Sanyo CO2 9 kW: Komm error sisäyksikön piirilevyn kondensaattorin vaihdon jälkeen

Teinitse

Tulokas
Moi,

vaihdoin sisäyksikön piirilevylle kondensaattorin H23-vikakoodin jälkeen. Kun laitoin kortin takaisin niin samantien tuli Komm error ja ohjauspaneelissa ulkoyksikön lämpötilat näyttävät nollaa. Muuten vastukset sekä kiertovesipumppu toimivat normaalisti. Ulkoyksiköllä vilkkuu LED 4. Tätä ennen ei ole ollut Komm erroria.
Ulkoyksikön ohjauskeskus vaihdettu pari vuotta sitten SolarShop Bergmanin kautta.

Sisäyksikön piirikortilla ei näy silmämääräisesti mitään kummempaa muutosta.

Mistä kohtaa tuote vikaa kannattaisi ruveta etsimään tarkemmin?

1795094046021.webp

1795094082982.webp
 
Moi,

vaihdoin sisäyksikön piirilevylle kondensaattorin H23-vikakoodin jälkeen. Kun laitoin kortin takaisin niin samantien tuli Komm error ja ohjauspaneelissa ulkoyksikön lämpötilat näyttävät nollaa. Muuten vastukset sekä kiertovesipumppu toimivat normaalisti. Ulkoyksiköllä vilkkuu LED 4. Tätä ennen ei ole ollut Komm erroria.
Ulkoyksikön ohjauskeskus vaihdettu pari vuotta sitten SolarShop Bergmanin kautta.

Sisäyksikön piirikortilla ei näy silmämääräisesti mitään kummempaa muutosta.

Mistä kohtaa tuote vikaa kannattaisi ruveta etsimään tarkemmin?

Näytä liitetiedosto 119003
Näytä liitetiedosto 119004
Ensimmäisenä varmistaisin että elko tuli kolvattua oikein päin, polariteetilla on tunnetusti väliä. Tosin yleensä sen kyllä huomaa aika nopeasti savusta, jos polariteetti meni väärin.

Todennäköisimpänä pitäisin johtovikaa. Johto poikki tai liitos irti, syystä tai toisesta.
 
Pystyykö tietoliikennettä skannaamaan yleismittarilla suoraan kortilta? Saisi selville että onko vika kortilla vai siitä eteenpäin ulkoyksikön suuntaan
 
Kuvissa liitinriman vivut näyttävät olevan aika kirjavissa asennoissa. Jotenkin kuvittelisi, että jos johtojen paksuus on kutakuinkin sama, niin vivutkin olisi samassa asennossa.
 
Kuvissa liitinriman vivut näyttävät olevan aika kirjavissa asennoissa. Jotenkin kuvittelisi, että jos johtojen paksuus on kutakuinkin sama, niin vivutkin olisi samassa asennossa.
Vipuihin jää vapaaliike kun johto siellä jousen välissä, ne voi periaatteessa olla vähän missä asennossa vaan...
Osanvaihtoon liittymätön vika kyllä ohjaa vähän johkain liittimen asennushäröön kyllä.
 
Minäkin veikkaisin johdotusongelmiin. Ja se elkon jalat kannattaisi pitää lyhyenä vaikka tuossa kohtaa sillä tuskin on merkitystä.
Mutta se elko kannattaa liimata vaikka kuumaliimalla piirilevylle niin ettei värinä pääse rikkomaan jalkoja ( massa o´huen johdon päässä voi alkaa värähdellä jolloin se metalli murtuu väsymyksestä)..
 
Otin piirilevyn irti siten, että riviliittimien johdot olivat paikoillaan, eli niitä ei ole irroitettu. Ainoastaan liittimet irroitettu kolvauksen ajaksi.

Liittimet on tarkistettu pariin kertaan ja kävin jokaisen riviliittimen johdon läpi, eli vedin kevyesti pihdeillä jokaista johtoa ja ne olivat tiukasti kiinni
 
Johtojen järjestys ei muuttunut ? Etkä yhtään taivutellut piirilevyä ? Nuo pintaliitoskomponentit on herkkiä, juotokset irtoaa toisesta päästä (nykytina on onnetonta kun ei ole lyijyä) tai katkeaa mekaanisesti, hankala nähdä ilman kunnon mikroskooppia.
Tai sitten joku ohot veto levyllä on mennyt kaki kun meisseli tms on lipsahtanut ?
Tai sitten se on mennyt rikki, esim kissaähkö iskenyt ja jotain on hajonnut ?
 
On mahdollista, että piirilevy on monikerroksinen eli vaikka pohjassa näkyvä juotos olisi hyvä, niin folioyhteys voi olla poikki keskeltä kerroksia..
Jos on elektroniikan piirikaaviot käsillä, niin voisi yrittää piipata johdin kerrallaan => kyseisen pinnin piirilevyllä lähimpään(-piin) komponenttiin(-teihin). En tiedä osasinko nyt selittää oikein, mutta tuolla varmistutaan, että johdin on todella yhteydessä komponentteihin, mihin sen kuuluukin olla.
 
On mahdollista, että piirilevy on monikerroksinen eli vaikka pohjassa näkyvä juotos olisi hyvä, niin folioyhteys voi olla poikki keskeltä kerroksia..
Jos on elektroniikan piirikaaviot käsillä, niin voisi yrittää piipata johdin kerrallaan => kyseisen pinnin piirilevyllä lähimpään(-piin) komponenttiin(-teihin). En tiedä osasinko nyt selittää oikein, mutta tuolla varmistutaan, että johdin on todella yhteydessä komponentteihin, mihin sen kuuluukin olla.
Yleensä noi piiri kortit ovat kaksikerroksisia.
Ja lisää juottamisen vaikeutta.
Veikkaan että ongelma on siinä.
 
Vaihdoit tuon lasiputkisulakkeen vieressä olevan missä ehkä lukee päällä "15 228"?
Olihan se elko eikä esim. kela tai vastaava?

Pintaliitos elektrolyytti 15 volttia mutta tuo 228 tarkoittaisi 2200 uF mikä ei ole mahdollista. Olisko ollut 227 ?

1795204510317.webp

Kaivapa kaikki merkinnät siitä niin etsitään oikea tyyppi. Tuollaisen tilalle kun ei aina käy mikä tahansa.
(Epäilen kyllä ettei tällä ole vaikutusta vikakoodiin)
 
Vähän tuo elko kyllä viittais liittyvän kommunikointiin. Karvoja menee optoerottimelle, josta taas kurvaillaan sinne rj liittimen suuntaan, josta se kommunikaatio oletettavasti tulee.

Miksi siihen elkon vaihtoon aluksi lähdettiin?
 
Jos se vanha on tallessa niin sen voisi vaihtaa takasin ja katsoa korjaantuuko vikakoodi ja alkuperäinen vika tulee takaisin ?
Läpiviennit kyllä näkee piirilevyn toiselta puolelta, tuskin siitä on nyrt kyse.
 
Mittasin tänään yleismittarilla comm-johdon ja maan välisen jännitteen sisäyksikön kortilta sekä ulkoyksikön riviliittimeltä, johon johdot tulevat sisäyksiköltä. Jännite oli n. 22.5 V, joka tippui n. 0.5 V joka 12 sekunnin välein. Sama tulos sisäyksikön kortilta ja ulkoyksikön riviliittimeltä. Mittasin vielä ulkoyksikön riviliittimeltä siten että comm-johto oli irti.

Mittasin myös jännitettä kun sisä- ja ulkoyksikköihn laitettiin virrat päälle, en huomannut mitään isompaa muutosta jännitteessä, vaan sama n. 22.5 V jännite oli koko ajan

Mitä lukemia tuossa kohti pitäisi saada, näkyisikö sisäyksikön yhteydenottoyritys 0.5 V jännitteen tippumisena?
1795278774018.webp

1795278810878.webp
 
Tämä konkka myös vaihdettu? https://lampopumput.info/foorumi/th...w-comm-error-komm-hälytys-vian-korjaus.35884/

Onko johdot ihan varmasti oikein?
Jos katsoin oikein niin kaavion mukaan 11 pitäisi olla ruskea mutta kuvassa siinä on musta johto?
1795280654950.webp



Kaikille ei ole kerrottu mikä väri pitäisi olla.
1795281013983.webp


Mutta jos niihin ei ole koskettu niin sitten mittaamaan nuo 230/24V releet sekä tuo 4A sulake.
Ja jos ne kunnossa niin seuraamaan että mihin asti se 22,5 voltin jännite menee ja mistä se tulee.
 
Kuva vanhasta elkosta alla, tilalle vaihdoin 220μf 16v

Joo 16 V 220 uF on tuo merkkinnöiltään. Tarkempaa tietoa tyypistä ei saa mutta tuskin se on tässä vian aiheuttaja.

Mittasin tänään yleismittarilla comm-johdon ja maan välisen jännitteen sisäyksikön kortilta sekä ulkoyksikön riviliittimeltä, johon johdot tulevat sisäyksiköltä. Jännite oli n. 22.5 V, joka tippui n. 0.5 V joka 12 sekunnin välein. Sama tulos sisäyksikön kortilta ja ulkoyksikön riviliittimeltä. Mittasin vielä ulkoyksikön riviliittimeltä siten että comm-johto oli irti.

Noi piirrokset on hämääviä. Kuvassa kommunikaatio näyttäisi tulevan muuntajasta?!?! Joku hämärä laatikko siihen on pirretty. Mikähän se voisi olla?

1795286663521.webp


Oletko kokeillut irroittaa koko kommunikaatiojohdon ja katsoa tuleeko sama virheilmoitus?
 
1795357194844.webp


Tämä kohta vielä oudompi. Se kommunikaatio on nyt kytketty nollaan (NEUTRAL)

Onkohan tuo yhdessä kuvassa oleva "COMMUNICATION HEAT PUMP" oikeasti mikään kommunikaatio. Jos se onkin vain "COM" eli yhteinen nollapotentiaali.
 
Mittasin uudestaan ulkoyksikön riviliittimeltä jännitteet, jotta saisin tietoa että onko vika ulkoyksikössä vai sisäyksikössä

Comm johto kiinni ulkoyksikön riviliittimessä, jännite riviliittimen comm-liittimen ja nollan välilä: n. 23 V, n. 0.5 V jännitteen tippuminen 12 sekunnin välein

Comm johto irti ulkoyksikön riviliittimestä, jännite comm-johdon ja nollan välillä: n. 23 V, n. 0.5 V jännitteen tippuminen kiertävästi 4 ja 8 sekunnin välein

Comm johto irti ulkoyksikön riviliittimestä, jännite riviliittimen comm-liittimen ja nollan välilä: 0 V
 
Viimeksi muokattu:
CharGPT on sitä mieltä että tuo symboli pinnin 21 vieressä on oikeasti termistori. Sillä tuskin mitään tekemistä kommunikoinnin kanssa.
Ja muutenkin nuo vaikuttaa aika paksuille ollakseen kommunoinnin johtoja.
ChatGPT antaa vihjeitä tutkintaan :jonka mukaan kallistuisin siihen ttä se vika on jossain muussa johdotuksessa tai eri piirilevyssä.

For the SHP-90GDN-SW, a "Communication Error" could indicate loss of communication between the main control PCB (A2) and another electronic unit, most importantly the heat-pump controller.

Looking at your schematic, I would investigate the following areas first.

1.​

Possible causeWhat to investigate
Loose connectionConnector not properly seated
Broken communication wireCable damage or interrupted conductor
Incorrect wiringReversed communication wires or wrong terminal assignment
Missing supply voltageHeat-pump controller or communication interface not powered
Main PCB failureFaulty communication interface on A2
Heat-pump controller failureFaulty electronics on the heat-pump side
Electrical interferenceDamaged or poorly routed communication cable
Configuration problemIncorrect communication settings or incompatible controller
 
Viimeksi muokannut moderaattori:
Vähän tuo elko kyllä viittais liittyvän kommunikointiin. Karvoja menee optoerottimelle, josta taas kurvaillaan sinne rj liittimen suuntaan, josta se kommunikaatio oletettavasti tulee.

Miksi siihen elkon vaihtoon aluksi lähdettiin?
Sen vanhan kondensaattorin kapasitanssi pitäisi mitata. Mittarin saa noin kympillä Kiinasta, Suomesta varmaan parilla kympillä.

Tämän jälkeen vasta tietää, onko vika ollut ylipäätään kondensaattorissa. Jos oli, niin sitten kolvauksessa meni jotain mönkään. Jos ei ollut, niin vikaa pitäisi etsiä muualta.

Nuo optoerottimet eivät ole ikuisia, varsinkaan piirilevyillä jotka käyvät kuumina. "Under normal operating conditions, optocouplers often last 10 to 30+ years, though high temperatures, high drive currents, and continuous duty cycles shorten usable life."

Itsehän en optoerotinta edes tunnista piirilevyltä, niitä kun taitaa olla eri näköisiä. Yhdestä Chunlanista minulta oletettavasti sellainen hyytyi, mutta koska minulla oli varapiirilevyjä varastossa, vaihdoin vain sellaisen tilalle.
 
Takaisin