Rivitaloyhtiössä pistettiin lämmitysjärjestelmä uusiksi (Keskilaakso 14.7.2009)

rema

Vakionaama
Pökö olet oikeassa. Minulla on pitkäaikainen kokemus esim. SAB ohjelmassa oli monta puutetta, jos olisi tehnyt ohjeen mukaan, niin työ ei olisi edistynyt , kaikki olisi myöhästynyt ja tehdas pysähtynyt, eli jouduin kikailemaan. mikä ei tietenkään ole suositeltavaa.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Tuon Belizen ohjekirja on aivan eeppistä roskaa. Aivan käsittämätöntä termistöä on käytetty.

Mutta se "jäähdytytila" tarkoittaa vain että puhallin pakotetaan päälle. En tiedä kiertääkö patterissa edes vesi tuolloin.

Eikä tietysti oikeasti noilla voi jäähdyttää, koska jos niin tehtäisiin olisi lattialla hetkessä lammikko vettä. Toisin sanoen ihan turha niitä pattereita on räpätä.
 
Viimeksi muokattu:

Antero80

Vakionaama
Ohjekirjan mukaan tuo lämmitys ja jäähdytys on vaihdettavissa yhtä nappia painamalla.
Kuinka hyvä jäähdytysteho näillä pattereilla on?
Mikäli riittää kesähelteillä makuuhuoneen viilennykseen niin kuulostaa taloyhtiölle ihan fiksuilta laitteilta.
 

Liitteet

  • Screenshot_20210102-111317.png
    Screenshot_20210102-111317.png
    92 KB · Katsottu: 151

repomies

Hyperaktiivi
Mikäli minkäänlaista kastepisteen vahtimista ei ole, niin jäähdytystehosta voi suoraan sanoa, että joko se on vaatimaton, tai sitten on olemassa riski kosteusvaurioista patterin ympäristössä.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Ei tuossa patterissa valmistaja puhu mistään jäähdytyksestä. Ohjekirjassa puhutaan vain sisäilman pakotetusta kierrätyksestä.

Ei sininen valo jäähdytystä aina tarkoita.
 

Antero80

Vakionaama
Purmo.com sivuilla mistä löytyy pattereiden kuvaus on selkeä maininta jäähdytyksestä
"5. Jäähdytyksen merkkivalo, SININEN"

 

Liitteet

  • Screenshot_20210102-113425.png
    Screenshot_20210102-113425.png
    122,7 KB · Katsottu: 160

Antero80

Vakionaama
'Ennen "Kuiva mukavuusjäähdytys" -käyttötavan valintaa radiaattorin sisälle on tehtävä muutama pieni muutos, jotta kastepisteen lämpötila ei pääse alittumaan.'
 

Tulihäntä

Vakionaama
Tämä ei sitten liity remaan mitenkään mutta minä en ikimaailmassa ostaisi tuollasta huuhaa-puhallinpatteria talooni kun se on 4 x tavallisen hinta.
Voihan tuollaiset laittaa ja parin vuoden päästä kuskata sorttiin lattian roilotuksen takia. Ihmettelen vain mistä se kaikki raha noihin investointeihin tulee? Saa olla aika paksu pinkka tilillä tai sitten osakkailta lypsetään ihan kunnolla vastiketta.
 

Antero80

Vakionaama
Voihan tuollaiset laittaa ja parin vuoden päästä kuskata sorttiin lattian roilotuksen takia. Ihmettelen vain mistä se kaikki raha noihin investointeihin tulee? Saa olla aika paksu pinkka tilillä tai sitten osakkailta lypsetään ihan kunnolla vastiketta.
Todennäköisesti lattioiden roilotukseen on vaikeampi saada hyväksyntä As.Oy: ssa, siitä tulee huomattavasti enemmän kustannuksia ja haittaa asumiseen.

Toimisiko lattiaviilennys paremmin kuin jäähdytys Belize:lla?
Lattiaviilennyksessa olisi varmaan vähemmän käyttäjäriskiä että joku saa aikaan kosteusvaurion..
 

roots

Hyperaktiivi
Todennäköisesti lattioiden roilotukseen on vaikeampi saada hyväksyntä As.Oy: ssa, siitä tulee huomattavasti enemmän kustannuksia ja haittaa asumiseen.
Onhan se nyt paljon halvempaa vaihtaa Belizet seinälle kuin roilotella+vaihtaa lattiapinnat... täysin toisiaan nuo ei nyt taida kumminkaan vastata, ei kai se Belize sentään lattialämmityksen tasoiseksi pääse...
 

rema

Vakionaama
Kyllä Belize:llä voi jäähdyttää( sininen merkkivalo ). kun lämpökierto on kesällä viileä ja säädetty. Kun Belizessä on puhallus, niin kun kiertovesi on sopivan lämmintä. niin kodenssista ei ole pelkoa. Belizessä on lämpötilasäätö esim. 22 C-ast niin ilman viilennys on hallittua
Lämpökierrosta otetaan lämpöä, eli viilennetään kiertoa, esim ensimmäinen esilämmitys lämpöiselle käyttövedelle.
Yöllä kun kattokierto lämpöpummppu toimii kesällä, niin levylämmönvaihtimella paluunesteestä otetaan kymää varaajan 10 m3 alaosaan, jota käytetään kierron viilentämiseen levylämmönvaihtimella ja lämpötila säädölla (Solixi).
Meillä tosin on kehitettävä kymän saamista varaajan alaosaan, tosin kun Ecoair 125 vaihdetaan, siitä otetaan levylämmönvaihdin ja uskon että kylmä alkaa siirtyä varaajan 10 m3 alaosaan.
 
Viimeksi muokattu:

rema

Vakionaama
Pökölle vastaisin esim. jos kiertovesi on 15 C-ast. ja kun Belizen säätö yrittää säätää ilmanlämmön esim. 22 C-ast termostaatti lisää veden virtausta, että 22 C-ast. saavutetaan.
 

Janos

Vakionaama
Minne sen kondenssiveden meinaatte ohjata jos oikeasti jäähdytätte noilla pattereilla?

Pökölle vastaisin esim. jos kiertovesi on 15 C-ast. ja kun Belizen säätö yrittää säätää ilmanlämmön esim. 22 C-ast termostaatti lisää veden virtausta, että 22 C-ast. saavutetaan.
 

pökö

Kaivo jäässä
Pökölle vastaisin esim. jos kiertovesi on 15 C-ast. ja kun Belizen säätö yrittää säätää ilmanlämmön esim. 22 C-ast termostaatti lisää veden virtausta, että 22 C-ast. saavutetaan.
Onko teillä toimivat välineet saada aikaiseksi 15 asteinen vesi pattereihin?

Kuinka paljon/vähän saavutatte jäähdytystehoa 15 asteisella vedellä?
 

rema

Vakionaama
Me saamme aikaiseksi 15 C-ast. vettä maalämpöpumpu jälkeisestä nesteestä, kierrätetään levylämmönvaihtimen kautta ,nesteen lämpö nousee ja varaajan alaosan lämpö laskee.
Varaajan alaosasta pumpataan kiertoa jäähdyttävään levylämmönvaihtimeen.
Osa kierron jäähdyttämisestä tulee lämpöisen käyttöveden esilämmityksestä, vesi tulee kesällä noin 15 C-ast. jolla jäähdytetään kiertoa levylämmönvaihtimen välityksellä.
Kierron lämpötilasäätö onnistuu pumppujen kirroslukua muuttamalla ja lämpötilamittauksella.
Kierron virtaamaa voi muuttaa, että lämmönsiirto onnistuu.
Kondenssi ei ole ongelma, kun ilma liikkuu patterissa.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Oikeastaan aivan sama mitä väitetään. Mutta yksikään jäähdytys ei voi olla tehokas ilman kondenssivettä ja sitä tulee paljon.

Belizen jäähdytys on siis täysin merkityksetöntä jos jäähdytys pidetään kastepisteen yllä. Ja aivan sama mikä jäähdytin olisi kun fysiikan lait on aina samat.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Tässä nyt yleistetään kondensin kohdalla aika rajusti. Yleenä tehokas viilennys vaatii isot ilmavirrat mikä tarkoitta yhtälön toisessa päässä pienempää kondenssia.
 

VesA

In Memoriam
Kyllä tässä Saksaksi sanotaan ihan selvästi ettei sillä ole mahdollisyta paljonkaan jäähdytellä. "Eine Klimatisierung auf z.B. 22 °C ist damit allerdings nicht möglich."

WICHTIGE HINWEISE: In dieser Betriebsart sind entsprechende Adaptionen im Heiz-haus notwendig. In jedem Fall ist aber durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Kühlmitteltemperatur oberhalb des Taupunktes der Raumluft liegt, um Kon-densationsbildung an den Heizkörperoberfl ächen zu verhindern. Mit dieser „trockenen Kühlung“ ist es möglich, sehr hohe Raumtemperaturen um einige Grad Celsius zu reduzieren. Eine Klimatisierung auf z.B. 22 °C ist damit allerdings nicht möglich. Für einen wirkungsvollen Betrieb der trockenen Komfortkühlung wird empfoh-len, den Vor-und Rücklauf zu tauschen. Dies ist mittels unserer Zubehörartikel (Kreuzungs-stück) einfach möglich. ACHTUNG: Bei nicht erfolgtem Tausch ist mit einer Minderleistung von bis zu 50% zu rechnen.!
 

jmaja

Hyperaktiivi
Kondenssi ei ole ongelma, kun ilma liikkuu patterissa.
Jos mennään alle kastepisteen, on kondenssi ongelma. Kaikissa jäähdytysjärjestelmissä on joko kondenssiveden keräys tai sitten systeemi, joka pitää menoveden selkeästi kastepisteen yläpuolella. 15 C menovedellä ollaan jo varsin usein kastepisteen alapuolella ulkoilmassa ja sisällä on enemmän kosteutta johtuen hengityksestä, keittiöstä ja kylpyhuoneesta tulevasta kosteudesta. Kastepiste nousee helposti parilla asteella.
 

rema

Vakionaama
Hyvä ajatustenvaihto, on tärkeätä tietää kaikki asiaan vaikuttavat tekijät, varsinkin kun on uudesta laitteesta kysymys. Todennäköisesti tyydymme hivenen viilentämään ilmaa, eli säädämme esim. kierron 17 C-ast. ja tavoittelemme kuuminpaan aikaan esim. 23-24 C-ast. ilmanlämpöä.
Mitä mieltä olette, että jos yöllä maalämpöpumpun lämmönkeräys onkin suurelta osalta varaajan 10 m3 alaosasta ? keskelle tehdään lämmintä, jota käytetään lämpöisenkäyttöveden esilämmitykseen.
Varaajan 10m3 yläosaan aurinkoenergia, kun se saadaan yli 55 C-ast. käytetään LKV:n tulistukseen
Meillä tarvitaan LKV:n lämmitykseen n. 200 kWh/d
 
Viimeksi muokattu:

jmaja

Hyperaktiivi
Löydät täältä Anjalan kastepistehavainnot
Tuohon on tosiaan syytä lisätä muutama aste, joten viime heinä-elokuuta katsomalla ei ole syytä juuri alle 20 C mennä ilman kastepisemittausta, jolla nostetaan menolämpöä kastepisteen ollessa korkea. Tuolta löytyy pidempiä pätkiä 17-18 C ja yksi piikki yli 20 C.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Tuohon kun yhdistetään se, että asunnot on helteellä eri lämpöisiä ja patterit eri asetuksilla, niin enpä suosittele kokeilemaan.

Olisi aika "kiva".kun kiertoon menisikin liian kylmää vettä ja asunnoissa lurahtaisi vettä lattialle.
 

pamppu

Hyperaktiivi
Hyvä ajatustenvaihto, on tärkeätä tietää kaikki asiaan vaikuttavat tekijät, varsinkin kun on uudesta laitteesta kysymys. Todennäköisesti tyydymme hivenen viilentämään ilmaa, eli säädämme esim. kierron 17 C-ast. ja tavoittelemme kuuminpaan aikaan esim. 23-24 C-ast. ilmanlämpöä.
Kastepiste on heinäkuussa usein 20 asteen tietämillä, joten lattiat alkaa kastua jos patteri saa 17 asteista vettä.

Tuo 23-24 astetta ei ole mikään ”vähäinen viilennyt” vaan täystehoinen raju jäähdytys. Itsekin tavoittelen 24 astetta kesällä ja tuloksena siitä on pari ämpäriä vettä vuorokaudessa.

Keskeinen osa mukavuuden tekemistä on myös juurikin kosteuden poistaminen, koska pelkästään jäähdyttämällä suhteellinen kosteus vaan nousee ja kastepiste lähenee, samaten kuin tukala olo.
 

VesA

In Memoriam
Tuossa saksankielisessä tekstissä varoitellaan päästämästä nestettä kastepisteen alle - ne vehkeen keskelle sijoitetut potkurithan siinä heti ensimmäiseksi kastuvat ja tuskin siitä tykkäävät. Siinä myös ohjeistetaan pyrkimään korkeintaan yhden asteen viilennykseen ja erikseen varoitetaan tavoittelemasta jotain tiettyä lämpötilaa. Eli reman pitää nyt vielä toteuttaa kastepisteautomatiikka - sitä voi tarvita ainakin mätäkuussa.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Ei kyllä kannata aikaa, rahaa ja energiaa tuhlata tuon jäähdytyksen virittelyyn.

Lämmitysjärjestelmä ei ole siinä iskussa vielä, että jäähdyttämiseen kannattaisi pistää paukkuja.

Onko sen kattokierron lämpötilaraja jo löytynyt? Toimiiko se vielä näillä pikkupakkasissa?

Ehdottaisin kyllä että se maalämpöpumppu otetaan oikeaan käyttöön ja poraatte kaivon sille. Saatte siitä hyvän 9kW pakkasriippumattoman lämmittimen.

Aurinkokeräimiksi odotatte Kärkkäisen tarjousta niistä Brightsolar putkikeräimistä ja tilaatte niitä muutaman niiden Stelallatorien perään "tulistimeksi"
 

Tulihäntä

Vakionaama
Montakos huoneistoa tuossa yhtiöissä oli ja paljonko siitä sai sponsorointia öljyn kuoppaamisesta? Öljyhän on edelleen käytössä, eli eiköhän siitä saa rahat jos sen purkaa pois. Laittaa mlp:n tilalle.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Tuostahan oli aiemmin puhetta tässä ketjussa. Energia-avustusta voisi ARAlta saada jopa 6000€/asunto, mutta taloyhtiö ei voi saada sitä 4000 € öljylämnöstä luopimisen tukea.
 

repomies

Hyperaktiivi
Sinänsä tuollaisia kastepistettä tarkkailevia järjestelmiä kyllä on olemassa. Firman konttorilla on näin, mutta siellä kosteudenlähteitä on aika rajallisesti, suihkut ovat erikseen ja vessoissa ei jäähdytetä. Kukaan ei kokkaa mitään. Kiertoveden lämpö ei ole mikään hattuvakio vaan perustuu kastepisteen mittaukseen.

Toisaalta on niinkin, että pahimmilla helteillä jäähdytystehoa voisi konttorilla sanoa aika vaatimattomaksi. Laitehuoneissa joissa on servereitä, on sitten ihan kunnon jäähdyttimet, samoin huoneissa joihin paistaa aurinko pitkin päivää. Mutta pohjoisen puolella ja varjoisammissa huoneissa on niitä jäähdytyspalkkeja katot täynnä. Niissä kiertää vesi.

Itse joskus kokeilin omassa talossani kanavapatterilla jäähdyttämistä, ja viemäröin kondenssin patterilta vieläpä, mutta sitä kondenssia tuli aivan joka paikassa missä kylmää vettä kiersi. Sinänsä se oli viemäröity ja kosteuseristetty tila ettei siinä mitään, mutta kummasti alkaa putket hapettua jos ne paljaaksi jättää. Kyllä nuo on vahinkoja jotka vain odottavat tapahtumistaan. Jäähdytysteho on kanssa mitä on.

Täysin eristettyä putkitusta ja sisäyksiköitä tai konvektoreita kondenssinpoistolla. Niistä on kunnon jäähdytys tehty. Sen voi tehdä vesikierrolla, ei siinä mitään.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Sinänsä tuollaisia kastepistettä tarkkailevia järjestelmiä kyllä on olemassa.
Onhan niitä useita. Uponor Smatrix, Warmia myy jotain toista, Itula kolmatta jne. Noissa on yleensä huonetermostaatti kosteusmittauksella ja systeemi sitten laskee noista alimman sallitun menoveden, joka on pari astetta yli kastepisteen tyypillisesti.

Siis vielä toiset pari astetta ulkoilman kastepisteeseen nähden, jos sisäilmaa ei kuivateta. Siksi noihin aina suositellaan sisäilman kuivatusta eli kanavapatteria IV:hen tai sisäilmaa kierrättävää kuivatussysteemiä.
 

kotte

Hyperaktiivi
Olen USA:ssa nähnyt (keskilännessä, missä kosteustaso voi olla suomalaisittain kesäisin aivan hirvittävä) ilmastoidun kerrostalon, jossa puhallinpaterityyppisten ikkunanalusradiaattoreiden alla oli pelkät vedenkeräyslaatikot ilman viemäröintiä. Tuo nimittäin toimii, jos rakennuksessa on keskitetty tuloilmajärjestelmä, jolla tuloilman kosteustaso pidetään riittävän alhaisena ja ikkunoita ei pääse avaamaan. Ikkunoiden avaaminen kunnon jäähdytystä vaativassa ilmastossa on joka tapauksessa sellaisenaan valtava kosteusvaurioriski. Tuollainen sisäilman erillinen kosteusvahti on oikeastaan aivan turha, kun homma voidaan tehdä luotettavasti tuloilman käsittelyllä.

Kuulin jopa tapauksesta, jossa tuloilman kuivausjärjestelmä oli vaurioitunut kesäaikaan ja sen seurauksena rakennukseen piti järjestää päivystys, jolla puhallinpatterikohtainen kondenssiastioiden tyhjennys järjestettiin kaksi kertaa vuorokaudessa odoteltaessa korjauksen valmistumista.
 

kotte

Hyperaktiivi
Voisi vielä lisätä, että suomalaisissa uudemmissa liiketaloissa on varsin tavallista järjestää tilakohtaiset ei-kondensoiviksi tarkoitetut induktiopatterit, joiden kennossa kiertää jäähdytysvesi (ja joissakin asennuksissa myös lämmitysvesi), mutta puhallinpatterissa ei ole moottoria, vaan rivi muotoiltuja tuloilmasuuttimia, jotka nappaavat sisäilmaa kiertoon mukaan. Nuo edellä viittaamani ulkomaiset puhallinpatterit olivat juuri tuollaisia, mikä monesti halventaa kokonaisratkaisun hintaa. Pientaloissa tällaiset lienevät Suomessa toistaiseksi harvinaisia järjestelmiä, mutta voisivat periaatteessa olla yksi mahdollisuus etenkin hyvin eristetyssä talossa lämmityksen järjestämiseksi jäähdytyksen ohella lattialämmityksen vaihtoehtona, jos puhallinpatterit asennetaan kattoon. Ikkunanalusasennuksessahan tuloilmakanaviston järjestelyt voisivat tulla melko hinnakkaiksi ja hankaliksi.
 

rema

Vakionaama
Iso levylämmönvaihdin on tehokas, nyt LKV esilämpeää 10 -> 30 C-ast kattokierto lämpöpumpulla ,lataus in 28 out 32,teho 8 kW( jonka toimintaraja on nyt -6 C-ast.) ison varaajan 10 m3( delta T 60 C-ast. vastaa n. 700 kWh) vedellä.
Kattokierto lämpöpumpun lataus out, menee ensin isoon levylämmönvaihtimeen, sen jälkeen varaajan 10 m3 keskikorkeudelle.
Kattokierto lämpöpumpun asetus in on nyt 45 C-ast. Jos on muutama tämän lämpöinen vuorokausi, tai lämpöisempi niin pääsemme asetusarvoon
 
Viimeksi muokattu:

rema

Vakionaama
Tänä aamuna ulkona -6 C-ast. kattokiertolämpöpumppu neste in -5 C-ast. out -8 C-ast. lataus in 39 out 45, teho 6 kW. LKV esil in 10,9 out 35
Otettiin käyttöön Reventon hc20-3s kattokiertoon 3 pyörimisnopeutta meillä käytössa keskimmäinen, ( katossa varaajahuoneessa, imu kattilahuoneesta päin) sijoitus ennen Ecoparttia ,perjantaina 08.01.21
 
Viimeksi muokattu:

Mikki

Hyperaktiivi
Eli jäähdytätte nyt varaajatilaa puhaltimen avulla ja se lämmittää kattokierron paluuta?

Tulee mieleen se tarina peiton jatkamisesta. Mutta ei mennä siihen... Mietin kuitenkin että jos ulkoilma on -6C ja paluu on -5C niin ei se puhallin juuri mitään tee.
 

rema

Vakionaama
Puhaltimella lämmitetään kattokierron paluuta. Kyllä puhallin on ollut tärkeä, kun ennen puhaltimen asetusta saimme Ecopartin toimimaan ulkolämpötilalla + 3 C-ast. eli liuos out meni kylmemmällä ilmalla -10 C-asteeseen ja Ecopart pysähtyi.
Tarvittaisi tiimi tutkimaan. Nyt on tilanne (ulkolämpötila -6 C-ast) se, että Stellatorit ovat melkein kokonaan lumenpeitossa, eli eristettynä, mikä on sen vaikutus?
 

Mikki

Hyperaktiivi
Eli saitte nyt sen MLPn toimimaan pikku pakkasille kun lainaatte sisältä puuttuvan energian.

Ja kun viilennätte huonetta, kasvaa varaajien häviöt. Tähän viittaan peiton jatkamisella.

Eli saatte ehkä ecopartin toimimaan pikkupakkasille, mutta mitään ette säästä tuossa.

Mietis nyt Rema kun olisi 200m kaivo tuon pumpun perässä. Hienosti vetäisi MLP -30C pakkasiin asti kovalla COPllä sitä käyttövettä.
 