Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
zeizei sanoi:Jos se tosiaan on tiivis niin siinähän käy niin että kun järjestelmä täytetään vedellä niin ylälevyn ja putken alapään väli jää täyteen ilmaa!
zeizei sanoi:Jos se tosiaan on tiivis niin siinähän käy niin että kun järjestelmä täytetään vedellä niin ylälevyn ja putken alapään väli jää täyteen ilmaa!
haha pumpulla taattu toiminta -26 saakka,,SEN JÄLKEEN vastuksilla!Espeliini sanoi:hmm kattokaas tuota kuvaa, onks vanha mainoskuva vai eikö uutta enää myydä? (ei ainakaan kannattas)
marko sanoi:zeizei sanoi:Jos se tosiaan on tiivis niin siinähän käy niin että kun järjestelmä täytetään vedellä niin ylälevyn ja putken alapään väli jää täyteen ilmaa!
tuskin se välilevy täysin umpinainen on. täyttäessä pöttiä ei ilmennyt ongelmia.
ja jos pumpulla lämmittää vastuksen ollessa pois käytöstä lämpö johtuu tuonne ylös.
ongelma niin omassa kuin muidenkin, tuntuu vain olevan ettei tehot tai muut piisaa kun mennään pakkaselle, ainakaan ilman vastuksia
janti sanoi:zeizei sanoi:Jos se tosiaan on tiivis niin siinähän käy niin että kun järjestelmä täytetään vedellä niin ylälevyn ja putken alapään väli jää täyteen ilmaa!
Tässä Oilonin ratkaisu vertailun vuoksi = reikälevy ylä- ja alaosan välillä välillä
http://netfi.oilon.com/cms400/oilon_home/ohproducts.aspx?id=1524
V70-TDI sanoi:Taitaa olla taas kuivempi keli kun ei tartte sulatella. Pakkasta -3 kone huilailee aina syklin jälkeen. Pattereille näyttäs menevän 36 asteista. Sain taas ton tietokoneen toimimaan niin saa dataa minuutin välein. Kinnostaa että missä lämpötilassa toi katkokävely loppuu.
Olispas lattialämmitys niin ei tarvis tehä sitte kovilla pakkasilla niin kuumaa patterikiertoon.
Täytyy kattoa huomenna tuolta tietokannasta. Mittauskone ei ole verkossa tällähetkellä. Otan homenna kantakopion niin saan datan koko yöltä. Yöksi pakkanen ilmeisesti kiristyy ja kun ei ole valot ja pesukoneet ja muut värkit päällä niin tuo patterikierron lämpötila nousee.wattis sanoi:V70-TDI sanoi:Taitaa olla taas kuivempi keli kun ei tartte sulatella. Pakkasta -3 kone huilailee aina syklin jälkeen. Pattereille näyttäs menevän 36 asteista. Sain taas ton tietokoneen toimimaan niin saa dataa minuutin välein. Kinnostaa että missä lämpötilassa toi katkokävely loppuu.
Olispas lattialämmitys niin ei tarvis tehä sitte kovilla pakkasilla niin kuumaa patterikiertoon.
On kyllä outoa että sinulla sulattelee noin harvakseltaan. Kuinka pitkä tuo sykli oli, siis ettei tullut sulatusa?
Olen huomannut että äärimmäisen kuivassa n. -20C lämpötilassa meni n. 80min ilman sulatusta. Normaalisti -10C:ssä tulee sulatus n. 25-30min käynnin jälkeen.
A-P.K sanoi:Pojat pojat - vehe parantaa juoksuaan kuin sikaViimeinen vuorokausi Sanyolla 33 kWh. Suoralla meni se sellainen 53 kWh. Testit jatkuu edelleen. Käyntiaika noin 7h ja kesk.määräinen käyntiaika noin 20 min. Näyttää, että olen kohta päässyt vastuksesta eroon kokonaan
ja kone laulaa
Ajan tank max = 65 °C, ylävastukset 62 °C ja 6 kW, diff/stop = 10 °C ja Tank min B = 35 °C. Alavastukset = 30 °C ja 0 kW. Yläpöntön pitäminen kuumana on tipattanut nyt kulutuksen puoleen ja nostanut pumpun käyntiaikaa 4 h. Tiedä syytä, mutta varmaan alavastusta ei juurikaan enää napsita päälle, kun ylhäällä on kuumaa jatkuvastiEnnen yritin pitää alempaa lämpöä ylhäällä ja muuten samalla setillä, mutta ei.
Nyt haetaan vain sitten sitä viileämpää vielä pumpulle - laskemalla tank min![]()
Voisiko solar tank min panna riippumaan patterille lähtevän veden mukaan tai ulkoilman mukaan ??? Voisi optimoida lattialämmitykselleVoihan sen - laittamalla alemmaksi kuin patterin pyynti
![]()
wattis sanoi:On kyllä outoa että sinulla sulattelee noin harvakseltaan. Kuinka pitkä tuo sykli oli, siis ettei tullut sulatusa?
V70-TDI sanoi:Elikkäs tehään sama kun ruottalaisetkin. Palataan ohjekirjan asetuksiin.

Mika_Oulu sanoi:A-P.K sanoi:Pojat pojat - vehe parantaa juoksuaan kuin sikaViimeinen vuorokausi Sanyolla 33 kWh. Suoralla meni se sellainen 53 kWh. Testit jatkuu edelleen. Käyntiaika noin 7h ja kesk.määräinen käyntiaika noin 20 min. Näyttää, että olen kohta päässyt vastuksesta eroon kokonaan
ja kone laulaa
Ajan tank max = 65 °C, ylävastukset 62 °C ja 6 kW, diff/stop = 10 °C ja Tank min B = 35 °C. Alavastukset = 30 °C ja 0 kW. Yläpöntön pitäminen kuumana on tipattanut nyt kulutuksen puoleen ja nostanut pumpun käyntiaikaa 4 h. Tiedä syytä, mutta varmaan alavastusta ei juurikaan enää napsita päälle, kun ylhäällä on kuumaa jatkuvastiEnnen yritin pitää alempaa lämpöä ylhäällä ja muuten samalla setillä, mutta ei.
Nyt haetaan vain sitten sitä viileämpää vielä pumpulle - laskemalla tank min![]()
Voisiko solar tank min panna riippumaan patterille lähtevän veden mukaan tai ulkoilman mukaan ??? Voisi optimoida lattialämmitykselleVoihan sen - laittamalla alemmaksi kuin patterin pyynti
![]()
Mites A-P.K, ootko rajoittanut ylävastuksen 6 kW:iin ja alavastuksen 0 kW:iin? Ymmärsinkö oikein? Ja sullako oli uusi 9 kW:n varaaja?
Niin ja toinen asia arvon Sanyolaiset, mites käy koneen asetusten kanssa jos teen koneelle kovo/ivo-buutin, nollautuuko ne? Nimittäin tekis mieli kokeilla sitä, koska mulla näyttäis jumittavan tuo ulkoyksikkö tällä hetkellä. Ei lähde pyörimään ollenkaan. :-\
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5132.msg68989#new
Itse en ole kohta viikkoon (ulkoilma +5C..-5C) huomannut koneen (Sanyo 4.5 kW vanha varaaja) sulatelleen kertaakaan. Tosin muuta seurantaa ei ole kuin satunnainen (<10 kertaa / 24h) piipahtaminen pannuhuoneeseen.wattis sanoi:V70-TDI sanoi:Taitaa olla taas kuivempi keli kun ei tartte sulatella. Pakkasta -3 kone huilailee aina syklin jälkeen. Pattereille näyttäs menevän 36 asteista. Sain taas ton tietokoneen toimimaan niin saa dataa minuutin välein. Kinnostaa että missä lämpötilassa toi katkokävely loppuu.
Olispas lattialämmitys niin ei tarvis tehä sitte kovilla pakkasilla niin kuumaa patterikiertoon.
On kyllä outoa että sinulla sulattelee noin harvakseltaan. Kuinka pitkä tuo sykli oli, siis ettei tullut sulatusa?
Olen huomannut että äärimmäisen kuivassa n. -20C lämpötilassa meni n. 80min ilman sulatusta. Normaalisti -10C:ssä tulee sulatus n. 25-30min käynnin jälkeen.
Voitteko vielä kuvata noiden "MIN A" ja "MIN B" asetusten merkityksen/vaikutuksen pumpun toimintaan? Omassa pumpussani vanhempi softa josta ei löydy kuin yksi alaraja. Liittyyvätkö nuo rajat ns. "uuteen varaajaan" vai voiko/kannattaisiko kyseistä softaversiota käyttää myös vanhemman mallisessa varaajassa? Tai miten vanhemman softan parametreilla voisi simuloida kyseisiä "uusia" parametreja?Tyrkkölän Mies sanoi:Moi Wattis. Vieläkö sinulla on MIN A ja MIN B alhaalla? Jos on niin nosta se MIN B jonnekin 45 tienoille +5 lämmöllä ja jätä MIN A vähintään 35 asteeseen.
Tämän empiirisen (ja kalliin) testisession aikana surffasin ensin oletusarvoista mataliin tankkilukemiin ja sitten noista lukemista nykyiseen (MIN A 35, MIN B 51 ja raja +5) ja kone on hyrissyt todella tyytyväisenä tuosta lähtien. Sulattelut ovat vähissä ja kulutus on 'linjassa', eli ei heittele sinne tänne miten sattuu nollan molemmin puolin.
Viimeinen 24 h 88 kW (ka -4 astetta). (n. 35 käyttö ja n. 19 ilpille)
V70-TDI sanoi:Elikkäs tehään sama kun ruottalaisetkin. Palataan ohjekirjan asetuksiin.
Mika_Oulu sanoi:A-P.K sanoi:Pojat pojat - vehe parantaa juoksuaan kuin sikaViimeinen vuorokausi Sanyolla 33 kWh. Suoralla meni se sellainen 53 kWh. Testit jatkuu edelleen. Käyntiaika noin 7h ja kesk.määräinen käyntiaika noin 20 min. Näyttää, että olen kohta päässyt vastuksesta eroon kokonaan
ja kone laulaa
Ajan tank max = 65 °C, ylävastukset 62 °C ja 6 kW, diff/stop = 10 °C ja Tank min B = 35 °C. Alavastukset = 30 °C ja 0 kW. Yläpöntön pitäminen kuumana on tipattanut nyt kulutuksen puoleen ja nostanut pumpun käyntiaikaa 4 h. Tiedä syytä, mutta varmaan alavastusta ei juurikaan enää napsita päälle, kun ylhäällä on kuumaa jatkuvastiEnnen yritin pitää alempaa lämpöä ylhäällä ja muuten samalla setillä, mutta ei.
Nyt haetaan vain sitten sitä viileämpää vielä pumpulle - laskemalla tank min![]()
Voisiko solar tank min panna riippumaan patterille lähtevän veden mukaan tai ulkoilman mukaan ??? Voisi optimoida lattialämmitykselleVoihan sen - laittamalla alemmaksi kuin patterin pyynti
![]()
Mites A-P.K, ootko rajoittanut ylävastuksen 6 kW:iin ja alavastuksen 0 kW:iin? Ymmärsinkö oikein? Ja sullako oli uusi 9 kW:n varaaja?
Niin ja toinen asia arvon Sanyolaiset, mites käy koneen asetusten kanssa jos teen koneelle kovo/ivo-buutin, nollautuuko ne? Nimittäin tekis mieli kokeilla sitä, koska mulla näyttäis jumittavan tuo ulkoyksikkö tällä hetkellä. Ei lähde pyörimään ollenkaan. :-\
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5132.msg68989#new
Kone ei käynnisty, mutta vastukset hoitaa 
Huomenna päivitys.Tämän empiirisen (ja kalliin) testisession aikana surffasin ensin oletusarvoista mataliin tankkilukemiin ja sitten noista lukemista nykyiseen (MIN A 35, MIN B 51 ja raja +5) ja kone on hyrissyt todella tyytyväisenä tuosta lähtien. Sulattelut ovat vähissä ja kulutus on 'linjassa', eli ei heittele sinne tänne miten sattuu nollan molemmin puolin.
Tyrkkölän Mies sanoi:Moi Wattis. Vieläkö sinulla on MIN A ja MIN B alhaalla? Jos on niin nosta se MIN B jonnekin 45 tienoille +5 lämmöllä ja jätä MIN A vähintään 35 asteeseen.wattis sanoi:On kyllä outoa että sinulla sulattelee noin harvakseltaan. Kuinka pitkä tuo sykli oli, siis ettei tullut sulatusa?
Tämän empiirisen (ja kalliin) testisession aikana surffasin ensin oletusarvoista mataliin tankkilukemiin ja sitten noista lukemista nykyiseen (MIN A 35, MIN B 51 ja raja +5) ja kone on hyrissyt todella tyytyväisenä tuosta lähtien. Sulattelut ovat vähissä ja kulutus on 'linjassa', eli ei heittele sinne tänne miten sattuu nollan molemmin puolin.
Viimeinen 24 h 88 kW (ka -4 astetta). (n. 35 käyttö ja n. 19 ilpille)
V70-TDI sanoi:Elikkäs tehään sama kun ruottalaisetkin. Palataan ohjekirjan asetuksiin.
wattis sanoi:Mortonki! Kyllä mulla on vieläkin nuo pienet arvot. Ongelma taitaa olla tässä lattialämmityksessä, nimittäin pumpulle on tosi vaikea saada lämmintä vettä. Eli jos oikein ymmärsin niin sulatukset vähenevät kun pumpulle menevä vesi on kuumaa. Tämä ei toteudu etes +3C olosuhteissa uudella varaajalla ja lattialämmityksessä, saatikka näillä -20C pakkasilla (viimeisen vuorokauden kulutus 106kWh, josta ulkoyksikkö n. 54kWh).
Minulla muuten oli ennen noita alhaisia asetuksia MIN B 47, DIFF 5. Noilla arvoilla sulatukset olivat yhtä tiheässä kuin nytkin.
Mikset laita sinne sitä uudempaa softaa.ankl sanoi:Voitteko vielä kuvata noiden "MIN A" ja "MIN B" asetusten merkityksen/vaikutuksen pumpun toimintaan? Omassa pumpussani vanhempi softa josta ei löydy kuin yksi alaraja. Liittyyvätkö nuo rajat ns. "uuteen varaajaan" vai voiko/kannattaisiko kyseistä softaversiota käyttää myös vanhemman mallisessa varaajassa? Tai miten vanhemman softan parametreilla voisi simuloida kyseisiä "uusia" parametreja?Tyrkkölän Mies sanoi:Moi Wattis. Vieläkö sinulla on MIN A ja MIN B alhaalla? Jos on niin nosta se MIN B jonnekin 45 tienoille +5 lämmöllä ja jätä MIN A vähintään 35 asteeseen.
Tämän empiirisen (ja kalliin) testisession aikana surffasin ensin oletusarvoista mataliin tankkilukemiin ja sitten noista lukemista nykyiseen (MIN A 35, MIN B 51 ja raja +5) ja kone on hyrissyt todella tyytyväisenä tuosta lähtien. Sulattelut ovat vähissä ja kulutus on 'linjassa', eli ei heittele sinne tänne miten sattuu nollan molemmin puolin.
Viimeinen 24 h 88 kW (ka -4 astetta). (n. 35 käyttö ja n. 19 ilpille)
Itse ajelen pumppuani nyt MIN 51 asetuksilla ja koitan omien sekä muiden kokemusten perusteella arpoa mikä kyseiselle parametrille olisi optimiarvo.
wattis sanoi:Mortonki! Kyllä mulla on vieläkin nuo pienet arvot. Ongelma taitaa olla tässä lattialämmityksessä, nimittäin pumpulle on tosi vaikea saada lämmintä vettä. Eli jos oikein ymmärsin niin sulatukset vähenevät kun pumpulle menevä vesi on kuumaa. Tämä ei toteudu etes +3C olosuhteissa uudella varaajalla ja lattialämmityksessä, saatikka näillä -20C pakkasilla (viimeisen vuorokauden kulutus 106kWh, josta ulkoyksikkö n. 54kWh).
Minulla muuten oli ennen noita alhaisia asetuksia MIN B 47, DIFF 5. Noilla arvoilla sulatukset olivat yhtä tiheässä kuin nytkin.
Kojak sanoi:Kymysyksiä noista MIN A ja MIN b arvoista. Korjatkaapa jos olen mettässä. Mennekö se niin jos VARAAJA MIN RAJA on +5 ja sitä lämpimämpi, niin se käyttää MIN A:ta. Ja jos kylmempi niin MIN B:tä.
VARAAJA MAX:han on ton VARAAJA LT:n, suluissa oleva luku sillon kun pumppu käy. Sitten kun arvo on saavutettu, niin suluissa oleva arvo muuttuu A:ksi tai B:ksi riipuen VARAAJA MIN RAJA lämmöstä.
Itellä noin 1.30 yöllä (tyhmä kun ei me nukkumaan) on moiset arvot. VARAAJA ALA LT ja PATTERI MENO LT soutaa ja huopaa. Näyttää laskevan sulatuksen aikana toinen n. 15°C ja patteri 9°C kummatkin.
VARAAJA YLÄ LT (45)38
VARAAJA ALA LT (0)47
ULKO LT -15 PALUU 26
VARAAJA LT (52)25 MENO 62
PATTERI MENO LT (37)36
VARAAJA MAX 52°C
VARAAJA MIN A 35°C
VARAAJA MIN B 40°C
VARAAJA MIN RAJA 5°C
PUMPUN MIN TEHO 10%
Vilmari sanoi:9 kW propelipönttö uudemmalla varaajalla sulattelee vähän väliä. Kuurat häipyy eli sulatus sinänään toimii. Käynnistymisen jälkeen kennosto huurtuu epätasaisesti: alaosasta 35 cm korkeudelle ja yläosasta 15 cm alaspäin alkaa huurtua melkein välittömästi ja keskiosa vähän hitaammin. Lopulta sekin huurtuu umpeen ja sitten alkaa taas uusi sulatus ja tätä rundia riittää!! Onko muilla 9 kW:n omistajilla samanlaisia havaintoja?
Asetukset ovat: huone 21, varaaja LT 50, patteri meno max 42, patteri min 25, varaaja max LT 54, varaaja min B 49, start-stop ero 5, varaaja min raja 5, pumppu min teho 10%, kiertovesipumppu (Grundfoss 25/40) asennolla 1. Kompuran kierrokset eivät käy juuri koskaan yli 80 Hz ja eikä lämpötila yli 85 asteen. Teho% vaeltelee enimmäkseen 36-56% maastossa. Pumpulle menee 36-40 asteinen vesi ja dT vaihtelee 17 ja 23 välillä eli tältä osin arvot vaikuttaisivat olevan OK. Mutta sähkönkulutus tekee edelleen kipeetä: 140-150 kWh/vrk -7 asteessa 180-200 kWh/vrk -16 asteessa. Ajatuskin alle -20 asteen pakkasen mukanaan tuomista lukemista alkaa kauhistuttaa.
kari57 sanoi:TANK MAX = 53, TANK MIN B = 50 (en tosiaankaan tiedä, mihin tämä asetus vaikuttaa!!!), DIFF START/STOP = 5. Kompuran tehot vaihdelleet 69% - 80%:n välissä ja CP TANK maksimissaan 99%, dT noin 17C ja ulkoyksiköltä tuleva vesi maksimissaan +63.
Ulkoyksikkö sulattelee näillä (-keleillä kahdesti tunnissa yhteensä noin 20 min. Ulkoyksikkö on tehnyt täysiä 24 tunnin päiviä jo viisi kappaletta peräkkäin sammumatta kertaakaan. Ylävastukset käy 1.5 kW päällä. Näissäpä talon lisäksi syy suureen sähkönkulutukseen.
Kari