ;D
:) vähän kärjistettynä tuli, mutta muovin se tarvitsee että voi olla varma rakenteesta
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

Eihän mineraalivillan homeongelmassa kyse ole villan homehtumisesta, vaan sen kyljessä olevan puurakenteen homehtumisesta.

Parocilta usein toistettu lause 'mineraalivilla ei ime kosteutta' on kiertelytaktiikkaa. Se on sinänsä totta, mutta samalla nimenomaan ongelman ydin - mineraalivilla ei tarjoa 'puskuria' vesihöyrylle. Väite eristysominaisuuden muuttumattomuudesta kastuessa on jo silkkaa harhaanjohtamista, märän kohdan eristysarvo on jotain ihan muuta kuin kuivan, mikä pahentaa kondensoitumisongelmaa edelleen. Kuivumisen jälkeen eristyskyky palaa, mutta se on sivuseikka.

Epäorgaaninen eriste kaipaa vierensä epäorgaanisen rakenteen, ja toisin päin - mineraalivilla sopii parhaiten kivirakenteisiin, selluvilla puurakenteisiin.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

Mahtaako parokki tarkoittaa että eristysominaisuudet ei muutu kun märkä villa on kuivunut? Eli kastuminen ei ole pilannut villaa.
 
Vs: Rakennusvirheet vain osasyy...

tuna sanoi:
Eihän mineraalivillan homeongelmassa kyse ole villan homehtumisesta, vaan sen kyljessä olevan puurakenteen homehtumisesta.
mineraalivilla ei anna alustaa homeelle mutta jos höyrynsulut on huonosti tai niitä ei ole, villaan pääsee pölyä yms. ja nämä antavat alustan homeille.
minä en näe huonona yhdistelmänä mineraalia puurakenteessa kunhan höyrynsulut on laitettu mahdollisimman huolellisesti.
 