Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

A-P.K sanoi:
Käykö kone jatkuvasti? Tuo 60 kWh olisi 2,5 kW jatkuvaa tehoa eli ok, jos kone on päällä kaiken aikaa. Ulos pitäs saada sellainen 90-108 kWh lämmitystehoa.
Muuta kulutusta olisi noin 1,9 kW. Onko vastukset päällä vai ei? Oletko kytkenyt jo alavastuksen kylmäksi?

Kone käy jatkuvasti eikä pääse tavoitteeseen. En ole nyt näillä -20C keleillä seurannut vastusten käyttöä kovin tarkasti, muutaman kerran käynyt vilkaiseen ja ylävastukset olleet aina päällä.

Joo tuo 59kWh/vrk oli oikeastaan hyvä juttu, tarkoittaa selkeästi että on sulatellut vähemmän näillä kovilla pakkasilla ja siten on tuottanut myös enemmän lämpöä pumpulla.

En ole poistanut vielä alavastuksia. Pitää odottaa Ahlsellin kommentit ennen kuin teen mitään isompia säätöjä.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Jos sen alavastuksen tappaisi sieltä, niin varmaan pääsisit lähelle samaa kulutusta kuin minä. ;D Kone jaksaisi melkein puskea lämmön, mitä tarvitset kämppään.
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Nappasen piuhat irti Torstai-iltana.

Laitoit varmaan pääsulakkeesta virrat pois ja kiskoit piuhat irti siitä alavastuksen päästä vai miten poistit sen käytöstä?
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

wattis sanoi:
Nappasen piuhat irti Torstai-iltana.

Laitoit varmaan pääsulakkeesta virrat pois ja kiskoit piuhat irti siitä alavastuksen päästä vai miten poistit sen käytöstä?

Nappasin virrat pois vaan koneen päävirtakatkaisimesta - pääsulake / -taulu vielä varmempi paikka. Sitten vain otin pikaliittimet irti vastuksien päistä ja teippasin liittimien päät piiloon ja sievään nippuun. Kannattaa laittaa puhojen järjestys ylös, mutta toisaalta järjestyksellä taas ei ole väliä (kytketty tähteen). Kohan muistaa, että missä kohtaa olivat kiinni vastuksen päässä. Siellä vastuksessa on ruskeita napoja ja mustia napoja.

Ylävastukselle sitten tarpeeksi paukkua kanssa ja rajaa alemmas - pitää hommat kunnossa, jos tulee tarvetta
 
M

marko

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

vähän selailin kirjoittelua, A-P.K :llakin vaikuttaa olevan 9kw sanyo. eihän vain 4,5kw ja 9kw ole samat ohjelmat. selittäisi todella hyvin sen miksei 4,5kw jaksa nostella lämpöjä kunnolla pakkasella. eihän nuo lämpö/latausrajat voi kummallekin sopia. ahlselin sanyo puoli taas lomalla, ei voi edes kysyä, saati haukkua.
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

wattis sanoi:
Näyttää että kylmillä ilmoilla (-20 - -25C) laite toimii huomattavasti paremmin kuin esim. +4 - -15C. Kylmällä kompura pyörii täydellä teholla ja tekee dt 20 astetta. Kun taas -15C ja lämpimimmillä ilmoilla laite ajaa kompuraa vajaa teholla (dt 10- 15 välillä) ja siitä huolimatta sulattelee jatkuvasti.

vai niin, mulla eilen dt 5-10 astetta kun seurailin n. -20 asteessa :p
puuh huoh
ainakin äänen perusteella nyt pitäis tulla kuumaa... kuuluu nimittäin jyrinä jo sisällekkiin :D
(mitenhön nyt naapurilla kun jo aiemmin valitteli melusta :p)
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Espeliini sanoi:
vai niin, mulla eilen dt 5-10 astetta kun seurailin n. -20 asteessa :p
puuh huoh
ainakin äänen perusteella nyt pitäis tulla kuumaa... kuuluu nimittäin jyrinä jo sisällekkiin :D
(mitenhön nyt naapurilla kun jo aiemmin valitteli melusta :p)

Nyt -20C ja kävin kattoon tilanteen, ulkoyksikkö alkoi oleen jo lähes sulatuskunnossa. DT oli 19 (26 <-> 45). Pöriseekö sinulla 100% teholla kompura ja latauspumpun arvo 19%, sekä manuuaaliasennolla 3?

Jos noin niin liekkö sulla karanneet kylmäaineet taivaan tuuliin?
 

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

A-P.K sanoi:
Ylävastukselle sitten tarpeeksi paukkua kanssa ja rajaa alemmas - pitää hommat kunnossa, jos tulee tarvetta

Rajaa alemmas, kuinka alhaista lämpötilaa olet itse käyttänyt?

Minä nappasin jännitteet vastuksesta pois koneen paneelista. Sieltä löytyy kaavion mukaan nätisti numeroidut paikat, jopa piuhatkin on kaavioissa numeroituna.
Kattotaan miten äijän käy, tiputtelin yläpään pyynnöt 50 öC kohille, saas nähä miten siellä nyt lämmintä riittää suihkutteluun...ei muuta ku kokeileen! ;)
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Mika_Oulu sanoi:
A-P.K sanoi:
Ylävastukselle sitten tarpeeksi paukkua kanssa ja rajaa alemmas - pitää hommat kunnossa, jos tulee tarvetta

Rajaa alemmas, kuinka alhaista lämpötilaa olet itse käyttänyt?

Minä nappasin jännitteet vastuksesta pois koneen paneelista. Sieltä löytyy kaavion mukaan nätisti numeroidut paikat, jopa piuhatkin on kaavioissa numeroituna.
Kattotaan miten äijän käy, tiputtelin yläpään pyynnöt 50 öC kohille, saas nähä miten siellä nyt lämmintä riittää suihkutteluun...ei muuta ku kokeileen! ;)

Mulla taitaa olla niinkin alhaalla kuin 40°C. Tosin en tarvitse kv-vettä, kun ei asuta talolla vielä. Toivottavasti toimii - muista pitää tank max 55°C, koska muuten se ei pyri tekemään riittävän kuumaa ja yläosa jäähtyy.
Kermansavi hiukka avitti vielä - 45 kWh. Aamulla -15°C ja illalla -9°C. Leikkaa 3-4 h pumppuaikaa komeesti
4h x 5 kW = 20 kWh -> cop = 2 -> 40 kWh / 24 h ~ 1,5-2 kW uunista.

Lisää puuta pesään ;D
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Lähtee kohta tuo koko paska verkonpainoksi... Ulkona -24C laitteen oman mittarin mukaan, aamulla ajattelin katsoa mikä on dt tuossa lämpötilassa. Kello oli n.7:00 kun kurkkasin ovelta että sulatus päällä. Odottelin tovin ja taas kurkkaus ja sama homma, sulatus edelleen päällä. Töihin lähtiessä klo 8:00 sama saatanan sulatus edelleen käynnissä.

Toimiiko tämä niin että kun on tarpeeksi kylmää menee ulkoyksikkö sulatustilaan.. Sinne se jäi päiväksi lauhduttamaan lämmittysvettä -24C kelissä.

Kokeilin manuaalivalikosta käyttää pumppua pois päältä, samoin normaaliasetuksista mutta ei vaikutusta.
 
K

Kojak

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Käyttänyt Sanyoo nyt muutaman päivän ilman alavastuksia(piuhat irti). Saman noin 55Kwh:ta mennyt 7-15 asteen pakkasilla kuin ennenkin. Kone käynyt melkein sen 24h. Paitsi eilen, 23,5h. Tais aurinko lämmittää konetta
ettei tarvinnut sulatella? Ja edelleen ilman vastuksia.
 

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Vetasin tosiaan myös ne piuhat irti mutta en kyllä huomannu vaikutusta asiaan. Edelleen alakerran lämmöt pysyi todella ylhäällä.

Onko se nyt niin, että tuo "vastusviive" tai sen puuttuminen aiheuttaa sen, että koko mökkiä lämmitetään pelkillä ylävastuksilla. Kokeilin, että kytkin ylävastukset pois päältä niin yläosan lämmöt tipahtaa silmissä vaikka käyttövettä ei käytetä ollenkaan. Elikkä näyttäis olevan että se lämmin juoksee patterikiertoon melko iloisesti ja sitä kautta ulkoyksikölle lämmittämään ulkoilmaa! ;)
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Mika_Oulu sanoi:
Vetasin tosiaan myös ne piuhat irti mutta en kyllä huomannu vaikutusta asiaan. Edelleen alakerran lämmöt pysyi todella ylhäällä.

Onko se nyt niin, että tuo "vastusviive" tai sen puuttuminen aiheuttaa sen, että koko mökkiä lämmitetään pelkillä ylävastuksilla. Kokeilin, että kytkin ylävastukset pois päältä niin yläosan lämmöt tipahtaa silmissä vaikka käyttövettä ei käytetä ollenkaan. Elikkä näyttäis olevan että se lämmin juoksee patterikiertoon melko iloisesti ja sitä kautta ulkoyksikölle lämmittämään ulkoilmaa! ;)

Jopas toimii vehkeet erilailla lattialämmitys talossa ja sitten perinteisessä patterijärjestelmässä. Mulla alaosa on viileä kuin mikä ja yläosakin sitten samalla. Tosin kiusana oli se alavastuksen ampuminen päälle ennen. Kai siinä on sitten joku lämpötilaraja tai kun alhaalla on "riittävästi lämpöä" homma eli kun painaa kuumaa keskiosaan varaajassa, vastusta alhaalla ei käytetä.
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Mika_Oulu sanoi:
Kokeilin, että kytkin ylävastukset pois päältä niin yläosan lämmöt tipahtaa silmissä vaikka käyttövettä ei käytetä ollenkaan. Elikkä näyttäis olevan että se lämmin juoksee patterikiertoon melko iloisesti ja sitä kautta ulkoyksikölle lämmittämään ulkoilmaa! ;)

Onko sinulla kiertovesipumppu kytketty patterimenoon vai patteripaluuputkeen?
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

wattis sanoi:
Espeliini sanoi:
vai niin, mulla eilen dt 5-10 astetta kun seurailin n. -20 asteessa :p
puuh huoh
ainakin äänen perusteella nyt pitäis tulla kuumaa... kuuluu nimittäin jyrinä jo sisällekkiin :D
(mitenhön nyt naapurilla kun jo aiemmin valitteli melusta :p)

Nyt -20C ja kävin kattoon tilanteen, ulkoyksikkö alkoi oleen jo lähes sulatuskunnossa. DT oli 19 (26 <-> 45). Pöriseekö sinulla 100% teholla kompura ja latauspumpun arvo 19%, sekä manuuaaliasennolla 3?

Jos noin niin liekkö sulla karanneet kylmäaineet taivaan tuuliin?

jep, 100 Hz, 19% ja manuaaliasennolla 3
pitääpä kohta käydä kattoon uus tilanne...

wattis sanoi:
Mika_Oulu sanoi:
Kokeilin, että kytkin ylävastukset pois päältä niin yläosan lämmöt tipahtaa silmissä vaikka käyttövettä ei käytetä ollenkaan. Elikkä näyttäis olevan että se lämmin juoksee patterikiertoon melko iloisesti ja sitä kautta ulkoyksikölle lämmittämään ulkoilmaa! ;)

Onko sinulla kiertovesipumppu kytketty patterimenoon vai patteripaluuputkeen?

onko tuolla väliä jos vain virtausta on riittävästi notta vesi kiertää...?
 
M

marko

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Mika_Oulu sanoi:
Vetasin tosiaan myös ne piuhat irti mutta en kyllä huomannu vaikutusta asiaan. Edelleen alakerran lämmöt pysyi todella ylhäällä.

Onko se nyt niin, että tuo "vastusviive" tai sen puuttuminen aiheuttaa sen, että koko mökkiä lämmitetään pelkillä ylävastuksilla. Kokeilin, että kytkin ylävastukset pois päältä niin yläosan lämmöt tipahtaa silmissä vaikka käyttövettä ei käytetä ollenkaan. Elikkä näyttäis olevan että se lämmin juoksee patterikiertoon melko iloisesti ja sitä kautta ulkoyksikölle lämmittämään ulkoilmaa! ;)

onko shuntti varmasti automaattisäädöllä, näet arvoistakin, paljonko lämmitykseen pyynti ja paljonko menee.
 

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

wattis sanoi:
Espeliini sanoi:
Mika_Oulu sanoi:
Kokeilin, että kytkin ylävastukset pois päältä niin yläosan lämmöt tipahtaa silmissä vaikka käyttövettä ei käytetä ollenkaan. Elikkä näyttäis olevan että se lämmin juoksee patterikiertoon melko iloisesti ja sitä kautta ulkoyksikölle lämmittämään ulkoilmaa! ;)

Onko sinulla kiertovesipumppu kytketty patterimenoon vai patteripaluuputkeen?
onko tuolla väliä jos vain virtausta on riittävästi notta vesi kiertää...?

Menopuolella tuo pumppu on siinä suntin yläpuolella pään korkeudella. Mitä merkitystä tuolla sitten olis?

marko sanoi:
Mika_Oulu sanoi:
Vetasin tosiaan myös ne piuhat irti mutta en kyllä huomannu vaikutusta asiaan. Edelleen alakerran lämmöt pysyi todella ylhäällä.

Onko se nyt niin, että tuo "vastusviive" tai sen puuttuminen aiheuttaa sen, että koko mökkiä lämmitetään pelkillä ylävastuksilla. Kokeilin, että kytkin ylävastukset pois päältä niin yläosan lämmöt tipahtaa silmissä vaikka käyttövettä ei käytetä ollenkaan. Elikkä näyttäis olevan että se lämmin juoksee patterikiertoon melko iloisesti ja sitä kautta ulkoyksikölle lämmittämään ulkoilmaa! ;)
onko shuntti varmasti automaattisäädöllä, näet arvoistakin, paljonko lämmitykseen pyynti ja paljonko menee.

Kyllä se tuntuu olevan, siinä se aina välillä raksuttelee ittekseen. Ei se siitä pitäis olla mun mielestä.

Mitä mä epäilen on tuo hemmetin vastusviive kun se seisoo koko ajan 0:ssa, elikkä päästää yläpäästä kiertoon vettä. Se ei tunnu nollautuvan sitten millä muulla kuin IVO-buutilla, jonka myös tein tänään tuossa kuuden aikaan. Sitten se taas lähti juoksemaan alaspäin. Asetus on nyt 3.5h:ssa, joten viivettä olis vielä jäljellä noin 40 minuuttia.

Mitä tuossa nyt kolmen tunnin aikana olen seuraillut niin ylhäällä kököttää edelleen koko ajan vastustehoja 1,5-3 kw:iin. Samalla tuo ulkokone kyllä hyrskyttelee ihan iloisesti aika ajoin.

Sitten yks mielenkiintoinen juttu lisää. Vilkasin myös edellisen vuorokauden käyntiajat ja kone väittää että kompressori olis jauhanut edellisen vuorokauden aikana 23:36 eli melkein koko ajan. Ja ei hittoa vie ku ulkoyksikkö on seissyt hiljaa varmaan 90% ajasta!! Eli mitä hemmetin aikaa tuo sitten näyttää? Laskeeko se vastuksen käytön myös tuohon? Eli kuinka monta tuntia:minuuttia taloa on aktiivisesti lämmitetty?! ??? :-\ Ei rehellinen suomalainen insinööri nyt ymmärrä yhtään naapurimaan insinöörin logiikkaa!!
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Mika_Oulu sanoi:
...
Mitä tuossa nyt kolmen tunnin aikana olen seuraillut niin ylhäällä kököttää edelleen koko ajan vastustehoja 1,5-3 kw:iin. Samalla tuo ulkokone kyllä hyrskyttelee ihan iloisesti aika ajoin.
...

Moi!

Ei ole vähään aikaan tullut seurailtua. Mikä sinulla olikaan alaosan pyynti ja mikä yläosan? Ainakin tässä kivikautisessa mallissa tuolla vastusviiveellä ei ole mitään tekemistä yläosan vastuksenkäytön kanssa, eli vastus napsahtaa päälle riippumatta vastusviiveestä mikäli yläosan lämpötila laskee alla tavoitteen. Siksi varten pannua pitää pitää kuumana. Toinen asia sitten on siirtyykö se lämpö tuossa sinun mallissasi sinne ylös vaikka pyynti olisi mitä.

Vanhan mallin varaajassa tuli todettua että yläosan pyynti pitää olla mieluumin vaikka alle 50 astetta kuin sen 53 tai jopa 55 astetta, muussa tapauksessa käy niin, että masiina jossain syklin vaiheessa (vaikkapa sulatus tai pumppauksen alku vai mikä se oli, enään en muista) himauttaa tuon yläosan lämpötilan alle sen pyyntiarvon (vai oliko se +1...) ja lurauttaa vastukset päälle oli se vastusviive mikä tahansa.
 

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

wattis sanoi:
Onko sinulla kiertovesipumppu kytketty patterimenoon vai patteripaluuputkeen?

Ensinnäkin suuret kiitokset wattikselle huomion herättämisestä!!

Tais löytyä syy tuohon ongelmaan, olis pitänyt heti arvata mutta kun laite toimi muuten hyvin mutta näillä kovimmilla pakkasilla sitten niin pirun huonosti.
Mutta, mutta vilkaiskaapa tuota kuvaa, mikä on vikana? :D :p

Ne jotka asennuskaavion saa käteen niin pitäisivät ainakin hoksata.
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

A-P.K sanoi:
Veikkaan, että pumppu nurin perin - painaa kattilaa kohti

Arvaus 2: Putkari olllut vähintään 2:n promillen humalassa?
 

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Joo-o, näin on! Se olikin sähköputkimies! ;)


Elikkä nyt mun tapauksessa tämä kylmä ilma korostaa vaikutusta kun patteriverkoston paluu on huomattavasti suhteessa kylmempää kuin lauhemmilla keleillä. Tällä hetkellä veikkaisin että tuo pumppu pukkaa yläpäähän jotian 35 oC lämpöstä vettä! Ei oo kumma, että pitää olla vastukset ylhäällä koko ajan.

Elikkäs se siitä, mun keskustelut voi pyyhkiä tältä osastolta pois toistaiseksi! Kun mun asetuksista ei kannata ottaa mallia jos ei välttämättä halua kääntää pumppua toisin päin!! :D ;D

Runoilenpa muutaman kirosanan tuonne käyttökertomusten puolelle sitten kun vähän tästä potutuksesta laannun. Toisaalta hyvä, että löytyi jokin järellinen selitys tuolle oudolle käytökselle.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5132.0
 

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

A-P.K sanoi:
Nopee homma, jos sulut molemmin puolin - niks naks ;D ja toisin päin

Joo, onneksi on sulut! Käväsin tuossa saunassa tuumaustauolla ja ajattelinkin lähtä pannuhuoneen puolelle tästä näin.
Taidan ottaa konjakit mukaan, meniskö tuo asennus paremmin seuran kera! :D
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Espeliini sanoi:
"Onko sinulla kiertovesipumppu kytketty patterimenoon vai patteripaluuputkeen?"

onko tuolla väliä jos vain virtausta on riittävästi notta vesi kiertää...?

Ei taida olla suurta väliä loppujen lopuksi, ohjeistetaan kuitenkin kytkemään menopuolelle.

Pääasia että kytkee oikein päin pumpun ;)
 

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

wattis sanoi:
Espeliini sanoi:
"Onko sinulla kiertovesipumppu kytketty patterimenoon vai patteripaluuputkeen?"

onko tuolla väliä jos vain virtausta on riittävästi notta vesi kiertää...?

Ei taida olla suurta väliä loppujen lopuksi, ohjeistetaan kuitenkin kytkemään menopuolelle.

Pääasia että kytkee oikein päin pumpun ;)

Mutta sillä tosiaan on miten päin sen sinne kytkee! :D

Oi sitä ihanuutta kun eilen sain sen pumpun laitettua oikein käsin niin kone alkoi laulaan aivan eri lailla. Oli mukava kuunnella sitä surinaa ulkoyksikössä! ;D
Nyt pitää vaan alkaa seuraileen miten koneen käynti muuttuu noin tilastojenkin valossa.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Mika_Oulu sanoi:
Joo-o, näin on! Se olikin sähköputkimies! ;)


Elikkä nyt mun tapauksessa tämä kylmä ilma korostaa vaikutusta kun patteriverkoston paluu on huomattavasti suhteessa kylmempää kuin lauhemmilla keleillä. Tällä hetkellä veikkaisin että tuo pumppu pukkaa yläpäähän jotian 35 oC lämpöstä vettä! Ei oo kumma, että pitää olla vastukset ylhäällä koko ajan.

Elikkäs se siitä, mun keskustelut voi pyyhkiä tältä osastolta pois toistaiseksi! Kun mun asetuksista ei kannata ottaa mallia jos ei välttämättä halua kääntää pumppua toisin päin!! :D ;D

Runoilenpa muutaman kirosanan tuonne käyttökertomusten puolelle sitten kun vähän tästä potutuksesta laannun. Toisaalta hyvä, että löytyi jokin järellinen selitys tuolle oudolle käytökselle.

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5132.0

Ammattimies on aina ammattimies - täytyy jättää jäljet, että ollaan käyty tekemässä ;D
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Mika_Oulu sanoi:
Oli mukava kuunnella sitä surinaa ulkoyksikössä! ;D

hmm surinaa?

mulla kyllä JYRINÄÄ ja RÄMINÄÄ

perkele... hiljeni kyllä heti huomattavasti kun pakkanen tippui tuonne -12 asteeseen
 

Mika_Oulu

Ihminen se on insinöörikin...
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

No joo, ehkä oli liian positiivisesti kirjailtu! ;) Olin vaan niin tyytyväinen kun sain sen toimiin, koska se oli seissyt siellä hiljaa väähn turhan pitkään!
 

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Paska tämä Sanyo, ihan kelvoton peli sanon minä!

Laitoin 18 asteen pakkasella lämpöpumpun pois päältä ku vitutti se jyrinä ja aattelin että annetaan naapurinkin nukkua rauhassa... Samalla saa hyvn testin, miten paljon vastukset vie "kunnon" pakkasilla sähköä...
Klo 21.00 kytkin laitteen vastuksilla ja aamulla klo 9.00 (-13 astetta) pistin pumpun takaisin päälle.

Kattomaan mittarista... kulutus: 61 kWh tuolta 12h jaksolta.

Ei paha, ajattelin...

Eilen laitoin sitten klo 22.00 kWh mittairin lukemat ylös (-10 astetta, ulkoyksikkö päällä) ja kävin nyt aamulla klo 10.00 (-7 astetta) lukemassa tuloksen...

12h kulutus: 62 kWh!!!

Voi perse. Todella hyvin toimii tuo systeemi, lähinnä äänilähteenä hyvä ja jonkunlaisena maskottina tuo ulkoyksikkö... :( :(

Seuranta-ajat toki aika lyhyitä, mutta luulis lauhemmalla kelillä tuon ulkoyksikön kanssa vievän vähemmän :(
Molempiin jaksoihin minimaalinen talon sähkönkäyttö (1-2h tv/tietsikka... ei vielä ole erillinen kWh mittari saapunut) ja ~sama määrä suihkuttelua aamulla
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Pitää itsekin vielä tehdä muutama testi ja jos ei tulokset juuri eroa suorasähköstä palautan koko paskan ja vaadin rahat takaisin, makso mitä makso.
 
D

Dippa

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Voi perse. Todella hyvin toimii tuo systeemi, lähinnä äänilähteenä hyvä ja jonkunlaisena maskottina tuo ulkoyksikkö...

ääni ei synny tyhjästä... Johonkinhan sitä sähköä täytyy saada menemään.
 

A-P.K

Vakionaama
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Espeliini sanoi:
Paska tämä Sanyo, ihan kelvoton peli sanon minä!

Laitoin 18 asteen pakkasella lämpöpumpun pois päältä ku vitutti se jyrinä ja aattelin että annetaan naapurinkin nukkua rauhassa... Samalla saa hyvn testin, miten paljon vastukset vie "kunnon" pakkasilla sähköä...
Klo 21.00 kytkin laitteen vastuksilla ja aamulla klo 9.00 (-13 astetta) pistin pumpun takaisin päälle.

Kattomaan mittarista... kulutus: 61 kWh tuolta 12h jaksolta.

Ei paha, ajattelin...

Eilen laitoin sitten klo 22.00 kWh mittairin lukemat ylös (-10 astetta, ulkoyksikkö päällä) ja kävin nyt aamulla klo 10.00 (-7 astetta) lukemassa tuloksen...

12h kulutus: 62 kWh!!!

Voi perse. Todella hyvin toimii tuo systeemi, lähinnä äänilähteenä hyvä ja jonkunlaisena maskottina tuo ulkoyksikkö... :( :(

Seuranta-ajat toki aika lyhyitä, mutta luulis lauhemmalla kelillä tuon ulkoyksikön kanssa vievän vähemmän :(
Molempiin jaksoihin minimaalinen talon sähkönkäyttö (1-2h tv/tietsikka... ei vielä ole erillinen kWh mittari saapunut) ja ~sama määrä suihkuttelua aamulla

kompressori ottaa 12 h energiaa 12 h * 2,5 kW = 30 kWh eli onko vastukset päällä varaajassa, jos saat menemään sen 60 kWh? Sinuna repisin sen alavastuksen piuhat irti.
 
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Espeliini sanoi:
Niinno... COP oli ~1.1 (ulkoyksikkö päällä verrattuna ulkoyksikkö pois)

Jäspillä on sellanen laite kuin Tehowatti. Siinä on tehoa 16kW mutta ei aivan yhtä hyvä COP kuin tuo 1.1 mutta täysin äänetön ja pitää COPin vakiona ulkolämpötilasta riippumatta. Maksaa kolmasosan Sanyon hinnasta ja on vähän helpompi myös asentaa kuin Sanyo ja vaatii vähemmän tilaa. ;D
 

Benzona

Aktiivinen jäsen
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Syksy, kevät ja kesäaikaan COppi on oletettavasti ja onneksi hiukan parempi...
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Benzona sanoi:
Syksy, kevät ja kesäaikaan COppi on oletettavasti ja onneksi hiukan parempi...

Ja talvellakin jos pannu on oikean muotoinen, ja tietäähän olevansa hengissä kun hieman kuulee ääniä, jos on jäänyt siis yksin kotiin ::)
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Kesäpoika sanoi:
Jäspillä on sellanen laite kuin Tehowatti. Siinä on tehoa 16kW mutta ei aivan yhtä hyvä COP kuin tuo 1.1 mutta täysin äänetön ja pitää COPin vakiona ulkolämpötilasta riippumatta. Maksaa kolmasosan Sanyon hinnasta ja on vähän helpompi myös asentaa kuin Sanyo ja vaatii vähemmän tilaa. ;D

Sinullahan on varmaan ns. puhtaat jauhot pussissa. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

EDIT: Nimim. Kerran kusetettu ::)
 
T

Tyrkkölän Mies

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

wattis sanoi:
Sinullahan on varmaan ns. puhtaat jauhot pussissa. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

EDIT: Nimim. Kerran kusetettu ::)

Täällä on sitten mukavaa porukkaa. Missä muualla kuulette kymppitonnin vitsejä? :D
 
W

wattis

Vieras
Vs: Sanyo Co2 ECO ja sen parhaat asetukset vol. II

Kaikki kunnia jäspille, mutta rajansa haaskan syönnissä pitää olla
 
Back
Ylös Bottom