Lämpö siis riittää pesuhuoneeseen vain jos seuraavat asiat toteutuvat samaan aikaan:
- Vesi on kuumempaa
- Vettä johdetaan vain pesuhuoneeseen
Eikö tästä pitäisi johtaa sellainen johtopäätös, että pesuhuoneessa on liian pieni lämpöä luovuttava elementti?
Kuinka paljon veden lämpötila laskee pesuhuoneessa käynnin aikana nyt kun lämmitys on sille riittävä?
Niin siltä se vähän vaikuttaa. Mutta kun ammattilaiset on tuon suunnitelleet, niin kovasti toivon että tuon saisi säätöjä tekemällä kuntoon.
Vaikea sanoa paljonko veden lämpötila laskee pesuhuoneessa käynnin aikana, en ole nyt hetkeen testannut niin että kaikki muut piirit olisivat suljettu.
Ongelma termostaateilla piirien sulkemisessa on myös siinä, että virtaus tuntuu ihan viimeisenä lisääntyvän tuossa pesuhuoneen pisimmässä piirissä. Eli sanotaan vaikka niin, että termostaatit sulkee 4 makuuhuonetta ja se virtaus jakaantuu muihin piireihin. Näen kun muiden piirien virtaamat nousee, mutta pesuhuoneen ei joko nouse yhtään tai nousee aivan marginaalisesti. Vastaavasti taas kodinhoitohuoneen lyhyt piiri nousee herkästi hyvinkin paljon, siinä siis lienee pienin vastus.